So, jetzt sind wir auf einen Nenner !!! Deine Einwände der Möglichkeiten akzeptiere ich, muß dem aber verneinen. Dies ist alles schon durchgetestet worden. Es liegt nicht an der Motorik oder andere mechanischen Komponenten, ich bin ein Mensch der alles durchspielt und etwaige Mölichkeiten ausschließt bevor ich öffentlich den Mund aufmache! Das heißt natürlich das auch ich nicht fehlerfrei bin. Wenn du meine ganzen Beiträge durchliest wirst du verstehen warum ich behaupte das die Platiene oder "S…
-
Also Leute, irgendwie reden wir hier stark aneinander vorbei! Rein rechnerisch hast du grundlegend recht, zu wenig Puffer. Aber das paßt, denke ich muß hier nicht alles 3mal erklären. Wer meine Erläuterungen verfolgt hat kann die ganze Sache auch verstehen. Es liegt nur an der Steuerung, Software und oder alles was mit der elektronischen Steuerung zu tun hat, ich kann es nicht oft genug sagen! Dabei spielt es keine Rolle ob ich 2500 Liter oder 20000 Liter Pufferspeicher habe - folglich muß die S…
-
Kannst du mir deine Denkweise erklären?
-
Warum sollte ich an der Anlage etwas ändern wenn die Steuerung für´n A... ist!? Da kann ich ändern was ich will, in dem Punkt hast du recht, wird die Steuerung und auch die Betriebsweise nicht besser!!! Ich hebe ganzes Geld bezahlt, ohne Ecken, Franseln oder Fehlstellen! Dafür kann ich auch Ware erwarten die in Ordnung ist! Ist das nicht der Fall wird solange durch den Hersteller innerhalb der Garantie für Abhilfe gesorgt, bis es einwandfrei funktioniert. Ist das nicht der Fall, wie in meiner Sa…
-
Hallo Freunde! Melde mich jetzt nach einiger Zeit zurück und das Disaster nimmt kein Ende! Mein altes Problem besteht immer noch, nur mit dem Unterschied, das mittlerweile durch die ständigen Überhitzungen meine TAS defekt war und vermutlich die TAS Spule undicht ist. (Luft beim Anfahren im Kessel) Habe, nachdem ich die zuverlssigkeit der Steuerung nicht mehr traute, die Ladepumpe an Dauerstrom extern geklemmt mit Schalter. Sollte ich mit diesem Problem allerdings darauf sitzen bleiben werde ich…
-
Hallo Bahnhof, du hattest mit fast allem recht, außer mit der Abschaltung der Ladomat-Pumpe, sorry. Ich habe die Variante 4 Deiner Möglichkeiten eingestellt! Damit funktioniert der HV wunderbar! Fahre nur Buche und , oder Eiche. Hat wunderbar funktioniert, Ofen ging aus, Lüfter aus und das erste mal auch der Ladomat, er war aus und das bei einer Puffertemperatur von 80 Grad. Ha,ha, zu früh gefreut! Ca. 2 Stunden später lief der Ladomat wieder an, Puffer war auf 70 Grad runtergekühlt und Pumpe li…
-
Super, danke dir! Du fragtest noch wie ich mein WW aufbereite. Also Vor und Rücklauf sind am Pufferspeicher mit Ladepumpe. Lediglich gesteuert wird dies über den Steuerung des HV. D.h. Pumpen Strom sowie Temperaturfühler sind an der HV Steuerung geklemmt. Du hast geschrieben das die Steuerung des HV durcheinander kommen kann. Wäre da eine externe Steuerung für Ladung Brauchwasser besser? Hätte dann noch die Möglichkeit die an der Heizkreissteuerung mit anzuschließen.
-
Sorry, habe jetzt nur Blödsinn geschrieben WW wird bei mir über Pufferspeicher geladen nicht wie in Schema 8 beschrieben!
-
Die Anlage ist nach Schema 8 aufgebaut, WW geht über Steuerung HV. Die Bilder zeigen die ist werte von heute morgen 7.30 Uhr und Puffer voll. Könntest du mir optimale Einstellungen geben? Wäre dir sehr dankbar! Insbesondere mit dieser Einstellung?
-
So, jetzt dürfte das mit den Bildfern funktionieren
-
Ja, das ist schon richtig, den gleichen Effektwürde es geben wenn ich den Puffer Soll jetzt 5 Grad unter der IST Puffer Temperatur einstellen, dann müsste die Pumpe ausgehen. Die schwerlast regelt doch dann der Ladomat, oder? Genauso ist es das die Rücklauftemperatur wärmer ist als Puffer unten. Mir scheint aber das der Fühler für Rücklauf Kesselseitig montiert ist, habe keinen separaten für Rücklauftemperatur montiert.
-
Hatte gerade eben Telefongespräch mit Bulgarien, da ich Ihnen die Bilder des Displays zugesendet habe. Der Ingeneur wundert sich das der Ladomat nicht angesteuert wird. Auch sagte er das die Mischerlaufzeit auf 0 Sekunden steht. Aber ich fahre ja eine Thermisches Ladeventiel! Die wollen sich nachher noch einmal melden.
-
Guten Morgen! So, ich versuche jetzt mal die Bilder hochzuladen von der Einstellung meines HV. Die Einstellungen sind allerdings mit Bulgarien so abgesprochen und eingegeben worden. Ich lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren und nehme alles an was mir weiterhelfen würde. Doch wirklich, mit der Pumpenabschaltung der RLA das stimmt, selbst wenn der Puffer auf 40 Grad abgefallen ist läuft diese munter weiter, alles schon getestet! Das kuriose ist wirklich, grade eben ausprobiert: Ofen meld…
-
Mogen Christian, morgen Bahnhof, Mit der Abschaltung ab 60C kann ich so nicht bestätigen, meine läuft weiter bis die Pumpe kaputt geht! Kommt bestimmt darauf an, inwiefern die Software schadhaft ist. Gestern hat sich der Verkäufer von Sunsystem Bulgarien bei mir gemeldet mit der Ausssage das sie meine email verstanden haben und eine Lösung finden werden die beide Seiten zufrieden stellend ist. Da bin ich mal gespannt. Für nächste Woche ist an einem Tag ein Besuch eines Technikers/Ingeneurs vom H…
-
Nachsatz: Die Abgastemperatur ist bei mir auf 150C begrenzt und fährt max. tatsächlich auch mal auf 165C! Die schwankungen stufe ich als normal ein, weil, ist schließlich immer noch Feuer und das läst sich nicht so 100% regeln wie z.B. eine Ölbrenner. Ich denke das die Restfeuchte des Holzes mitunter einen sehr hohen Einfluß auf die Verbrennung, somit auch auf Rewst O2!? Oder sehe ich das falsch? Gruß Guido
-
Guten Tag Bahnof, guten Tag Randy! Bahnhof: Meine Software Version ist die 1.30 und hatte vorher die 1.28 drauf. So wie du das beschreibst, hat Sunsystem/Thermoflux mir das genau so erzählt, nur das das Pumpen Problem mit der 1.30 behoben sein soll! Von einem Softwarestand 1.31 ist mir wiederum nichts bekannt! Gut, die Anlage fährt jetzt auf Vollast mit O2 = 4,8% ! Ich fahre jetzt die Puffer voll und schaue ob die Min Puffer Temp. erhöhung Einfluß auf die Abschaltung des Ladomaten hat. Diese hat…
-
Guten Morgen! Lieber HJH, du hast eigentlich recht, gerechnet der Heizlast! Die liegt bei mir bei 16,8 KW/h, demnach bräuchte ich Pufferspeicher von ca. 10.000 Litern, sorry den Platz habe ich nicht. Aber die 55 Liter pro KW/h Leistung des HV ist ja auch überall als min. angegeben. Nach oben ist immer möglich, warum auch nicht. Ich muß halt nur öfters Heizen als jemand der mehr Pufferspeicher hat. Vom baulichen Raum kann ich persönlich nicht vom Optimum ausgehen. Diese Diskusion hatte ich mit me…
-
Hallo, erst einmal muß ich mich an dieser Stelle bedanken für die vielen Antworten. Aber, in meiner Ausstattung steht, so ist es auch, habe ich 1 X 1000L Puffer + einen zweiten Puffer von 1500L, also insgesammt 2500L! Ich habe die 55L pro KW/h als Maß genommen! Dafür ist je ein 100L Ausdehnungsgefäß und ein150L Ausdehnungsgefäß vorhanden. Außerdem ist die Hydraulik von meinem Kumpel (Heizungsbaumeister) kontroliert und für gut befunden worden. Ein hydraulischer Abgleich Bauseits ist auch gemacht…
-
Hallo liebe Holzheizer! Ich habe im März 2015 diesen Ofen gekauft, der 2014 gebaut wurde. Ende September habe ich das Ding in Betrieb genommen. Nur Probleme, das heißt, das ich so sauer bin, das ich jetzt hierüber berichte. Ich muß dabei sagen, das ich die Anlage selbst aufgebaut habe mit der Unterstützung meines Freundes der Heizungsbauer ist und auch darin selbstständig ist, will damit vorab sagen, das Heizungs, Lade, und Hydraulisch alles in Ordnung ist. Ich im Februar 2015 bei Ebay, komplett…