  • Hallo Maria HV und Kachelofen am selben Kaminzug ist nicht. HV hat Überdruckfeuerung und für Überdruckfeuerung braucht man einen separaten Zug. Ebenerdig n einem Nebengebäude / Schuppen / Garagenerweiterung ist keine Möglichkeit? HV Ebenerdig aufstellen und mit der Schubkarre das Holz an den HV bringen hat schon was. Wenn Du das Holz trocken in den Keller wirfst, kannst Du jedes mal danach den Keller sauber machen. Wenn das Holz richtig trocken ist und das setze ich voraus, weil es im Keller pra…

  • Hallo das Problem ist halt bei vielen, dass die Puffer relativ knapp bemessen sind. Mit hoher Spreizung zu fahren, ist kein Problem solange ausreichend kaltes "Restpuffer"-Volumen vorhanden ist, das die Spreizung garantiert. Wenn aber der Puffer recht knapp bemessen ist, dann ist mit großer Spreizung fahren halt Theorie, weil sobald man Rücklaufwasser vom Puffer bekommt, dass in die Nähe der Solltemperatur der RLA geht oder darüber liegt, ändern sich schnell die Randbedingungen und dann kann es …

  • Hallo wenn Der Kesselrücklauf (ist gleich dem Wert Puffer 3 unten) die 62°C erreicht muss er je nach Art der Rücklaufanhebung nur mehr sehr wenig Wasser im Kurzschluss der RLA transportieren. Folglich steigt die Durchflussmenge durch die Puffer. Und der Druckverlust (des Pufferkreises) steigt bekanntlich quadratisch zum Volumenstrom. Da die Leitungslänge des Pufferkreises größer ist als die der RLA hast Du wahrscheinlich dann auch größere Druckverluste, die die Pumpe nicht mehr überwinden kann. …

  • TAPPS 2

    v-two - - UVR und Co

    Beitrag

    Hallo Ludwig bleiben wir mal bei Deinem Beispiel. kleine Wassermischung 1 Liter 40°C warmes Wasser und 1 Liter 80°C heißes Wasser ergibt 2 Liter 60°C "heißes" Wasser (wie bei der Rücklaufanhebung) dieses muß im Kessel wieder auf 80°C erwärmt werden. Ich habe jetzt mal 1 Liter mit 1 kg gleichgesetzt. Das heißt 1 kg Pufferrücklaufwasser mit 40°C wird gemischt mit 1 kg 80° Rücklaufanhebungswasser (Teilstrom aus Puffervorlauf) ergibt 2 Liter Mischwasser mit 60°C Kesselrücklauf. Im Kessel werden dies…

  • Hallo eine große Pumpe kannst Du in der Leistung begrenzen - kostet halt mehr in der Anschaffung Eine kleine Pumpe kannst Du nicht in der Leistung erhöhen - kostet halt weniger in der Anschaffung. ciao Peter

  • Atmos: Sensorenliste für UVR 16x2

    v-two - - UVR und Co

    Beitrag

    Hallo Jan so weit ich mich richtig erinnere setzt die BAFA die Einhaltung der ENEV voraus und nach ENEV brauchst Du Einzelraumregelungen (ERR) Über den Sinn oder Unsinn von ERR kann man gut streiten. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass je höher der Dämmstandard eines Gebäudes ist, desto weniger Sinn macht es die Heizung in "Normalbetrieb - Absenkbetrieb" laufen zu lassen. Wenn Du Heizkörper und FBH im gleichen Raum verbaut hast, hast Du den (notwendigen) ERR (Thermostatventilkopf) am Heizkörper…

  • Hallo bitte nicht Äpfel mit Birnen vermischen. Der Artikel hat die Überschrift "Mischinstallationen für Trinkwasserbetrieb" Also Unterscheiden zwischen Trinkwasserbereich (Trinkwasserleitungen) und Heizwasserbereich (Heizwasserleitungen). Und leider ist es so, dass auch verzinkte Leitungen und Fittinge in geschlossenen Kreisen bei Heizungen Probleme bereiten können. Vor allem bei höheren Temperaturen kann es zu Potenzialumkehr mit Wasserstoffbildung bei verzinkten Teilen kommen. ciao Peter

  • TAPPS 2

    v-two - - UVR und Co

    Beitrag

    Hallo Ludwig das was Du als Brutto bzw. "Nettoleistung" ansiehst gibt es so "nicht", da Du entsprechende Grenzen ziehen musst. für vernünftige und nachvollziehbare Leistungen und Bewertungen. Mal einfach einen Kreis um das betrachtete System alles was die Grenzen des Kreises überschreitet wird dem System entzogen oder zugeführt, je nach Flußrichtung. Dann kannst Du rechnen. Das was Du an Rücklaufanhebung dem Kessel wieder zuführst musst Du nicht im Kessel nachheizen.........es kommt ja direkt vo…

  • TAPPS 2

    v-two - - UVR und Co

    Beitrag

    Hallo Glutgeist ganz kann ich Deiner Berechnung/Begründung von Bruttoofenleistung und Netto-Ofenleistung nicht folgen. Ich habe mal kurz eine Energiebilanz aufgestellt: Qv= Wärmemenge die den Kessel verläßt (Kesselvorlauf vor Abzeig zur RLA) QR=Wärmemenge die über Kesselrücklauf wieder dem Kessel zugeführt wird. QRLA = Wärmemenge die über Rücklaufanhebung im Kurzschluss transportiert wird. QPV= Wärmemenge die dem Puffer effektiv zugeführt wird QPR = Wärmemenge die aus dem Puffer zurück zu Heizke…

  • Hallo Mike dann lass Dir vom Inbetriebnehmer von Lopper auch gleich das Paßwort geben mit dem Du in die tieferen Schichten der Regelung eintauchen kannst. Wie es dann aber mit der Gewährleistung aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Zumindest bei meiner Regelung - ist nicht das neueste Modell - waren die "tieferen" Einstellungen ohne Passwort nicht zugänglich. Bisher war es so, dass der Endkunde nur gewisse Werte verändern durfte. ciao Peter

  • ETA: ETA Lambdasonde

    v-two - - ETA Heizkessel

    Beitrag

    Hallo normalerweise kannst Du diese nicht eins zu eins tauschen, da die Breitbandsonde eine andere Sondenspannung ausgibt wie die Sprungsonde. Ich habe von Sprungsonde auf Breitbandsonde gewechselt, dafür aber den LambdaCheck benutzt, der den Spannungsverlauf einer Sprungsonde emulieren kann. Der LambdaCheck misst mit der Breitbandsonde und gaukelt der Regelung vor sie wäre eine Sprungsonde. ciao Peter

  • Hallo Ludwig das mit Bequemlichkeit kommt immer auf die Situation, bzw. Ausstattung an. Mein Kessel hat keine Gluterhaltung, sondern sogar eine Restwärmenutzung (abkühlen des HV mit kaltem Rücklaufwasser - also kompletter Wärmeentzug). Ich habe ausreichend Pufferspeicher. Und das Anzünden ist eine Spielerei. Unten etwas Pappe rein, normales Holz (Meterscheite) also nicht speziell Kleinholz rein. Deckel zu. Aschetüre auf, Gußtüren links und rechts auf. Würth Pumpsprühflasche mit Heizöl oder Diese…

  • Hallo Kurt der KVS Wert gibt an welchen Durchfluss (Volumen man bei 1 Druckverlust hat, (alle Werte als ca. Werte verstehen, da durch andere Temperaturen geringfügig andere Werte). Beachten, dass der Druckverlust im Ventil auch quadratisch steigt. Eigentlich rechnet man den Druckverlust des betrachteten Kreises. Dazu wird der Maximalvolumenstrom ermittelt und aus den Einzelwiderständen und dem Durchfluss der Druckverlust berechnet. Das zugehörige Regelventil sollte eine Ventilautorität von ca. 0…

  • Hallo arbeite derzeit mit Creo2 ciao Peter

  • Hallo Michael hab ein neues Thema Brennkammer Lopper Drummer 50 angefangen. Bitte Antworten bzw. Beiträge - ich schätze ab Beitrag 18 oder 19 dorthin verschieben ciao Peter Edit: Moderator Jürgen ich habe Beiträge ab Nr. 18 hier in diesen neuen Thread verschoben

  • Hallo Vorschlag von Holzpille angenommen. Neues Thema zu Brennkammer Lopper Drummer 50 Auch mit entsprechenden CAD Files. Bitte zu Unterrubrik Heizkessel Lopper verschieben, damit andere das auch finden. Hatte ich beim Erstellen übersehen - Sorry. ciao Peter

  • Hallo Michael Baujahr weiß ich nicht so genau, muss ich erst nachsehen. Der Kessel stand als Ausstellungsstück 'ne ganze Zeit in der Ausstellung bis ihn ich günstig bekommen habe. Hab die Einzelteil eingefärbt und das ganze als PDF abgelegt. Einfach PDF öffnen in die PDF Fläche klicken und spielen...... ciao Peter

  • Hallo Michael was dagegen, wenn ich die IGES in eine 3D PDF umwandle, dann kann jeder ohne CAD Programm auch damit spielen (drehen, Teile ausblenden usw.) Ich habe eine gespiegelte Brennkammer also Reinigungsöffnung rechts. Auffällig ist, dass meine Brennkammer also die untere direkt nach dem schrägen Prallstein fast doppelt so lang war....... ciao Peter

  • Hallo kmvar hast Du die Teile in 3D modelliert und kannst Du ggf die Modelle zur Verfügung stellen? IGES als Volumenmodell wäre supper.... ciao Peter

  • Hallo Bernie Brennkammer das Thema gab es hier schon mal: Brennkammer selbst bauen habe meine Steine bzw. die Reste davon versucht zu messen. Passt ganz gut. Ich habe einen Stein entnommen und dann ein Bild gemacht, dann wieder einen Stein respektive eine Platteneinheit (ggf auch zwei Steine) entnommen und wieder ein Bild gemacht. Mit der Aufstellanleitung aus dem o.g. Link sollte ich das auch weider hinbekommen. Vor allem habe ich festgestellt, das der Prallstein 2 total hinüber war, ohne die Z…