Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 1.000. Es gibt noch weitere Suchergebnisse, bitte verfeinern Sie Ihre Suche.

  • (Zitat von FredyM) Ich empfehle dir die Einspritzschaltung mit Drosselventil. Die Schaltung besteht aus zwei Kreisen, den Erzeugerkreis und der Verbraucherkreis. Im Erzeugerkreis im RL wird das Drosselventil eingebaut. Die Pumpe in diesem Kreis muss drehzahlgeregelt sein, weil im Erzeugerkreis der Volumenstrom variabel ist. Im Verbraucherkreis ist der Volumenstrom konstant und die Temperatur variabel. Es sollten aber der Diff. Druck und der Volumenstrom im Verbraucherkreis bekannt sein.
  • (Zitat von Spspaul) Das spielt keine Rolle. Durch warmes/heißes Wasser löst sich die Verzinkung vom Rohr und geht ins Wasser über. Diese Teile könnten dann zu Funktionsstörungen führen.
  • (Zitat von Spspaul) (Zitat von Spspaul) Na, dann setz mal die Brille auf. Das 1" Gewinderohr das vom unteren Anschluss des Puffers bis zum T-Stück geht ist verz. Rohr. Auch gibt es verz. Fittings. Ich will hier nichts bekritteln aber abstreiten gilt nicht. Zur Mitarbeiterschulung: Ich würde mal mit Löten/Hartlöten/Schweißen anfangen. Pressen kann (fast) jeder. (Ist jetzt ironisch gemeint, für den kleinen Kerl war das bestimmt spannend)
  • (Zitat von JundK) Doch, dass hast du. So schwer ist das ja nun nicht zu verstehen. (Zitat von JundK) Auch wenn augenscheinlich alles besprochen wurde, hier habe ich ein Verständnisproblem. Das mit dem Fühler im Ofen ist ja ok und gehört auch so, aber warum braucht es hier eine Differenzregelung um die Ladepumpe zu schalten? Die Rücklaufanhebung erfolgt mittels 60°C Thermopatrone. Da ist keine Regelung nötig. Wenn der Ofen Hitze hat und die Pumpe läuft, wird Energie in den Puffer transportiert. I…
  • (Zitat von Ronco67) Ist "HKV" Heizkostenverteiler an jedem Heizkörper? Wie ich schon schrieb, ohne Kenntnis der genauen Menge des in einem Abrechnungszeitraum verbrauchten Brennstoffs ist keine genaue Abrechnung möglich!
  • Noch eine Empfehlung für die Positionierung der Fühler: "S1" in den RL vor dem Ofen, denn du willst ja den RL überwachen. "S3" nicht ganz unten in Puffer "2" sondern 1 "Raste" höher, denn wenn an dieser Position der Fühler 80°C misst, ist es meistens zu spät.
  • (Zitat von JundK) Ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Holzheizer, aber was bewirkt eine Abschaltung der Ladepumpe durch eine Diff. Regelung? Den Ladezustand der Puffer solltest du jederzeit im Blick haben und rechtzeitig aufhören zu heizen. Die Abschaltung der Ladepumpe wirkt sich eher negativ auf die Hitzeentwicklung im Ofen aus.
  • (Zitat von JundK) Nicht das wir jetzt aneinander vorbeireden. Fühler "1" wäre im Ofen oder im Rücklauf zum Ofen um die Ladepumpe zu schalten. Fühler "2" würde ich zwischen T-Stück und Puffer oben setzen. Fühler "2" nicht in den Puffer einsetzen. Das dauert zu lange bis die Umschaltung erfolgt bzw. so entleert sich der Puffer nicht vollständig, weil der Fühleranschluss nicht am Puffer ganz oben sitzt. (Zitat von JundK) Der Fühler "1" ist nur für die Ladepumpe. Der hat nichts mit der Umschaltung z…
  • (Zitat von JundK) Ja. (Zitat von JundK) Ja. (Zitat von JundK) Auch das ist korrekt. Allerdings in deinem Fall würde ich den Fühler "S1" nicht oben in den Puffer setzen, sondern in die Zuleitung unmittelbar am Puffer. So geht die Umschaltung unmittelbar nachdem der Ofen Heißwasser liefert. (Zitat von JundK) Ja.
  • (Zitat von Holz und Pellets) Wenn die Ladepumpe des TWW Speichers auf hoher Leistung gefahren wird, dann mischt sie den Puffer (noch mehr) durcheinander. Der WT im Speicher ist gar nicht in der Lage die Leistung so schnell an das TWW abzugeben, dazu komm noch, dass mit zunehmender Erwärmung des Speichers das noch zunimmt. In der Folge entstehen eben die hohen RL Temperaturen zum Puffer. Deshalb mein Vorschlag die Ladung des TWW Speichers abzubrechen, sobald die RL Temperaturen 40°C überschreitet…
  • (Zitat von sonnemondundsterne) Ja, auch ein Weg der prinzipiell keiner ist. (Zitat von sonnemondundsterne) Hier geht es dem TS um den Sommerbetrieb. Wenn bspw. eine TWW Anforderung besteht und man über ein Dreiwegeventil den TWW Speicher beladen würde, warum sollte anschließend der Puffer geladen werden? Es besteht doch gar kein Heizbedarf! Das Gleiche wäre in der Heizperiode. Eine zwischenzeitliche TWW Anforderung bei vollem Puffer würde einen Start des Pelletskessels auslösen. Ich setze jetzt …
  • Ja, dass musst du halt ausprobieren womit du besser fährst. Evtl. hilft es ja, wenn du den TWW Speicher nur zur Hälfte belädst, damit die RL Temperatur recht niedrig bleibt. Auch hilft es, die Speicherladepumpe auf gaaanz kleiner Leistung laufen zu lassen. So wird der Pufferinhalt in der Schichtung so massiv gestört. Einen Königsweg bei so einer Konstellation gibt es nicht.
  • (Zitat von sonnemondundsterne) Mit einem Pelletskessel direkt einen TWW-Speicher zu beladen ist noch schlimmer als aus einem Puffer, und das ist schon hydraulisch eine Todsünde. Ich gebe jetzt mal davon aus, dass das bei dir aus dem Puffer geladen wird. Dann ist aber klar, dass der Puffer erst durch den Pelleter geladen werden muss. Wenn man weis, dass man nur wenig TWW Bedarf hat, der sollte sich bei der Planung sehr genau überlegen wie er im Sommer die TWW Bereitung gestaltet. Hast du keine th…
  • Hallo und willkommen im Forum. Wie wird denn dein Trinkwarmwasser (TWW) erwärmt? Frischwasserstation, Hygienespeicher oder klassischer TWW-Speicher? Gruß, Michael
  • Hallo, (Zitat von JundK) Kernaussage: "reicht die Energie im Puffer aus...." Was soll dann der "S1" am Rohr? Wenn, dann gehört dieser an den Puffer. (Zitat von JundK) Bei einem 7,5 KW Ofen der die Heizung versorgt ist es eben schwierig eine ausreichende Menge Energie im Puffer vorzuhalten. 300 ltr. TWW brauchen eine ordentliche Menge für die Aufladung. Ich denke mal, dir ist nicht bekannt, dass ein TWW-Speicher in Verbindung mit einem Puffer, noch dazu dieses Größenverhältnis, energetisch sehr s…
  • Hallo, der Fühler "S1" macht für mein Verständnis an der Stelle wenig Sinn. Um die Position der Fühler bewerten zu können wäre eine Funktionsbeschreibung der Anlage hilfreich. Wie bzw. nach welchen Kriterien wird das Dreiwegeventil bewegt? Wenn der Ofen läuft, soll der dann, wie ich es weiter oben bereits empfohlen hatte, nur die Heizung versorgen und bei TWW-Anforderung das Umsteuerventil umsteuern? Für mein Dafürhalten ist der Fühler "S3" eigentlich unnötig, außer du nimmst den zur Temperatura…
  • Hallo, ohne genaue Kenntnisse des Brennstoffverbrauchs ist keine Abrechnung möglich. Den Wärmeverbrauch jedem einzelnen Nutzer mittels WMZ zuzuordnen ist ja ok und muss sein, aber ohne Kenntnisse wie viel Brennstoff verbraucht wurde, ist keine Ermittlung über die tatsächlichen Kosten einer kwh oder Mwh möglich, weil die Verluste außen vor bleiben. Also nach jeder Neubefüllung des Lagers auf "Null" stellen bzw. den genauen Durchsatz am Kessel pro Zeiteinheit kennen. Bei ÖL/Gas oder Strom ist das …
  • (Zitat von Holzdoktor) Na ja. Zuerst macht mich das Rohr stutzig. Warum schließt man mit so einem Riffelrohr (hoher Widerstand) und in chaotischer Manier den Ofen an. Das Loch in der Decke hat doch für eine saubere Leitungsführung genug Platz. Der Grund warum ich schreibe ist der: Die an der Wand zu sehende mit Kabelbindern zu einem Ring gebundene Riffelleitung beherbergt ein Kapillarrohr. Normalerweise müsste das aber durch die Deckenöffnung geführt werden. Der am Ende sich befindliche Fühler w…
  • Hallo, im Anhang eine Skizze. Es geht nur um die Hydraulik. Es fehlen Sicherheitseinrichtungen bzw. div. Absperreinrichtungen. Auch solltest du dir vor Augen halten, dass der Massenstrom der für die Verbraucher zur Verfügung steht bei der kleinen Leistung nicht besonders groß ist. Ein Beispiel: Bei einer angenommenen VL Temperatur des Ofens von 70°C, einer 60°C RLA Temperatur, einer wasserseitigen Leistung von 7,5 KW sowie einer der RLA zugeführten RL Temperatur von 35°C stünden für die Verbrauc…
  • Hallo, (Zitat von Holzdoktor) also, dass große Foto von der Totalaufnahme brachte schon etwas Licht ins Dunkel und bestätigte das, was ich mir schon gedacht habe. Wie ich schon schrieb, mischt sich der RL der unten aus dem Puffer entnommen wird, mit dem heißen VL Wasser vom Ofen zu einer lauwarmen Plörre. Wenn du ausschließlich das heiße Ofenwasser direkt für den Heizkreis nutzen willst, dann muss die VL Leitung aus der RLA (schwarzer Kasten im Hintergrund!?) direkt mit der VL Leitung aus dem Pu…