    Du hast jetzt nicht genau gesagt

    was du alles zu steuern hast.


    Und warum du die TA für deine Umsetzung als besser siehst, oder hast du schon etwas von Ta am laufen


    Für die normale Funktion von mischer und Pumpe für die Heizkreise würde es eher beim Kessel sehen.


    Wenn du den Kessel per extern die Wärme anfordern willst geht das nur recht einfach per Kontakt.

    Der Kessel läuft dann immer bis zu max Temperatur.


    Anders wenn der Kessel alles regelt kannst du einiges einstellen, wie auch die Temperatur im Puffer sein soll, der Kessel weiß ja was läuft und wie kalt es ist.


    Bastian

    Das hört sich ja interessant an.

    Bei meinen Eltern kommt der nette Herr in Schwarz ja auch zum fegen für den Kamin des Ofen auf dem Flur.


    Der Revisionsstein sitzt aber im Esszimmer und dort ist der Schornstein tapeziert.

    Mein Vater möchte da gerne immer die Asche selber raus machen, einfach bissl vorsichtiger ist er der Meinung.


    Der Schornsteinfeger ist ja eher nur mit Schaufel und Eimer unterwegs.


    Grundsätzlich ist das für beide Seiten ok, aber der Beauftragte besteht trotzdem darauf einmal zu schauen bevor mein Vater das wieder zu macht.


    Das kehren kostet sowieso immer das gleiche, Aufwand durch die Etagen bis zur Öffnung oben, dann muss er auch den Kopf nach oben kehren, weil kein Dachfenster.


    Bastian

    moin Per,

    Das freut mich zu hören....

    Ich bin ja nur Elektriker, habe aber auch mal um die Kollegen vom Heizungsbau zu entlasten Störungen in der Bereitschaft übernommen, hauptsächlich dann Öler oder auch Pelleter.

    Diese habe ich ja auch Elektrisch angeschlossen und im Betrieb genommen sowie den Kunden eingewiesen.


    Das Gebläse dient ja nur dem Unterdruck im Kessel bzw der Regelung der Verbrennung.

    Den Rest macht ja dann der Zug im Schornstein.


    Mein beschriebener Fall war ja ein Schwankender Zug im Kamin durch das Wetter.


    Ich habe mir angewöhnt immer einfach mal mit einen Spiegel in den schornstein zu schauen.


    Leider ist beim Pelleter oft viel Asche hinter dem Kessel unterwegs, wo diese ausfällt ist immer unterschiedlich.

    Wenn bei dir jetzt der Propfen den Abgasweg zu macht kann der Lüfter die luftmenge nicht erreichen und so auch nicht den nötigen Unterdruck aufbauen.


    Dein Schornsteinfeger hat wohl ein wenig zu Routiniert gearbeitet und evtl seine Arbeit nicht kontrolliert.....

    Passiert und ist Menschlich......


    Bastian

    Hallo und moin,

    Ich hatte das problem auch schonmal bei einem kunden.


    Da war ein Starten des Kessel auch nicht möglich.


    Dort war leider durch meinen Chef kein Zugbegrenzer im Schornstein verbaut.

    Wir hatten Wind und zugleich war der Heizraum recht kalt, eine Komisiche Kombination.


    Es gibt in dem Startablauf eine Beruhigungszeit, hier fährt der Kessel auf den beschrieben Wert um zu testen ob alles ok ist.

    Der Kessel läuft ja im Unterdruck.


    Wenn in der Zeit zu viele Schwankungen am Unterdruck sind, geht der Kessel nicht weiter im Ablauf Richtung Zünden.


    Zum testen ob der Zug des Kamin da mit rein spielt kann man mal unter Beobachtungung des Unterdruck beim Start zusätzlich Luft in den Kamin geben Also evtl mal unten am fuss die Revision öffnen.


    Wenn du den Techniker schon draus hattest.

    Hast du dir von ihm Tipps geben lassen bzgl. Der Reinigung?


    Evtl gibt es auch ein verschlissenes Bauteil, welches dir Sorgen macht.


    Leider ist ein Pelletkessel wenn man es genau nimmt wie auch ein Öler 1 mal pro Jahr zu warten und das ganze dauert seine Zeit.

    Hier fehlt manchmal ein wenig auch die richtige Info für den Kunden damit er auch bescheid weiß. Nur den Kessel verkaufen finde ich nicht immer ganz ehrlich


    Bastian

    moin

    Das sind doch aber mal Infos die uns wohl etwas weiter bringen.

    Ich habe jetzt mal mit 25Mwh gesammt gerechnet bzw überschlagen und auch mal mit chat gpt gesprochen, dieser hilft mir bissl beim Rechnen und liefert gut gefüttert rechg interessante Ergebnisse.


    Dein warwasser ist jetzt raus weil du da schon im Sommer einen heizstab oder nutzt ?


    Der verbrauch in Summe ist ja jetzt nicht unbedingt, der 20kw Kessel sollte hier reichen.

    Um ein wenig mehr Komfort zu haben bin ich aber auch beim 25er Kessel mit einen Volumen des Puffer welcher auch bei einer vollen Ladung ausreicht.


    Vom der Menge an holz sprechen wir hier aber auch mal von gut 15rm Holz im Jahr.

    Die Arbeit für das machen oder zur Not auch kaufen hast du auch im Blick?


    Wie ist dein Schornstein jetzt aufgebaut ?

    Evtl ist er ohne Rohr ja auch geeignet.

    Alternativ wenn genug Platz ist hier dann lieber auf 150mm wechseln.


    Bastian

    moin Timo,

    Eigentlich ist das Mag wohl defekt würde ich behaupten. Ich habe gerade mal geschaut und bin erstaunt wie Teuer diese geworden sind.

    Aber es hilft ja nix.


    Wie ich weiter oben schon geschrieben habe wird wohl die Membran zum größten Teil an der Wandung außen anliegen und dort durch rost bzw die Stoffe im Wasser fest geklebt sein.

    Das ist mit ein Grund warum eine Ausdehnung auch nicht mit warmen Heizungswasser arbeiten sollt.

    Deswegen sagt der Hersteller es Soll eine kühlstrecke davor sein, also ein Rohr einer bestimmten Länge am besten natürlich nicht isoliert wo das Wasser welches in die Ausdehnung läuft abkühlen kann.


    Ich würde tatsächlich jetzt mal das Volumen der Anlage berechnen und dann mir ein passendes mag bestellen, evtl geht ja auch eine Nummer kleiner.

    Oder mal einen Heizungsbauer fragen was er so stehen hat und evtl bestellen kann.

    Manchmal gibt's da auch gute Preise im Vergleich zum Internet. Der Freund wo Heizungsbauer ist hat evtl auch eine Möglichkeit


    Dann erstmal als Lösung, das mag absperren und entleeren, den Druck auf der gas Seite absenken und dann das Kappenventil öffnen in der Hoffnung das der Wasserseitige Druck es evtl schafft die Membran noch mal zu lösen.

    Hierzu ggf durch klopfen von außen mit einen Gummi oder schonhammer das ganze zu unterstützen.


    Es gibt da nur hopp oder topp


    Im Schlimsten Fall geht die Membran defekt und das mag läuft voll.....


    Bastian

    moin

    Ich werfe mal ein paar Dinge ein.

    Wenn du ein edelstahlrohr im Kamin hast dann wird es ja eher eine alte Atmosphärische Therme oder Kessel sein. Diese hat ja auch erhebliche Verluste. Gibt uns sonnst mehr Infos.


    Dein Wasserofen ist wie eingebunden?


    Kannst du evtl die holzmenge abschätzen, dann kommst du ja mit dem Gas auf den Jahresbedarf.


    Wie viel Pv hast du zur Verfügung, Warmwasser wäre evtl auch eine Brauchwasserwärmepumpe eine Idee. Das macht im Sommer vieles einfacher.


    Hier solltest du einfach mal grob schauen

    wie viel Wasser du brauchst


    Jetzt ist ja auch eine gute Zeit zu schauen wegen der Temperaturen die so nötig sind.

    Musst du mit richtig Vorlauf fahren für Ordentliche Raumtemperatur ?

    Oder hast du schon einen mischer ?


    Ich sehe die Puffermenge eher als zu klein, max 1 mal anfeuern am sollte das zieht sein denke ich.


    Bastian

    Als ihr das Mag geprüft habt, wie viel wasser habt ihr den abgelassen ?


    Ich würde einfach mal wenn wirklich alle Absperrungen zum Mag offen sind behaupten das die Membrane wirklich klebt.


    Wenn der Heizungabauer Wirklich auch keine Idee hat ......


    Ein Versuch währe evtl mal mitm Gummihammer leicht das Mag zu kitzeln das sich da evtl was löst.

    Zusätzlich einfach mal am ventil weiter druck ablassen. Ström Wasser ein ist die zu hören.


    Sonnst sprechen wie hier wohl dann über eine neue Ausdehnung .....


    Bastian

    Der berühmte Daumen des Heizungsbauers bei der Berechnung der Mag Größe..... ;)


    Es ist ein schmaler Grad, da gibt es ja auch genug Faktoren die mit rein Spielen, Anschlussquerschnitt oder auch die Temperatur die durch das Wasser in die Ausdehnung gebracht wird.


    Nachdem lch bei meinen Eltern, die Wassermenge dann doch mal richtig erfasst habe und dann die 3 defekten mag gegen ein passendes ersetzt habe ist dort seit 10 Jahren ruhe und keiner hat mehr Wasser aufgefüllt.


    Bei mir sitzt das Mag

    Oberhalb der Heizung wegen dem Platz und hält mal grad 1 Jahr den Druck von Wartung zu Wartung, es ist auch natürlich zu klein ausgelegt.


    Bastian

    moin

    Ich habe jetzt mal kurz die Internetseite vom heizomat überflogen, der Kessel hat selbst ja keine lambdaregelung die aktiv die Verbrennung regelt.

    So wie ich das gesehen habe wird nur der Einschub geregelt.


    Also muss ja die luftverteilung wie auch Menge fest eingestellt sein.


    Wie das genau gemacht wird ist ja immer unterschiedlich, das kann dir wohl der Hersteller sagen.

    Grundsätzlich ist ja der Betrieb im Luftüberschuss weniger effizient aber natürlich auch einfach zu handhaben.


    Evtl gibt es eine Veränderung am Kessel die dazu führt, eine undichte Stelle oder ein Gebläse was langsamer läuft wegen Lagerdefekt.

    Vom Schnittbild würde ich sagen hat der Kessel auch eine Zone für die Nachverbrennnung.

    Wenn hier evtl die Luft nicht paßt hast du dort nicht die richtige Reduktion bestimmter Stoffe.

    Diese fallen dann evtl im Schornstein aus, verstärkt durch die nicht Isolierung.


    Ich würde mit dem Problem mal bei Heizomat anfragen.

    Bei einer so langen Laufzeit des Kessel gibt ed bestimmt einige Stellen die das Gleichgewicht durcheinander bringen und geprüft werden sollten.


    Bastian

    Wenn du das unbedingt überprüfen willst , dann hole dir dieses Teil von Hazet . Den kannst du ja zum Testen nehmen und hinterher wieder zurückschicken

    Also ganz ehrlich, diese Herangehensweise finde ich einfach total nicht richtig.

    Entweder ich kaufe mir einen guten Wertigen kalibrieren Prüfer weil ich ihn auch am Auto verwenden kann und somit nicht immer auf die Tankstelle angewiesen bin, oder nicht.


    Wir beißen uns hier an der Qualität von den Messgeräten fest und machen uns nicht die Mühe wirklich mal das Anlagenvolumen richtig auszurechnen.


    Mein Meister hat immer gesagt, wer misst, misst Mist.


    Schaut euch mal an was für billige Manometer auf den füllschläuchen der Service Flaschen für die Ausdrehnungen sitzt....

    Der nächste kommt mit einer kleinen Luftpumpe fürs Fahrrad, und der neuste Trend ist jetzt eine akku Luftpumpe für unterwegs mit Vorwahl auf digitalen Display.


    Man kann da auxh eine riesen

    Wissenschaft draus machen.


    Bastian

    Spar dir das geld für ein geeichtes Manometer !


    Kalibriert würde ich mir evtl noch gefallen lassen,

    Aber alles andere ist für den Hausgebrauch viel zu tuer.


    Die Schwankungen sind einfach zu hoch weil die Wassermenge nicht passt mit deinen wir rechnen.


    Bastian

    Der Kessel ist ja schon was älter.

    Ist das ganze vorher ohne Probleme gelaufen?

    Wurde jetzt etwas verändert oder erneuert


    Hast du einen fühler oder eine messung am rücklauf in den Kessel ?


    Du schriebst von einem Ventil mit 55grad, hast du evtl ein mischventil mit Fernfühler?


    Ich würde vermuten das evtl die Pumpe zu viel Leistung hat und somit der Kessel die Pumpe abschaltet weil durch das kalte Puffer Wasser die Temperatur im Kessel zu stark fällt.


    Beschreib doch bitte etwas genauer


    Bastian

    Warum sollte jemand lachen.


    Nein


    Im Kessel gibt es keine Ausdehnung.

    Je nach Größe der gesamten Anlage und der Puffer sollte die Ausdehnung wohl eher auffällig im Bereich von ab 100liter irgendwo stehen.

    Das passt nicht in den Kessel.


    Der Monteur von Fröhling konnte sich nicht die Heizung anschauen und sehen ob e eine Ausdehnung gibt oder nicht?


    Ist die Anlage vorher immer gelaufen ? Oder wie sind hier die zusammenhänge.

    Kann ja auch ein neues Haus sein was mit der Heizung ausgestattet ist.


    Im Zweifel helfen auch immer gerne Bilder


    Bastian

    Vom Ablauf musst du in den grundlegenden Einstellungen den Boiler ausmachen.


    Du kannst zb mit der Techniker eben oben auf dem Zauberstab klicken, das ist eigentlich der Dialog zur erstinbetriebnahme.

    Ich meine da wird dann abgefragt was du einrichten möchtest.


    Wenn du da nur warmwasser wählst solltest du in dem Dialog für warmwasser landen.

    Dort kannst du dann Boiler ja oder nein


    Schau doch mal in das Installationshandbuch, normal wird das ja wie alles andere in dem Ordner mit geliefert.


    Bastian

    Also oben am Kessel über dem gebläse ist doch ein blauer Kugelhahn, der ist doch zu !


    Hast du jetzt die rote oder grüne Pumpe?


    Fühler unten am Kessel ist ja auch etwas komsich.


    Evtl stimmt auch der Pumpentyp nicht in der Einstellung, die rote Pumpe kann ja nicht geregelt werden, da hängen ja auf dem Bild 2 Kabel in der Luft?


    Der Puffer hat aber wärme oder ?


    Sonnst schreib mir eine direkte Nachricht, und wir telefonieren mal ggf wenn du gutes netzt hast per WhatsApp video ?


    Bastian

    moin

    Ich habe gerade deine anderen Beiträge gesehen, dort sind ja auch Bilder drin.


    Warum hast du den Luft im System gehabt ?

    Hast du etwas an der Heizung geändert.


    Deine Pumpe soll ja neu sein, läuft diesen den?


    Passen die Temperaturen auf dem Display zu der Anlage, also zeigen die fühler die richtigen Temperaturen für Kessel und Speicher und rücklauf.


    Den mischer kannst du auch per Hand verdrehen und oder per Display stellen.

    Eine Änderung sieht man an dem runden Knopf wenn dieser fährt.


    Hast du evtl im Display etwas verändert.

    Die Pumpe auf aus gestellt ?

    Diese Einstellungen werden nicht automatisch wieder auf auto gestellt.


    Wenn möglich mach bitte noch ein paar Bilder wo mehr von der Anlage zu sehen ist.

    Evtl gibt es ja bei dir eine spezialhydraulik


    Die schwerkraftbremse unter der Pumpe kannst du auch einfach auf Durchgang stellen, hierzu mit dem Schraubendreher den Schlitz senkrecht stellen.


    Bastian

    Ich bin gerade über deinen Nebensatz gestolpert.

    Der Kessel braucht zum spülen des Brennwert Wärmetauschers kein Warmwasser.


    In der Installationsanleitung steht auf Seite 19 maximal 25 Grad warm.


    Das Wasser wird ganz von alleine warm, da geht dir ja schon die Wärme aus dem Tauscher beim spülen verloren. Wenn du jetzt noch dafür warm Wasser erzeugst gibt es noch mehr Verluste.


    Hier würde ich mal genau schauen und ggf das abändern lassen.


    Bastian

    Dem Bild nach Scheint es vom dem Messpunkt bis zu dem Kessel mehr als 2 Meter zu sein.
    Es gibt die Sensoren auch in 5m, dies ist aber meist eine Sonderlänge und meist nicht mitgelierfert.
    Evtl wurde der Fühler ja auch irgendwo verlängert, habe schon alles gesehen was im Kabelkanal machbar ist.
    Hier würde eine schlechte Verbindung auch solche Fehler erzeugen.


    Bastian