  • Es gibt noch einige Sekundärhersteller (Grundfos Nachbauten) mit normalen Pumpen, man muß halt ein wenig suchen, den größten Teil Diener Fragen hast Du schon selbst beantwortet. Die Stromersparnis der neuen HE Pumpen ist bei einer schon bisher "geregelten" Pumpe marginal denn die etwa 60% weniger verbrauch werden durch einige massive Nachteile stark relativiert, denn die Regelbarkeit mit Periodengruppenschaltung ist NICHT möglich, HE Pumpen dürfen lt. Kundendienst Wilo bzw Grundfos nur max 1 x p…
  • @ ruditrax! Bitte technologisch nicht im ersten Stock nachdenken wo man noch ein quentchen Energie rauspressen könnte, dafür ist Deine Gesamtkonstellation einfach nicht geeignet. 1.) Der Lohberger Küchenherd mit 17 kW (da wird je der Heizer in der Küche schon angegrillt) ist mit der Umschalterei zum Puffer ein Fehler, nimm einfach eine RLA mit z.B. 61°C iund speise oben in den Puffer ein! 2.) Bei einem Puffer mit 3-4000 L funktioniert diese geschaltene Schichtladegeschichte nicht, weil Du die Ma…
  • Ich und die UVR1611

    Beitrag
    Soll ab Ende Jänner großflächig lieferbar sein, ist kompatibel sowohl zu 1611 als auch zu neuer Nachfolgeregelung und soll etwa 210 € ohne Märchensteuer kosten!
  • Ich und die UVR1611

    Beitrag
    Die "Neue 1611" heisst zwar dann anders, wird aber voraussichtlich ab Februar (spätesten Welser Messe) auf den Markt kommen, ich durfte bei TA schon ein bischen drauf rumtappsen, sie bietet einiges Mehr an Funktionen und Speicherplatz aber für die "normalen" Heizungen reicht die alte vollkommen. Die 1611 wird nicht in Rente geschickt, sondern genauso weiterproduziert und wird etwas billiger werden. Wirklich interessant ist das neue CMI Modul welches der Bootloadernachfolger für alle Onlineschema…
  • Also als Endkunde habe ich wirklich keine Lust den eben erst neu gekauften Kessel gleich Umzubauen oder Nachzurüsten um ihm eine längere Lebensdauer (bei bestimmungsgemäßen Betrieb) zu ermöglichen. Der mögliche unerwünschte Nebeneffekt ist dass bei einem (echten) Gewährleistungsschaden Atmos dann die Leistung verweigert mit Hinweis auf "nicht autorisierten Umbau des Nutzers"! Leute das ist kein Scherz, sondern leider bittere Tatsache, leider nähern wir uns mit Riesenschritten amerikanischen Verh…
  • Ich und die UVR1611

    Beitrag
    Nein leider nicht, denn Du musst im Auswahlmenü "Netzwerk" einen "Netzwerkeingang" nehmen und ins Arbeitsbild ziehen, diesen dann "parametrieren" und ihm sagen dass er von DL Netzwerkknoten 1 den Index x abholen soll. Und diesen Netwerkeingang stellst Du vor die Heizungsfunktion und ziehst die Linie zum Raumfühlereingang. NICHT einen AUSGANG so vergenotwendigen, die Ausgänge haben deswegen 2 "Anbindmöglichkeiten" weil man z.B. eine Funktion nur dann freigeben möchte wenn der Ausgang EIN ist (ega…
  • Leider ist es so dass die Dumheit und Bequemlichkeit fast immer gewinnt! Das R-12 und auch R-22 samt diversen Mischungen hätten nie zu Problemen in der Ozonschichte geführt wenn sie NUR in den dafür vorgesehenen Geräten verwendet würden. Leider ist die Spraydosenindustrie draufgekommen dass man damit ein (fast) ideales und vor allem billiges Treibmittel hat, danach ist die Aufteilung Kälte zu andere Anwendung gewaltig auseinandergeklafft, irgendwer hat ausgerechnet dass kaum 10% in Kühlanwendung…
  • Ich und die UVR1611

    Beitrag
    Du musst nicht den Eingang 13 umbenennen, sondern einen Netzwerkeingang anlegen, bei Quelle musst Du DL anklicken und bei der Heizkreisfunktion eben diesen Netzwerkeingang hinstellen und mit der Linie anbinden! Und bei Ausgänge musst Du A-14 als DL parametrieren (weksseitig eigentlich so voreingestellt in der 1611)
  • Ich und die UVR1611

    Beitrag
    Der RAS-plus unterscheidet sich vom RAS dadurch, dass er eine eigenständige Elektronik besitzt und auch diverse Dinge anzeigen kann, dafür muß er aber mit der 1611 bidirektional reden können, daher wird er an A-14 (Datenleitung) angeschlossen. Der Ausgang A-14 ist multifunktionell, mittels eines 12 V Relais kann man ihn auch als Schaltausgang parametrieren (ist allerdings der letzte Notnagel wenn man einen Ausgang benötigt) besser ist man dran wenn man dann gleich ein I/O35 oder 44 nimmt. Du mus…
  • Hallo fjko! Ich weiß es gibt beim Atmos tausende Verbesserungsmöglichkeiten, aber es ist ein klitzekleiner Unterschied ob ich bei mir etwas verändere oder ob ich diese Veränderungen / Anpassungen/ Verbesserungen bei einem Kunden welchen ich den Kessel verkauft habe durchführe! Als erstes stehen die Gewährleistungsprobleme im Raum, als zweites gleich das technische Verständnis des Nutzers, denn am Anfang ist alles Wonne und Sonnenschein, aber sobald das erste Problem auftaucht (wo der technisch n…
  • Also Leute vorerst herzlichen Dank für die rege Anteilnahme, ich möchte hier jedoch einige Dinge relativieren welche in der allgemeinen Diskussion aufgetaucht sind! Herzlichen Dank auch für das Angebot das Blech metallurgisch zu untersuchen, ist nett aber ändert an der Gesamtsituation leider nichts Ich gehe nicht davon aus dass alle Nutzer wissen wie man einen Atmos (oder allgemein HV Kessel) anheizt und betreibt, das sieht man schon am Anfang jeder Heizperiode wo sich die Anrufe mehren "dass de…
  • So nun habe ich ein trapezförmiges Blechstück aus der Rückwand herausgeschnitten und genau begutachtet, das Blechstück hat etwa 100 x 200 mm und ist eindeutig auf der Füllraumseite chemisch abgetragen. Auf der Wasserseite ist noch ganz klar die feine Walzhaut der Blechtafel erkennbar, ebenso sind feine Schweißperlen noch immer sehr sauber dort anhaftend. Die "Restblechstärke" liegt an den dünnsten Stellen bei 0,07 bis 0,08 mm, ansonsten großflächig im Bereich von etwa 0,5 bis 1,2 mm, die ursprün…
  • Der rötliche Rostanflug wurde offensichtlich von mir selbst bei der Reinigung der Rückwand verursacht. Ich habe diese Stelle mit einem Gasbrenner angeheizt um die Holzteerschichte leichter entfernen zu können und offensichtlich ist durch die Feuchtigkeit der Gasflamme die rohe Oberfläche gleich angelaufen! @ timex! Ich kann auf dem Atmos Prospekt außer der Feststellung "6mm Kesselstahl" nichts besonderes feststellen! Außerdem glaube ich nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Atmos nicht an eine …
  • Nun die versprochenen Bilder, das Kesselblech ist in einem Bereich von etwa 100 x 250mm hauchdünn und schlägt richtige Wellen, ein grobes Korrosionsbild ist nicht sichtbar aber die ganze Fläche ist schön blank und gleichmäßig abgetragen. Das große Loch hat der Kunde mit einer Klampfe erweitert, die kleinen Löcher stammen von einer Anreißnadel (steckt in einem der Bilder in einem Loch) das Blech ist dort so dünn wie bei einer Bierdose! Morgen werde ich ein Stück der Rückwand herausschneiden und d…
  • Hallo Jürgen! Ohne jetzt in irgendeiner weise polemisch zu werden, ein alter Mann hat zu mir in einem Gasthaus in Grenznähe CSSR vor vielen Jahren einmal gesagt "Einen Behm kannst 9x waschen und es bleibt noch immer ein falscher Behm"! Damals habe ich dies mit einem Schulterzucken abgetan, später war ich dann über 10 Jahre im sogenannten Ostblock, noch lange vor der Ostöffnung (damals CSSR, Polen, Ungarn) unterwegs für Anlageninbetriebsetzungen und Service, leider kann ich diese Aussage des alte…
  • Ich möchte hier nicht die Angst schüren, aber es ist kein Rennomee wenn ein Kessel nach 6 1/2 Jahren mit so einem Schadensbild die Grätsche macht! Muß man nun zu einem HV Kessel gleich ein Backup System mitverhökern? Denn mit solchen Schäden kann man überhaupt nicht weiterheizen! Früher hat man EINE Heizung installiert und mit dieser sein Auslangen gehabt, heute muß man zu jeder Heizung wohl eine zweite dazu installieren um die gleiche Betriebssicherheit wie früher mit einer zu erreichen! Viele …
  • Hallo Jürgen! Ich war eigentlich vor 15 Jahren vom Atmos relativ begeistert, es schien dass sowohl die Ausführung relativ robust und massiv, verbunden mit einfacher wenig störanfälliger Technik eine geglückte Lösung sei. Vor mehr als 10 Jahren war ich im Atmos Werk und habe damals noch die gesamte Fertigung gesehen mit einer Führung durch Hr. Cankar junior (inzwischen ist die Fertigung für Besucher nicht mehr zugänglich, angeblich aus Sicherheitsgründen)! Ich hbe damals mit Hr. Cankar über diver…
  • Also die RLA scheidet definitiv aus, denn bei 2000 L Puffervolumen gibt es mit defekter RLA nur 2 Szenarien, das erste ist sie hängt offen dann ersäuft der Kessel im Kondenswasser und braucht ewig bis er auf Temperatur kommt, das zweite sie geht nicht auf, der Kessel ist schnell heiß und bläst über die Sicherheitsschleife die Leistung in den Kanal! Beide Varianten sind für einen halbwegs geübten Heizer welcher mit dem Verhalten seines Kessels vertraut ist schnell erkennbar (augenommen für jene w…
  • Nein es ist nicht wirklich Rost (braunroter Rost) zu sehen, sondern die übliche schwarzbraune Holzteerkruste welche immer wieder abplatzt und darunter ist teilweise blankes Eisen. Dieses ist großflächig wegkorrodiert, nicht mit einzelnen Hügeln und Tälern sondern schön verlaufend, der Nutzer hat ein Scheit reingeschmissen und damit gleich die Rückwand durchgeschlagen. Die Blechstärke war nur mehr etwa 1/2 mm an dieser Stelle, ich hatte heute weder eine Kamera noch eine Schiebelehre mit um es gen…
  • Hallo fjko! Die Kesselpumpe läuft solange der Ventilator läuft, am Kessel und an den Pufferspeichern sind mehrere Luftabscheider eingebaut (wobei die Korrosion definitiv NICHT von der Wasserseite sondern von der Füllraumseite kommt)! Die ADG sind sehr großzügig dimensioniert (insgesamt 300 L für 2x 1000 L Puffer Kessel samt Heizsystem - alles Radiatoren). Wenn ich mir die Spaltprodukte welche beim Holzvergasen so anfallen vor Augen halte, dann habe ich kein gutes Gefühl für die anderen 15 Atmos …