Posts by hasso

    Hasso das ist unlogisch warum sollte die Brennkammer schlagartig abkühlen?

    Bei uns ist meist noch Glut auf dem Boden.

    Holz rein Fülltür zu und Holz brennt schon wieder

    ok, danke, genauso hab ich das jahrelang auch gemacht.


    und ich bin mir keineswegs sicher ob das auch wirklich ein Problem sein könnte, aber mein Schamottscherben Brennkammer Desaster lässt mich jetzt eben nachdenken.


    und hier hab ichs gefunden, wurde bei uns diskutiert, unser Gerd hat das damals gepostet, #55539 ,


    Das ist Ansichtssache. Beide Möglichkeiten haben ihren Anspruch auf Richtigkeit.

    Es sind halt immer die unterschiedlichen Gegebenheiten.

    Der eine sitzt im Büro der andere ist öfters daheim oder hat die Frau oder den Opa der die Anlage bedienen kann.

    Zudem gibt es ja noch die Möglichketi der Fernzündung.

    Also vorher volllegen und mit der App oder über Randbedingung starten.

    Was aber richtig ist, ist dass man es vermeiden sollte die Türen bei aufgeheitzter Kermaik zu öffnen.

    Das Temperaturgefälle das dann auftritt, bekommt der Brennkammer nicht.


    Gruß Gerd


    Was Fröling wohl dazu sagt?


    viele Grüße

    hasso

    Wir heizen bei zweistelligen -Temperaturen zweimal am Tag an. Frühs und Abends. Zum Nachlegen kommt's bei uns so gut wie gar nicht. Aber ich denke dass das auch nix ausmachen sollte, wieso auch? 🤔

    ich meine, (hier im Forum ?) mal gelesen zu haben, dass die schlagartige Temperaturänderung in der Brennkammer durch das Öffnen der Füllraumtür zu deren Beschädigung führen könne... Ich habe deswegen immer erst nachgelegt, wenn die AG Temperatur schon ziemlich runter war, kurz vor Abschaltung. War evtl. ja trotzdem nicht gut. Bis auf die Rückwand hatten alle meine Schamottsteine deutliche Rissbildung. Ich lasse das jetzt mit dem Nachlegen.

    Einfach einmal die Stunden in der Feuerhaltung auslesen.

    Zum Vergleich: Ich habe bei 4200 Betriebsstunden 70 Stunden Feuerhaltung.

    Feuerhaltung ist schlecht für den Kessel bzw Brennkammer.


    Gruß Gerd

    Danke Gerd, aber nee, die Feuerhaltung ist bei mir sicher nicht die Ursache gewesen, ich glaube da hab ich nur eine Stunde insgesamt. Puffer ist reichlich für den kleinen Füllraum.


    Aber ich hab halt, wenn ich gegen Ende des Abbrands da war und noch Platz im Puffer, gerne mal noch was nachgelegt, und vermute eher da die Ursache.


    Wie macht ihr das denn so mit dem Nachlegen?


    Grüße

    hasso

    Hallo zusammen,


    kurze Rückmeldung von mir und einen Tip für unsere S1 / DualCompact Heizer, welche mal ähnlichen Kummer mit Ihren Brennkammer Schamottsteinen haben.


    Also vorweg, der Kessel läuft jetzt wieder, die Brennkammer Steine liessen sich nach kompletter Demontage des Füllraum Innenleben von oben nach unten, muss alles raus, mäßig gut ersetzten. Zieht sich und ist keine schöne Arbeit.


    Aber Achtung, die "Geometrie" der einzelnen Teile der BK hat sich über die Jahre mehrfach geändert, wurde optimiert vermutlich wegen genau den auch bei mir kaputtgegangenen oberen Steinen. Als Resultat, die oberen Steine in "neu" passten nicht mehr zu den originalen Seitensteinen BJ19, von welchen ich dache, sie wären noch in Ordnung. Aber der Fröling Service hat die zugehörigen restlichen Steine "neu" kostenfrei nachgeliefert. Also bei Ersatzteilbestellung ganz genau nachfragen oder noch besser gleich alle BK Steine tauschen, wenn man das mal offen hat. So teuer sind sie zum Glück nicht.


    Unterm Strich waren meine Bk Elemente in Anbetracht von nur 1700 Betriebsstunden übrigens in erstaunlich schlechtem Zustand. ich war überrascht.


    Ggf. lag es daran, dass ich doch gerne mal ein paar Scheite nachgelegt habe am Ende der Abbrandphase? Bin nicht sicher.


    Viele Grüße und ein gutes Neues euch.

    Es sind 2 knapp handteller große Stücke aus den Platten 10 + 11 herausgebrochen.


    Michaels Ersatzteil Liste (vielen Dank!) lässt mich vermuten, ich muss erst den Füllraum Schamott und die Böden darunter ausbauen, um dann an die beiden ! defekten oberen Schamottplatten der Brennkammer zu kommen.


    Richtig? Gibt es einen Erfahrungsbericht unter unseren Fröling Betreibern ?


    Bis die Ersatzteile da sind -> ich überlege, ob ich den Kessel wenigstens im Pellet Betrieb weiterlaufen lassen kann, da sollte die Brennkammer ja viel weniger Hitze belastet sein. Was meint ihr, wäre das vertretbar, oder eine schlechte Idee?

    Hallo zusammen,



    rechtzeitig vor Weihnachten hab ich jetzt den ersten Defekt an meinem Dual Compact - aus den oberen Schamottplatten in der Brennkammer sind größere Stücke herausgebrochen, lagen in der Asche.


    Wie bekomme ich die oberen Platten aus der Brennkammer zerstörungsfrei ausgebaut? Macht alles einen ziemlich festen Eindruck ansonsten. Hat das jemand schon mal gehabt oder gemacht von euch?

    Auch dankbar wäre ich für eine Ersatzteil Liste dazu, auf die Schnelle hab ich nix gefunden...



    Viele Grüße

    Hasso

    Ich habe auch die hier mehrfach genannte USV Lösung im Einsatz, also eine 1000er APC , vor meinem DualCompact hängen, klar das funktioniert erst mal prima.


    Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass die Batterien dieser Geräteklassen einem stetigen Verschleiss unterliegen, und alle paar Jahre für ordentlich Geld getauscht werden müssen, damit noch eine nennenswerte Überbrückungsdauer gegeben ist.


    Womit Ruedi schon sehr recht hat, man muss sich halt überlegen, ob einem diese zusätzliche Ausfallsicherheit (neben der TAS) den ganzen Aufwand wert ist - in Anbetracht des moderaten Risikos.

    Hallo und erst mal danke für den konstruktiven Beitrag.


    Allerdings, wie geht denn das allerdings bei deiner Lösung mit dem Frostschutz für die Panasonic, wenn dein 2-Wege Ventil zu ist im HV Betrieb, und draussen ists zappelkalt, muss die nicht ihre Hydrosplit (?) Leitungen warmspülen können und schnüffeln aus dem HK?


    Oder hab ich da einen Gedankenfehler?


    Ich meine, ich habe im Haustechnik Forum von einer händischen Lösung gelesen, bei der der Betreiber die Leitungen zur Standby Monoblock über einen nicht ganz geschlossenen manuellen Absperrhahn so einjustiert hat, dass diese wie ein kleiner HK bei laufender Pumpe des Bivalenzsystems minimal mit durchströmt wird.

    - unbesehen des Glykol Problemfelds - ich fürchte, das würde die Jeisha dann nicht mehr richtig steuern können über eine solche WT Lösung. Die WP will ja, wenn sie läuft, direkt an den Heizkreis, und hat hierfür die Pumpe bereits eingebaut und Steuerung / Regelung darauf optimiert. Auch für den Selbst- Frostschutz, da bedient sie sich am HK, wenn erforderlich.


    Die WP müsste für mein Verständniss schon irgendwie direkt an den vorhandenen HK.

    Hallo zusammen,


    bei mir reift der Plan, meine bestehende Heizanlage (klassischer HV mit Pufferspeichern und einem HK...) , mit einer Monoblock WP als alternative Heizquelle zu erweitern. Und so wahlweise wie bisher den HV zu befeuern, solange mir das noch gut machbar ist, oder eben die WP nutzen zu können bei längerer Abwesenheit oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen.


    Sollte eine möglichst einfache (Umschalt) Lösung sein - entwender HV Betrieb wie bisher, oder eben WP läuft. Und die WP bedient im Betrieb ausschliesslich direkt den vorhandenen HK (45 Grad sind genug bei uns...) Und ansonsten nix, keine Pufferladung o.ä. Für WW haben wir bereits eine BWWP.


    Ich habe folgende Realisierung (WP im HK Rücklauf, siehe Anhang...) im Netz gefunden. Die Nibe WP Steuerung trennt über den HK Mischer den Pufferkreis, wenn sie läuft. Allerdings wird hier die WP dauerhauft vom HK durchströmt, eben auch im HV Betrieb - das finde ich nicht so toll, weil die steht ja daussen.


    Hat das jemand hier einfacher realisiert, oder eine andere Idee dazu? Z.B. die WP einfach parallel zu der vorhandenen HK Pumpengruppe des HV an den HK anschliessen? Was wäre dabei hydraulisch zu beachten?


    Viele Grüße

    Hasso

    Hallo zusammen,


    Überraschung beim Reinigen der oberen Brennkammer - unter dem vorderen Luftleitblech habe ich in der Asche eine verrottete Keramikdichtschnur gefunden, die ich als Teil T224650 (siehe Anhang) identifieren konnte. Wo zur Hölle gehört das Ding denn hin, bzw. wie kann ich es wieder korrekt einbauen? Ich durchschaue den Zweck der Dichtung nicht - im Luftleitblech sind doch sowieso Löcher.


    Hat jemand von euch diese Dichtung auch schon mal tauschen müssen, und hat einen Tipp für mich?


    Viele Grüße

    hasso


    das hat ein Freund vom mir aus den genau gleichen Gründen jetzt auch gemacht, für eine richtige WP Lösung war nicht genug Geld da, also hat er ein Außengerät mit einigen Innengeräten installieren lassen, bekanntes asiatisches Markenfabrikat.


    Ergebnis:


    Taugt zum Kühlen im Sommer gut. Nutzt er im Sommer für Schlafzimmer und Wohnung DG.


    Die Heizoption via Heißluft in der Übergangszeit oder Winter wird wohl kaum oder eigentlich gar nicht genutzt (wegen wird als unangenehm empfunden, nicht so wie gedacht/erwünscht, nicht richtig brauchbar, Wärmeverteilung schlecht ?) - was auch immer. Es läuft die Zentralheizung.


    An der Optik innen und aussen könnten sich empfindliche Geister stören - eher bescheiden.


    Als Nebeneffekt gibt es einen obligaten Wartungsvertrag (Garantieerhalt!) für die jährlich erforderliche Wartung an jedem der Geräte, für mittleren 3stelligen Betrag p.a.


    Weiterer Nebeneffekt ist der Sound der Außeneinheit (nur wenn die Anlage unter Last läuft) -> wird sie zum Brüllwürfel. Das hat mich wirklich überrascht bei so einem neuen Teil.

    Tach auch 😃

    Habe seit Ende Februar 24 seit einem Jahr ein Ballkonkraftwerk 😃

    Laut der App brauchte ich für über 200 Euro keinen Strom von meinem Stromversorger kaufen; ist dann also in ca. 4 Jahren bezahlt😜


    Das klappt aber nur noch, wenn du noch einen alten Stromzähler mit Drehscheibe hast, der illegalerweise (Steuerhinterziehung... !) dann rückwärts drehen würde...


    Aber unbesehen davon, ist das schon klasse mit den Balkonkraftwerken, weil es zum Umdenken anregt, und ein Schritt in die richtige Richtung ist.


    Bei uns in den ländlichen Regionen Unterfrankens legen sich so manche Bürger die Gargagen und Scheunen sowas voll mit ganz vielen dieser Balkonkraftwerke, bis man das Dach nicht mehr sieht... auch sicher nicht so ganz im legalen Rahmen. Aber genau die richtige Antwort auf die Turboabzocke in D , mit fast den höchsten Strompreisen weltweit, durch sämtliche Strafbesteuerungen und Phantasieaufschläge.


    Und so mancher, der es genauso gemacht hat, kommt dann irgendwann zu einer richtigen großen PV Anlage auf dem Dach, das kann ich wirklich jedem weiterempfehlen.

    Au weia, das mache ich genau anders herum. Der bleibt bei mir nach dem letzten Heizen genaus so wie er ist, samt Asche, Kohlen, bis es im November wieder los geht... Konnte in den letzen Jahren keinen Nachteil dieses Vorgehens erkennen...


    Steuerung bleibt am Strom wie von Fröling empfohlen (Backup Zelle auf dem Mainboard soll sonst recht schnell leer gehen, und die ist AUFGELÖTET), und die Steuerung mit App nutze ich auch im Sommer für Brauchwasser Fernanzeige, meine billige Dimplex kann das leider nicht selbst...

    Das Problem mit nicht völlig trockenem Holz bemerke ich nur bei meinen Kaminöfen. Das Kaminholz liegt zwar schon lange, aber halt, natürlich überdacht, im Freien, und im Winter zieht es wieder die Umgebungsfeuchtigkeit. Es ist ein Unterschied, ob man Scheite davon im November verfeuert, oder später im Februar. Den Luxus eines Schuppens habe ich leider nicht - ich denke darüber nach. Hierfür wäre das bestimmt besser.


    Dem Fröling Kessel hingegen ist es völlig egal ob das Holt ganz trocken ist oder auch mal mit 15% Restfeuchte verfeuert wird. Wenn ich beim Reinholen Scheite bemerke, die irgendwie Regen abbekommen haben, lege ich sie einfach beiseite in eine benachbarte Liege. Betreibe den SP Dual schon immer mit Parameter "Scheitholz trocken".

    Rechnen wird sich so eine Brauchwasser WP dann doch nur, wenn man den Strom von der eigenen PV nutzt.

    Oder evtl. die WP noch einen weiteren Verwendungszweck hat.

    Z.B. keller entfeuchten oder als Klimaanlage.

    Da bin ich mir gar nicht so sicher, das kann sich auch ohne PV rechnen. Die hier genannten BWWPs sind, je nach Hersteller und Ausstattung, unter 2000 Euros zu bekommen. Meine hat 1850.- gekostet.


    Eine ordetliche Friwa kostet auch >1000 Euro, selbst die Basic Lösung, ein Hygienespeicher , hat zu einem normalen Puffer einen deutlichen Aufpreis, welchen man von den oben genannten Euros in Abzug bringen muß.


    Dann bleibt als Invest nur noch eine dreistellige-? Differenz übrig. Dafür kaufe ich aber einen sehr großen Mehrwert:


    Superkomfortable automatische Brauchwasserbereitung -> im Sommer muß keine Heizung laufen,

    Und Nix pellet, nix holzscheit, nix Öler etc.

    Und mein Keller wird tiptop trockengehalten.

    Und ich habe auch noch eine Redundanz im Winter, bei Heizungsausfall.

    Und wenn die Pumpe selbst noch ausfallen sollte - ist sogar ein Not-Not Backup durch Heizstab includiert.


    Über Wartung und Lebensdauer wird in dem Zusammenhang hier auch diskutiert:

    Klar wird eine WP nicht ewig leben, aber sollte der Kompressor oder Lüfter irgendwann mal den Geist aufgeben, ist das doch kein Totalschaden. In einer Friwa z.B. sind mehr elektromechanische Komponenten, die auch nicht ewig laufen und Wartung benötigen. Das dürfte sich nix geben, genau wie auch bei den Solarthermie Systemen.