Bedienmenü: Komisch ist, daß der Startbutton nur bei geschlossener Tür gedrückt werden kann. Kessel kann auf ON und Off gestellt werden (Macht wenig Sinn) Parameter Servicemenü: Passwort (Display oben antippen und 7319 eingeben) (Vorsicht vorher Werte aufschreiben) Kesseltemperatur (Automatik) 80Grad (65-85) Temperaturdifferenz Start 5Grad (0-10) Temperaturdifferenz Stop 2Grad (0-10) Kesselpumpe Start 65Grad (40-70) Ingnition Max. Time 60min (5-60) (max. Anheizzeit) Reinigungsintervall 60min (60-720) Pump Savety Temperature 90Grad ((80-90) (da läuft die Pumpe auf jeden Fall) Pump Delay 5min (0-60) Saugzuggebläse max 100% (70-100) hab ich auf 70% (bei offener Türe immer 100%) Saugzuggebläse min 50% (50-100) Abgastemp. Zündung 60Grad (60-80) Abgastemp. Regulationsstart 80Grad (80-110) Abgastemp. Max. Leistung 160Grad (160-200) Required Temp. at the min Power 160Grad (150-190) (minimale Abgastemp. wird bei Betrieb gehalten) Exhaustemp. Stop 60Grad (60-120) (Ende des Abbrandes) Lambda Sollwert max. Leistung 6% (2-10) Lambda Sollwert min. Leistung 7% (2-10) Difference. Temp. Power Regulation 5Grad (0-15) Primary Airflap max. open 100% (2-100) Sekundary 100% (2-100) Linear motor ejection time 14sek (5-20) Linear motor reaction time 14sek (5-20) Linear motor sustain time 0,20sek (0,10-5) Number of repetions of cleaning cycle 3x (1-10) Start cleaning exchanger now (manueller Start der Reinigung) PID regulation Primary sekundary Cycling time 5sek 2,5sek (1-10) Leistungsregel 200 600 (bis 65000) Leistungsregel 1200 240 Leistungsregel 2500 375 Parameter Einstellmenü: Uhrzeit (komischerweise nur mit Passwort) Datum Bildschirmschoner 10min Alarms aktiv oder nicht Messages ? (brauch ich nicht) Automatik quit after 60min Programmversion W150701 PLC Serial Nr. ......... Sprache Netzwerkparmeter mit IP Subnet Gateway Port DNS IP