  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    Keiner ne Meinung dazu ? oder ne Gute Idee ?
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    Bezüglich meiner Idee mit den zusätzlichen Ergänzungen bräuchte ich mal die Einen Ratschlag der Experten hier. Ich habe in meinem Hydraulikplan die Ergänzungen mal gelb markiert. ERGÄNZUNG A) Ziel: Hierdurch das gesamte Puffervolumen auch im sommer zur Warmwassernutzung zur Verfügung stehen können. Funktionsweise: Im Sommer soll dieser Kugelhahn geöffnet werden und ermöglichen, Wasser vom Ersten Puffer in den letzten zu Pumpen. (Vorlauf Kugelhahn der Pumpengruppe wird zugedreht.) Hierdurch ström…
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    Ich auch.. kann es kaum erwarten. Werde vielleicht morgen nochmal etwas weiter bauen, Nächste Woche siehts zeitlich auch wieder schlecht aus.
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    So nach langer Zeit bin ich Heute Nachmittag endlich mal wieder dazugekommen an meiner Anlage etwas weiter zu arbeiten. Die Frau macht schon Witze: "Bei dem was das Erdgas gekostet das die Heizung verbraucht hat seit November, hätte auch jemanden bezahlen können der die Teile Zusammenbaut." Naja insofern muss ich mich jetzt etwas ranhalten. Heute geschafft: Alle Stopfen auf die Puffer gemacht, überall automatische Entlüfter und KFE Hähne zur entleerung montiert. Puffer 2 bis 5 in Reihenschaltung…
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    (Zitat von Georg_65) Hi Georg, genau so werde ich es machen, hast du denn zusätzlich Schwerkraftbremsen verbaut, oder reicht das zufahren aus ? Der Mischer hat ja eine wenn auch geringe Leckrate... (Zitat von ET14) Ventil A und C erlauben eine Umstellung von Paralell nach Reihenschaltung. A+C offen- Paralellschaltug theoretisch auch Hydraulisch abgeglichen , A+C Geschlossen Reihenschaltung. Gruß Daniel Die Frage ist halt welche Optionen machen hier Sinn und kann es zu Problemen kommen die ich ni…
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    So habe inwischen den HV Verrohrt, die Puffer und ADG stehen an Ihrem Platz. Ich werde morgen Nachmittag nochwas weiter bauen, es steht die Verrohrung und Verbindung der Puffer an. Hierzu ist mir eben noch ne Idee gekommen zu der ich gerne eure Meinung gehört hätte: Schlammabscheider und Spirovent sind nicht im Hydraulikplan eingezeichet Werden aber verbaut. Zu der Idee ich habe zwischen Puffer 1 und 2 drei Ventile Angeordnet A,B,C Weiterhin befindet sich ein Zonenventil D im Heizkreis der Heizk…
  • Hallo Frank, ich hatte 250 m² gelesen und bin auf Grund der 25kW Gebäudeheizlast von einer überschlägigen Auslegeheizlast für die Raumheizflächen von 100 W/m² ausgegengen. Wurde eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchgeführt und das ausführliche Verfahren gewählt, ist es sofern die richtigen Annahmen getroffen worden sind das Richtige Verfahren und gibt, da es sowohl für das Gebäude als auch für die einzelnen Räume durchgeführt wird umfangreichen Aufschluss. Aus der Normheizlast des jewe…
  • Das Baumarkt Zeug ist meist Aluminiumbedampfte, reißfeste Polypropylenfolie.Also gar kein Richtiges Aluklebeband. Habe das Zeug letztens erst in der Sanitärabteilung von Bauhaus neben der Alukaschierten Steinwolle gesehen. Kenne das eigentlich auch nur für Dampfsperren und auch dafür ist es schecht geeignet. Coroplast 930 Alu SE kann ich guten gewissens empfehlen. Mache ich sogar noch über die Klebung der Rockwool Isolierung immer noch mal drüber weil die Originale häufig aufgeht.
  • (Zitat von Randy) Kann ich dir frühstens Dienstag sagen, bin vorher nicht da. Schreib mir bitte nochmal welche Maße du genau brauchst oder nur Durchmesser ?
  • Ich kenne die Wärmebedarfsrechnung nicht, bin jedoch auf Grund der Heizlast und der Fläche überschlägig von 100W/m² ausgegangen. Die maximale Wärmeleistung der Fubo wird zum einen durch die max. Vorlauftemperatur bzw. durch die maximale mittlere Heizmittelübertemperatur begrenzt, zum anderen durch die maximale Oberflächentemperatur des Fußbodens. Begrenzungen der Oberflächentemperatur ergenen sich aus DIN EN 1264. So ist in Aufenthaltsbereichen eine max. Oberflächentemperatur von 29°C vorgegeben…
  • Hallo Frank, habe mir gerade mal den Hydraulikplan von Dir angesehen. ich würden den Anschluss der Mischer nochmal prüfen. Die Bivalenten 4 Wege Mischer machen durchaus Sinn, jedoch ist die Verschaltung nicht unbedingt so sinnvoll. Die Anschlüsse der Bivalenten Mischer sind Bauart bedingt in der Regel nach Temperatur in Aufsteigender oder in Absteigender Reihenfolge anzuordnen. Bei Dir ist der Vorlauf in der Mitte, was zu einem nicht Liniaren Verhalten führt. Der Mischer Soll ja schließlich an e…
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    So meine Teile sind da, und ich hab Zeit der Einbau kann endlich beginnen. Habe heute Bereits die Puffer im Keller positioniert. Und angefangen die Pumpen und Mischer zusammenzusetzen. Wollte die Puffer vor der Verrohrung gleich nochmal abdrücken. Hab mir gerade noch ein paar Gedanken gemacht: Rücklaufanhebung und Versorgung der Heizkreise erfolgt jeweils durch einen Mischer und Pumpe. Hierbei überlege ich noch ob ich die Schwerkraftbremsen einbauen soll oder lieber nicht. Kostet schließlich Ene…
  • Heizungsbau mit SLX45

    Beitrag
    So die Richigen Fittinge werden am Donnerstag da sein. Dann wird der Kessel endlich eingebaut. Freue mich schon drauf endlich anzufangen. Habe ebenen gelesen dass viele von euch Zugregler am eingebaut haben. Ich habe keinen Vorgeschrieben bekommen, insoweit habe ich das bisher noch nicht in Betracht gezogen. Ist das aus eurer Sicht trotzdem Sinnvoll ? Wirksame Schornsteinhöhe : 8m Innen 20cm x 20cm (quadratisch) Rauchrohranschluss am Ofen nach oben, dann 60°Bogen dann 0,95 m Rauchrohr schräg in …
  • Frau Čipkalová ist die Exportmanagerin bei Attack für Deutschland und Österreich. Ist kompetent und sehr freundlich. Gute Idee Uwe
  • Nur als Info: Bei meinem SLX 45 steht 45 auf den Steinen.
  • Auszu aus dem Antragsformular der Bafa Kalenderjahr 2011 "Die Anlagen müssen, mit Ausnahme von Speicher- und Luftkollektoren, mit einem geeigneten Funktionskontrollgerät bzw. einemWärmemengenzähler ausgestattet sein. Bei Vakuumröhrenkollektoren ab 20 m² oder Flachkollektoren ab 30 m² ist mindestens ein Wärmemengenzähler im Kollektorkreislauf erforderlich." Wenn ich es recht in Errinnerung habe gab es damals 120Eur/m² wenn man den Antrag in 2011 eingereicht hat. Danach nur noch 90 Eur/m². Hilft a…
  • Bei aussschließlicher Warmwassererwärmung erhält man 500 EUR Förderung. Aber so oder so schade auf die Förderung zu verzichten.
  • Nach meinen Kenntnisstand sind Wärmenmengenzähler im Kollektorkreis erst ab 30m² Flachkollektoren bzw. 20m² Röhrenkollektoren von der Bafa gefordert wobei es dann auch mehr als 500 Eur Förderung gibt. Insoweit schade dass du auf die Förderung verzichtet hast.
  • Den Vorschlag hat der Mitarbeiter seinerzeit für den Fall akzeptiert, wobei er bereits davon ausgegangen ist dass der Nachweis der Fachkunde in meinen Fall akzepiert wird. Für deinen konkreten Fall ist daher eine Zusage für das Vorgehen bei der Bafa zu erfragen.
  • Zur Frage: Ob der Schornsteinfeger die Anlage ohne Fachunternehmererklärung abnimmt ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Neben der bundeseinheitlichen Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) können sich abhängig vom Bundesland aufgrund unterschiedlicher Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen Unterschiede ergeben. Bei uns in NRW ist dem Schornsteinfeger die Fachunternehmererklärung nicht vorzulegen, jedoch muss diese vorhanden sein, und ist der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzuze…