  • Ich bin der Meinung daß man das schon so machen kann und den hk direkt an den Puffer hängen. Die Pumpe würde ich direkt hinter den hk in den Rücklauf zum puffer setzen. Dann, wie schon gesagt ein paar PC Gehäuselüfter unten drunter und dann wird die Werkstatt schnell warm und der Rücklauf wird kalt. Den Volumenstrom kann man über die HE Pumpe einstellen. Außerdem ist da ja noch der Thermostatkopf zum absperren. Regelung so gesehen komplett manuell. Wenn doch über uvr geregelt, dann einen pid Reg…
  • Hallo, ja den Mittelwert für Aussentemperatur zur Vorlauftemperaturregelung mein ich. Die Speichermasse vom haus sollte gewisse Schwankungen ausgleichen. Wenn im Sommer die Aussentemp nachts unter die heizgrenztemp fällt sollte die Heizung ja eigentlich nicht angehen, wenn am nächsten Tag wieder warme Temperaturen zu erwarten sind. Ich hab bei mir jetzt 2h eingestellt, finde das aber immer noch zu kurz und wollte Mal wissen was ihr für Erfahrungen habt.
  • Hallo zusammen, ich wollte gerne Mal wissen was ihr in eurer Regelung (in meinem Fall uvr 16x2) für eine Zeitspanne der mittelwerbildung für die Vorlauftemperatur eingestellt habt. Lt Norm ist ja für die Auslegungstemperatur der Mittelwert der letzten 3 Tage maßgeblich, wobei kein Hinweis auf die Bauweise genannt wird. Gruß
  • Hallo, ich habe einen MCZ Flux seit ca. 3 Monaten im Wohnzimmer stehen. Ich mag die gemütliche Atmosphäre von Feuer, genauso wie meine Frau. Den Ofen habe ich auf ~10kW (2,5kg/h) eingestellt. Das der Aufstellungsraum überhitzt, ist bei mir noch nicht vorgekommen, hat wohl auch mit dem beheizten Raumvolumen zu tun. Der Geräuschpegel ist, wie bereits erwähnt, erheblich. Gerade während den Reinigungszyklen des Gebläses. Mich stört es mehr wie meine Frau.Vorher hatten wir nur Ölzentralheizung ca. 30…
  • Hallo Glutgeist, im Nachhinein habe ich auch gedacht, ich hätte mir einen stetig regelnden Mischer 0-10V holen sollen. Dann hätte ich das mit Anfahrstellung gelöst. Ich hab leider die güntsige 3 Pkt Variante genommen. Also ich habe gestern den Timer mit Analogfunktion und RL Sollwertumschaltungdann doch noch hinbekommen, so dass ich zuerst mit 50°C Sollwert mische und nach 30 min auf 65°C umschalte. Bis jetzt sieht es ganz gut, der Vorlauf überschwingt nicht mehr so stark und regelt sich nach ku…
  • (Zitat von Holzpille) Das ist eine Überlegung Wert. Ich werde mir die BDA nochmal genau durchlesen, evtl steht ja irgendwo was geschrieben. Die Anleitung ist halt auch nicht der Brüller was notwenidge Infos angeht. Was mich halt wundert, ist das die interne Pumpe ständig auf 100% läuft. (Zitat von reinelektronik) Hallo Reiner. Hatte ich auch schon mit rumprobiert, bin aber nicht weit gekommen. Könntest du da bitte etwas mehr ins Detail gehen? Mittels Funktion Anforderung Heizung wird der Ofen an…
  • Der hängt an 1000l PS leere Büchse
  • Das braune ist die Rücklauftemperatur und das lila die Mischerstellung. Ich hab den Sollwert zweimal händisch nachstellen müssen, damit die Temp nicht wieder abhaut. Diesen Eingriff möchte ich gerne in die Regelung übernehmen: Bei Ofenstart soll die RL Solltemp 10K niedriger sein als im stationären Betrieb etwa 1h später. Welche Funktionkann ich da in der UVR nutzen? Bilder hochladen ist ein ganz schöner Krampf
  • (Zitat von Holzpille) Ich muss mal schauen wie die Pumpe eingestellt ist. Die Pumpe ist etwas schwer zu erreichen, da alles im Ofen drin ist.
  • Das ist schonmal die Rücklaufanhebung. Die Pumpe ist im Ofen integriert, eine wilo hep.der Mischer hat einen kvs von 4,5 bei Delta T 10K bei 11kw Leistung.
  • Das träge Verhalten bestand von Anfang an. Inbetriebnahme ist auch erst vorgestern gewesen. Der interne Sensor für den Vorlauf sitzt am Ausgang der Wassertasche. Der Pelletofen regelt die Leistung runter wenn die Vorlauftemperatur >10K zum Sollwert. Wenn der Mischer seine Position ändert, kommt das erst zeitverzögert (ca. 3min) am Vorlaufsensor an. Den Rücklaufsensor auf den der Mischer regelt habe ich schon so nah wie möglich an den Mischer versetzt. Ich werde später mal ein Bild einstellen. ve…
  • Hallo zusammen, bei meiner Pelletofen Rücklaufanhebung habe ich das Problem, dass ich den Mischer auf 20% Regelgeschwindigkeit einstellen muss um ein einigermaßen stabiles Regelverhalten hinzubekommen. Die Wassertasche ist als Regelstrecke dermaßen träge das sich der Regler sonst extrem auffschwingt... Für den Anfahrbetrieb bedeutet das aber, dass die Vorlauftemperatur des Ofens überschwingt und nach oben abhaut >90°C, weil der Mischer nicht hinterherkommt. Ich würde gerne für den Anfahrbetrieb …
  • Danke für die schnelle Antwort. Das HiRel 230V hab ich schon verbaut und mit auf die Platine gesteckt. Das Hirel PF würde ja den gleichen Platz belegen. Passt das auch auf den Steckplatz rechts neben der Platine? Edit: Habs gerade selber gemerkt; Das PF kommt auf einen anderen Platz als das 230V, somit passen beide in die UVR
  • Hallo, mal ne kurze Frage: sind die Ausgänge 12 bis 16 neben den Sensorklemmen auch als potentialfreie Schaltkontakte nutzbar? Ich brauche für die Pelletofen Anforderung noch einen Schließer NO. Die Relais und Triac Ausgänge habe ich alle schon belegt.
  • Danke, das hab ich gesucht.[pclist][/pclist]
  • Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Einschaltzeiten von Ausgang 5 (Brennerlaufzeit) addieren (in h oder Minuten) kann? Wenn ich den Ausgang auf die Freigabe der Mathematikfunktion lege, wie wird dann die Einschaltzeit ermittelt. Oder gibt es eine Funktion Stoppuhr ö.ä.? Danke schonmal
  • Was Du noch nicht verstanden hast ist, dass wenn das Magnetventil öffnet keine Strömung vom Vorlauf zum Rücklauf stattfinden wird, weil die Schwerkraftströmung viel zu schwach ist um die Widerstände zu überwinden. Dafür bräuchtest ganz geringe Widerstände wie es früher bei Heizkreisen üblich war: keine Pumpen, Ventile usw. dafür sehr große Rohrleitungen. Wenn du übliche Rohrleitungen verbaust wird lediglich eine Gegenstromzirkultion innerhalb der Vorlaufleitung stattfinden, die nach und nach die…
  • (Zitat von ignicon) Das wird schon funtkionieren, das Prinzip hierzu beruht meiner Meinach nach aber eher auf der Wärmeleitung der Rohrleitung, es sei denn du verlegst Leitungen >2". So wie Du dir das vorstellst mit Magnetventil öffnen und schon strömt das Wasser nach oben wird das aber nicht funtktionieren. Und der Vorteil der den Du Dir erhoffst wird auch von weiteren Faktoren bestimmt wie zB Schornsteintemperatur, Masse des Wärmetauschers im Ofen der auch aufgeheizt werden muss... Reinigen mu…
  • Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei meine ersten Schritte mit der UVR Programmierung zu machen. Als erstes möchte ich den oberen Teil des Pufferspeichers aufheizen, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. Im X2 Simulator schaltet die Ladepumpe nicht mehr aus. Kann mal jemand drüberschauen und mir sagen wo mein Denkfehler liegt? Die Parameter sind: Bei 42°C Speicher oben soll der Brenner starten und bei 70°C soll er wieder ausgehen Bei 50°C Erzeuger soll die Ladepumpe starten und bei 60°C Spei…
  • (Zitat von v-two) Ich stand auch vor der Frage, ob ich mittels T-Stück die Verbraucher und Erzeuger in einer Leitung an den Puffer anschließen, oder jeweils direkte Verbindung an den Puffer. Bei mir sind der Erzeuger und die HK Mischergruppe in einer Kellerecke und der Puffer in der anderen, so hätte ich wesentlich weniger Rohrmaterial gebraucht. Habe mich dann für den direkten Anschluß entschlossen bzw. mindestens Vor- oder Rücklauf jeweils direkt an den Puffer. Ich weiß nämlich nicht wie Fehlz…