  • ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt bzw. ist das vielleicht bei Hargassner auch besonders geregelt: es gibt im Service-Menü sowohl für Volllast und Teillast definierte Abgastemperaturen. Bei mir ist hier 170 °C Volllast, 130 °C Teillast angegeben. Beim Abbrand selbst gibt es aber auch Parameter die man einsehen kann (Bild vom ersten Beitrag). Hier gibt der Kessel eine Soll-Abgastemperatur vor. Diese Soll-Temperatur liegt bei mir aber in beiden Phasen jeweils über im Service-Menü ver…
  • so, nächstes Feedback und gleichzeitig vielen herzlichen Dank für all die konstruktiven Tipps. ich habe heute morgen nochmals einen Abbrand gestartet (läuft noch). Zuvor habe ich allerdings die Limits von Primär- und Sekundärluft verändert. Hierdurch regelt der Kessel die Abgastemperatur jetzt sehr schön nach der Sollvorgabe. Also sprich, ich hatte einmal das Problem, dass die Primärluft mit einem Minimum von 20% viel zu hoch war und zum anderen, dass Sekundärluft mit 30% oberes Limit viel zu ni…
  • die RL-Werte kann ich beim nächsten Abbrand noch zusätzlich notieren. Kann mir jemand kurz erklären wie die Rücklaufwerte den Abbrand beeinflussen?
  • (Zitat von Chaletheizer) Mit Hargassner werde ich nächste Woche Kontakt aufnehmen. Vorab brauche ich für mich etwas Hintergrundinfo. Ich beschwere mich ungern über Dinge, die ich nicht verstehe Was heißt eigentlich: der Kessel wird auf konstanten Rücklauf geregelt? In meiner laienhaften Vorstellung ging ich immer davon aus, dass der Kessel einfach mein Brenngut abfackelt und die entsprechende thermische Energie im Puffer parkt und nur die Kesseltemperatur (wenn über 80 °) oder die Puffertemperat…
  • (Zitat von Dirk 1986) was heißt Spreizung und wie kann ich den Druckverlust meiner Anlange bestimmen?
  • Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen weiteren Infos. Anbei auch von meiner Seite mehr Input. Welche Ladepumpe ist verbaut: Grundfos Alpha2 L 25-60 130. Pumpe läuft auf Stufe 2 Welcher Zugbegrenzer ist verbaut: Kutzner und Weber Typ 012 Bzgl. Voll-Last / Teil-Last-Umstellung: Der Kessel geht von Voll-Last in Teil-Last wenn (i) die Kesseltemperatur > 80 °C oder (ii) Puffermitte > 70 °C. Bei mir tritt ausschließlich Kriterium (ii) ein. Das Handbuch direkt zu meinem Modell ist bei Hargassner o…
  • top Antwort, genau sowas vermute ich auch. Wobei mir nicht klar war/ist welche Regelgrößen der Ofen eigentlich wirklich aktiv stellt und welche er "berechnet". (Zitat von Wandler) Exakt meine Gedanken. In der Installationsebene lassen sich diese Parameter auch ändern. Im Moment steht hier alles noch auf Werkseinstellung. Der Kamin hat mit gut 10m / Schiedel, einen ordentlichen Zug. Falschluft schließe ich auch aus. Die genauen Parameter des Zugbegrenzers müsste ich mal ermitteln. Wahrscheinlich …
  • zuerst einmal vielen Dank für das umfassende Feedback. Das muss ich mir im Detail mal alles durchlesen und versuchen zu verstehen und natürlich die konkreten Fragen dann beantworten. Vorab aber noch ein paar Infos: beim HV20 handelt es sich, ähnlich zum ETA, um einen Kessel mit Lambdasonde, ich kann da also "händisch" relativ wenig am Brandverhalten ändern. Ich kann persönlich auch mit 20 °C mehr Abgastemperatur leben, wenn es für das Gesamtsystem besser ist, mir ging es eigentlich im ersten Sch…
  • Hallo zusammen, wir haben 2018 einen HV20 mit 2000 Liter Puffer installiert bekommen. Mit dem Ofen bzw. dem kompletten System bin ich eigentlich sehr zufrieden. Was ich allerdings schon zu Beginn "störend" empfand, waren die hohen Abgaswerte im Voll- und Teillastbereich. Eingestellt sind Volllast 170 °C, Teillast 130 °C. In der Regel liege ich immer deutlich darüber. Meist bei Volllast um die 190-230 °C, Teillast meist um die 180 °C. Ich habe das nach grob 3 Monaten bei unserem Installateur bemä…
  • Hi Mike, vielen Dank für die Antwort. Genau bei dem Punkt: wie erzeuge ich mein Ww und welche Puffer verwende ich dafür ist, hänge ich auch. auf den 100 x 100 cm Platz sollte ja aber schon ein 1000l Puffer hinpassen + dann noch ein >2000 Liter Puffer im Nebenraum, das sollte ja gut passen bei 30kW. Nur eben die Frage welche Art von Puffer und wie/wo die Solarthermie und Öl einbinden?!
  • Hallo liebe Mitglieder, ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage: Wie wird Dein Haus im Moment beheizt? Buderusheizung aus den 80er: Öl + Holz (alter Kokskessel) Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)? 250 Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland? BaWü, 300m ü. NN Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)? Dämmung schlecht, Moderni…