Beiträge von Sirko

    Danke dir.
    Hätte nie gedacht das Ihr mein Problem so schnell löst!


    Aber wie meist du das mit der fehlenden hydraulischen Entkopplung? Und das die Puffer Anschlüsse nicht Zeitgemäß sind?
    Wie würde man das denn heute machen?


    Den einen Anschluss wollte ich dann eventuell noch für meine Solaranlage nutzen.


    Wenn ich das jetzt so umbaue wird aber die Warmwasserbereitung vernachlässigt bis die Heizung gesättigt ist. Ist das richtig, oder reicht der Überschuß des Holzofenz eventuell dafür aus?



    Wo muß ich denn nun das Thema mit meiner Solaranlage einstellen?


    Bedanke mich bei allen die Ihre Zeit für mich geopfert haben und Ihr Wissen für mich zur Verfügung gestellt haben!!!



    Mfg Sirko

    Meine Postleitzahl ist 15936 in Dahmetal.
    Wäre wirklich super wenn es da jemanden geben würde!


    Und das mit Solar lasse ich hier raus.
    Dachte mir das auch schon und habe es deswegen nicht erwähnt.



    Das mit dem T-Stück habe ich verstanden. Wenn aber der Holzofen aus ist und der Puffer geladen sucht sich Wasser doch den Weg des geringsten widerstandes oder? Da heißt das die Rückschlagklappe in Leitung drei doch einen größeren Widerstand hätte und der Gasofen sich das warme Wasser über das T-Stück der Leitung eins aus dem Puffer holt oder denke ich da jetzt falsch?
    Das würde doch heißen das ich einen Anschluss am Puffer blind machen könnte und das alles mit dem T-Stück über einen Anschluss Regeln oder? Das warme Wasser würde dann wenn der Holzkessel an ist am Puffer vorbei zum Gasofen laufen, der Überschuss trotzdem in den Puffer gehen. Wenn der Kessel aus ist und Puffer geladen holt sich der Gasofen über den gleichen Anschluss das Wasser wieder aus dem Puffer.
    Bin der Meinung das bei einem Arbeitskollegen mal so gesehen zu haben mit einem wassergeführten Kamin. Deswegen bin ich ja darauf gekommen.


    Das mit dem Dreiwegeventil stimmt, das ist eigentlich ein Mischer. Weiß auch nicht wieso man so ein teures Bauteil damals verwendet hat und nicht einfach ein Dreiwege Zonenventil.
    Das Ding kennt aber keiner zwischenstellung, nur auf und zu.


    Vielleicht könnt ihr mir noch sagen ob ich über die Steuerung des Ventils richtig denke?
    Die Differenzszeuerung misst ja oben im Puffer und am Rücklauf der Heizung die Temperatur. Wenn also die Temperatur der Rücklaufs hör ist als die Temperatur im Puffer, macht das Ventil zu. Ist die Temperatur aber im Puffer hör als die des Rücklaufs öffnet sich das Ventil und der Gasofen bekommt das Wasser aus dem Puffer.
    Ist das so richtig, oder bin ich total daneben?


    Habe ja schon festgestellt dass das Ventil nur den Rücklauf zum Puffer und zum Gasofen umschaltet. Wenn es also der Rücklauf zum Puffer zu macht, kann der Gasofen auch nicht mehr aus dem Vorlauf des Puffers Wasser ziehen richtig?



    Mfg Sirko

    Ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel das ich erst so spät antworte?
    Habe zu Zeit Nachtschicht und schlafe am Tage. Und nachmittags wuselt meine kleine Maus um mich herum, da kann ich mich dann auch nicht konzentrieren!

    Hallo Juergen


    Ja auf Bild eins unter der zwei ist jetzt die ESBE mit 60° Thermoventil und in der Brücke vom Vorlauf zum Rücklauf habe ich noch einen Kugelhan (halb geöffnet).
    Das Bild ist nur leider von vor dem Umbau.
    Und unten im Rücklauf ist nur ein Anlege thermometer.


    Und das Ding mit dem weißen Knopf in Bild zwei ist die Pumpe der Solaranlage hinter dem Plattentauscher. Ja, das viereckige ist der Plattenwärmetauscher.


    Auch richtig, das auf Bild drei zwischen der Zahl sieben und acht ist die Heizkreisreglung mit außen Temperatur geführten Stellmotor. Nur die Heizungspumpe ist jetzt auch eine neue!


    Bild vier an der Wand ist die Solar Reglung mit Pumpe Durflus Messer und Ausdehnungsgefäß.



    Jetzt zu Holzpille.


    So wie du das alles beschrieben hast ist es auch, genau so funktioniert das alles.
    Die Steuerung des Ventils ist diese hier.


    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131110194z1cdk2gp84.jpg]


    Der eine Fühler ist oben im Puffer. Der andere am Rücklauf der Heizung (roter Kreis-Anlegefühler)


    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131110184lewc9bpo2x.jpg]


    Die Sekundär Pumpe läuft nur wenn Solaranlage läuft.


    Die Solaranlage ist selbst nach der Reinigung mein größtes Problem und ich habe dafür noch keine Lösung gefunden!
    Nur wollte ich das hier nicht zwischen werfen und lieber ein neues Thema erstellen das es übersichtlich bleibt.
    Oder soll ich die Probleme hier schildern da es ja zu meiner Anlage gehört?



    Jetzt zu timex


    Ja der Vorlauf sieben bekommt über den Gaskessel das Wasser aus dem Puffer.
    Das mit dem Zeichnen ist echt nicht meins, sieht dann aus wie ne Zeichnung eines Erstklässlers!
    So wie ich das sehe habt ihr richtig Ahnung von der ganzen Heizungssache und versteht meine Anlage über die Bilder echt super!



    Jetzt noch mal zu Holzpille


    Genau so habe ich mir das gedacht mit dem T-Stück!
    Nur wenn ich in Leitung drei eine Rückschlagklappe einbaue, wo bekommt dann mein Gaskessel sein Wasser wenn der Holzofen aus ist? Über den Anschluß eins des T-Stück's?
    Und in Leitung eins vor dem Puffer habe ich schon eine Rückschlagklappe verbaut, da ich mir nicht richtig sicher bin dass das Thermoventil der Rücklaufanhebung immer richtig schließt!


    Bin echt sowas von begeistert wie ihr mir hier helfen wollt obwohl ihr mich garnicht kennt!!!



    Mfg Sirko

    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131109233bqder8fgla.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131109233eh6rgtbw05.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131110003r3fkl8tjcv.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131110001ch8b0voi79.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20131110001j82xuoc3ha.jpg]



    1-Ist der Vorlauf vom Holzofen
    2-Ist der Rücklauf vom Holzofen


    3-Ist die Leitung vom Puffer in den Rücklauf des Gasofens
    4-Ist Der Rücklauf der Heizung zum Puffer


    5-Ist der Vorlauf der Solaranlage über einen Plattenwärmetauscher
    6-Ist der Rücklauf der Solaranlage über einen Plattenwärmetauscher


    7-Ist der Vorlauf hoch zu den Heizkörpern (Heizung)
    8-Ist der Rücklauf von den Heizkörpern (Heizung) zum Gasofen und über ein Dreiwegeventil zum Puffer (Leitung Nummer 4)


    9-Ist die Warmwasserbereitung vom Gasofen in den Oberen Bereich des Puffers.


    10 - Ist das Dreiwegeventil (Steuert den Rücklauf der Heizung zum Puffer oder Gasofen)


    11-Ist der Gasofen



    Ich hoffe das ist halbwegs verständlich? Weiß halt nicht wie ich es anders beschrieben soll und von den ganzen Abkürzungen habe ich garkeinen Plan!



    Mfg Sirko

    Wie meinst du das ob der Puffer Drucklos ist? Gibt es so etwas?
    Nein, er ist im Heizungssystem und hat den gleichen Druck.


    Ich habe noch etliche Fotos die ich hier einmal einstellen werde. Und in auf den Fotos werde ich mal probieren die Leitungen zu beschreiben. Hoffe das hilft dann schon ein wenig!



    Mfg Sirko

    Hallo


    Danke das Ihr mir so schnell antwortet und helfen wollt!
    Ich weiß nicht ob ich das hin bekomme das verständlich aufzumalen. Es sind wirklich ne Menge Leitungen!


    Und ja, das ist richtig das die Anlage seit Jahren so läuft. Es wurde nur sehr viel vernachlässigt und war kaputt, nur irgendwie hat das mein Vater nicht bemerkt.
    Sonst war das mit dem [lexicon]Holz[/lexicon] auch kein Problem, da wir ja zu zweit waren und mein Vater Rentner.
    Aber jetzt stehe ich alleine da! Ich arbeite Schichten und habe auch eine kleine Tochter, dadurch fehlt mir fast für alles die Zeit.
    Ich habe auch jede Menge Spielereien um das [lexicon]Holz[/lexicon] zu holen und zu Spalten, nur die Zeit fehlt mir. Muß also irgendwie anfangen zu sparen und zu optimieren.
    Das Haus hat ca. 200 Bis 250 m2 Wohnfläche, Altbau und nicht Isoliert.
    Letztes Jahr habe ich ungefähr 35 Bis 40 Raummeter verbraucht, was einfach unmöglich ist für mich das wieder rein zu holen!


    Jetzt wieder zu meiner Heizung.
    Der Gasofen ist seit 1991 drin und verrichtet auch zuverlässig seinen Dienst. Später kam dann der Holzofen mit eigens konstruierten Pufferspeicher dazu der dann im Keller aus drei Teile zusammengeschweißte wurde. Leider hat der damalige Heizungsbauer keinerlei Unterlagen dazu hier gelassen und er hat heute auch keine mehr dazu, was das alles sehr schwierig macht!
    Noch mal später kam dann eine Solar Heizung mit 20 m2 Kollektorfläche dazu die auch nicht mehr richtig funktionierte da die Flüssigkeit hinüber war!
    Hatte drei Heizungsbauer hier die mir helfen sollten, nur jeder erzählte etwas anderes und wirklich alle drei wollten mir kommlet Alles neu verkaufen was mich sehr nachdenklich machte. Regiert wirklich nur noch Geld die Welt?
    Habe also alles was ich selber machen konnte auch selber gemacht!
    Heizungspumpe die mit 104W lief durch eine Hocheffizienspume ersetzt, Rücklauf Anhebung am Holzofen von einem Handmischer auf ein Thermoventil umgebaut und eine Schwerkraftbremse installiert, da das Wasser Anfang rückwärts zu laufen wenn der Holzofen aus war. Ausdehnungsgefäße durch größere ersetzt, da ständig das Überdruckventil kam.
    Solaranlage gereinigt und etliche Kollektoren repariert.


    Also wie ihr seht habe ich etliche Probleme die auch noch lange nicht gelöst sind und ich dringend Fachmännische Hilfe brauche die ehrlich gemeint ist!
    Deswegen wollte ich auch erst einmal mit dem kleinen Problem anfangen was die Pufferladung meines Holzofens betrifft! Und ich hoffe das ist nicht ganz so viel unnützes Zeug was ich jetzt geschrieben habe!?


    Wie gesagt war der Gasofen als erstes da und steuert die ganze Heizung, was ich auch garnicht so schlecht finde. Wieso soll ich eine neue Steuerung kaufen wenn diese gut funktioniert.
    Ist der Holzofen aus und der Puffer leer Heizt der Gasofen.
    Ist der Holzofen dann aber an, dauert es einfach zu lange bis der ganze obere Teil des Puffers aufgeheizt ist ist und das Umschaltventil diesen wieder frei gibt!
    Nun dachte ich mir das man den Vorlauf des Holzofens einfach an dem Puffer vorbei führen kann, direkt zum Umschaltventil, dieses öffnet sich dann ja und der Gasofen kann sofort ausgehen und das warme Wasser des Holzofens verwenden oder?
    Der Überschuß soll dann aber in den Puffer gehen.


    Versteht ihr mein Anliegen? Ich möchte einfach ca. ne Stunde überbrücken wo ich Gas verbrauche!


    Ich überlege ja auch wegen Holzvergaser und usw., aber erst einmal möchte ich das bestehende wieder in funktioniert setzen um zu sehen was ich vielleicht dadurch schon sparen kann.
    Durch den Umbau der Rücklaufanhebung und der Schwerkraftbremse im Holzofen sowie in der Solaranlage ist mein Holzverbrauch jetzt schon merklich gesunken!
    Nur leider kann ich nicht alles selbst. Bräuchte eigentlich jemanden der sich das alles hier anguckt und mir ganz ehrlich sagt was ich hier verbessern muss und mir das umbaut. Ist ja nicht so das ich alles selber mache weil ich geizig bin, eigentlich wollte ich all das machen lassen. Aber ohne Witz, einer dieser Heizungsbauer hat gemeint ich soll meine gerade abbezahlte Solaranlage runter reißen und durch Röhren ersetzen da diese doch viel besser sind.
    Aber ganz ehrlich, wenn ich mir alle 10 bis 13 Jahre eine komplett neue Anlage kaufen soll kann ich doch gleich mit Gas heizen oder!!!???



    Ich hoffe wirklich ganz doll ihr könnt mir helfen, oder einen Seriösen Heizungsbauer aus meiner Region vorschlagen!



    Mfg Sirko

    Hallo


    Ich bin neu hier im Forum und hoffe das Ihr mir helfen könnt!
    Mein Name ist Sirko und ich bin absoluter Neuling was Heizungsanlagen angeht.
    Voriges Jahr ist plötzlich mein Vater gestorben und ich muss nun irgendwie mit der bestehenden Heizung klar kommen.


    Ich habe einen Holzofen der in einen 1500 Liter Pufferspeicher mit 150 Liter Warmwasserblase heizt und einen Gasofen der sich auf gleicher Höhe über seinen Rücklauf das warme Wasser zieht und ins System schickt.
    Vorlauftemperatur steuert der Gasofen über einen Mischer mit Motor.


    Nun würde ich gerne mit dem Holzofen gleich ins System heizen und nur den Überschuss in den Puffer.
    Reicht es da wenn mann eine Verbindung zwischen den beiden Leitungen schaft? Also zwischen Holzofen Vorlauf und Gasofen Rücklauf? Oder zieht sich dann der Gasofen wenn der Holzofen aus ist das kalte Wasser über den Rücklauf des Holzofens unten aus dem Puffer?


    Ich weiß, ist wirklich doo... beschrieben. Weiß aber nicht wie ich es anders beschreiben soll!


    Ich hoffe echt das Ihr mir da helfen könnt und mein Kauderwelsch versteht.



    Mfg Sirko