  • Wir machen dann mal einen Termin und da kann man gucken, wie der läuft.Wer sich mal einen Thermoflux (ex)PID mit einer brauchbaren Komplett-Regelung ansehen möchte, kann sich gerne mei mir melden.
  • Eine Steuerung, die den eigentlichen Feuerungsprozeß im Holzvergaser steuert muß man nicht in Polen kaufen. Mitunter liegt das Gute recht nah. Erst rechtm wenn Entwickler und Hersteller auf 20 Jahre Erfahrungen in dem Bereich blicken und deren Produkt auch noch millimetergenau in Deinen Atmos passt. https://vollmar-elektronik.de/…-fuer-holzvergaser-fs470a
  • (Zitat von Rolf) Dann kauf Dir was genaues, was auch am Atmos seit etlichen Jahren super erprobtes. Kostet Geld aber keine Tausender. Dafür bringt's was, vor allem besseren Wirkungsgrad. http://vollmar-elektronik.de/i…-fuer-holzvergaser-fs470a
  • Na, denn mach' mal bitte! Nummer hast Du ja.
  • (Zitat von fjko) Ich denke mal, wer mit Scheitholz heizt, dafür nicht alles einkauft und sich ein kleines bißchen für die Anlage interessiert, der hat mit jedem Kessel sein Hobby gefunden. Bei uns gibt's einen im Ort, der hat sich einen Vigas hinbauen lassen und wußte gar nicht, wie der heißt. Sein Heizungsbauer habe gesagt, das sei das beste Preis-/Leistungsverhältnis und wen der das sagt, muß es stimmen. Dass der gleiche Heizungsbauer zu einem Künzel das geliche sagte, den er vor 15 Jahren (un…
  • Also mit Spiegel gucken oder so? Kalt ist der Kessel meistens. Ich heize momentan nur alle drei Tage mal. Es arbeitet ja noch keiner drin, da muß es lediglich nicht einfrieren in der Halle. Alle drei Tage bei zwar jetzt zweieinhalbseitig eingemauerten aber immer noch Metall-nackigen Puffern reicht so für 10 Grad rum in der ganzen Halle.
  • Ich weiß zwar nicht, ob Dein Problem inzwischen gelöst ist. Dennoch würde ich Dir eine Differenzsteuerung empfehlen. Die schaltet Deine Pumpe kerzengerade so, dass sie nur dann pumpt, wenn der Kessel in den Puffer auch Energie liefern kann. Dabei nutzt sie die Restwärme aus, verhindert aber trotzdem zuverlässig, dass der Puffer durch einen kalten Kessel "leergekauft" wird. Momentan geht meine Internetseite nicht. Wenn Du Interesse hast, schreib eine Mail oder eine PN!
  • Wo soll denn das genau sein mit dem Riß? Ist das nur bei den Lambda-Kesseln oder auch bei den 40kW?
  • Unsere Seite wurde gehackt. Vollständig. Da habe irgendwelche netten Leute Trojaner draufgespielt, die sich dann jeder einhandelt, der auf die Seite geht. Nun ist der alte Internetauftritt offensichtlich nicht mehr wiederherstellbar, jedenfalls nicht so, dass er nicht wieder sofort gehackt werden könnte. Weshalb ich derzeit auf ein Angebot warte -soll nächste Woche kommen- was eine komplett neue Seite beinhaltet. Die Zeit, den ganzen Quatsch selber zu machen, hab ich nicht. Wir haben eine Verdop…
  • Moin, sicherheitstechnisch sollte es kein Problem sein, Null und L zu tauschen. Darf es nicht! Aber hinsichtlich diverser Entstörunugsfunktionen kann es relevant sein. Sprich, wenn die Steuerung einen Filter hat, der Netzrückwirkungen minimieren soll, dann kann für die Filterwirkung wichtig sein, was Phase und was Null ist. Wenn man aber einmal am Kabelfummeln ist, dann bleibt der Aufwand, die Phase an der Steckdose zu bestimmen, bzw. am Schaltkasten zu gucken ja überschaubar. Steckdose sind eig…
  • Muß ehrlich gestehen, der Kessel gung bei mir erst richtig los, als ich hinten unten die Reinigungsöffnung mit Aluklebeband abgeklebt habe, einfach festschrauben, reichte nicht. Dann mußte ich die Anheizklappe vorne am Hebel fixieren, dass den keiner mehr rauszieht und die eigentliche Klappe auch mit Aluklebeband zukleben. Weiterhin eine andere Primärklappe dranbauen, die originale lies für's Anzeihzen nicht genug durch. Seitdem aber läuft er super. Beim Anschüren reicht eine Kehrschaufel voll S…
  • Noch mal eine etwas überarbeitete Form der Diagramme. Man sieht hier sehr schön, wie sich Abgastemperatur und Restsauerstoff einregeln und dann stabil bleiben. Ganz unten die obere Puffertemperatur. Zu deren Sprüngen muß man erwähnen, dass der Heizkreis die Wärme abnimmt und auf eine Vorlauftempertaur von 30° regellte. Wenn dann die obere Puffertemperatur nur knapp über 30° hat, kann der Puffer die Energie ja nicht rüberbringen. Darum sollte dann die Heizkreispumpe abschalten, was sie 2 mal auch…
  • Moin, nachdem ich zweieinhalb Jahre mit zwei für uns großen Entwicklungsprojekten nahezu völlig gebunden war, laufen diese nun endlich in Serie und ich konnte mich wieder etwas der FS470 widmen. Da gibt es nun einiges neues. Mir wurde Anfang des Jahres ein Thermoflux zur Verfgügung gestellt mit der Maßgabe, Kessel und Steuerung zu weit hinzukriegen, dass man sich damit unter Leute trauen kann. Ich denke, damit bin ich jetzt an einem Punkt, wo man nicht mehr vbersteckspielen muß. Zunächst einmal …
  • Ich habe jetzt einen Abbrand mit der neuen Mischerregelung gemacht - nachdem gefühlt 77.000 mal irgendwas falsch lief, ich zwischenzeitlich eine Hauptplatine geschlachtet, zweimal ein gewischt bekam usw.. Irgendwann ging's dann aber. Und siehe da, das Ding regel wirklich. Jetzt kriege ich auch die Leistung weg, wie ich will. In der Spitze 55kW. Die Pumpe zeigt den Durchfluß an, Kessel- und Rücklauftemp. kann man ablesen und der Rest ist Rechnerei. Dennoch hatte die Mischerregelung ein paar Anlau…
  • (Zitat von Zara) Ich habe einen solchen gerade in Arbeit. Nicht mit der Original-Steuerung, sondern mit der hier: FS470, also mit Lambda. Er lief schon ganz ordentlich, allerdings brachte der Ladomat die 40kW Leistung nicht weg, weshalb sich die Kesseltemperatur aufschaukelte und die Steuerung den Kessel wieder einbremste. Das haben wir jetzt umgebaut auf eine RLS mit einem Mischer, der jetzt auch durch die Steuerung bedient wird. Das beginne ich jetzt gerade zu testen. Wer das sehen will, kann …
  • Ich kenn mich da zwar nicht mit der Lambda-Kalibriererei an dieser Steuerung aus. Wenn aber derart die Gesamt-Luftzufuhr(Lüfter) und die Primärluft schwanken, dann MUSS der Restsauerstoff auch schwanken und die Sekundärluft kann dem nur hinterherhecheln. Ich meine, die Sekundärluftregleung muß ja auch erst eine Abweichung feststellen, die erfolgt mit einer gewissen Verzögerung im Nachgang der Luft-Durchsatz-Änderung und dann braucht die Sekundärklappe eine Menge Zeit, um sich neu einzustellen. I…
  • Moin, nachdem ich heute drauf angesprochen wurde, hab ich mal wieder hier reingeguckt. Was mir auffällt, sind die PID-Werte oben in dem Bild. Wenn eine Störung auf die Regelstrecke trifft -meinetwegen sinkt die Abgastemperatur, weil ein nasser Scheit nachrutscht- dann müßte der Luftdurchsatz erhöht werden, um das auszugleichen. Nehmen wir an, in untem stehendem Diagramm(Sprungantwort) liegt der Luftdurchsatz bei 50% und jetzt kommt diese Störung(Sprung) und der Luftdurchsatz wird um 5% erhöht(An…
  • Hallo, auch wenn es ein Jahr her ist, ich lese das erst jetzt und auch das nur durch absoluten Zufall. Ansonsten hätte ich eher reagiert. Vlt. grundsätzlich - wenn jemand eine Frage hat, dann möge er doch bitte eine Mail schreiben. Foren zu verfolgen, fehlt mir wirklich die Zeit, ich bitte da um Verständnis. Zunächst zur Sicherheit mindestens der FS470. Die hat einen Kontakt für einen STB. Ist dieser Kontakt nicht geschlossen, geht kein Lüfter, könnte kein Feuer brennen. Der STB-Kontakt unterbri…
  • (Zitat von Rene) Ja sicher, das war ja wie gesagt ein Entwicklungsmuster. Dein Vergleich mit dem Hohlbrand trifft es aber m.M. ganz gut. Es geht dann eben zu viel Luft unverarbeitet am Glutbett vorbei. Das gleiche wäre aber eigentlich auch denkbar, wenn die Düse zu groß ist. (Zitat von Rene) Damit sprichst Du einen Vorteil der Abgasregelung an. Ich kann es statistisch nicht belegen - aber kaum ein Nutzer der FS470 berichtet von einer nennenswerten Zahl an Hohlbränden. Ich denke, das liegt durcha…
  • (Zitat von Rene) Der Schluß liegt nah und so dachte ich auch immer. Die Theorie -die mathematik, die Naturgesetze, das Himmelreich oder wer auch immer- ist auch so. Bis ich letztes Jahr vor einem Kessel stand, der war dicht. Die Klappe war zu. Und dennoch kam das Ding nicht unter 10% - egal, was man mit der Sekundärklappe anstellte. Die Einflußgrößen sind eben doch vielfältiger als Lüfter und Klappen. Das lag zum Teil am Ende eben auch an der Düse. Zum anderen Teil lag es aber auch daran, dass d…