Guten Morgen Jürgen,
angefangen hat es damit, dass nach einigen Tagen morgens im kalten Zustand der Druck auf 0 war. Bei der ersten Nachfüllung füllte sich sogar der Mag (300l) bis zur Hälfte mit. War am Geräusch und an der Wärme leicht zu erfühlen. Da die Anlage ja nie wirklich kalt war, wurde immer je nach Temperatur auf 1-1,5 Bar nachgefüllt wenn der Druck zu gering war. Beim ersten Mal fehlte viel... danach waren es immer nur kleine Mengen um den Druck wieder zu stabilisieren. Aufgefüllt erwärmte stieg der Druck jedoch in den ersten Wochen immer auf über 3,5 Bar wenn die Puffer 80° hatten und das aufgefüllte Wasser lief munter aus dem Überdruckventil wieder raus. Wärmer habe ich die noch nie bekommen.
Der [lexicon]Laddomat[/lexicon] scheint zu arbeiten, zumindest habe ich ihn gestern vom Strom genommen und nach dem erneuten Einschalten merkte man deutlich das er mischte da die Temp. im Kessel sofort runter ging.
Derzeit ist mit Dauerheizen der obere Teil der Puffer auf gerade 63° so das die Heizung an springt, der Rest der Puffer hat gerade 38 - 40°
Die Anlage ist übrigens dicht.
Bild 4 ist übrigens eine UVR Regelung. Mehr Ahnung habe ich von dem Ding jedoch auch nicht.
Die Anlage wurde von Polen gebaut und ja, sie ist neu. Ob es Sinn macht die noch einmal kommen zu lassen wage ich jedoch zu bezweifeln, mehr als Zusammenbauen können die glaube ich nicht.
Ich mache gleich mal Fotos vom Laddomaten vor dem Betrieb und im Betrieb.
Und ja, lt. Anweisung des Herstellers gerade erst gestern wieder sauber gemacht. Leider keine Veränderung zu erkennen.