Hallo Daniel,
beim SLX Lambda Touch ist die Sonde oben am Rauchrohranschluss
des Kessels.
Grüße von Martin
Hallo Daniel,
beim SLX Lambda Touch ist die Sonde oben am Rauchrohranschluss
des Kessels.
Grüße von Martin
Hallo,
hier nochmals die einfache Variante.
Falls Solar kommt, muss natürlich zuerst der Warmwasserspeicher geladen werden.
Sonst wird das nix mit dem Warmwasser
3 gemischte Heizkreise kann die ETA Regelung normalerweise nicht ?
Evtl. baust Du nur 2 und Einen mit Festwertregelung.
Aufwändiger geht es auch mit einer Reglererweiterung.
Die Hydraulik sieht schon mal ganz gut aus.
Viel Spass beim bauen wünscht
Martin
Dann sparst Du Dir einen Puffer und musst den Hygienespeicher nicht ausbauen.
2. LÖSUNG HYGIENESPEICHER: Das ist dann auch kein Problem. Wenn alle Speicher parallel geschalten sind
Also der Hygienespeicher und die 2 Puffer. ABER der Hygienespeicher wird dann auch ca. 80 Grad heiss.
3. LÖSUNG HYGIENESPEICHER MIT LADEPUMPE UND DIF. STEUERUNG LADEN: diese Lösung ist die schlechteste,
genau da werden Schichtungen zerstört und es wird KOMPLIZIERT:
ich empfehle lösung 1 mit Friwa
Viele Grüße von Martin
Hallo opc,
Deine Fragen sind irgendwie merkwürdig.
Baust Du die Anlage selber, oder wie können wir uns das vorstellen??
Auch die Frage zu den Ausgängen der UVR...wenn Du nicht in der Lage bist das aus den TA Anleitungen
rauszulesen, ist das nicht Dein Regler.
https://www.viega.de/de/produk…ress-T-Stueck-2217-2.html
https://www.manomano.de/schlie…l%201%20-%20Desktop%20LTV
Man kann die Schnellentlüfter schon offen lassen, wenn es kein kritischer Raum ist.
Man sollte die Dinger halt sehen.
Die mitgelieferten Rückschlagklappen sind ganz nett, aber da sind wir auch schon öfter nass geworden, beim
Tausch.
Es ist ja auch kein Problem, wenn mal was zu tauschen ist. MAG Kappenventil zumachen, Anlage drucklos machen.
Teil tauschen und die 10 Lit Wasser die davongelaufen sind wieder nachfüllen.
doch wie bereits geschrieben, sind Handentlüfter eindeutig stressfreier
Schnellentlüfter gibt es mit 1/2 Zoll Aussengewinde oder 3/8"
Von Viega gibt es die Pressteile T Stück mit einem Innengewinde Abganng 1/2 Zoll.
(Die wirst Du schon finden)
Die Schnellentlüfter machen alles automatisch, sobald Wasser kommt macht der Schwimmer zu.
Zugeschraubt werden die, wenn diese undicht sind.
es muss aber nicht immer ein Schnellentlüfter sein, da diese auch undicht werden.
Viele Grüße von
Martin
https://www.viega.de/de/produk…0951424f46a_14_de_DE.html
Normale Viega Fittings für Heizung passen.
Wenn Du bei Amazon bestellst, bekommts Du evtl. China Ware, wo niemand weiss ob das dicht wird.
Bohr Löcher rein und lass es austrocknen.
Wenn es trocken ist, Löcher evtl. wieder mit Klebeband zukleben.
Das ist immer wieder ein Thema....
man kann natürlich auch streiten wer schuld ist.
Die Physik ist schuld, das ist bei vielen Flachkollektoren so.
2. Sollte es nach Solarflüssigkeit riechen, hast Du ein anderes Problem.
Hallo Taenen,
wieso die Heizung nicht oben zusammen mit der Friwa?
Will ja die volle Wärme auskosten.
Weil dann der Heizkreis den Puffer komplett leersaugen kann. Bei reinem Stückholzbetrieb muß man dann halt kalt duschen.
Natürlich kann man das auch Regelungstechnisch lösen. Boilerfühler unter Soll, Heizung auf Frostschutz....dann sind halt die
Heizkörper schlagartig kalt...bei mir nicht
Wenn natürlich der Pelletkessel immer mithilft brauchst Du das nicht.
Viele Grüße von
Maritn
Hallo Alfred,
das sieht ja interessant aus,
An eine Mittelwertbildung von Kollektor und Solarvorlauf habe ich auch schon gedacht.
Viele Grüße von
Martin
Ach so
den Heizungsvorlauf würde ich nicht oben am Puffer anschließen, sondern
etwas tiefer am Puffer 1.
Der obere Teil des Puffers 1 kann dann nur von der Frischwasserstation genutzt werden.
(das kann man zwar auch mit der Regelung machen, finde ich aber doof)
Hast Du eine Niedertemperaturheizung oder Heizkörper.
Ich frag wegen der Rücklauftemperatur.
Hallo OPC,
Du bist aber schnell...
Was kann man da umzeichnen und was kann bleiben ?
MAG würde ich zu den Puffern bauen und keine Rückschlagklappe und kein Absperrung dazwischen.
An den Kessel ist die Mindestausstattung die Sicherheitsgruppe (also Sicherheitsventil)
Laut Norm glaube ich noch ein MAG pro Kessel.
Würde ich aber weglassen.
Die Schwerkraftbremsen an den Kesselpumpen anbringen und die beiden anderen weglassen
Heizkreis...wenn das so funktioniert, dann lass es...
Viele Grüße von
Martin
Ohne Hydraulikplan schreib ich nix mehr.
Viele Grüße von
Martin
Erstmal brauchtst Du einen Hydraulikplan.
Dann werden die erforderlichen Fühler und Schaltausgänge und Drehzahlausgänge festgelegt.
Dann wird die Regelung rausgesucht.
Oft reicht ein kleiner Regler...nicht die Größe ist entscheidend
Mit Fernleitung ist es evtl. sinnig 2 oder mehrere Regler mit Can Bus zu verbinden.
Dann noch das CMI Modul wenn es online sein soll, oder auch Displays zum Schauen...ich hab ein´s im
Windfang.
Viele Grüße von
Martin
Manual_UVR16x2_Funktionen_V1.41.1.pdf (Anzeigen) Manual_UVR16x2_Funktionen_V1.41.1.pdf
auf S 113 steht z.B was zu den Mischern.
Da tut´s normale Mischer mit 230V AUF ZU
Stetig 0-10V oder so gibt es auch...muss aber nicht sein
https://www.ta.co.at/download/x2-programmbibliothek/
Anlage 15 oder 10 passt grob, Solar weglassen.
Programmierung anpassen.
Die Funktionsübersicht ist die größte Arbeit.