  • Ich bin dankbar für alle Infos! Sorry, das hatte ich überlesen. Bei mir sind die beiden Kollektoren plus maximal in Summe 1m Leitungsweg außerhalb des isolierten Dachbodens, dann wird das ja vermutlich auch nicht viel sein, was ich da hoch bringen muss und kalt wieder runter kriege. Ich schlaf mal na Nacht darüber:-) Alternativ könnte ich das 3-Wege-Ventil für den "Frostschutz-Bypass" nehmen, der dann stromlos öffnet, um die Eigenzirkulation zuzulassen...
  • Ja, was meinst Du: Wird in der Realität im Winter wirklich nur sehr selten so wenig Wasser hochgepumt, dass die potenzielle Vermischung in Puffer 1 zu vernachlässigen ist? Ich hätte gedacht, dass das im Winter doof ist, wenn ich den Forstschutz "fahre" und dann das vermutlich ziemlich kalte Wasser, das von den Kollis kommt oben in Puffer 1 geht, wo die wärmste Zone des Systems ist und die Frischwasserstation sowie der Heizkreis die Wärme holt... Danke für alle Hinweise, das Ventil habe ich schon…
  • Wieder einmal DANKE! (Zitat von Volker) Ja, das ist gegeben, ich gebe das ADG Morgen zurück. (Zitat von Volker) Da habe ich mich auf meine Zeichnung bezogen. Wenn ich jetzt im Winter die Situation habe, dass die Kollis frostfrei bleiben sollen, zieht der Solarkreislauf weiterhin aus dem Puffer 2 in der Mitte das Wasser, pumpt es aufs Dach und aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, dass das Wasser, was dann kalt zurückkommt in Puffer 1 geht, deshalb habe ich das eingezeichnete 3-Wege-Ventil gepla…
  • Danke Volker für Deine hilfreiche Ausdauer!!! Vielleicht habe ich mich auch wegen der Kreisläufe nur undeutlich ausgedrückt... Auch wenn die Anlage offiziell Heizungsunterstützung macht, erhoffe ich mir da im Winter keine Erträge und es geht mir wirklich nur um den Komfort im Sommer für das Warmwasser... Im Sommer sieht der Kreislauf so aus: Die Solaranlage zieht aus der Mitte Puffer 2 und schiebt dann im Puffer 1 in der Mitte hinein. Mehr Anschlüsse bekomme ich dort ohne riesigen Aufwand und zu…
  • Danke für alle Antworten. Nun habe ich meine Planungen mal gezeichnet und wäre dankbar, wenn ich dazu nochmal Meinungen/Verbesserungsvorschläge bekommen könnte. Das ganze soll, wie schon erwähnt weiter "nur" mit Heizungswasser laufen. Auch wenn Volker das anders empfohlen hat, habe ich irgendwie ein besseres Gefühl mit einem kleinen ADG zwischen Pumpengruppe und Kollektor, womöglich würde ich das sogar aus Platzgründen auf den Dachboden stellen oder meint Ihr, dass das wirklich sinnlos ist? Dann…
  • Was meint Ihr denn: Ist Eindichtung egal ob in der Nähe der Kollektoren oder weiter von denen weg mit Standard-Hanf und -Fermit ok?
  • So, bin leider jetzt erst wieder an Bord. Danke für alle Rückmeldungen!!!! Die Frostschutzdiskussion würde ich jetzt auch nicht weiter führen wollen. Da werde ich bei bleiben. Volker, der Spirotop käme der dann doch direkt an die Kollektoren auf dem Dach? Dann wäre mir ja -falls ausreichend- ein Spirovent im keller lieber... Die Armaturen zum Spülen + Manometer usw. hätte ich schon gerne, deshalb werde ich wohl schon eine Solarstation nehmen. Bei einigen günstigen sind allerdings 15er Pumpen ver…
  • (Zitat von Volker) Danke für die Ermutigung, dachte schon, dass ich auf einem völlig falschen Dampfer bin...:-) Also, es sollen billige HeatPipe-Kollektoren werden und die etwas über 7m2 bekomme ich gerade so auf das Dach, mehr Platz ist da leider nicht. Ich habe noch eine zweite UVR1611 liegen, mit der ich die Solaranlage regeln möchte. Ich will eine PWM-Pumpe in der Solarstation habe und dachte bisher immer, dass es nicht falsch sein kann, die Rohre und Co. ruhig sicherheitshalber groß zu dime…
  • Danke für alle Rückmeldungen!!! Da habe ich was zum Nachdenken/Abwägen/Studieren:-) (Zitat von 210ponys) Habt Ihr da mit "ganz normalen" Materialien weichgelötet oder spezielles Flussmittel und Weichlot benutzt?
  • (Zitat von v-two) Was ist genau ein Vorschaltgefäß und wie wird das realisiert/angeschlossen? Ist das einfach nur ein zusätzliches ADG?
  • Ehrlich gesagt habe ich niemanden, der mir die Analge geplant hat. Ich habe mir einiges durchgelesen und letztendlich komme ich auf die etwas über 7m2 Fläche weil ich mehr leider nicht aufs Dach bekomme. Da die Kollektoren und die Solarstation auf 22mm ausgelegt sind, habe ich dann weiter überlegt, dass ich möglichst wenig Widerstände haben möchte und bin deshalb auf Kupferrohr gekommen und auf die 22mm. Klar, ich weiß schon, welche Kollektoren das werden sollen und wie lang die Strecken ungefäh…
  • (Zitat von HJH) Ok, dann ist anders ausgedrückt meine Frage, ob Hartlöten in meinem Fall zugelassen ist bzw. woher ich weiß, welche Temperaturen oder Drücke entstehen können. Den Druck könnte ich natürlich über ein Sicherheitsventil begrenzen (Bei welchem Druck sollte das auslösen?). In der Solarstation ist laut Datenblatt ein Sicherheitsventil mit 6 Bar verbaut... Wie schon geschrieben, vermute ich erstmal, dass ich nicht so schnell in Stagnation kommen dürfte bei der kleinen Flächem mit einem …
  • ...und noch die Rückfrage: Würden die anderen auch eien Spirovent im Keller einbauen und auf dem Dach gar nichts oder bin ich da auf der falschen Fährte? Danke!
  • Ok, wie ist dann die Meinung zum Hartlöten wegen der hohen Temperaturen oder spricht da noch was anders gegen? Für mich spricht gegen Pressen der RPeis der Fittinge und die Haltbarkeit der Dichtungen...
  • Noch die konkrete Nachfrage an Dich, 210ponys, heißt das, dass Du direkt an den Kollektoren und im Dachbereich/auf dem Dachboden nichts hast als nur die Rohranbindung an die Kollektoren die dann nach unten geht plus Fühler? Gruß, Jan
  • Vielen Dank für Deine Antwort 210ponys. Danke für die Anregungen. Das ist tatsächlich für mich auch noch ein Punkt, der interessant wäre... Bisher habe ich an meiner Heizungsanlage (alles selbst geplant und gebaut...) die ganzen Kupfersachen weichgelötet bis zu 42mm-Rohren und die Stellen sind auch alles seit Jahren dicht und ich traue mir das Löten zu. Ich hatte halt an verschiedenen Stellen schon gelesen, dass das Weichlöten für den Solarzweck "knapp" sein könnte, was die anliegenden Temperatu…
  • Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder aus der Versenkung. Habe mir vor gut 5 Jahren einen umgebauten Vigas mit 2.500 Liter Pufferspeicher usw. eingebaut. Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Teil. Nun habe ich sowieso gerade die Isolierung aus dem Dachstuhl und mittlerweile einen freien Schornsteinschacht, der im Heizungsraum endet und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, mir eine günstige Solaranlage auf das Dach zu setzen. die die Mindestvoraussetzungen für die Bafa-Förderung erfüll…
  • (Zitat) Interessant. Ich kam gerade vom Anzünden des Kessels hoch und hatte dann im Keller wohl schon die gleiche Idee, als ich Deinen Beitrag mit der Reduzierung der Primärluft gelesen habe. Ich habe heute in der Tat mal die Primärluft auf 60°C in der Anzündphase gestellt und auf 65°C für die Startphase. Habe nicht schlecht gestaunt, dass tatsächlich die AGT trptzdem nicht langsamer hoch geht. Von daher ist die Frage (Log hänge ich an...), ob es Sinn macht, beim nächsten Mal noch weiter runter …
  • Hier noch als Nachtrag meine in der Flammtronik eingestellten Parameter: Primär Start 79% Primär Min. 36% Primär Max. 99% Sek. Min. 1% Sek. Start 1% Sek. Rücknahme 70% RestO2 5% AGT 160°C Ausbr. erk. 135°C Pumpe an 65°C Pumpe aus 72°C Kessel max. 88°C RLA 67°C Anz. Start Prim. 66% Anz. Start Zeit 3 Min.
  • So, mittlerweile habe ich nochmal einiges überarbeitet, sodass ich eigentlich gehofft hatte, dass es jetzt ja besser werden müsste: 1. Hatte ich ja shcon den Abgasfühler direkt ins Abgas gehängt. 2. Hatte ich sichergestellt, dass die AHK dicht schließt, das hört sich jetzt ganz satt an, wenn ich die zu mache... 3. Habe ich die ganze Lufttrennungsmimik nochmal abgenommen und alles mit HT-Silikon abgedichtet. 4. Dann habe ich gestern nochmal den Düsenstein ordentlich eingesetzt. Der von Martinhatt…