  • Erstmal wieder vielen Dank für eure Hilfe. Ich bin ja selber nur Laie auf dem Gebiet, eigne mir gerne Wissen an, bin aber am ende auf die fachgerechte Durchführung einer Firma angewiesen, seht mir daher ungünstige Formulierungen meinerseits bitte nach. Ich hab den Kessel eben mit 43°C und 1,4bar angefeuert, ich belade den Brennraum im Moment nur zu 1/5 und hatte dann eine Temperatur von 66°C und 1,45bar. Der Druck ist also nur gering gestiegen. Ich habe mal meine Paint Skills ausgepackt und eine…
  • Danke für die Antworten. @Anonymic Rücklaufanhebung ist keine Verbaut. Im Nachhinein hab ich erfahren das das wohl nicht hat so klug war, aber entschieden hat das damals die Gas-Wasser Firma. :-/ @Helmut46 Das Geräusch ist besonders laut in der Leitung zwischen Kessel und Pufferspeicher zu hören, ich bin mir aber nicht sicher ob es einfach nur durch Körperschall dort hinkommt, da im Kessel selbst auch leicht Krach ist. Kugelhähne sind diverse, war eigentlich keiner dran aber ich schaue heute Abe…
  • Nein, Filter sitzt da keiner. Der Druck liegt 1,4bar. Grüße,
  • Ahoi, habe jetzt seit 2013 einen Attack 25 DPX Profi im Einsatz, Anfang der Woche machte der Kessel sowie die Rohrleitungen zum Pufferspeicher sehr unangenehme Geräusche, ich dachte im ersten Moment die Waschmaschine wäre an. Es hört sich an als würde man im 3sek Rhythmus die Pumpe anwerfen und dabei wäre Luft in der Leitung. Es war dann zu beobachten das die Temperatur immer weiter anstieg und letztendlich das Sicherheitsventil aufging! Die Tage/Wochen davor war absolut nichts zu vernehmen. Dar…
  • So, mittlerweile ist das Rauchgasthermometer angekommen und verbaut. Ich habe es im Rauchgasrohr, 35cm hinter dem Kesselanschluss verbaut (um noch platz zu haben für einen evtl. zu verbauenden Zugregler). Die Abgastemperatur pendelt sich so 45min nach anmachen des Vergasers bei 160-170°C ein. Ist das nun gut oder schlecht Öffne ich die Tür zum Brennraum, bekommt das ganze mehr Sauerstoff und die Temperatur lässt sich steigern. Dazu sei vlt. noch zu erwähnt das die Primär/Sekundär Luft Einstellun…
  • An dem Betonrohr-Kamin hingen früher mehrere Öl-Einzelöfen, durch diese 2 ehemaligen Anschlüsse siffte es nun etwas durch. Das Wasser tritt ganz unten aus, durch die Reinigungsklappe. Leider ist keine Kondensatschale verbaut, wenn ich mich so umgucke würde auch nur so eine Lösung in betracht kommen welche ich von unten durch die Reinigungsklappe stecken würde. Mit dem Nachteil das es jedesmal wenn der Schornsteinfeger kommt das ausgebaut werden müsste. Obendrauf ändert das nichts an dem Problem …
  • Das Holz hat im Schnitt eine Feuchtigkeit von 18,5%. Selten unter 17, über 20% aber definitiv nicht. Ich muss aber auch dazu sagen das ich im ersten Jahr noch anderes Holz verbrannt habe wie jetzt, was vermutlich trockener war. Aber auch damals zeigten sich schon leichte Erscheinungen. An ehemaligen Kaminanschlüssen siffte es leicht aus (siehe Bilder). Letztes, sowie dieses Jahr ist es jedoch so das unten an der Reinigungstür sich eine signifikante Pfütze bildet, lege ich kein Handtuch davor. Vl…
  • (Zitat von Holzpille) Abgassensor gibt es keinen, ist aber Optional möglich so weit ich das sehe. Es gibt ein Menüpunkt welcher sich zwischen "Abgas/Raum-Temperatur" wechseln lässt. Kamin ist gemauert und in den Kamin wurde dann irgendwann ein Beton(?) Rohr eingezogen der Durchmesser beträgt 18cm. Es ist KEIN Kaminzugregler verbaut. Eben mal geschaut was so ein Kaminzugregler ist, und wie die verbaut werden. Mal eine Frage dazu, bedarf es, wenn so ein Regler verbaut ist ein ständiges nachjustier…
  • Moin zusammen, habe seit 3 Jahren einen Attack25 DPXP, im ersten Winter hatte ich kaum Probleme, im letzten sowie jetzt wird der Kamin leider recht feucht. So feucht das ich um die Reinigungsklappe unten am Kamin ein Handtuch legen muss, das ganze trocknet über den Sommer zwar wieder gut aus, aber ein Zustand ist das ja nicht. Heute war der Schornsteinfeger da, unangemeldet, und hat den Vergaser das erste mal in Aktion gesehen (mit Ausnahme von der Abnahme damals, welche im Sommer war). Er hat g…
  • Ahoi! Wollte eben noch auflösen wie es ausging. Wie gesagt stecke der Fühler auf dem Dach feste im SolarPaneel drin. Wollte das dann austauschen weil ja der Verdacht da war das der Fühler defekt ist. Da wurde dann auch ersichtlich warum das ganze nicht funktioniert hat, UND ZWAR SCHON SEIT DER MONTAGE DURCH EINEN FACHBETRIEB NICHT :angry:. Der Fühler war zwar schön befestigt und auch durch das Loch gesteckt, im Paneel selber aber nicht in der Kupferhülse sondern einfach neben dran in das Isolier…
  • willi Kabel kann ich ausschließen, sowohl oben unterm Dach, als auch unten an der Steuerrung wird der gleiche Ohm-Wert angezeigt beim nachmessen. @Martin leider Wagerecht Wilhelm Jawohl, in der Anleitung steht "nur PT1000" verwenden. Diese Ziffer steht auch auf den Fühlern drauf.
  • Hab den Sensor einfach mal an die freie Luft gehangen und zwei andere Digitale Thermometer zum vergleich nebendran. Nach 30min "einpendelzeit": [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18334592/2014-10-09%2016.51.19.jpg] Ich glaube ich werde als nächstes den Sensor auf dem Dach mal wechseln, wenn es dann mal aufhört zu Regnen irgendwann diese Woche. Sachtma, sollten die Sensoren nicht mit Wärmeleitpaste beschmiert sein??? willi Sensor zeigt auf Eingang1 geklemmt das gleiche an, wi…
  • :side: Alles kacke.... war auf dem Dach, der Fühler sitzt richtig. Der Ohm Wert oben am Fühler ist der gleiche wie unten am Ende des Kabels. Der Ohm Wert stimmt auch mit dem Angzeiten Wert auf der Steuerrung überein, weicht aber natürlich immer noch vom Wert der Analogen Temp. Anzeige ab. Es wurden auch die von Steca benannten Temp. Fühler benutzt "PT1000", die gleichen sitzen im übrigen auch im Warmwasserspeicher, einer oben und einer unten. Am Speicher selbst ist dann auf Gesichtshöhe auch ein…
  • Danke für eure Tips. Die Fehlerbeschreibung von Martin kann ich wohl ausschließen. Bin mal hin und habe als die Steurerung 40° anzeigte die Pumpe von Hand angemacht, zack kommt 70° warmes Wasser runter, als das Wasser dann nach einigen Minuten nur noch 60° hatte, zeigte die Steuerrung 39° auf dem Dach an. :lol: Hab mal die Anleitung rausgesucht von der Steurerung, da is eine Tabelle mit Ohm Werten drin, werde das am Wochenende mal durchmessen, aber eigentlich kann nix brauchbares bei rum kommen.…
  • Grüße, mal eben eine -kurze- frage. Anfang des Jahres wurden auf dem Dach 10m² Solarthermie Panels installiert. Den ganzen Sommer über war der Kessel (1400L)immer schön warm, jetzt im Moment kommt er nicht mehr über 40C° (hier im Südwest sind mir bisher noch mit reichlich Sonnenschein gesegnet ). Hab das ganze dann mal beobachtet und mir ist folgendes aufgefallen: Die Pumpensteuerung für die ST zeigt an, das auf dem Dach 45C herrschen. Da im Kessel nur 37C waren, springt sie an und holt das warm…
  • Wollte ja mal noch (wenn auch verspätet) Rückmeldung geben wie es ausgegangen ist. Kondensator hatte ich gewechselt, Motor sprang dann aber immer noch nicht an. Wie sich rausstellte, hat der Schornsteinfeger als er das letzte mal da war ( ich war da nicht anwesend ) das Stück Rohr vom Kessel in den Kamin gereinigt, der ganze schmodder viel dann unten vor die Lüfterräder und der Motor wollte deswegen nicht. Komische an der Sache war, hat man den Motor eingeschaltet und von Hand Starthilfe gegeben…
  • Werd mich morgen mal dran begeben und dann melden. Danke schon mal für die vielen Tips. Der Kundenservice von Attack ist ja leider für die Tonne. Haben zwar recht flott auf meine Email geantwortet, mich aber nur an einen Deutschen Vertriebspartner verwiesen der natürlich die Ohren auf Durchzug hat.
  • Sobald der Motor ausgebaut währe, ist das daß erste was ich mache. ( Schwiegervadder meinte schon das es der wohl sein wird )
  • Also das innere Ventilatorrad [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18334592/2014-07-11%2014.00.34.jpg] kann ich definitiv nicht nach außen raus ziehen da in der, ich nenne es jetzt mal Auswand, keine durchführung für den ganzen Ventilator, sondern nur für die Motorstange ist. (Hoffe man erkennt es hier auf dem Bild) [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18334592/2014-07-11%2014.00.09.jpg] Oder ich stehe auf dem Schlauch, was auch gut sein kann. Verkeilt hat s…
  • Grüß Gott, hat schonmal jemand einen Motor/Lüfter vom DPX25 gewechselt? Meiner ist leider gestorben, soll heißen er surrt nur noch, läuft aber nicht mehr an. Als wenn man ihn festhalten würde... Nunja, Schwiegervadder repariert E-Motoren, müsste den halt jetzt ausbauen und zu ihm schicken, nur das gestaltet sich ein wenig schwierig - für mich. [Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/18334592/2014-07-11%2013.13.41.jpg] Der Motor selbst wird mit 3 Kreuzschrauben und Kontermuttern a…