Hallo,
mit einem vollem Kessel hast du den besseren Gesamtwirkungsgrad da in der Anheizphase und am Abbrand Ende schlechte Verbrennungswerte herrschen und du hast einmal Abkühlen/ Aufheizen weniger.
Hallo,
mit einem vollem Kessel hast du den besseren Gesamtwirkungsgrad da in der Anheizphase und am Abbrand Ende schlechte Verbrennungswerte herrschen und du hast einmal Abkühlen/ Aufheizen weniger.
Hallo,
Es geht mir insgesamt eher um den deutlich zu hohen O2-Wert.
wenn die Regelung das mit Sekundär richtig macht, also nicht zu viel öffnet dann fehlt das nötige Holzgas um den Rest O2 zu senken.
Hallo,
der hat einen Vigas/Solabayer.
Hallo,
das kommt darauf an welche max. Temperaturen im PS herrschen den der Kunststoff ist nur bedingt Hitzebeständig darum habe ich die letzten 5cm zu den PS mit Thermofloc gefüllt da das Styropor nur 75°C verträgt bevor es sich verändert.
Hallo,
Eigentlich wollte ich auf die Mischung/verwirbelung von Kalt und warm Wasser hinaus.
das passiert nur wenn du einen innen liegenden Rohrwämetauscher oder hohe Strömungsgeschwindigkeiten hast, ansonsten stellt sich physikalische Schichtung ein mit schönen Trennschichten.
Mit Schichtungsrohren kannst variabel einleiten und das Wasser tritt dann an dem Bereich aus an dem auch dessen Temperatur vorliegt.
Hallo Hansi,
dann mach noch eine Brücke von Schwarz = minus zu beiden minus an den Ausgängen Primär/Sekundär.
Hallo,
Eine Beobachtung wenn ich einen Belimo von Hand in eine bestimmte Position verdrehe dann macht der andere Automatisch mit.
dann sind die Steuerleitungen nicht richtig angeschlossen, nur das Weise Kabel an Pim/sec + anschließen orange ist die Rückmeldung die wird nicht angeschlossen.
Hallo,
ja das kommt darauf an wie die Ersatzstromversorgung aufgebaut ist. Bei einen ist das intern mit Grid und Backup und bei Gen24 extern mit einer Verteilung von Ewitec diese ist Netzkonform mit einer Wartezeit zw. Netz- und Ersatzstrombetrieb und das gleiche beim zurückschalten.
Das schweift aber etwas von Thema ab.
Nö, die Umschaltung von Netz auf Inselbetrieb nach Netzstromausfall beim GEN24 dauert 30-120sec.
Hallo,
in Beitrag #31 sieht man das ein Anlegefühler für KW vorhanden ist aber wir wissen leider nicht auf welche Soll WW Temp. die Friwa eingestellt ist und wie gut die Regelung dazu ist.
Hallo,
auch wenn hier kein KW in der Zirkulation begemischt wird darf die WW Temp. nicht viel höher als die eingestellte Temp. sein sonst funktioniert die Friwa nicht. Welche WW Temp. ist den in der Friwa eingestellt?
Es sollte auf jeden fall ein Vormischventil auf der Primärseite eingebaut werden.
Frohe Weinachten
Hallo,
schau mal ob irgendwelche Elkos der Deckel nach oben gewölbt ist das ist ein Zeichen das dieser def. ist und ob auch die Spannung für das Display anliegt.
Hallo,
die Friwa hat wie die von TA für WW einen VSG der Durchfluss und Temp. misst und der zweite Sensor ist für KW Temp. aber da ist nicht Original Z Pumpe verbaut ( siehe hier ) und mache mal davon Fotos wo man auch die gaze Verrohrung sieht den da müsste der Fehler liegen.
Hallo,
bei der FRIWA gibt es ja etliche verschiedene Ausführung und müssten wir wissen welche genau verbaut ist vielleicht auch mit Foto geschlossen und geöffnet.
Der RL der Friwa gehört an untersten Anschluss im letzten PS.
Hallo,
wen die versehentlich gelöscht wurde dann gibt es Freeware Recovery Programmen mit denn versuchen kannst ob da noch was herzu8stellen ist ansonsten gibt es in dem Ordner des Projektes noch den Ordner Backup da ist auch die xml Datei von der letzten Speicherung drin.
Hallo Franz,
da gibt es bestimmte Regeln einzuhalten und man kann manches nicht direkt mit einander Verbinden da muss manchmal eine Funktion dazwischen ohne das die was besonderes ausführen muss.
Stelle mal das tdw Projekt hier herein dazu die Endung *.tdw in *.txt ändern und wir könne dir die Lösung zeigen.
Hallo,
das geht doch noch, da gibt es andere die über 200€ für die Messung zahlen dürfen.
Hallo Franz,
ein Hydraulikschema ist kein Muss um mit Tapps2 das Programm zu erstellen aber es ist hilfreich damit ich weis wo ich welche Sensoren und Ausgänge brauche und diese auch an der Stelle Platziere wie im Schema.
In den Videos geht um die Programmierung von einzelnen Funktionen da spielt die Hydraulik keine Rolle.
Hallo Franz,
ich bei meinem Kessel habe ich die FT heraus geschmissen und das mit der x2 gemacht aber dazu solltest du erst mal Erfahrungen mit der x2 sammeln bevor du dich an so ein Thema angehst. Die anderen kannst du ganz normal wie die anderen Ausgänge benutzen kannst.
Ja, außer du willst irgendwann den HV über die x2 Regeln dann brauchst die mit Triac's damit könnten die Gebläse und alte Pumpen Leistungsgeregelt werden.