  • Hallo zusammen du verstellst zu viel im ersten Bild der Steuerung hast Du 85°C Kessel eingestellt und auch 85°C Sicherheitstemperatur ( 4) eingestellt das geht gar nicht / wenn der auf 85°C Kessel kommt schaltet der ab / da sollten min. 2°c dazwischen sein im nächsten Bild sind nur 80°C eingestellt! der Ofen macht bei Bild 1 alles richtig! das der nicht ausschaltet ist klar / du hast den einschaltpunkt der Pumpe auf 60°C eingestellt die Rücklauftemperatur ist bestimmt höher und dann läuft die Pu…
  • Hallo Alex wenn Du wirklich nur 1000L Puffer hast kann das mit dem Ofen nicht funktionieren die größe des Puffers hat nichts mit der Leistung des Ofens zu tun das errechnet sich nach der Füllmenge an Holz das in den Füllraum passt bei der Leistungsangabe geht es nur eigentlich nur um die Abbrandzeit des Holzes wer hat dir denn das erzählt das das mit 1000l geht? da ist es klar das der Ofen dann immer in Gluterhaltung geht auch die eingestellte Kessel Soll mit 85°C ist recht nah an dem Abschaltpu…
  • Hallo Alex das mit dem Kopf kannte ich auch nicht / viel hätten da nun ein neues Thermostat eingebaut das mit dem 70°C Rücklauf ist erst mal nur um den Ofen auf Soll zu bekommen / mit 60°C hätte das nicht so einfach funktioniert so weit kannst Du die Pumpe gar nicht runder drehen aber deine Einstellung mit 85°C ist schon heftig / ich hab nur 83 und das sollte eigentlich reichen Gruß Klaus S.
  • Hallo Alex ist schon seltsam mit der Rücklauftemp. Schau mal beim Thermostat das Fähnchen das da dran ist was für einen Einstellbereich das Thermostat denn überhaupt hat nicht das das nur bis 60°C geht / sollte schon eines sein das bis 70°c geht / in der Beschreibung von Oventrop steht auch das das eins mit 70°C ist oder nehm mal den Kopf ab / dann müsste ja der Vorlauf voll in den Rücklauf ist dem nicht so, dann könnte auch das Ventil was haben / Verschmutzung!? oder beim rechten Rohr das Sperr…
  • Hallo Alex hab mir die Pumpe mal genauer angeschaut du hast recht links ist stufenlosen Differenzdruckregelung rechts kannst Du stufenlos verstellen dann ist es einfach schauen das du die 70°c Rücklauf hinbekommst ( wie oben beschrieben) und dann die Pumpenleistung erhöhen bis es passt und Geduld Gruß Klaus S.
  • Hallo Alex ich glaub, du bist zu ungeduldig und verstellst zu schnell das braucht alles seine Zeit ich glaub aber das Du es verstanden hast stell mal das Thermostat auf 7 Pumpe auf 1 wenn dann der Ofen auf 75°C kommt ( dann sollt der Rücklauf auch annähernd da sein) ein wenig zurückstellen da sollte sich dann schnell am Thermometer eine Veränderung zeigen und nur soweit zurück das der Rücklauf auf 70°C bleibt die Differenz geht in den Puffer! jetzt kommt das knifflige da du eine Pumpe mit nur 3 …
  • Hallo Uwe nach dem reinigen bracht man eigentlich nichts zu verstellen du musst den Ofen nur die Möglichkeit geben die andere (bessere) Übergabe der Wärme zu kompensieren das heißt: Min und Max Abgas weiter auseinander nach dem reinigen braucht der Ofen nicht so hohe Abgastemp. um auf Soll zu kommen und fährt nicht so hoch für Soll je höher die Verschmutzung um so mehr Temperatur bracht er für Soll ( das sollte er dann auch können) im Gegenzug fährt er bei sauberen Ofen weiter runder / ergo bei …
  • Hallo Alex soweit so gut was hast Du zwischen Bild 3 und 4 verstellt Bild 3 Abgas 157 und 73°C Kessel Bild 4 174°C und nur noch 70°C Kessel sieht so aus als hättest Du den Rücklauf runtergenommen zeigt ja nur noch 48°C an damit kommst Du nie auf Soll hoch stell mal das Thermostat auf 6 / du musst schauen das das linke auf 68-70°C kommt dann kann der Kessel auch höher aber keine angst der Ofen regelt dann die Abgastemp. runter ( natürlich nur wenn er kann / Uwe ) ja, ich nehm die Turbolatoren imm…
  • Hallo Windhagergemeinde eine bar gute bekannt wollen einen Windhager LWP305TE einbauen lassen über den preis bin etwas erstaunt / ist schon recht heftig nun hat er meinen freunden erklärt, das da unbedingt ( das der Ofen geht und Garantie hat) noch folgende Teile ( die recht teuer sind ) und nur die reinbauen muss SKRHM Rücklaufanhebung Mischer mit PWM Pumpe Infinity Basismodul ( wird gebraucht für Steuerung der Rücklaufanhebung) INFB22 Basismodul ( Heizgreis und Pufferladung/ Umschalten für Hol…
  • Hallo Uwe klar geht das musst nur mal beobachten bei deiner engen Einstellung des Abgaswertes kann der Kessel nicht richtig regeln entweder er ist auf 175°C und erreicht ( am Anfang) die eingestellte Kessel soll nicht / erst mit der Zeit wenn der Ofen richtig warm ist oder/und er kann später nicht weiter runder wie die 167°C und dann steigt die Kesseltemp über soll das ist abhängig von deiner Einstellung der Rücklaufanhebung und des reinigungsgrades des Ofens nach einer Reinigung sieht das immer…
  • Hallo Alex mach das mal wie ich geschrieben habe hast du die Tür nochmal nach dem Start aufgemacht? / sollt man nicht machen / dadurch schaltet der Ofen von Max Agas auf Min Abgas da bracht er etwas bis der auf Temperatur kommt Hallo Uwe mit deiner Einstellung kann der Ofen nur zwischen 167 und 175°C regeln das ist viel zu wenig / da kann der Ofen die Kesselsoll nicht immer einhalten Gruß Klaus S.
  • Hallo Alex Abgas max 175-180 min auf 140 den "Drehregler" ( ist eigentlich ein Heizkörperthermostat) es mal auf höchste Stufe stellen / dann nimm es zurück wenn ( das linke Thermometer/Rücklauf?!) der Rücklauf auf 70°C zu geht / allerdings nur wenn der Ofen auf 70°C ist kann der Rücklauf auch auf 70°C sein das einschalten der Pumpe auf 68-69°C / die sollte schon laufen die Pumpe ( ist leider nur eine mit 3 Stufen und nicht stufenlos) erst mal auf Stufe 1 der Ofen regelt dann runder wenn er seine…
  • Hallo Alex Hoss hat schon recht stell mal die Rücklaufanhebung auf 70°C deine Pumpe hat zu viel Leistung zu niedrige Rücklauftemp. und zu viel Pumpenleistung!! deswegen kommt der Ofen nicht auf Temperatur die Voreinstellung mit Abgasmin und max solltest Du auch ändern die stellen ( glaub ich) min 160 und max 170 ein hab mit Attack schon des öfteren darüber diskutiert das das quatsch ist stell mal die weiter auseinander dann siehst du früher wie du den Rücklauf einstellen musst Gruß Klaus S.
  • Hallo Frank Dirk hat recht wir brauchen da mehr Info ein paar Bilder wären auch nicht schlecht was ich aber nicht verstehe: du schreibst im ersten Beitrag "Beim Überschreiten der Kesseltemperatur schaltet sich der Lüfter ab und bei unterschreiten der Kesseltemperatur mit 100% Leistung wieder ein" später: "Aber egal was ich mache, bei 140 Grad Abgastemperatur ist Schluss." erreicht der Ofen nur 140°C? wenn ja, wie kann er die Kesseltemperatur überschreiten ist unverständlich und widersprüchlich G…
  • Hallo Hasso da ich aus der nähe von Würzburg komme ich hab mir Zeltplanen von ZVG-Zeltverleih aus Ochsenfurt geholt Kosten kann ich nicht sagen / ist schon lange her kannst ja mal anfragen aber die halten ewig Gruß Klaus S.
  • Fröhling FH 25 Baujahr 1980 steht so bei Artaunon natürlich hast Du recht / ohne "h" sollte doch nochmal nachlesen was man so schreibt Autorkorrektur gibt das nicht her Klaus S.
  • Hallo und wie soll das Fröhling besser machen? die haben auch Öfen die baugleich sind aber mit unterschiedlicher Leistung die haben dann ( vielleicht ) einen anderen Lüfter mit mehr Leistung bei den größeren drin Fröhling gibt ja die Leistung nicht mit Abgastemperatur an ( hab nichts gefunden) aber wo soll denn da der (mehr) unterschied sein / kannst den Vertreter ja glauben / und wenn die schreiben das der größere 10kg mehr wiegt kannst ja mal auf die Waage stellen Fröhling ist gut / ohne Zweif…
  • die Düsensteine und der Ventilator sind auch alle gleich! ( bei 20-35 / 40-55) also immer die kleinste Variante kaufen ( sind meist billiger ) Klaus S.
  • wenn man immer alles selber machen muss bei Mister Google suchen : Attack..... Leistung unterscheidet sich nur durch die Abgastemperatur Klaus S.
  • Hallo Peter hier wurde schon viel über die Leistungseinstellungen diskutiert schau mal bitte in alten Beiträgen nach wenn du da nicht weiterkommst oder das nicht "verstehst" ( hier haben mache ihr Problem damit hinsichtlich Abgas- oder Kessel-temperatursteuerung) kannst Du dich mal bei mir melden Gruß Klaus S.