  • Hallo, letzte Woche war der Schornsteinfegermeister zur Messung da. Hier meine Messwerte von 02/2024. Mit meinen zwei Messgeräten, Lambdacheck und Co-Messer hatte ich die Verbrennung optimal eingestellt und durch loggen der Messwerte auch dokumentiert. Für Feinstaub und Abgastemperatur sind die Rauchgasbremsen ausreichend. Mein Pellet-Kessel ist inzwischen 13 Jahre in Betrieb und der Schorni ist mit den Werten sehr zufrieden, absolut top. In den letzten Jahren wurde bei mir immer zuerst gekehrt …
  • Hallo Alfred, Drainback hört sich auf den ersten Blick gut an. "Ein entleerter Kollektorkreislauf kann weder im Sommer überhitzen, wenn der Speicher voll ist, noch im Winter einfrieren, da in diesen Fällen gar kein Wasser im System ist." Aber wenn mal ehrlich drüber nachdenkst, dann kannst auch später selber die aufgezeichneten Kollektortemperaturen von den beiden leergepumpten Solarkollektoren im Sommer anschauen, wenn den ganzen Tag die Sonne draufgebruzelt hat. Da liegen so max. um die 200 Gr…
  • Hallo Karl, wie schon gesagt ich bin mit Forschen und Testen mit dem Wave-Share Serieller RS485-zu-Ethernet-Server RS485 TO POE ETH (B) noch nicht fertig, aber schon ein Stück weitergekommen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, für meine Zwecke ist das Gerät nicht geeignet. Ich bin nur an der Umsetzung von Modbus-RTU direkt nach MQTT interessiert. So wie ich das sehe ist das hier eine technische Umsetzung von Modbus-Befehlen von Modbus-RTU nach Modbus-TCP und nach MQTT. Die Modbus-Befehle sind …
  • Hallo Karl, man könnte meinen du kannst Gedanken lesen. Ich bin tatsächlich am Tüfteln im Thema "MQTT to MODBUS-RTU CONVERTER" allerdings mit der UVR610S-MODB Steuerung. Bis es irgendwann den Nachfolger vom CMI geben wird, habe ich mir zusätzlich eine Schnittstelle mit einem ESP32 zum UVR610S-MODB mit MQTT-Anschluss gebaut. Bild1 Übersicht UVR-Welt Es ist nur ein RS485-Bus-Transceiver notwendig, der die RTU-Modbus-Signale in die für den ESP32 notwendigen 3,3V TTL-Signale (rx und tx) umwandelt. D…
  • Hallo Sven, die Idee klingt gut mit einem 32ch RS 485 Modbus RTU Relais Bord die TA-Steuerung um 32 Ausgänge zu erweitern. Theoretisch wird das auch mit Mod-Bus-Befehlen funktionieren. Nur ob an den geplanten 32 Modbus-Ausgängen vom CAN-EZ3 genau die Modbus-Befehle rauskommen um die Relais so anzusteuern wie gewünscht, das gilt es herauszufinden. Also einfach auf gut Glück das RTU Relais Bord an den RTU-Modbus vom CAN-EZ3 anschliessen und dann mit Tapps2 die 32 Modbus-Ausgänge ein und ausschalte…
  • Hallo Karlheinz, vielen Dank für die Reparaturanleitung. Sowas kann man immer brauchen, denn nach 10Jahren oder später kommt man sehr schwer an Ersatzteile oder Informationen zu den dann veralteten Teilen ran. Hab mir das verlinkte Video gleich lokal abgespeichert, damit wenn der Fall der Fälle eintritt das ich auch gleich anschauen kann. Bei mir läuft schon 14 Jahre im Heizkreis nach dem Mischer auch so eine Grundfos Alpha2 (Modell-A) mit 5 Watt im Automatik-Modus. Sie läuft seit Jahr und Tag o…
  • Hallo jeanpv, hast die Verbindung vom p4d(computer) mit dem Fröling S4(Heizung) inzwischen zum laufen gebracht? Wenn nein, brauchst noch weitere Hilfe bei der Fehlersuche? Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg wäre super. Gruß Jürgen
  • Hallo jeanpv, es sind ja nur 3 Leitungen auf die es ankommt. RX an pin2, TX an pin3 und Masse an pin5 am SUB-D9 Anschluss. Das einzige was man vertauschen kann ist rx mit tx. Mehr gibts nicht zu vertauschen. Dafür gibt es auch fertige (RS232 cross-over oder Nullmodem) Kabel mit SUB-D9 Anschlüssen, da werden die beiden Leitungen rx und tx von der einen zur anderen Seite gekreuzt. Früher, in der Zeit wo es noch keine USB-Anschlüsse gab, hat man das öfters zum Anschliessen von RS232-Modems oder Dir…
  • Hallo @fabiiiiii, hier ein paar Fehlercodes zu den Modbus-Befehlen: // Modbus-Return-Codes //Success = 0x00; = 0 --> Return-Code = ok //IllegalFunction = 0x01; //IllegalDataAddress = 0x02; //IllegalDataValue = 0x03; //SlaveDeviceFailure = 0x04; //BInvalidSlaveID = 0xE0; = 224 //BInvalidFunction = 0xE1; = 225 //ResponseTimedOut = 0xE2; = 226 //InvalidCRC = 0xE3; = 227 Mit einem rs232 shield wird das ganze nicht funktionieren. Du mußt ein RS485 Shield verwenden. Gruß Jürgen
  • Hallo Cord, habe die V132BetaA auf UVR610 draufgespielt und mit Modbus-RTU getestet. Den Testfall mit dem Modbus-Eingang-11, dem ich z.B die Adresse 71 (grösser 64) zugeordnet habe, konnte ich mit einem python-script erfolgreich beliebig oft durchführen. Mit Node-Red lief die Übertragung zur Adresse 71 (grösser 64), zum Modbus-Eingang-11 ebenfalls erfolgreich. ... DEBUG:pymodbus.transaction:SEND: 0x1 0x6 0x0 0x47 0x25 0x81 0xe3 0x2f DEBUG:pymodbus.framer.rtu_framer:Changing state to IDLE - Last …
  • Hallo EFH56, mein A25-Brenner feiert dieses Jahr sein 14 Jähriges, und lebt wahrscheinlich so lange, weil er gut gepflegt/gereinigt wird. Im Brennermenü (Informationen) werden auch die Lüfterdrehzahlen von den verschiedenen Brennerphasen angezeigt. An möglichen Drehzahländerungen könnte man auch ein mögliches Problem ableiten. Mein Datensammler zeichnet alle Brennerdaten und auch die Lüfterdrehzahlen auf, so dass ich mit einer Analyse der Datenaufzeichnungen aus der Vergangenheit der Lüfterdrehz…
  • Hallo Cord, frohes neues Jahr, wie man bei uns sagt. (Zitat von Troedler77) Sind die Effekta Hybridwechselrichter über USB-RS232 an die Batterien angeschlossen? Das wäre dann BMS-auslesen. Kein CAN-Anschluss von Batterien zu den Effekta Hybridwechselrichtern? Über welches Daten-Protokoll kommen Daten von Effekta Hybridwechselrichtern zu Solarassistant? (MQTT, Modbus oder RS232?) Solarassistant liest von Effekta Hybridwechselrichtern und Batterien Daten ein. Hast dann zweimal USB-RS232 an den Bat…
  • Hallo Cord, den Testfall mit dem Modbus-Eingang-11, dem ich z.B die Adresse 71 (grösser 64) zugeordnet habe, konnte ich auch mit einem python-script ausserhalb von Node-Red wiederholen. Gleich nach starten des python-scripts macht das UVR610 sofort einen Reset und pfeift. Das kann ich mit dem python-script beliebig oft wiederholen. Also das Modbus-Adressproblem in UVR610 hat also nichts mit Node-Red zu tun. (Quelltext, 30 Zeilen) Das kannst bestimmt auch mit jedem Modbus-Master-Simulator durchfü…
  • Hallo Cord, super, so wie es aussieht hast den Fehler gefunden. Ich bekomme jetzt auch einen Absturz vom UVR610 fertig. Hab einen Test gemacht mit dem Modbus-Eingang-11, dem ich z.B die Adresse 71 (grösser 64) zugeordnet habe. Mit Tapps kann man das ganze kompilieren, das Programm läuft auch im UVR610. Aber wenn ich über den Modbus einen Schreibbefehl mit Adresse 71 losschicke, dann macht das UVR610 sofort einen Reset und pfeift. Das kann ich beliebig oft wiederholen. Ein weiteres Problem ist, w…
  • Hallo Cord, Frohe Weihnachten, die ganzen Tests habe ich diesmal mit einem Node-Red Generator (flow) ausgeführt, damit man das mit Node-Red Kenntnissen besser nachvollziehen kann. Meine Test mit Modbus RTU an die UVR 610 Modbus liefen bisher sehr erfolgreich, ohne Fehlermeldungen und ohne Abbrüche vom UVR610 über viele Wochen fehlerfrei durch. Bin total begeistert über die Geschwindigkeit, Stabilität und Robustheit vom UVR610 RTU-Modbus. Ich habe immer im Sekundentakt 10 verschiedene Werte von e…
  • Hallo Cord, super, wenn den Fehler gefunden hast und wieder alles funktioniert so wie es soll. Vielen Dank für die Rückmeldung. Denn damit hapert es noch hier im Forum. Du warst sicher der Meinung, wenn du mit jedem der zwei UVR610 einen getrennten Modbus betreibst, dann wird das wohl nicht stören, da die Modbusdaten sich auf den ersten Blick nicht in die Quere kommen. Weisst ja nachher ist man immer schlauer. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, dann weiss man, dass die beiden UVR610 zwar üb…
  • Laddomat 21

    Beitrag
    Hallo Michael, vielen Dank für den Hinweis, Deine präzise Analyse ist natürlich nicht zu überbieten. In dem Video werden auch die Entlüftung vom alten und auch vom neuen Modell erläutert. Es ist halt ein sehr umfangreiches Video, das auch die vielen Jahre Erfahrung von Michael Rentsch mit vielen Service Anfragen beinhaltet. Gruß Jürgen
  • Laddomat 21

    Beitrag
    Hallo Walter, (Zitat von walter r) ja, wenn die Patrone nicht richtig eingesetzt wurde, dann können Fehlfunktionen auftreten. Ich habe bei meinem Kessel zu Beginn dieser Heizperiode auch die 72Grad Patrone vom Laddomat21(alt) zum erstenmal gewechselt. Meine grössten Bedenken waren eher, dass ich die grosse Schraube nach über zehn Jahren Betrieb nicht aufbekomme, aber mit der grossen Rohrzange und dem grossen Hebel damit, war das überhaupt kein Problem. Nach dem präzisen einsetzen der Patrone und…
  • Hallo Cord, vielen Dank für die Übersichten. Ohne diese wären die Übertragungswege zum Knoten 39 nicht nachvollziehbar gewesen. Ich teste mit UVR610S Modb mit den Firmwareversionen V.121 , V1.27 und V1.31 Einen Absturz der UVR610S Modb konnte ich leider noch nicht produzieren mit der Firmwareversion V1.31 Ich habe auch einige MQTT-Broker im Einsatz und die kann ich zum Dateneinspeisen sehr gut verwenden, brauche nur die Namen der topics ändern dann kann ich deine Flows und deine Programmierung v…
  • Hallo Cord, die Firmware-Änderungen ab v1.28 sind ja genau "Beim MOD-Bus als Slave" vorgenommen worden. Das würde bei dir den Knoten 39(Slave) betreffen, der ja als MOD-Bus-Slave läuft. Der Knoten 38(Master) bleibt davon unberührt, da die Firmware-Änderungen den MOD-Bus-Master nicht betreffen. Jetzt muss man noch herausfinden ob es mit den neu einstellbaren Registeradressen oder mit dem neuen gemeinsamen Adressraum zwischen Input Registern und Holding Registern zusammenhängt. Das sind die beiden…