  • Für die Visualisierung und die Bedienung einer Einzelraumregelung hat TA nur den 4,3" CAN-MTx2 oder den 9,7" CAN-TOUCH im Angebot. Der CAN-MTx2 ist eigentlich etwas klein und der CAN-TOUCH ist von der Bedienung her schon sehr gewöhnungsbedürftig, da er nicht so präzise und schnell reagiert wie man das heute von solchen Bildschirmen gewöhnt ist. Kennt jemand andere Touchpanels die man nutzen kann? Das Problem ist, am Montageort gibt es nur eine Unterputz Dose mit einem CAN-Bus Kabel (2x2x05m² ges…
  • Ich gebe dir Recht. 900€ sind schon eine Ansage, aber eigentlich stellen sich alle Heizungshersteller so dämlich an. Die wollen alle nichts von offenen Schnittstellen wissen, das ist auch der Grund warum so komische Sachen wie SG-Ready raus kommen. Da kann man sich schön auf ein paar Schaltkontakte und definierte Zustände einigen und schon kann jeder Hersteller wieder seine eigene Suppe kochen. Ist bei den sog. SmartHome Systemen auch so, jede Menge Pseudostandards... EEBus ist hoffentlich die Z…
  • Die Viessmann Geräte bekommen ein Vitogate 300, das ist klar. Jetzt könnte ich die seriellen ModBus Werte auch mit einem CAN-BC2 weiter verwerten. Ich habe aber auch noch die E3DC und die kann nur ModBus/TCP. Also lege ich mich auf ModBus/TCP fest, zumal die Werte der WP, Therme, Hauskraftwerk keinerlei Bedeutung für die UVR haben, die UVR hat andere (einfache) Aufgaben. Mich lässt aber die Idee nicht los, alles über die UVR & C.M.I. zu visualisieren. Per WEB Portal oder Android / iOS App kann i…
  • Aber der CAN-BC2 kann doch nur ModBus/RTU Ich probiere das mal wie GOETSCHHOFER das vorgeschlagen hat. ModBus/TCP per C.M.I. einlesen, auf dem CAN-Bus wieder ausgeben und im TA-Designer visualisieren.
  • Gut mitgedacht Ist aber etwas anders. Das E3DC Hauskraftwerk und die Wärmepumpe bringen alle Werte per ModBus/TCP und diese will ich im TA Designer nutzen. Nur der Viessmann Energiezähler hat ModBus/RTU. Dieser würde direkt auf die WP gehen und die wertet dieses Signal intern aus. Hätte also nichts mit der E3DC und der UVR zu tun. Deshalb will ich die WP über den SG-Ready der E3DC steuern und die liefert alles per ModBus/TCP. Um ModBus/TCP auf ModBus/RTU und umgekehrt wandeln möchte gebe es z.B.…
  • Aha, Danke. Ich werde mir zu Voruntersuchungen eine UVR und eine C.M.I. nehmen und das mal ausprobieren. Schema zur Anlage gibt es noch keins, ist alles in der Planungsphase. Die WP deckt die Grundlast und die Gastherme die Spitzenlast. Das ist leider nötig, da in eine Baulücke zwischen einem kleinen Wohnhaus und einer großen Werkstatt ein kleines Bürogebäude kommt. Der Neubau bekommt Fußboden- und Wandheizung, die beiden alten Gebäude haben Heizkörper. Um den PV Überschuss in die WP zu leiten h…
  • Ich habe ein Problem mit der Umsetzung eines Projekts und hoffe das mir die Experten hier im Forum helfen können. Zur Zeit bin ich in der Planungsphase für eine neue, eigentlich "einfache" Anlage. Einfach bezieht sich allerdings nur auf die Programmierung der UVR. Die geplante Anlage: Wärmepumpe (Viessmann, Vitocal 300), eine Gastherme (Viessmann, Vitodens 300), eine Photovoltaik- anlage mit Hauskraftwerk (E3DC, S10Pro mit Akku & Wallbox). Intelligentes Zusammenspiel der Gastherme und Wärmepumpe…
  • Per Knopfdruck ist es eigentlich ganz einfach. Du erstellst die eine Solarfunktion für den Winter und eine für den Sommer. Die Freigabe dieser beiden Funktionen erfolgt Wechselseitig mit mit zwei Eingängen (Einstellung: Digital An/Aus), Umschaltung über einen normalen Wechselschalter. Beispiel: Funktionsblock "Solar1" AN, "Solar2" AUS Wechselschalter betätigen, Funktionsblock "Solar1" AUS, "Solar2" AN Könnte man aber auch eleganter über eine Kalenderfunktion oder über Auswertung der Kollektor- u…
  • Da würde mir bei der UVR1611 nur folgendes einfallen: An den Schaltausgang des Vergleichs ein Relais dran. Schließer1 vom Relais schaltet Heizkreispumpe ein Schließer2 vom Relais schaltet Auf-Befehl vom Mischer ein Öffner1 vom Relais schaltet Zu-Befehl vom Mischer aus. Somit umgehst du die Befehle des Heizkreisregles der UVR. Als Relais nimmst du ein steckbares Finder Relais mit 3 Wechslern, preiswert und gut.
  • @pebabu: Ohne deine Programmierung der UVR zu kennen, ich würde einen Vergleich einfügen. Wert A ist z.B. der Kollektorfühler und Wert B ist die Maximaltemperatur die der Kollektor haben darf. An den Schaltausgang einfach die HK Pumpe anhängen. Wenn also Kollektor Istwert über dem Maximalwert, dann Pumpe an.
  • Deine Hydraulik kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ventil 1A3 (Solar) schaltet den sek. Solarvorlauf AB - B in den unteren Bereich des Puffers und der sek. Solarrücklauf liegt oben drüber. Sehr komisch. Dein Puffer bleibt ja unten "kalt" und kannst eigentlich nicht dein ganzes Puffervolumen nutzen. Was macht dann der Fühler 1S3?Warum hat dein Ölkessel eine Rücklaufanhebung? Macht bei kleinen Kesseln keinen Sinn. Falls der Ölkessel lt. Hersteller wirklich eine RL-Anhebung braucht, ist der …
  • Platinenversion UVR16x2E

    Beitrag
    NS35 passt zwar, bekommst aber keine Klemmen rein. Es geht nur eine kleine NS15 mit Miniklemmen. Ist aber ausreichend, die kleinen Phoenix Klemmen gehen ja bis 1,5qmm. Gibt es bei Conrad (zu Apothekerpreisen). Bei Pollin habe ich die auch schon gesehen, gibt es aber dort nicht immer. Ich bekomme die Teile beim Elektrogroßhandel, einfach mal beim Elektriker nachfragen. Gehäuse mit gleicher Bauform und Größe gibt es auch noch von der Fa. Fibox (Finnland). Habe ich schon gesehen (z.B. Lüftungsregle…
  • Platinenversion UVR16x2E

    Beitrag
    Habe die UVR auch schon in große Spelsberg Kästen eingebaut. Scharniere dran, das man den "Deckel" öffnen kan. Hat mir aber auf Dauer nicht so gefallen, da sich der Kunststoff der Kästen nicht so gut bearbeiten lässt (z.B. mit Stichsäge wird es am Sägeblatt schnell zu warm und dann werden die Schnitte nicht so exakt). Ich bin dann auf diese Bopla Kästen umgestiegen. Vorteil ist, das man zum An- und Abklemmen den unteren Klemmraum separat öffnen kann. Der Regler bleibt oben drin, Platz für paar R…
  • Platinenversion UVR16x2E

    Beitrag
    Zum Thema Platinenversion kann ich auch mal was beitragen. Hat aber nichts mit Holzkesseln zu tun. Ist eine Regelung für eine Fernwärmestation mit z.Zt. 4 Heizkreisen. Ein 5. Heizkreis und Warmwasserbereitung mit Ladesystem ist bereits vorbereitet, aber noch nicht in Betrieb. Folgende TA- Geräte sind verbaut: 1x UVR16x2E-NP 1x RSM610 1x C.M.I. 1x CAN-Touch 1x MeanWell Netzteil 12V jede Menge Finder Relais (für Grundfos Magna und Alpha Pumpen und dür div. Verriegelungen und Betriebs- und Störanze…
  • Danke! Gute Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Muss ich direkt mal ausprobieren.
  • Ich hoffe das ist das richtige Unterforum, wenn nicht bitte verschieben. Einleitung: An einer Funktion Mischerregelung ist das Ausgangspaar A3/A4 als Ventil definiert. Werden die Ausgänge angesteuert wird das in der oberen Menüleiste der UVR auch angezeigt, die Ausgänge werden grün unterlegt. Nutze ich die UVR im Vollbildmodus (ohne Menüleiste) kann ich mir den aktuellen Befehl der Ausgänge anzeigen lassen indem ich im Designer den Wert auswähle. Problem: Wie bekomme diesen Befehl angezeigt wenn…
  • Wohnort: 01xx (nahe) Dresden Ich unterscheide mal wie in der Regelung: Benutzer / Fachmann /Experte: Gegenüber einem Benutzer oder Anfänger bin ich Experte Gegenüber Spspaul bin ich wahrscheinlich nur noch Fachmann. Knapp 100 UVR's (1611 und 16x2) gehen bis jetzt auf meine Kappe.
  • (Zitat von Spspaul) Schlimmer noch: Gardienterkennung, Kennlinienfunktion, evtl. Mathematikfunktion Ein privates Treffen mit Erfahrungsaustausch wäre genial, aber von mir bis zu Spspaul sind es 435km. Das wäre mir (fast) zu weit und im Januar eigentlich nicht möglich. Man müsste mal kären, wer hier welchen Bedarf hat (einsteiger, Profi, u.s.w.). Solche Treffen müsste man eher Regional und eigentlich nur außerhalb der Heizsaison machen.
  • Steilheit: Vorlauftemperatur steigt bei fallender Außentemperatur nach einer fest vorgegebenen Kennlinie. Diese vogegebene Kennlinie lässt sich nur über Steilheit und Niveau verändern. Temperatur: Regelung nach dem gleichen Prinzip. Du kannst aber eine eigene Heizkurve erstellen indem du eine Vorlauftemperatur bei Außentemperatur +10°C und Außentemperatur -20°C festlegst. Zu beachten wäre, das in Deutschland (je nach Wohnort ) die maximale Vorlauftemperatur (Auslegungstemperatur) bei ca. -13 bis…
  • Was für Relais brauche ich denn für die Ausgänge 15 / 16 für die UVR16x2E (Platinenversion)? Ich will gern Finder Steckrelais mit Sockel nehmen, lässt sich besser im Schaltschrank verbauen.