  • Ich hab die ganze Diskussion hier nur ganz zufällig mitbekommen. Vielleicht führt das ganze ja wieder Zur Sachlichkeit. (Zitat) Das ist ein eine nicht anfechtbare Tatsache. Die Regelung der AGT ist ein absolutes "muß" für weiterführende Regelungen wie eine Lambdaregelung die zusätzlich noch ein Einsparpotential bietet und die Verbrennungsqualität deutlich verbessert. Auf diesem Weg der Beeinflussung der Abgastemperatur gibt es einige Wege die mehr oder weniger wirksam sind, aber die Einsparung f…
  • Kohlenmonoxid (CO) Messung mit Abgaswäscher für Feinstaub und Kühler Da jetzt wiederkehrende Messungen am HV vom Schornsteinfeger erfolgen, habe ich mit ein paar Geräten die ich noch im Keller hatte einen Messaufbau installiert. Dieser verbleibt an der Anlage um für eine erfolgreiche Kesseleinstellung vor seinem Besuch mit den richtigen Abbrandparametern gerüstet zu sein. Dabei wird das Kohlenmonoxid Messgerät GCO 100 von Greisinger verwendet, und die Messgasvorbehandlung findet mit einem Feinst…
  • Schornsteinbrand

    Beitrag
    (Zitat von Kunifer) Das wuerde ich an deiner Stelle noch mal nachpruefen,es konnte sein das du dich irrst. Den Smiley hättest du dir sparen können.
  • Schornsteinbrand

    Beitrag
    (Zitat von puritas) Wenn du eine 72 er hast, dann sollte die Rücklauftemperatur ca 72 °C haben.(Kesselrücklauf) Da könnte was nicht stimmen. Ausserdem, wie legst du das [lexicon]Holz[/lexicon] ein ? Mir ist es schon passiert das ich aus versehen weil der Platz im Füllraum schon knapp war, die AHK mit einem Holzbrikett beim einschieben aufgedrückt hatte. Sie war den ganzen Abbrand ein Stück offen und das hatte ich beim reinigen des Tauscherbereiches bemerkt. Wenn sowas öfter passieren würde wäre …
  • Schornsteinbrand

    Beitrag
    (Zitat von puritas) Welche Rücklaufanhebung benützt du ? Temperatur des Rücklaufes ? Welche Pumpenstufe hast du an der RLA Pumpe ? Kesseltemperatur ?
  • Schornsteinbrand

    Beitrag
    (Zitat von puritas) Hallo Puritas, das ist eine hochgefährliche Sache mit dem Schornsteinbrand. Da hast du noch mal Glück gehabt, denn das ganze selber löschen klappt nur mit Kenntnissen der Feuerwehr. Wasser zum löschen wäre die Katastrophe an sich, denn dann löst sich der Kamin in Schall und Rauch auf. Bei diesem Vorfall kommt es mir so vor als wäre deine Anheizklappe beim Abbrand oft nicht richtig geschlossen gewesen. Denn 240°C AGTist schon hoch ,und wenn du jetzt ca. 160°C hast dann liegt d…
  • (Zitat von heinerl) Heinerl, du bist sehr scharfsinnig. Es sind zwar keine Qg 10/15 sondern Qg 8/12 aber es ist auch der Durchlass mit 44,4 %. Dieses Lochblech ist bei mir nur vorerst im Einsatz da ich es zur Verfügung hatte. Ich hätte sonst extra eins kaufen müssen. Aber es wird ersetzt sobald ich das richtige an der Hand habe auf einen kleineren Durchlass von ca. 15% bis 20 %.(je nach Verfügbarkeit) Bei einem größeren Lochblech ist das kaum ein Problem , nur wenn es kleiner ist wird der Massen…
  • (Zitat von heinerl) Das Lochblech ist ein wichtiges Teil wenn du die innere Strömung im Kessel in den Griff kriegen willst. Denn genau dieses hat die Diffusorfunktion die eine gleichmäßige Anströmung der Tauscherröhren gewährleistet. Das Lochblech muß mindestens die Querschnittsfläche des unteren Durchgangsloches als Durchlass haben, oder etwas mehr. (ca. 10% mehr geht noch) Es sollten keine "Abgassträhnen" mit höherer Geschwindigkeit und höherer Temperatur die den Tauscher nur teilweise erreich…
  • Die Co²-Lüge bröckelt

    Beitrag
    (Zitat von juergen) Ja Jürgen, wir befinden uns in einer Sackgasse, und wir haben in diesem Weltsystem in dem wir momentan leben auch keine 2. Chance es anders zu machen. Es wird kein Rückwärtsgang gefunden, um zu wenden. (eigentlich hat dieses konkurierende Weltsystem auch keinen Rückwärtsgang) Das Problem liegt ganz woanders, und das hat der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry vor über 70 Jahren schon erkannt und niedergeschrieben. Wenn ein Volk gottlos wird, dann sind… Regier…
  • Die Co²-Lüge bröckelt

    Beitrag
    (Zitat von juergen) Hallo Jürgen, mir sind die Sendungen von Michael Vogt schon bekannt. Er gehört in die Gruppe der Verschwörungstheoretiker. Es ist durchaus an manchem seiner Sendungen und den dort auftretenden Titelträgern (Prof. ...Dr.)etwas dran. Man muß aber auch hier aufpassen was man für wahr oder falsch nimmt, denn diese Gruppe von Leuten leben von dem anzweifeln aller Dinge und machen auch ein Geschäft daraus. Kein Dipl. Ing.,Dr.oder Prof. macht das umsonst. Ich hab mir die 4 teilige R…
  • (Zitat) Die Kohhlenmonoxidemission ist nicht zwingend hoch durch einen so niedrigen O² Wert von 2,5 %. Aber es ist eine Gratwanderung die bei der kleinsten Reaktion (Material rutscht nach) im Kessel explosionsartig den CO weit über 1000 ppm treiben kann, da dann einfach für eine gewisse Zeit der Sauerstoff fehlt. Ich hab die besten Erfahrungen mit guten CO Werten bei etwa 4,5 % O² gemacht. Wenn man guten Feuerbeton in der Brennkammer hat dann hält er das schon aus.
  • Generell ist festzustellen ,auch hier im Forum,das die Wahrnehmung von Klimawandel und dessen Ursachen teilweise von manchen völlig falsch gedeutet werden. Der Klimawandel vollzieht sich für unsere Lebensdauer als Mensch gesehen relativ langsam, und deshalb ist die Beurteilung der "Gegenwart" in Bezug auf die Vergangenheit verzerrt. Dieses Phänomen wird "Shifting Baseline Syndrom" genannt. Bei diesen betroffenen Menschen, und das sind sehr viele, verschieben sich die Referenzpunkte aus der Verga…
  • (Zitat von Gust) Hallo Gust, das Peltierelement ist eine Sonderkonstruktion und wurde einst so gefertigt. Heute gibt es schon die neuen Typen. Klick hier.............Dr. Neumann Peltier
  • Die Co²-Lüge bröckelt

    Beitrag
    (Zitat von rcscomp) Wenn du das ernsthaft als Antwort und Beweis für deine Argumente siehst, dann kann ich nur sagen du hättest in der Schule dafür nur ein "ungenügend" erhalten. Nichts zusammenhängend mit richtigen Quellen angegeben. Und wenn Quellen angegeben sind gehört sich ein richtiger "Link" zum Thema, die Stelle,oder soll man da noch suchen wo du denn meinst das es steht. So etwas ähnlich "schwammiges" hast du letztes mal auch schon aufgetischt. Mir genügt das nicht, da ist mir die Zeit …
  • Jetzt hab ich endlich mal Zeit gefunden bei mir die CO Messung möglich zu machen. Mit ein paar Geräten die noch im Keller waren hab ich es jetzt aufgebaut. Das CO Messgerät hab ich von HartlBe übernommen. Da jetzt wiederkehrende Messungen am HV vom Schornsteinfeger erfolgen, hab ich einen festen Messaufbau installiert. Dieser verbleibt an der Anlage um für eine erfolgreiche Kesseleinstellung bei seinem Besuch mit den richtigen Abbrandparametern gewappnet zu sein. Der Film dauert knapp 10 Minuten…
  • (Zitat von fjko) Sorry fjko, das hab ich überlesen das du das sogar auf der selben Seite empfohlen hast. War wirklich nicht Absicht ! Meine Kiste hat als neuer GSE 30 damals 3000 Euro gekostet. Selbst wenn er die Hälfte gekostet hätte erwarte ich von einem Heizkessel eine wesentlich längere Haltbarkeit. Da wäre man alle 8 Jahre am Kesseltausch. Das sowas hoffentlich nicht auch bei meinem Kessel passiert werde ich alle vernünftigen Maßnahmen immer ausnutzen die die Lebensdauer verlängern. Sollte …
  • (Zitat von HartlBe) Bernhard, prinzipiell geb ich dir voll recht. Beim Atmos hat das aber einen Haken, denn die Wärmetauscherfläche ist in Quadratmeter für die entsprechende Kesselleistung errechnet. Und wenn diese irgendwie verändert wird sinkt auch die Kesselleistung und der Wirkungsgrad, da die Wärmetauscherfläche nicht optimal genutzt werden kann wenn sie schamottiert ist , weil der Wärmeübergang in diesen Bereichen gebremst wird.(Folge wäre eine höhere AGT....ohne Modifikation wie du hast) …
  • (Zitat von Horstl) Das würde ich nicht tun, denn das sind Wärmetauscherflächen. Wenn du diese "zuschamottierst" verlierst du einige Prozente am Wirkungsgrad, da die Wärmeleitfähigkeit von Schamotte weit unter dem von Stahl liegt. Ich würde als Vorbeugung einfach kein Hartholz mit "Gerbsäure" verheizen sondern nur Weichholz und Holzbriketts. Zudem sollte das [lexicon]Holz[/lexicon] beim einschichten hinten einen Abstand von mind. 5 cm haben und nicht an der hinteren Kesselwand anstehen.
  • Hannes, ich könnte mir vorstellen das der Kesselbesitzer beim befüllen des Kessels die Scheite immer bis zum Anschlag nach hinten geschoben hat. Beim einschichten des Holzes an sollte vorne zur Türe und hinten einen Abstand zum Kessel lassen. Dann kämen in der Aufwärmphase die Gase die das [lexicon]Holz[/lexicon] gleich zu Anfang freigibt (Wasser u. leichtflüchtige Stoffe) immer direkt mit der Kesselwandung hinten in Kontakt. Dann würde das Metall trotz funktionierender RLA und funktionierenden …
  • (Zitat von heinerl) Heute steht die Kesselinnenreinigung auch bei mir wieder an. Ich hab mal 2 Fotos vor der Reinigung gemacht die die Gewindestangen mit den freigelassenen Stellen des umlaufenden Spaltes am [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] zeigen. Es kann sich durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit an diesen Stellen zumindest bei mir über Wochen keine Asche mehr absetzen und der Schlitz um den [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] bleibt innen frei so daß der Abgasstrom hier dauerhaft auch ausse…