  • Hallo, seit einigen Tage hat mein Holzvergaser den Fehler 23. Laut Beschreibung eine Störung der Turbulatoren. Diese bewegen sich aber absolut frei und wurden zur Sicherheit gründlichst gereinigt. Ich vermute einen Sensorfehler? Könnte ich das selbst beheben? Leider gibt es hier in der Region kaum jemanden der sich mit Holzvergasern bzw. diesem Modell auskennt. Dankeschön
  • Hallo, hier einmal die Daten der FriWa über mehrere Jahre. ich lese die z.B. so, das irgendeine Pumpe anscheinend permanent läuft? Und ich kann sehen, wenn wir den Puffer geladen haben. Das war's dann aber leider schon Sieht da jemand mehr? Den TS_Analyzer hätte ich auch, aber ich will das hier nich hochladen, weil Programme ja immer auch gefährlich sein könnten ...
  • So ganz verstanden habe ich das alles noch nicht. Aber ich werde einmal schauen, was die Daten sagen - ich habe ja damals, als die Probleme losgingen einen Chip reingemacht und der schreibt tatsächlich (hoffentlich) alles mit. Dann bekomme ich ja auch eine Info über die Temperatur am Ausgang. Insgesamt hatte der Handwerker damals schlicht keine Ahnung - der kam vom "Öl" ;-). Zwischenzeitlich konnte ich einige Dinge selbst herausfinden aber ich glaube, es sind da noch einige Probleme versteckt. S…
  • Hallo, eine FriWa (Frischwasserstation) soll warmes Wasser aus Pufferspeichern erzeugen. Dazu wird das warme "Puffer-"Wasser über einen Wärmetauscher geführt, um dann das warme Brauchwasser zu erzeugen. Klar kann ich keine 50 °C aus 40°C Puffer erzeugen. Wenn ich nun aber direkt nach dem Aufheizen konstante 90 °C in den Puffern habe, reichen die 40K sicher aus. Mir ist nun aber aufgefallen, dass das Wasser viel heisser zu sein scheint, als wenn z.B. nur 70°C anstehen. Kann es sein, dass die FriW…
  • Hallo, ich möchte meine Erfahrung hier bereitstellen. Das Problem war wohl, dass die eingestellt Temperatur für die FriWa zu gering war. Ich hatte nur eine Differenz von 5 - 10 k und das scheint nicht ausreichend gewesen zu sein. Jetzt bin ich auf 20 - 25 k hochgegangen, also bei gewünschten 55 °C Warmwasse eingestellte 75°C im Puffer. Dazu habe ich auch die Ölheizung mit eingebunden, weil mir natürlich der Puffer diese hohe Temperatur nicht so lange hält. Sinkt diese zu weit ab, baut mir die Öl…
  • Hallo, ich habe nun ein wenig getestet. Das Problem war wohl die Nachtabsenkung der Ölheizung. Ich habe diese abgeschaltet und jetzt scheinen die Puffer sich wunderbar zu verhalten. Die FriWa hat auch nicht wieder "wild gepumpt". Nun ist das zwar nicht ideal, aber zumindest eine plausible Erklärung für das Fehlverhalten. Wenn in der Nachtabsenkung der Ölheizung (Warmwasser aus) die Temperatur im Puffer fällt, beginnt die FriWa nach warmem Wasser zu pumpen. Geht dann am Morgen die Ölheizung an, d…
  • Also, ein wenig konnte ich herausfinden. Der T4 ist nicht angeschlossen bzw. liefert kein Signal. Ich habe T1 - Fühler Warmwassertemperatur, sekundär T2 - Fühler Vorlauftemperatur, primär T3 - Fühler Rücklauftemperatur, primär T5 - Fühler Zirkulation R1 - Speicherpumpe R2 - Rücklaufventil ??? R3 - Zirkulationspumpe Ich habe jetzt wieder die Speicherkarte aktiviert, um in den nächsten Tagen ein paar Daten zu sammeln. Wenn ich mich recht entsinne, lag auch ein Sensor in der FriWa - eventuell war d…
  • Hallo Karlheinz, ich hatte schon einmal versucht, einen Hydraulikplan zu machen. Der entspricht aber weitgehend dem Anlagenschema von buderus. Ich ziehe den Hut vor den Menschen, die so etwas können. Den T4 muss ich einmal suchen. Die Puffer sind ja schon verpackt. Aktuell habe ich wohl 55 oder 60 °C eingestellt. Ich kann das natürlich senken, wobei damit ja auch nur das Problem "nach unten" verschoben würde. Die Kernfrage ist, warum die FriWa permanent am Pumpen ist. Vielleicht ziehe ich auch n…
  • Hallo Karlheinz, danke für die Rückmeldung. Ich bin mit jeder Verschiebung einverstanden, wenn ich nur irgendwann einmal die FriWa in den Griff bekomme. Ich glaube, die R3 war als Zirkulationspumpe eingesetzt. Das kam so: Nachdem die neue Heizungsanlage installiert war, hatten wir extrem schwankende Temperaturen im 1. OG beim Duschen. (Also das Wasser wurde einmal eingestellt und lief durchgehend oder aber es wurde kurz abgestellt). Der buderus Techniker meinte, wenn wir das Wasser abdrehen würd…
  • Hallo, ich hatte meine Frage wohl ungünstig positioniert, weshalb ich hier "reposte": fs27-2-frischwasserregler-dauerpumpen-wenn-temperatur-zu-niedrig Leider habe ich schon von Anfang an Probleme und nun versuche ich irgendwie die Probleme selbst zu dokumentieren um dann Lösungen zu finden. Das "wilde Pumpen" der FriWa erscheint mir ein grundsätzliches Problem zu sein, dass immer dann auftritt, wenn die gewünschte Ausganstemperatur nicht erreicht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses …
  • Hallo, ich habe nun endlich herausgefunden, wann meine Pufferschichtung durcheinander gerät. Die FS27-2 bzw. der zugehörige Frischwasserregler messen die erreichte Temperatur für das warme Wasser. Fällt diese, geht die Pumpe im "Solarkreis???" also zu meinem Pufferspeicher an und fördert Wasser, bis die gewünschte Temperatur wieder erreicht ist. In der Nacht habe ich das warme Wasser im Ölkessel in der Regel aus und so wird in dieser Zeit das Wasser im Puffer natürlich kühler. Jetzt scheint die …
  • Hallo, ich will diesen Thread noch einmal aufgreifen, um nicht unnötig ein neues Thema aufmachen zu müssen. Mit der FriWa bin ich immer noch nicht zufrieden. Aber - ich habe ja auch noch ein Thema mit der "Umschichtung der Puffer". Dazu eine konkrete Frage: Was macht die FS27 wenn keine Entnahme erfolgt. Kann dann dennoch Wasser durch den Wäremtauscher in umgekehrter Richtung fliessen? Wenn mein HV lädt, schiebt er das warme Wasser in die Puffer und am Ende kommt das kalte Wasser wieder zur Heiz…
  • Ich möchte gerne dieses Thema aktualisieren. Nachdem buderus sich in den 5 Jahren Systemgarantie immer wieder ein ganz klein wenig "gekümmert" hat, ohne das Problem wirklich zu lösen, wurde ich zum Jahresende damit vertröstet, dass sich ein Ingenieur darum kümmern möchte. Nachdem aber kein Termin dafür vereinbart wurde, habe ich nachgefragt und bekam dann von einer zentralen Stelle die Antwort, man sei dafür nicht zuständig. Ich solle mich an den Handwerker wenden (den es nicht mehr gibt). Mein …
  • ...also bei mir lief das ähnlich. Im Ergebnis hat der Heizungsbauer seine Firma aufgegeben und sich anstellen lassen. Ich hatte über ihn bei buderus gekauft. deren "Ingenieur" machte den Plan (Fotokopie aus einem Katalog, nicht passend für unsere Anforderungenb). Dann waren u.a. - obwohl ich das vorher schon gesagt hatte - die Puffer zu klein und es wurden einfach zwei "dazugeschaltet". Wie ich heute erst weis - blöde Idee wegen der Zirkulation. Beim Handwerker ist trotz Anwalt nichts zu holen u…
  • ich will auch noch einmal schauen, ob diese Zirkulation mit Absicht von buderus eingerichtet wurde. Es gibt ja immer noch das Problem mit den starken Temperaturschwankungen. Deshalb hatte buderus wohl diese R3 eingebaut und ich höre die auch manchmal ganz langsam "takten". Sie läuft nicht permanent sondern immer so "ruck-ruck-ruck". Das würde zu der geringen Wassermenge passen. Ich berichte ...
  • Danke, das ist schon einmal ein erster Hinweis. Ich werde schauen, was ich alles prüfen kann. Es gibt leider keine Doku zu den notwendigen Vorgaben. V ist ja wohl der "Entnahmekreis"? Also - da das Wasser definitiv nicht abgenommen wird, muss das wohl etwas mit R3 zu tun haben? Seltsam ist aber, dass R3 nicht permanent "an" ist, sondern nur zeitweise. Ich frage mich also, wer das Wasser dann umwälzt? V geht ja nur zusammen mit einer Pumpe bzw. Umwälzung, oder?
  • Hallo, zu diesem Thema gibt es neue Informationen und eine neue Frage. Zunächst einmal habe ich herausgefunden, dass die Sensordaten der FriWa auf einer Speicherkarte abgelegt werden können. In der ZIP-Datei die Werte, die man mit dem frei verfügbaren Programm "Steca TS Analyzer" auswerten kann. Daten Friwa.zip So recht verstehe ich das noch nicht, besonders einige der "Spikes", also große Temperaturabfälle bei den Temperaturen. Nun habe ich in der FriWa noch einen Sensor gefunden. Das dürfte wo…
  • Hallo Bummi, ich habe den Beitrag noch einmal gelesen aber nicht verstanden, worauf du hinaus willst? Bedingt durch einen Urlaub warte ich noch auf eine Rückmeldung von buderus. Ich denke es macht Sinn (und das habe ich auch vorgeschlagen), wenn jemand mit Ahnung (also ich definitiv nicht ) die Anlage überprüft. Selbst wenn das etwas ksotet - ich brauche einfach erst einen vernünftigen Plan zur Anlage und zum weiteren Vorgehen. Unabhängig davon habe ich herausgefunden, dass das Steuergerät der F…
  • Beim Schema in 44 habe ich - für den besseren Überblick - die Wand zwischen den beiden Kellerräumen als "Anker" genommen. Zwischen dem "Heizraum und dem Pufferraum" werden nur 4 Rohre geführt. Bilder kann ich gerne machen, aber darauf sieht man nicht viel weil alles sehr eng verbaut und alle Rohre isoliert sind.
  • (Zitat von Bummi) Wie schon gesagt bin ich Laie und es ist auch nicht ganz so einfgach, die Rohre zu verfolgen. Allerdings habe ich beide Skizzen verglichen und soweit ich es beurteilen kann ist die "Rohrführung" in beiden Fällen gleich? Wo hast du Unterschiede gesehen, Bummi? Das könnte ich dann gezielt einmal nachprüfen. (Zitat von Spspaul) Ja, Alfred - die FriWa habe ich auch schon in Verdacht gehabt. buderus sagt aber dazu, dass alles in Ordnung sei. Seltsam ist nur, dass die FriWa teilweise…