Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragAbend Frank, Ich muss wohl noch ne menge lernen, aber ich bin froh das ich mir euer wissen annehmen darf Habe heute im wald eine menge schöne birken mit zollstock alle passend auf 50cm gesägt, habe dabei noch trockenes nadelholz gesägt, welches direkt heute im herlt landete (abbrand super, nachrutschen bzw. schichten muss gelernt sein). Morgen möchte ich versuchen die luftschlitze mit meinem 60jahre alten veb kompressor zu säubern. Wie gehst du da vor? von welcher seite drückst die luft durch? K… -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
Beitragguten abend Frank, die Brennkammer ist neu, sowie etliche Kleinigkeiten am Ofen. Von diesem Edelstahl Rost der in die düsen Mitte kommt bis zur türdichtung. Habe die Steuerung auch beim Hersteller reseten lassen, ist nur 25km von mir entfernt. Wenn ich ihn vollmache, hatte ich das Gefühl ihn zu ersticken, er hat dann mega gequalmt aus dem Schornstein und das fand ich schon seltsam, da ich eine normale glut bereits hatte und dann nach geschichtet habe. Habe heute mal bhd Durchmesser 18-24 äste ge… -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragHallöchen erstmal an die runde, James ja diese abbrandzeiten habe ich auch. Gut schon mal zu wissen dass das normal ist. @Helmi, ich Räume das Holz da nachher weg. Hinten die Luftzufuhr mit dem kleinen Blech davor ist aber nicht betroffen, da die scheite recht klein sind und der Ofen von Überall genug Luft bekommt. (Scheune, alles zugig). Selbstverständlich stelle ich keine schutzgasflasche neben den Ofen, das ist eine uralte, leere , Kohlensäure Flasche aus meinem betrieb. Das der Abbrand unreg… -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragHey James, da ist nach hinten alles frei, da kommt genug Luft ran. Die Schraube rechts neben der unteren Tür, habe ich nicht angerührt, sollte so stimmen? Bild kommt gleich. Die scheite sind etwas kleiner, richtig, zirka 35-40cm. Habe aber bereits alles an Größen probiert mit denen läuft er noch am besten -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragGuten Abend buschfahrer, Ja das bekomme ich ohne probleme hin, leider rutscht das holz total kacke nach und ich habe das gefühl das es nicht sinnig verbrennt! Alles auf einmal und wenn man dann reinschaut ist auch wirklich alles in glut, das sollte doch eigentlich nacheinander verbrennen und nicht auf einmal? Wenn ich den ofen vollmache( bis zur gebläsklappe) dann schafft der das nicht. (zuwenig luft? zuviel?) gruß p.s. vielleicht sind diese luftschlitze rechts und links zu? kann man das prüfen? -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
Beitragok ich setze mich später ran und skizziere den Verlauf. Speicher ist der große silberne, denke das ist nur ein Speicher? Sind insgesamt 3 Temperatur Fühler drin, ich gehe davon aus das die für die verschiedenen ebenen des Speichers verantwortlich sind? Hier mal ein Bild der Temp Anzeige vom Speicher Achja, die obere anzeige kommt immer als erstes, wie der speicher funktioniert weis ich leider nicht. Müsste nicht irgendwo ein Typenschild dran sein ? Beim Hersteller wird ein bild demonstriert, wo … -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragNaja mir geht es vorrangig um den Abbrand, ich habe das system "übernommen" und leider noch nicht so den plan von der gesamten konstruktion. Ich werde das bebildern meiner verrohrung mal anfangen, das schaffe ich aber erst in den nächsten tagen da gerade betrieb ist Gruß xtranslator -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragDas noch die Steuerung der Pumpe ins system, ist wohl eine art solarsteuerung -
Herlt HV 35 + Speicher 4000-6000L Plus Brötje ESB Ölbrenner Abbrand Probleme und Speicherleistung
BeitragGrüße euch aus der Mecklenburgischen Seenplatte, Habe vor etwas mehr als einem Jahr einen Betrieb übernommen, (Restaurant + Pension) und habe mich in den Letzten Jahr nur über den Vergaser geärgert Habe dann nachdem 3 Verschiedene Firmen den Fehler in der Anlage nicht lokalisieren konnten nur mit Öl geheizt und den Vergaser nicht genutzt. Da ich an gutes holz günstig gekommen bin, habe ich mich wieder an das leidige thema Holzvergaser rangetraut. Dabei stellte ich dann fest, als ich den speicher…