  • (Zitat von gutber) Hab ich nie bezweifelt oder? Allerdings hat auch ein DN25-Ventil einen deutlichen spürbaren Druckverlust in einer 28er Leitung. Wenn er noch dazu das optisch baugleiche und ebenfalls in 1" lieferbare ORKLI mit DN20 erwischt hat, dann ist's richtiggehend "dicht". Und das hat er ja auch gemerkt... Optimal wäre für eien Umlenkung immer ein Ventil einen Normduchlass höher als die Leitung - gibt's allerdings bei diesem Hersteller nicht mehr für 28er Leitung... Gruß Roman
  • Das ist allerdings schon insofern ein uralter Hut, als jeder Heizungsfachmann im 2. Lehrjahr lernt, daß die (energetisch) optimale Versorgung eines Heizsystems immer über die minimal erforderliche Spreizung läuft. Spreizt man zu hoch (und das macht man eindeutig, wenn man aus 90°C Pufferwasser eine 45°C-FBH zurechtmischt, dann vergeutet man mächtig viel Energie. Der Zwei- oder Mehrzonenpuffer macht nichts Anderes als die minimale Spreizung zu nutzen und dann umzuschalten, wenn der Energieinhalt …
  • Man kann den Kessel auch periodisch mit ner Gasflamme ausbrennen. Allerdings sollte man das nur tun, wenn der Teer sichtbar dicker wird (meist infolge zu viel frischen und nicht genug abgelagerten Holzeintrags). Normalerweise brennt der Teer unten in der Kammer bis etwa auf die halbe Höhe weg und bleibt nur oben dauerhaft drin. Ausgemauerte Kessel sollten nicht so stark verteeren (Taupunktverschiebung), wissen das aber meist nicht und verteeren trotzdem Im Bereich der Dichtungen und Klappenausgä…
  • (Zitat von Chrissi) Denk dran: ZB und Ofenzuluft müssen ein Druckniveau haben und dürfen icht in voneinander absperrbaren Räumen liegen! Dazu unbedingt in die bei Dir gültige Feuerstättenverordnung schauen, ob das noch vom Schorni abgenommen oder vorgenehmigt werden muß! Sonst ist die Arbeit nachher umsonst ;-/ Gruß Roman
  • Bei den ORKLI (die übrigens sogar ausdrücklich als in China produziert angegeben werden - was aber letztlich mit der Durchflußbehinderung mal rein gar nix zu tun hat PLONK!) gibt es 3 Varianten in 1". Zwei davon haben DN20, eine hat DN25. Bei 28er Leitung ist die DN25-Version also schon eine deutliche Bremse - und die 20er sozusagen zugeschnürt vom Feinsten. Ich denke mal die MUT sind mindestens DN25, so wie die Küken aussehen. Bei meiner 35er Verrohrung z.B. ist beides schon mächtig eng, aber d…
  • In solchen Fällen wendet man sich am besten mal an den nächsten Sanitärinstallateur und versuche, über diesen eine Schornsteinberechnung zu bekommen. Man kann die auch bei einem Planungsbüro direkt machen lassen, aber das kostet deutlich mehr Grundsätzlich haben so gut wie alle größeren Schornsteinhersteller auch die Bemsssungsmatrix parat und können Dir nach Deinem Ofen (Massenstrom, Abgastemperatur, Zugbedarf sind wichtig aus den Papieren) und den geografischen Daten des Errichtungsortes die n…
  • Gerbsäure basiert auf Tannin und produziert als wässrige Lösung im Zusammenhang mit metallischem Eisen ein Tannoferrat. Auch geringwertige Eisenoxide werden vom tannin aufgelöst und in passive Komplexe umgewandelt. Daß das allerdings den Kessel zersetzt, ist eine gern gebrachte Mär. Das Ferrat tut sogar genau das Gegenteil, es passiviert die metallische Oberfläche und das obendrein noch diffuionsdicht. Meist ist das Problem bei Eiche einfach, daß sie mit dicker Borke und zu hohem Wassergehalt ve…
  • Heh, ich konnte mich noch nicht mal richtig bedanken - hol ich hiermit nach Danke!!! Super Tip. Zwei Solar-2/2-Ventile von ORKLI sind jetzt auf dem Weg und werden's wohl gut tun. Mein Sani hat erst mal ungläubig geguckt und dann breit gegrinst...sehr wolwollend allerdings... LG Roman
  • Brennholzpreise...

    Beitrag
    Rostocker Raum zur Zeit: 30-35,-rm Esche etc.frei Wegesrand in 3m, 55-85,-rm in Palette 33cm geklaftert. Kronenholz gemischt gibt's ab 15,-rm frei Haus aber auvh in wildesten Längen. Gruß Roman
  • Das Verhalten ist u.a. stark abhängig davon, ob der Kessel ein Naturzugmodell ist oder nicht. Kann er ohne Fremdbelüftung nicht leben, dann erstickt das Feuer meist in kurzer Zeit 10-15min bis Totalaus). Das Nachheizen bringt ihn noch mal um 15-20K rauf, was bei 60°C Starttemperatur zu gar nix führt, bei 80°C aber zum Auslösen der TAS (und des STB, der dann vor dem Neustart wieder aktiviert werden muß). Hat der Kessel aber keine eigensichere Abgasklappe und kann sich Luft selbst "besorgen", dann…
  • Richtig so. Es ist (leider?) Alltag in allen Foren, daß manchmal alte Hasen und langjährige Tüftler gern auf den Gedanken kommen, der Neuling müssen genauso viel Wissen haben wie sie. Dann kommt man schnell zu einer Basta-Mentalität und übersieht, daß an auch mal mit "blöden, nervigen Fragen" angefangen hat - und so mancher auch mit Selbstdarstellung Letztlich ist wichtig, daß man von diesen etwas knurrigen Gesellen meist sehr viel lernen kann - allerdings manchmal auch viel Falsches und Halbgar…
  • Ebenfalls Ansichtssache: Alternativ kann er sich ja auch eine der bekannten Basta-Schaltungen aufbauen lassen - und anschließend feststellen, daß sein Heiz- und Nutzungsverhalten nicht dazu passen...oder seine Stromversorgung...oder sein Holznachschub...usw. usw. Das wäre ja nicht der erste Fall von reingefallen wegen zu wenig nachgefragt. Gruß Roman
  • ACK, deshalb sehe ich solche "Senf-Beiträge" für Neulinge und Leute im Planungsstadium durchaus als sehr brauchbar an. Es gibt eben nie nur eine Lösung und auch nie DIE optimale Welche man wählt ist dann eben Geschmackssache... Gruß Roman
  • Das seh ich ähnlich und habe auch das Gefühl, daß hier aus Effizienzgründen und zum Wohle der Fertigung einer größeren und strömungsoptimaleren Oval-Brennkammer das Schuster-Konzept wieder "vergessen" und eine zusätzliche Klappe elimniert wurde. Auch die reinigung des hinteren Rauchgasaufstiegs ist deutlich erschwert (kein Zugang von oben). Allerdings habe ich mir mehrere Schuster-Kessel angesehen, alle gleich gut erhalten und nicht schwarz über der Tür - dahinter innen drin aber sehr wohl und d…
  • Oh ja, kompakt, preisgünstig, solide ausgeführ. Das sieht gut aus. Schau ich mir mal näher an. Danke! Gruß Roman
  • (Zitat von Helmut) ...wie 90% aller neu errichteten Anlagen heute Ganz wild wird's ja, wenn auch noch motorische RLA zum Tragen kommen, da geht dann gar nix mehr weg im E-Fall. Also dürfte das Thema eigentlich obsolet sein...oder zumindest nur noch am Rande zu betrachten. Was übrigens die thermische Zirkulation als solche angeht - kennst Du seine Aufstellhöhen? Also ich würde mir nicht anmaßen, aus diesem Schema ableiten zu können, ob und wo der Kessel abzirkulieren kann (was übrigens bei durchg…
  • (Zitat von Sundancer) Was voraussetzt, daß ich IMMER die Puffer ausreichend aufgefahren habe und die Wärme nur darüber manage (ich weiß, das ist HVer-Philosophie, aber nicht immer optimal). Mit Solar gekoppelt würde ich diesen Vorschlag sogar mehr als unterstützen. Aber so? Ich habe nicht umsonst auf meine (grundlegend andere) Philosophie des bivalenten Systems verwiesen. Das Thema Friwa dto. - da seh ich nach wie vor keine wirklichen Vorteile, es sei denn, die Abnahme ist sehr sporadisch und in…
  • (Zitat von matze-1384) Wie schnell muß/soll es gehen? Was ist vorhanden? Was soll perspektivisch draus werden? Ich schildere Dir hier mal mein Vorgehen: 1. Frage nach der Heizlastveränderung: baust Du für jetzt oder für später? (Fall 1: fette Anlage, dicke Speicher, Fall 2: welche Dämmstufe schaffst Du wann? HV dann später zu groß?) 2. Abwesenheitsverhalten + Heizwillige: oft weg? Dann sicheres Reservesystem planen (Solar, WP, Öl, Gas, Pellets...)!, immer da? Ok, dann HV evtl. genug 3. WW-Bedarf…
  • Hmmh, ja das klingt schon mal interessant. Die Idee mit dem gleichzeitigen Absperren der RLA muß zwar nicht sein, aber grundsätzlich wäre das ja minimalinvasiv und nicht störend. Was kosten diese Ventile? Ich hab die bislang nur in PE gefunden, nicht in Messing/VA. Motorhähne würden mich 130,-/Stck. kosten, inkllusive des problems der Nichtrückstellung Gruß Roman
  • (Zitat von matze-1384) 1. Schade und hoffentlich nicht (zu) kurzsichtig aus dem Bauch raus entschieden. Ich würde mir die (bereits vorhandene!) Reservemöglichkeit zumindest planungsseitig lassen und die Anlage nicht komplett auf den HV stützen. Ohne Solareinbindung ist der HV im Sommer keine gute Sache. Versuch den mal bei 30°C draußen anzufahren! Fast alle, die lauthals auf "nur HV" abfahren, haben in der Realversion dann eine Solareinspeisung drin - genau für WW im Sommer... Echte Hardcore-Ver…