ETA: lt. Heizungsbauer ist die ETA Frischwasserstation erforderlich um die Schichtung zu erhalten.
BeitragEine hydraulische Weiche wird hier nicht benötigt, das macht der Puffer Tichelmann Verschaltung ist bei der Parallelschaltung ein Muss. ! Ist ja hier auch gegeben... Viele Grüße von Martin -
ETA: lt. Heizungsbauer ist die ETA Frischwasserstation erforderlich um die Schichtung zu erhalten.
BeitragHallo, hier nochmals die einfache Variante. Falls Solar kommt, muss natürlich zuerst der Warmwasserspeicher geladen werden. Sonst wird das nix mit dem Warmwasser 3 gemischte Heizkreise kann die ETA Regelung normalerweise nicht ? Evtl. baust Du nur 2 und Einen mit Festwertregelung. Aufwändiger geht es auch mit einer Reglererweiterung. -
ETA: lt. Heizungsbauer ist die ETA Frischwasserstation erforderlich um die Schichtung zu erhalten.
BeitragDie Hydraulik sieht schon mal ganz gut aus. Warum gehst Du nicht beim Hygienespeicher mit der Vorlauf ganz oben rein?die Schwerkraftbremsen fehlen noch...ist ja erstmal eine Prinzipskizze...oder ?Wenn Du den Boilerfühler in den Hygienespeicher z.B in die Mitte setzt ...d.H den Hygienespeicher nicht durchheizt, bleibt der Rücklauf vom Hygienespeicher bestimmt auch schon kühl und daher keine großartige Vermischung :-). Hast Du ja eh schon so gezeichnet.Die Lösung ist dann bestimmt auch gut Also wi… -
ETA: lt. Heizungsbauer ist die ETA Frischwasserstation erforderlich um die Schichtung zu erhalten.
BeitragLÖSUNG FRISCHWASSERSTATION. Du kannst den Hygienespeicher ja stehen lassen und die Warmwasserwasserwendel stilllegen und als reinen Heizungspuffer mit einbinden lassen.Dann sparst Du Dir einen Puffer und musst den Hygienespeicher nicht ausbauen. 2. LÖSUNG HYGIENESPEICHER: Das ist dann auch kein Problem. Wenn alle Speicher parallel geschalten sind Also der Hygienespeicher und die 2 Puffer. ABER der Hygienespeicher wird dann auch ca. 80 Grad heiss. 3. LÖSUNG HYGIENESPEICHER MIT LADEPUMPE UND DIF. … -
ETA: lt. Heizungsbauer ist die ETA Frischwasserstation erforderlich um die Schichtung zu erhalten.
BeitragIch finde Frischwasserstationen prima...eben wegen dem kaltem Rücklauf. Das schreibe ich mit viel Berufserfahrung. Den Hygienespeicher am besten ausbauen, wenn eh vieles neu gemacht wird. Viele Grüße von Martin -
Hallo opc, Deine Fragen sind irgendwie merkwürdig. Baust Du die Anlage selber, oder wie können wir uns das vorstellen?? Auch die Frage zu den Ausgängen der UVR...wenn Du nicht in der Lage bist das aus den TA Anleitungen rauszulesen, ist das nicht Dein Regler. https://www.viega.de/de/produk…ress-T-Stueck-2217-2.html https://www.manomano.de/schlie…l%201%20-%20Desktop%20LTV
-
Man kann die Schnellentlüfter schon offen lassen, wenn es kein kritischer Raum ist. Man sollte die Dinger halt sehen. Die mitgelieferten Rückschlagklappen sind ganz nett, aber da sind wir auch schon öfter nass geworden, beim Tausch. Es ist ja auch kein Problem, wenn mal was zu tauschen ist. MAG Kappenventil zumachen, Anlage drucklos machen. Teil tauschen und die 10 Lit Wasser die davongelaufen sind wieder nachfüllen. doch wie bereits geschrieben, sind Handentlüfter eindeutig stressfreier
-
Schnellentlüfter gibt es mit 1/2 Zoll Aussengewinde oder 3/8" Von Viega gibt es die Pressteile T Stück mit einem Innengewinde Abganng 1/2 Zoll. (Die wirst Du schon finden) Die Schnellentlüfter machen alles automatisch, sobald Wasser kommt macht der Schwimmer zu. Zugeschraubt werden die, wenn diese undicht sind. es muss aber nicht immer ein Schnellentlüfter sein, da diese auch undicht werden. Viele Grüße von Martin
-
Bohr Löcher rein und lass es austrocknen. Wenn es trocken ist, Löcher evtl. wieder mit Klebeband zukleben. Das ist immer wieder ein Thema.... man kann natürlich auch streiten wer schuld ist. Die Physik ist schuld, das ist bei vielen Flachkollektoren so. 2. Sollte es nach Solarflüssigkeit riechen, hast Du ein anderes Problem.
-
(Zitat von opc123) Weil dann der Heizkreis den Puffer komplett leersaugen kann. Bei reinem Stückholzbetrieb muß man dann halt kalt duschen. Natürlich kann man das auch Regelungstechnisch lösen. Boilerfühler unter Soll, Heizung auf Frostschutz....dann sind halt die Heizkörper schlagartig kalt...bei mir nicht Wenn natürlich der Pelletkessel immer mithilft brauchst Du das nicht. Viele Grüße von Maritn
-
Ach so den Heizungsvorlauf würde ich nicht oben am Puffer anschließen, sondern etwas tiefer am Puffer 1. Der obere Teil des Puffers 1 kann dann nur von der Frischwasserstation genutzt werden. (das kann man zwar auch mit der Regelung machen, finde ich aber doof) Hast Du eine Niedertemperaturheizung oder Heizkörper. Ich frag wegen der Rücklauftemperatur.
-
Hallo OPC, Du bist aber schnell... Was kann man da umzeichnen und was kann bleiben ? MAG würde ich zu den Puffern bauen und keine Rückschlagklappe und kein Absperrung dazwischen. An den Kessel ist die Mindestausstattung die Sicherheitsgruppe (also Sicherheitsventil) Laut Norm glaube ich noch ein MAG pro Kessel. Würde ich aber weglassen. Die Schwerkraftbremsen an den Kesselpumpen anbringen und die beiden anderen weglassen Heizkreis...wenn das so funktioniert, dann lass es... Viele Grüße von Marti…
-
Erstmal brauchtst Du einen Hydraulikplan. Dann werden die erforderlichen Fühler und Schaltausgänge und Drehzahlausgänge festgelegt. Dann wird die Regelung rausgesucht. Oft reicht ein kleiner Regler...nicht die Größe ist entscheidend Mit Fernleitung ist es evtl. sinnig 2 oder mehrere Regler mit Can Bus zu verbinden. Dann noch das CMI Modul wenn es online sein soll, oder auch Displays zum Schauen...ich hab ein´s im Windfang. Viele Grüße von Martin