Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 547.
-
Meiner Meinung nach stimmt Dein RestO2 in der Startphase schon nicht. Der sollte sich da auf 4% einpegeln. Bei mir sinkt der sogar noch eher weiter ab und mein Ofen hat Mühe genug Luft dazuzugeben um 4% zu halten. Das ist bei Hartholz (Buche/Esche) ausgeprägter als bei Weichholz (Kiefer). Bei Dir sieht es meiner Meinung nach so aus, als ob zuviel Luft zugegeben wird. Sind Deine Türen dicht? Du kannst auch mal deine Lambdasonde checken? Was zeigt die bei Feuer aus und Brennraum-Tür auf an? Außerd…
-
ETA-Update-Thread
BeitragHi Charly, oh ja. ich habe da viel probiert und getestet. Die Spreizung wird nur am Anfang nicht erreicht, da aber eine ganze Zeit lang. Wenn ich die Spreizung zurücknehme geht mir die Kiste zu schnell in Teillast. Nehme ich die Pumpendrehzahl runter kriege ich am Ende des Abbrandes die Wärme nicht weg. Wäre schon schön, wenn das von der Steuerung geregelt werden könnte. Zu Beginn 60% Pumpe (einstellbar), hohe Spreizung. Dann bevor die Leistung zurückgenommen wird die Pumpe langsam auf 100% rege… -
ETA-Update-Thread
BeitragMein SH20 schafft oft die Spreizung nicht. Da wäre das wünschenswert. -
ETA-Update-Thread
BeitragDa beim neuen eSH die RLA-Pumpe wohl geregelt scheint bin ich gespannt, ob das auch im alten SH Einzug findet. -
ETA-Update-Thread
Beitragdie erste Nummer ist keine Major-Version, die zeigt eigentlich für welche Hardware-Generation die Updates sind. Es scheint in den neueren Versionen nur noch Updates und Bugfixes für die neuen e-Kessel zu geben. -
Ist die Flamme abgerissen? Wenn die AGT so weit runter geht mal durchs Guckloch linsen...
-
Nein nein 😉 Du sollst die Temperatur auf dem Display mit dem Thermometer an der RLA vergleichen. Im Betrieb. Ich nehme an dass am Display ein niedrigerer Wert angezeigt wird. Vorher schauen, dass der Fühler gut im Rohr sitzt oder gut am Rohr anliegt. Je nach Baujahr.
-
(Zitat von Baeuerlein) Sorry. Ich sprach vom RL Fühler. Pumpe kannst an Strom anklemmen. Trocken laufen mag ich die aber nicht.
-
(Zitat von Baeuerlein) Im Betrieb? Im Ruhemodus bringt das gar nix Mischer und Fühler bilden einen Regelkreis, der recht flink sein sollte. Im Ruhebetrieb hat der Fühler genug Zeit sich an die Temp anzupassen. Im Betrieb muss er schnell sein. Dazu muss er richtig anliegen, am besten mit Wärmeleitpaste.
-
Was sagt denn die RLT? Hast du an deiner RLA ein Thermometer? Komisch sind die 50% max Öffnung des RLM. Wenn die RLT bei 67 grad ist und der kessel auf 100, dann stimmt was am RL fühler nicht!
-
Andererseits, müsste bei 100 Grad nicht schon die TAS gekommen sein?
-
D.h. wenn Du den Mischer manuell verstellst passt alles? Dann ist der Mischerantrieb hinüber ODER der RL-Fühler. Den mal checken. Plausible Werte? Liegt er richtig an? (<- ah. touch. Da steckt er in einem Röhrchen. prüfen! ) Übertemperaturprobleme kommen meist vom Rücklauffühler am Kessel. Die RL-Temp wird zu niedrig gemessen werden, dann macht der RL-Mischer zu und der Kessel überhitzt.
-
ETA-Update-Thread
BeitragBei mir gestern auch. Das wilde Primärklappenmotor-Gelaufe ist aber weg. -
ETA-Update-Thread
BeitragMusste der ETA KD lösen. Bei mir passt es wieder. Ist was generelles mit der Stell Motor Ansteuerung. Es gibt kein Halt mehr. Auf halt läuft der Motor wieder in Richtung auf. -
ETA-Update-Thread
Beitrag3.59.0 nicht installieren! Es gibt einen Bug bzgl. Primärklappen Ansteuerung! -
ETA-Update-Thread
BeitragServus. Habe gestern das erste mal mit 3.59.0 geheizt. Nach dem Abbrand hatte ich einen Fehler der besagte die P-Luftklappe hätte die Zu Position nicht erreichen können. Stand bei 1%. Genau so wie die S-Klappe. Ich meine ich hätte da noch nie 0% gesehen. Manuell auf und zu lässt beide Klappen ebenfalls minimal auf 1% laufen. Klappen sind leichtgängig. Kann mal jemand schauen was die Zu Position? 0 oder 1%? Evtl. Bug? Danke und Gruß, Patrick