  • moin hab im atmosforum ein Lambdasondenfoto gefunden... https://www.atmos-forum.de/?dw…ion=einbauort-lambdasonde von woodstocker ... meine sitzt (a°t) > A°TMO°S .... ( ...o°s sitzt das analoge 500°.zeiger.AGT.thermo ) Gruß Heinrich ps : die RLA.leitung in den Kessel würde ich nicht nochmal so dicht wie woodi isolieren ( unser Kesselflansch hat flächige äußere Rostabplatzungen unter der iso ) ... Hanf muß im Sommer atmen ...
  • moin Reinhold miscanthus ist nicht so einfach zu verbrennen, das Material braucht wohl mehr Temperaturkontrolle als in den üblichen AGT.geregelten Kesseln >>>> https://www.guntamatic.com/hei…se/brennstoff-miscanthus/ >>>> Da der Erweichungspunkt von Miscanthus-Asche (Schlackenbildung) bei ca. 900°C liegt (Holzasche 1200°C), ist es empfehlenswert, dem Brennstoff vor der Verbrennung ca. 0,3 – 0,5 Gewichtsprozent bis 50 kW Kesselleistung und über 50 kW 0,5 – 0,8 Gewichtsprozent Weißkalkhydrat Ca(OH…
  • moin dea.fire ich bin nov/dez 2009 mit dem LambdaCheck und 40gse gestartet (Zitat von DeadFire) ...stimmt , keiner muß irgendwas mein Bruder hat dann im jan 2010 den LC an seinem FischerGATX angebaut sofort ca 1/4 weniger Holz verheizt bei vergleichbaren Temperaturen Gruß Heinrich ps ich hab den LC + Atmos wg. 20-25 m3/a Holz der 25kw GaTx nimmt ca 50m3 Holz im Jahr
  • (Zitat von Holzpille) moin Michael Carsten möchte den WWspeicher am/im viessmannÖler auch bei Holz/Pufferbetrieb nutzen die oben gezeigte Hydraulik kann keine WWtemperatur über HZ.RL.temp(25-35°C) liefern den Ölkessel/WWspeicher so mit dem HZ.RL durchströmen zulassen ist sinnfrei Auch wenn du es ablehnst den WWbereich, wie von mir vorgeschlagen, temporär in den VL des HZmischers zu schalten, bei mir funktioniert das seit über zehn Jahren (wenn unser 35j. Biferral ersetzt wird > SoleWärmepumpe 10…
  • (Zitat von Zebrosoma) moin Carsten dein Hydraulikplan funktioniert mit dem 3wegeVentil im HZ.RL so nicht (die heizungspumpe 'drückt' durch die Heizung.... derMischer 'saugt'...am Puffer od. Öler...) Schaltung seit 2009 bei uns : ein 3.wegeVentil im Vorlauf 'schaltet' den ÖLer zwischen Mischer und Puffer (puffer > 3w.ventil zum VL.2 des Ölers, dessen VL.1 'normal' zum T.stück > HZ.mischer) (mein 1988er Viessm.biferral hat 2x VL plus 2x RL hinten am Brennraum ( der WWbehälter sitzt direkt im Kesse…
  • (Zitat von Bauernhof) moin schorsch die Mischeransteuerung war bei mir noch nie ein Problem Außentemp. und Heizkurve bestimmen die Heizungs.VL Aber als damals im Winter 45°C Heizungs.VL benötigt wurden, zeigte meine HZ-VL.temp nur noch 38°C.... das Thermometer zwischen Puffer und Mischer stand auf 50°C... Bei 60°C Puffer.temp war das kein Problem für meinen alten (4)dreiwege-Mischer (die 'Leckrate' ist der Regelung egal) Blöd fand ich die vergeudete Speichermöglichkeit bei uns mußte ich ca 2std …
  • (Zitat von Bauernhof) moin schorsch Leckrate sagt dir was ? jedes ventilküken ist nicht vollständig dicht bei den 4.wege-ventilen kann deutlich zu viel Wasser um das Küken 'ungeplant' herum fließen...hohe Leckrate ich hatte 2010 ein altes vierwege.ventil auf dreiwege umgebaut > monatelang an der grottigen Regelung verzweifelt dann mit nem 'modernen' dreiwegeventil kein Regelproblem mehr... spar dir den Ärger, kauf gleich ein 'neues' 3-wege-ventil Gruß Heinrich
  • (Zitat von Chrisnation) ich nutze auch so einen 'altöler'(87/88), mit der Trimatik-MC am Heizungsmischer [Öler+WW mit dreiWege.ventil 'parallel' zwischen Puffer und HZmischer geschaltet] wenn die WW-Temperatur an der trimatik zu hoch eingestellt ist, schaltet die Trimatik die Heizungsumwälzpumpe stumpf ab (in den an der Uhr eingestellten WW"vorrangzeiten") >> der ÖL.brenner macht WW bis die vorgegebene WW.temp erreicht ist << >>>dann wird die HZ.pumpe wieder gestartet... unser bifferal hat den W…
  • moin jan ich habe mal nach << Nussbaumer co.messung eth zürich >> gegugelt a.. https://www.verenum.ch/Dokumente/CVNussbaumer2014.pdf b.. https://www.verenum.ch/Publikationen/goodhes2010.pdf c.. https://www.researchgate.net/p…omatischen_Holzfeuerungen in b. wird auf den 'Zusammenhang' von co und anderen 'unerwünschten' komponenten hingewiesen (ca s.20 ), die Messungen bei kessel.Kaltstart bzw Nachlegen sind auch interessant ... neuere Veröffentlichungen sind mir nicht bekannt ... Abgasturbos : da…
  • moin Patrick du hattest in nem anderen Thema gefragt ... (Zitat von Eifelpellet) pellets werden ja kontinuierlich in den Brennraum befördert u. dort 'verarbeitet' , die "Pellet".AGT ( nach der Startphase ) ist mMn direkter von der BRT 'abhängig' als bei Stückholzvergasern Gruß Heinrich
  • moin jan (Zitat von Janvi) die Glut braucht ausreichende Luftzufuhr um mindestens 600°C im Brennraum zu halten ( das kann bei meinem atmos > Kessel kalt / neustart > schon bei 350-400°C am TypK vor der BR.Tür sein ( ich kann den Kessel aber nicht unter 550°C BR.Tür gezielt steuern > gelegentlich bricht dann die BR.Tür.temp ein ( wenn ich um/über 600°C 'belüfte' gibts keine deutlichen Temp.einbrüche ich mache es einfach , wie HB53 in seinem 'co.Testabbrand' stumpf meine '600er' Primluft/Lüfterlei…
  • (Zitat von Eifelpellet) ca 160°C AGT sagt NULL über die Verbrennung, diese RESTagt kann jeder Kessel mit 2oo oder auch 6oo BRT 'liefern' du mußt die BRT nicht 'gradgenau' messen , aber so 20-30cm 'hinter' Düse/Brennraum hilft ungemein (...ich hatte vor ü. 10j zwei TypK im/am Brennraum ( in Düsennähe und vor der BRTür , 1.Thermometer u 2. Regler/schalter (ca 150-220°K temp.differenz , je nach 'Kesselstart'temp. ....für meine Betriebsweise kann ich festellen : BRT"ür" ab 500°C immer brauchbar > be…
  • moin jan (Zitat von Janvi) ist in Ordnung, die BRtemperatur stimmt, die Glut wird durch deinen Naturzug weiter ausreichend belüftet ( 90-110° hatte ich mit BirkeKieferEicheMischungen jahrelang .. ( die letzten Jahre mit Klimawandel/Käfer/Fichte bin ich auf 120-130° hoch .. >wenn du dann bei sinkender BRT den Lüftermotor mit 100% Leistung 'startest' wird deine Glut 'überfordert' > dieses Gasgemisch wird im Brennraum nicht vollständig verarbeitet also Verbrennungs-intensivierung/-hochfahren mit re…
  • (Zitat von Janvi) FU( mit Stufenschaltung) ist 'eleganter'/effektiver als mein 'Fön.Dimmer' < hab ich an zwei GSX 'bewerten' können vor 10j. > aber der Triac hat meine technischen Fähigkeiten nicht überfordert... die ca 10€ funktionieren immer noch ||| externe Beschaltung .. ein Potentiometer (470 kΩ) notwendig|||| .... sagt der onlineHandel .... wenn dieses POTI mehr als 1/3 gedreht wird, wirds spannend... der Lüfter kann/könnte nach abschalten nicht wieder anlaufen > (200 kΩ) Poti würde wohl a…
  • (Zitat von Janvi) moin jan der 'untere pömpel' ist bei den gse bis 40kw für die sekundärLuft die 'ü 40' party.teilenehmer 'schrauben' die sekLuft sinnvollerweise vorn direkt rein mit dem Primluft.pömpel'oben' kann man den Luftstrom in den Füllraum begrenzen ... 'unterstützt' also den FZR.thermostat.kettenzug und den RGT.II.belimo ... (gibt bestimmt Atmos.heizer die dir das besser als ich erläutern können) ich habe die Belimo.klappe mit den Madenschrauben im max.<>min. möglichen Drehwinkel DEUTLI…
  • moin Martin (Zitat von Makunz) .. war gut mal wieder drüber 'nachgedacht' zu haben .. Gruß Heinrich
  • (Zitat von Makunz) war das Teil : [Blockierte Grafik: http://ibs-eng.com/images/hh/heitzmann_Kessel_HS_20-25_rot.jpg][Blockierte Grafik: http://ibs-eng.com/images/hh/heitzmann_Kessel_HS_20-25_rot_01.jpg] überzeugend finde ich auch nach 15 j, immer noch die Rauchgasabsabsaugung/WT.anordnung die halbmeter.Kessel des 'neuen' Kooperationsparterns sehen dagegen etwas 'sparsamer' aus gruß Heinrich
  • (Zitat von Waelder) moin die Heitzmann HS 20-P.LC/H und HS 25-P.LC/HS waren vor 10/15 jahren ganz oben auf meiner "Devisenwunschliste" http://ibs-eng.com/de/hh_produkte_heizmann_hs20LC.html ... noch als pure Heitzmännchen.... damals (2009) hat mich der Preis abgeschreckt, schien mir zuviel wg 25 m3 Mischholz ... heute 100 L mehr und ein Meter senkrecht, ...auch nicht schlecht Gruß Heinrich
  • (Zitat von robertozittau) ich habe kein Problem mit deiner 'Honnekkerheizung' , aber ich werde sowas bei uns zu Hause nicht installieren wie vorher gezeigt > Kohlestrom > WP > ist effektiver als Kohledirektverheizung ....die kosten / folgekosten treffen uns beide doch nicht wirklich.... also heiz einfach weiter, propagier weiter dein Kohlekonzept
  • erst jetzt richtig bemerkt, zu würdigen ... das ist mal ne pragmatisch/minimalistische 'primäre Optimierung' , einfach überzeugend (vor ca 10j hab ich mal in nem GSX einfach zwei passende 'Latten' je Seite als Primluft'führung' reingestellt > voll öko, weil thermisch verwertbar...) alle gs gse gsx atmosse nehmen die Primluft oben rechts in/an den Füllraum zur linken Seite hin dann in nem Kanal unter der AHK längs daher würde ich beim gsx das primluftoval hinten rechts zumindest halbieren ....("p…