  • Holzgas Vielen Dank für deine Hilfe! Das was in der Anleitung steht trau ich mir nicht so recht. Wenn ich was verstelle steh ich da. Vor allem weil man vorher kein Backup ziehen kann… Dann bestell ich doch gleich mal den Fühler und geh an die Konfiguration. Hast du das mit dem MK2 und meinen Gegebenheiten/Vorhaben gelesen? Denkst du das funktioniert so oder hast du eine andere Idee? Vielen Dank nochmal! VG - Hubert
  • Hm, vorgaukeln? Wie muss ich das denn machen? Anscheinend hat mein damaliger HB der Regelung einen VL-Fühler für den HK2 auch schon vorgegaukelt, dieser ist immer auf 60°C. Da war mal ein normaler HK konfiguriert für ein Heizgebläse. Ich hab jetzt daraus den MK2 konfiguriert, aber ich bring die 60°C nicht weg. Weißt du evtl. auch wie das funktioniert? Ich brauch noch einen Fühler, das ist schon ein PT1000 oder? Vielen Dank! VG - Hubert
  • Am S3 ist bei mir ein Brenner konfiguriert. Allerdings als Nachlegesignal, heißt wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten wird gehen im Haus zwei Lämpchen an, somit weiß ich dass ich nachlegen muss. Hat mein HB damals so konfiguriert, leider gibts den nicht mehr... Könnt ich den Ausgang zeitlich steuern? Das wär ja noch dazu ein Relais-Ausgang, könnt ich da die Pumpe mit ihren 800W direkt drüber laufen lassen? Dann würd hald das Nachlegesignal wegfallen, auch nicht so schlimm. Oder gibts hi…
  • Holzgas Naja, das Problem ist dass ich durch die Solarthermie im Sommer 3000l heißes Pufferwasser rumstehen hab und nicht weg bring. Die Thermie dreht sich dann nur noch im Kreis... Klar wär es mit einer Wärmepumpe viel viel einfacher zu regeln, aber wie gesagt... Das hätt ich vielleicht am Anfang noch dazu schreiben sollen Zirkulationspumpe hab ich an der AEC keine dran, die ist in der FriWa mit drinnen und wird über diese geregelt. Das wäre eine möglichkeit, welcher Ausgang wäre das dann? An …
  • Servus zusammen! Jetzt muss ich den alten Thread nochmal raus holen. Ich hab jetzt einiges versucht, ganz fertig bin ich aber noch nicht. Zuerst war ja angedacht (von Etaminator) den VL-Fühler für den MK2 an den RL vom Sekundärkreis legen damit diese Temperatur gemessen und gehalten wird. Der Fühler muss allerdings wie sonst auch an den Sekundär-VL da sonst der Mischer bis zum erreichen der VL-Soll voll aufmacht und somit die Temperatur im Sekundär-VL zu heiß wird, das zum einen. Also sprich die…
  • Hallo zusammen, @Etaminator die Lösung mit dem Mischer AUF = Pumpe ein wäre bestimmt möglich, gute Idee. Ich werd mich mal an die Verrohrung machen. Dann schau ich erstmal ob das Ganze überhaupt funktioniert. Für die Regelung wird sich dann eine Lösung finden denke ich. Danke an alle für die Beiträge! Gruß - Hubert
  • @MichaelW die Sekundärpumpe macht 5000l/h, daher muss doch die Primärseite ordentlich Wärme abgeben oder? @Etaminator und warum würde die Primärpumpe bei Überschreitung der 28 Grad weiter laufen? Wenn sie abgeschaltet werden würde könnte ich ja wiederum den Mischer weglassen oder? Danke & Gruß - Hubert
  • Hallo zusammen, egal ob mit oder ohne Mischer wäre es wahrscheinlich so dass die eingestellte VL Soll Temperatur von 28 Grad auch im Primärkreis nicht überschritten wird, er regelt ja immer auf diese Temperatur hin. Beim Einsatz mit dem WT bräuchte ich aber im Primärkreis volle Hütte und erst bei erreichen der 28 Grad soll alles abgeschaltet werden. Das wird die ETA Regelung definitiv nicht können oder? Dann muss ich mich doch um eine extra Regelung umschauen. Hab an meiner Solarthermie eine Reg…
  • Also ich hab mir das gestern nochmal bei der Heizung direkt angeschaut. Ich hab auch wie @Etaminator den Mischer konfiguriert und weg gelassen. Ich bin jetzt auch drauf gekommen dass es mit Mischer eigentlich die "Deluxe"-Variante wär. Das ist wahrscheinlich am effizientesten. Machbar wäre es ja, ich hab ja noch nichts hergerichtet. Ich könnt ja den HK dann genauso aufbauen wie meinen HK1, also erst den Mischer und dann eine Effizienzpumpe die die Steuerung nur ein-und ausschaltet, und den VL-Fü…
  • Servus zusammen, @Alexx seine Version gefällt mir. Ich wollte das eigentlich so einfach wie möglich machen. Die Regelung sollte schon der ETA übernehmen. Die Platine ist schon vorhanden, ansonsten müsst ich wieder eine extra Regelung kaufen... @Etaminator: Karlheinz, dann müsst ich quasi einen Fühler (ist das ein PT100 oder 1000?) anschließen und auf der Sekundärseite vor den Wärmetauscher legen oder? Aber wie kann er dann die Vorlauf-MAX messen wenn er nur einen Fühler kann? Ansonsten wäre es d…
  • Servus zusammen, @Holzpille ich weiß leider nicht ob die bereits verbaute Erweiterungsplatine für den HK2 (ich glaube AEH?) soviel Fühler und PWM kann??? Denke dass da bei einem Vorlauffühler schluss ist... Der Wärmetauscher passend zur Poolanlage dimensioniert und kann 30kW abgeben. Die Pumpe im Sekundärkreis ist ebenfalls bereits montiert, das ist die Filterpumpe. @MichaelW alles Chlorfest, der Tauscher ist speziell für Chlorpools ausgelegt. @Lex der WT ist aus V4A. Aber du hast Recht, es gibt…
  • Servus zusammen, ich hab einen SH60 mit der "alten" Bedieneinheit ohne Touch. Die Erweiterung für den zweiten Heizkreis ist auch verbaut, da hing mal ein Heizlüfter dran. Jetzt möchte ich über einen Wärmetauscher einen Pool beheizen. Das sollte doch eigentlich leicht machbar sein oder? Also die Verrohrung ist kein Problem, es geht nur um die positionierung der Fühler und die Konfiguration vom Heizkreis. Könnt Ihr mir sagen wo ich welche Fühler plazieren muss und was ich im Menü konfigurieren mus…
  • Hallo zusammen! Danke für euere Antworten! Also dann werd ich das MAG mal besorgen und versuchen es zeitnah einzubauen. Ich stell dann den Vordruck vom MAG auf 1,0 bar ein und den Anlagenfülldruck im kalten Zustand auf 1,3 bar. Hoffe das passt dann so. Werde wieder berichten wie hoch der Druck bei vollem Puffer ist... Danke & Gruß - Hubert
  • Hallo zusammen! (Zitat von Etaminator) Danke Karlheinz für deine Frage! SORRY SORRY SORRY, ich hab mich verschaut, es ist ein 300l MAG!!! Jetzt sind alle euere Berechnungen hinfällig oder? SORRY Ich hab gestern mit einem Bekannten gesprochen, der hätte zufällig ein neues 400l MAG Zuhause rumstehen. War noch nie verbaut, ist aber schon 3 Jahre alt. Das hat die Firma damals doppelt geliefert und wurde nicht mehr geholt... Würde ich geschenkt bekommen. Kann ich das noch einbauen oder geht das mit d…
  • Hallo zusammen! (Zitat von 210ponys) Ich hab das weiter oben schon geschrieben: (Zitat von Hubert83) (Zitat von Hubert83) Also mehr wie 85° bekomm ich nicht in den Puffer weil der Kessel nur 86° macht. Da hab ich dann 2,3 bar und das Sicherheitsventil öffnet erst bei 3 bar. Also wie gesagt, Puffer leer 1,8 bar 35° oben / Puffer voll 2,3 bar 85° oben. Danke & Gruß - Hubert
  • Hallo zusammen! Also Kappenventil schließen, Druck nach dem Kappenventil ablassen und dann den Vordruck oben am MAG auf 1,0 bar einstellen oder? Und den Anlagendruck auf wieviel bar und in welchem Zustand? Danke & Gruß - Hubert
  • Das müssten ca. 5,50m sein. Danke & Gruß - Hubert Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Hallo zusammen! Danke für eure Antworten. Ich werd einen Schnellentlüfter am Puffer seitlich montieren. Das kostet nicht viel und bewirkt evtl schon viel. Wie sieht’s jetzt genau mit meinem Anlagendruck aus? Das Sicherheitsventil macht bei 3 bar auf, nicht bei 2,5! Momentan hat der Puffer oben 72 grad und der Druck ist bei 1,9 bar. Wenn der Puffer voll ist, also ca 85 grad, ist der Druck bei 2,3 bar. Welchen Vordruck soll ich am MAG einstellen und welchen an der Anlage? Danke & Gruß - Hubert Ges…
  • Hallo zusammen! Kann ich den Kugelhahn vor dem Schnellentlüfter dann offen lassen damit er immer arbeiten kann oder ist es besser ihn nur hin und wieder zu öffnen? Wie siehts denn mit dem MAG mit 200l aus, reicht das bei mir? Soll ich den Vordruck auf 1,0 bar runterdrehen? Hm, warum verzinkte Bauteile? Die komplette Anlage ist mit C-Stahl verrohrt. Aber das ist nur außen verzinkt oder? Danke & Gruß - Hubert
  • Hallo zusammen! Die Anlage ist jetzt ca 8 Jahre alt. Da müsste doch die Luft schon lange raus sein. Zur berechnung des MAG hab ich folgende Werte: Anlagenvolumen: ca. 3700l Höhe: 7,0m (vom Kesselboden bis zur Oberkante Handtuchtrockner im Bad OG) Max. Temperatur: 90°C / 3,5% Anlagendruck: 2,3 bar (wenn der Puffer leer ist ist der Druck bei 1,8 bar, voll ist er bei 2,3 bar) Mit meiner Rechnung komm ich auf 253l MAG, Vordruck 1,0 bar. Stimmt das? Ich hab ein 200l MAG mit 1,5 bar Vordruck. Das pass…