Hallo Sebastian Bergisches Holz,
ich finde es auch ungewöhnlich, wenn der Kessel die Soll-AGT nicht erreicht, obwohl der Saugzug mit 100% läuft (welche Drehzahl?) und bei 4% Rest-O2. Mein Kessel erreicht die Soll-AGT immer ca. 15 Minuten nach dem Anheizen. Allerdings habe ich noch die alte Regelung ohne Touch-Display. Da hat sich inzwischen viel getan, was die Einstellmöglichkeiten und die Regelung des Abbrands angeht. Zum zweiten hast du den SH40, mit mehr Füllraum, mehr Wasser, mehr Masse und vor allem mit 8 WT-Röhren (die kleineren SH haben nur 4). Zum dritten ist dein Kessel vielleicht einfach noch zu neu und zu sauber für höhere Abgastemperaturen?
Zu Beginn des Abbrands geht mein Kessel mit der Soll-AGT immer zuerst mal in Richtung Max-AGT. Diese scheint bei dir auf 220°C eingestellt zu sein. Leider hat ETA diese Min- umd Max-Werte wohl inzwischen in der höheren Ebene (Service-KD) "versteckt". Bei meinem Kessel sind diese Werte noch mit dem Standard-Servicecode zugänglich.
Für eine Beurteilung des Verhaltens des Kessels wäre es gut, wenn du einen oder auch mehrere Abbrände protokollieren könntest. Zum Beispiel so wie hier schon praktiziert. Dabei lernst du den Kessel selbst auch besser kennen.
Wenn der Schornstein nach dem Abbrand "warm und trocken" ist, ist m.E. alles OK. Wenn der Schornsteinfeger das nächste Mal zum Kehren kommt, fragst du ihn einfach um seine Meinung zum Zustand des Schornsteins. Ich messe hin und wieder mit einem Infrarot-Thermometer hinter der obersten Reinigungsöffnung die Temperatur des Abgas im Schornstein. Wenn dort z.B. nach einer Stunde um die 70°C gemessen wird, sollte es reichen, dass nichts kondensiert, bzw. zu Beginn anfallendes Kondensat wieder abtrocknet.
Viele Grüße von Karlheinz