Posts by Holzfreund5
-
-
Wo ist der Hersteller von den Orlan Super Kesseln?
-
Die Wodkafahne muß aber magnetisch sein!
-
Ice,
Dein Beitrag ist sinnbefreit.
Es geht um die Nutzung solarer Überschüsse aus Pv. Pumpleistung, also Volumenstrom zur Schichtung, ist über pwm Pumpensteuerung bei WP individuell anpassbar.
Das ein normaler Heizungsbauer damit überfordert ist, ist selbstverständlich!
-
Auch ich werde das mit Monoblock Luft WP machen mit Frostschutzmittelkreislauf; also extra Plattenwärmetauscher. Dieser ist ein 3 Wege Tauscher. Der 3. Kreis wird immer dann mit warmem Wasser vom Puffer durchströmt, wenn der Monoblock abtaut. Das Steuersignal dafür wird vom 4-Wegeumschaltventil der Wärmepumpe abgegriffen!
Natürlich braucht man keinen 3 Wege Tauscher, aber es erspart mir ein Umschaltventil.
-
Warum war hier im Forum kein Aufschrei gegen diese Änderung der Ableitebedingungen? Es war übrigens die unsägliche Merkelregierung!
-
Bau dir wieder einen Rauchsauger auf den Schornsteinkopf!
(oder eine Wärmepumpe).
-
Wir stehen nun mit dem Rücken zur Wand, Steuerung kaputt, selbst unser Elektronikspezi kommt nicht mehr weiter. Wir haben nun unsere 3 Wohnhäuser bei minis Graden ohne Heizung.
Kann mir einer eine Adresse nennen , wo ich eventuell noch eine bekomme ?
01739182304
Ich lache nur, über soviel Unvermögen des sogenannten "Elektronik Spezi".
Die Herltsteuerung ist absolut simpel. Außerdem gibt es genug Aftermarket Steuerungen !
-
Kann man bei der Eta-Regelung die Kesselleistung über die Abgastemperatur regeln?
-
Hast du sogenannte Wirbulatoren (Abgasbremsen) im Kessel? Dann schmeiß das raus!!
Du hast leider einen falschen Kessel gekauft, da dessen Regelung nicht allein oder gar nicht auf Grundlage der Abgastemperatur funktioniert!
Verantwortlich ist der Heizungsbauer dafür, der dir diesen Kessel empfohlen hat!!!
-
Perfekt, just in time!
-
Hallo janvi,
Das Bild mit dem Mischer ist ja sehr beeindruckend. Für wieviele Wohneinheiten oder beheizbare Fläche wurde die Anlage eigentlich konzipiert?
-
Wenn das Gebläse aus ist, wie hoch ist dann der Standby Stromverbrauch des Frequenzumrichters?
-
Ergo: Heizungsbauer = Volli......!
-
Hat er doch gesagt! Es ist ein Magnetventil fälschlicherweise vorgeschaltet!
-
Gefeuert werden muss rund um die Uhr weil der Kessel nicht über 60 Grad kommt, die Pufferspeicher nicht über 55 Grad und der Vorlauf zwischen 42 und 47 Grad. Abgastemperatur um die 330 Grad.
Hier liegt ein eklatanter Widerspruch vor!
Wird hier mit offener Anheizklappe (sofern vorhanden) geheizt?
-
Das viele ofenfertige Holz im Hintergrund scheint wohl dem Nachbar zu gehören. Oder wurde das auch alles nur mit der Spaltaxt klein gemacht? Wenn ja, sollte es für deinen Sohn zu Weihnachten einen hydraulischen Holzspalter geben!
-
Lass dich hier nicht verdummen. Deine Randbedingungen sprechen für den Ausbau der Spiralen.
-
Sieht wirklich nicht gut aus. Kessel kommt nicht auf ordentliche Abgastemperatur.
Mein Tipp : Bau die Turbulatoren aus. Reinige monatlich mit Rundbürste.
Die Spiralen sind eine viel zu große Zugbehinderung!
-
Als Hund möchte ich in Deiner Pension frisches Wasser bekommen und keine Stagnationsbrühe!!!