Suchergebnisse 1-8 von insgesamt 8.

  • Guten Morgen Erwin und alle Anderen, folgend für alle die Beschreibung der Abgasmessung wie vom Santer Kundendienst empfohlen. Erwin den Hinweis mit Brennraum nur zu 1/3 Füllen habe ich noch hinzugefügt. Mir erscheint die Luftführung im ProBurner 2.0 40 kW nicht für den größeren Füllraum von 180 l zu passen. Wenn ich meinen Kessel nur zu etwas mehr als der Hälfte fülle, habe ich auch mit der Standardluftführung keine Abbrandprobleme. Bei mir ist bei der Messung folgende Einstellung Primärluft ob…
  • Hallo Magna, die Rücklaufanhebung ist elektronisch geregelt mit einem Mischer. Die Anführungsstriche bei trockenem Holz waren auf die Aussage von Santer gemünzt. Santer hatte ja gesagt, dass das Holz min. 15% Holzfeuchte haben soll. Mein Holz mit ca. 12% sei viel zu trocken. Also an zu feuchtem Holz sollte das Verkleben der Tür nicht liegen. Mit der Primärluft unten verbrennt das aber sehr gut. Als ich die Originaleinstellung hatte (290° AGT, Primärluft 33 mm und Sekundärluft 46 mm, Gebläse min …
  • Magna, die Bohrungen sind 9 bzw. 21 cm über dem Füllraumboden. Bei der Einstellung mit mehr Sekundärluft ist die Kesseltemperatur immer über 80°C geschossen und beim Runterregeln ist die Verbrennung manchmal sogar abgerissen. Werde beim nächsten Abbrand die Sekundärluft wieder etwas anheben. Viele Grüße und Danke für eure Hilfe Wolfgang
  • Guten Morgen Zusammen, durch eure Beiträge bin ich zum Schluss gekommen, dass mit der original Primärluftführung nichts zu erreichen ist, daher habe ich die Primärluftführung provisorisch geändert. Statt dem orignalen U-Profil habe ich einen Winkel mit Durchbruch für die Luft eingeschraubt. Daran habe ich eine Wanne geschweißt und diese mit einem Abdeckblech, in dem die Zuluftbohrungen sind, abgedeckt. Die 6 Bohrungen nahe beim Winkel habe ich D=8, die mittleren 8 Bohrungen habe ich D=10 und die…
  • Guten Morgen Zusammen, gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft die Bilder einzustellen. Oberhalb der Luftführung ist noch 12 cm zur Decke des Füllraums, Gesamthöhe ca. 70 cm, siehe folgendes Bild. Die Luftführung ist mit 2 Schrauben befestigt und aus 4 mm Blech gekantet und nach unten hin geschlossen. Lichtes Maß ist 74x28 mm x mm. Der Luftaustritt in der Vorderwand ist 24 mm breit und 80 mm hoch. Der Abbrand gestern war wieder Bescheiden, dabei hatte ich mein normal trockenes Holz verwe…
  • Hallo Erwin, Hallo Randy, Hallo Magna, Erwin danke für die Info. So wie ich das in den Forumsbeiträgen verstanden habe, ist Laubholz und Fichte doch sehr unterschiedlich im Abbrand, daher wird das nicht ganz vergleichbar sein. Zur Inbetriebnahme war bei mir die Fa. Reinhardt Energietechnik GmbH aus 94474 Vilshofen da. Randy Bilder mache ich morgen vor dem Anheizen und stelle die dann ein. Magna, der Sauerstoffgehalt bei der Erstmessung betrug 7,1 %. Ob das aber mit dem Realbetrieb zu vergleichen…
  • Hallo Pinochat, Hallo Hans, die Puffer sind definitiv nicht voll. Die drei Puffer sind bei Heizbeginn alle auf 40° C. Der dritte Puffer ist beim Auftritt des Hohlbrandes dann immer noch komplett bei 40° C, der zweite hat ggf. mittig dann dann max. 50° -60°C. Wenn ich den Kessel halb fülle und gleich nach dem Abbrand nochmals halb fülle brennt er jeweils durch und die Puffer sind am Ende voll. Für mich liegt das ganze vermutlich an den Punkten 3-5 von Hans. Auf die Lufteinstellung des Kundendiens…
  • Hallo Erwin, seit November 2017 habe ich auch einen ProBruner 2.0 mit 40 kW installiert, parallel dazu habe ich noch eine Gastherme. Der ProBurner beschickt 3 Stück 800 Liter Pufferspeicher die in Reihe geschaltet sind, leider waren gößere Puffer wegen der Raumhöhe nicht möglich. Der Kessel hat die elektronische Rücklaufanhebung von Santer verbaut. Die beiden ersten Pufferspeicher haben jeweils einen Wärmetauscher für meine Solaranlage mit 10m². Das Warmwasser erzeuge ich über eine Frischwassers…