Posts by reinelektronik
-
-
Für die Anforderung brauchst du eine Splitwärmepumpe wo nur Kältemittelleitungen mit Innengrät verbunden werden und gibt es nicht in R290 Ausführung außer du nimmst einen Monblock und lässt dann wenn die AT unter 0°C geht das Wasser ab und füllst dieses dann im Frühjahr wenn es dann außen wieder Wärmer wird und zum mitbenutzten der PS kannst du dir ja mal das Prinzip von Sandler Speed Technik bei Youtube anschauen.
-
Ich habe das Esbe VTS522 verbaut das kann ich von 50-75°C einstellen und das habe ich bei mir auf 58°C eingeregelt.
-
Das ist eine Zulauftempereturgerezung für die FRIW und die ist bei mir auf 58°C eingestellt.
-
Also wenn ich nach dieser BDA gehe gibt es an X26 den Kesseltemperaturfühler als PT1000 und das andere ist auf X32 der Brennraumfühler als K-Typ und somit ganz was anderes.
-
Es handelt sich um die Fehler 300,
laut BDA ist das Fehler Kesseltemperaturfühler und ist dieser überprüft oder ausgetauscht worden?
-
-
Bei mir war am 13.4 das vorerst letze mal das eingeheitz wurde seidem macht das die Sonne.
-
Hallo Paul,
der Ventilstift lässt sich leicht bewegen und das Thermostat öffnet auch bei der eingestellten Temperatur?
-
Hallo Micha,
aus welchem Material besteht die Trinkwasserverrohrung das bestimmt den notwendigen PWT. Gut sind die Friwas von TA und ein Vormischer sollte bei diesen PS Temperaturen verbaut werden. Ich habe von je her meine Friwa selber aufgebaut.
-
Hallo,
wenn der Heizungsvorlauf in den der Leitung vom HV Vorlauf ist wird mit abgabe an den PS auch direkt der Heizkreis versorgt so ist das bei mir. Als alternative dazu wäre mittels Umschaltventil den PS Rücklauf an einen höhreren Anschluss am PS anzubinden so das der obere Teil des PS befüllt wird und wenn der die gewünscht Temperatur hat wird nach ganz unten umgeschaltet.
-
Hallo,
da würde ich eher über Hackschnitzelheizung nachdendeken oder willst du Knecht deiner Heizung werden und 1 Großer PS ist besser als 2 kleine.
-
Ja, da werden die Felder beim Start nicht überbrückt und so entsteht nur ein Haltemoment und kein Drehmoment.
-
Hallo,
waren die Kohlen unten Flach, wenn ja dann müssen die erst noch eigelaufen werden und der Kollektor war sauber und keine Brücken zw. den Feldern.
-
Ja aber da reden wir von ein paar L Wasser das Verdampft wird was aus Restfeuchtigkeit und Verbrennung entsteht das sieht man gut wenn es draußen ein paar Grad minus hat da kann ich 3/4 der Abbrandzeit Dampfschwaden am Schornsteinaustritt sehen.
-
Hallo Cord,
mal meine Gedanken: Sybmol digital und aus im Hintergrund verdeckt und an sichtbar im Vordergrund?
-
Nein, da kannst du keinen Zusammenhang machen denn ich hatte bei Brennkammer Temp. über 1000°C auch CO Werte von über 2000ppm/m3.
-
-
Dann nimm ein Saugzuggebläse das zw. Kessel und Kaminanschluss kommt.
-
Das musst du selber ausprobieren was davon besser ist. Ich habe bei mit festgestellt das wenn ich diese Durculaufen lasse mit geringerer VL Temp. habe ich einen geringeren Verbrauch als mit abküklen und wider aufheizen.
Halt mal eine Woche mit und dann ohne und sehen was der Verbrauch sagt und der Pelletkesel sollte wenn es geht mit geringer Leistung durchlaufen.