  • Hallo! Nach der Beschreibung von taunusheizer scheint es so zu sein, das die Heizungspumpe den Durchfluss durch den Holzkessel unterstützt. Bei Warmwasserbereitung wird die Heizungpumpe abgeschaltet ( Warmwasservorrang ). Wenn das Umschaltventil im Rücklauf auf den Kesselkreis umschaltet, ist die Heizungpumpe auch wirkunglos. (Ich meinte das in bezug auf die Holzkessel-durchströmung ) Also scheint der Ladomat nicht richtig zu funktionieren, denn bei einwandfreier Funktion würden die Puffer kompl…
  • Hallo, vielleicht hilft dir diese Webseite weiter____ http://www.niemehrheizoel.de Das Ganze geht am Besten wenn die Zulauftemperaturen zum Kollektor gering sind. Das ist auch der Grund warum es bei dieser Anlage so gut funktioniert. Gruß Helmut
  • Hallo zusammen, betreibe seit 2009 eine Sunshore Solaranlage mit 4 Kollektoren je 30 Röhren. Gesamt Bruttofläche: 19,772 m² Aperturfläche: 10,816 m² Details der Kollektoren als PDF unterhttp://www.sunshoresolar.de/im…ung%20-%20Serie%20180.pdf Heizungsunterstützung mit 3 Pufferspeicher je 800 L und Eigenbau FRIWA (Gefalteter Plattenwärmetauscher „größere thermische Länge“ für geringes Delta T zur Nutzung kleiner Pufferwasser Temperaturen, Duschen bis ca. 43 C°möglich). Erträge 2020 Jannuar 95 Kwh…
  • In deinem Hydraulikskizze ist der Kugelhahn im Kesselkreis Offen, dardurch ensteht ein Hydaulischerkurzschluß und der Kessel wird die Wärme nicht los. Vieleicht war der Kugelhahn früher nicht ganz offen, (zwecks einstellung der Wassermenge im Kesselkreis). Ist die neue Pumpe auf MAX. Leistung eingestellt ?. Welche Pumpen ist verbaut, (Hersteller und Pumpenbezeichnung ?). Gruß Helmut
  • (Zitat von MisterX) Das Geräusch kommt von den Dampfblasen die von der Umwälzpumpe durch die Leitung gedrückt werden. Es hört sich vermutlich so laut an weil die Dampfblasen im Rohr kollabieren, (wegen der Abkühlung). Bei meinem SLX 25 ist das Geräusch genauso, wenn nach einem Hohlbrand die BRT 940 °C ereicht. Gruß Helmut
  • Hallo das Geräusch hört sich an wie kochendes Wasser, es tritt bei örtlicher Überhitzung im Kessel auf. Der Wasserdurchfluss dürfte zu gering sein. Befindet sich im Kesselkreis eine Rücklaufanhebung, oder ein Rückschlagventil oder Ventil, die nicht richtig offen sind (bei Kugelhähen passiert das schnell wegen dem Hebel). Bei einer Thermischen Rücklaufanhebung kann es zu Verstopfung kommen, weil der Regelspalt sehr schmal ist. Gruß Helmut
  • Hallo, mein Attack SLX 25 Profi verbrennt 34,5 Kg Kiefer (Brettabschnitte mit 8 bis 10% Feuchte) in 5 h, (vom Anzünden bis Pumpe aus). Das ganze bei einer Abgastemperatur von durchschnittlich 140 C°. Die Kesselleistung ist in der Glutphase deutlich höher wie 25 Kwh. Gruß Helmut
  • (Zitat von nasko) Das mit der Friwa ist nur möglich, wenn sie direkt an die Speicher (eigene Anschlüsse) angeschlossen wird (hydraulische Entkopplung wegen dem fehlenden Rückschlagventil).
  • Hallo Nasko, wenn neue Anschlüsse gemacht werden dann könnte man Rohre verwenden die einen Bogen haben der im Speicher senkrecht nach oben geht bis ca, 5 cm vor den Klöpperboden. Für den unteren Anschluss natürlich nach unten. Das hat den Vorteil den gesamten Puffer zu nutzen und wesentlich weniger Verwirbelung. Gruß Helmut
  • (Zitat von Randy) Hallo Randy, kannst du nähere Informationen über den Einbau und Dicke dieser Schamottplatten machen. Hatte in meinem SLX 25 Profi die Düse mit Vermiculiteplatten 30mm dick abgedeckt, hat leider nicht lange gehalten und ist auch nicht billig. Gruß Helmut
  • Hier ein Auszug aus UVR 1611 Bedinungsanleitung Seite 77 In manchen Fällen ist der Abgleich der PID- Werte erforderlich. Ausgehend von einer betriebsbereiten Anlage mit entsprechenden Temperaturen, sollte die Pumpe im Automatikbetrieb laufen. Während I und D auf null gestellt sind, wird der Proportionalteil P ausgehend von 10 alle 30 Sekunden so weit verringert, bis das System instabil wird, sich also die Pumpendrehzahl rhythmisch ändert. Sie ist im Menü oberhalb der PID- Anteile ablesbar. Jener…
  • Hallo Dimitry: Wahrscheinlich sind die Volumenströme im Heizkreis und im Kesselkreis sehr Groß. Das bringt bei Reihenschaltung von Pufferspeichern meistens Probleme, weil der Fließwiderstand des Verbindungsrohrs zu Kurzschlüssen in der Heizung und Kessel Hydraulik führen kann. Zum Beispiel durch das Verbindungsrohr des Heizungsmischer wenn dieser im Mischbetieb ist, oder durch den Ladomat Rückwerts, oder Beides. Deshalb sollte das Verbindungsrohr so Groß wie Möglich sein, (nicht 1 Zoll wie bei d…
  • Kurzer Bericht über den Umbau des Kessel. Der Kessel ist in Betrieb. Kamin: 160 mm Edelstahl Wirksame-Höhe 8,8m Steuerung: LambdaCheck und UVR1611 mit CMI für Rücklaufanhebung, Leistungsmessung, Datenaufzeichnung, Brennraum Temperaturmessung. Die ersten Abbrände waren nicht besonders, geringe Abgastemp. (130 C°), BRT knappe 600 C°. Das ist besser geworden, aber wie der Kessel mit der Standardeinstellung Werkseinstellung Pri. 100% Sek. 65% vernünftig laufen soll ist mir schleierhaft. Erst eine Re…
  • Hallo Sumo, mein Kessel ist noch nicht in Betrieb, deshalb kann ich zur AGT nichts sagen. Zu deinem Problemen habe ich schon etwas geschrieben. Gruß Helmut
  • Hallo Sumo, nach dem was ich über deine Anlagen gesehen und gelesen habe, scheint es keine Rücklaufanhebung zu geben ?. Sollte das so sein, liegt das Problem warscheinlich darin das die Pumpe bei der eingestellten Temp. anläuft und bei unterschreiten der einstellbaren Hysterese Stehen bleibt. Wenn die Pumpenleistung zu hoch ist, oder die Zulauftemperatur gering ist wird der Kessel während der Pumpenlaufzeit einfach zu stark abgekühlt. Bei einer Reduzierung der Pumpenleistung müßten die Kesseltem…
  • Hallo Martin, vielen Dank für die schnelle Lieferung der Bilder und das du dir die Mühe gemacht hast, einen Motor abzubauen, damit man die Befestigung besser sehen kann. Damit ist der Umbau wesentlich einfacher für mich. Dein Angebot zur Touch Regelung muss ich mir noch überlegen. Gruß Helmut
  • Hallo Martin, ich möchte ein Attack SLX 25 Profi auf Lambda-steuerung umbauen, leider sind die Angaben für die beim SLX Lambda verwendeten Belimo Stellmotore widersprüchlich. Wäre es möglich das du eine Nahaufnahme von deinen Belimo Stellmotoren machst, damit ich die Typenbezeichnung Lesen kann, und die befestigung sehen kann. Gruß Helmut
  • Hallo Heinrich, Nach einigem Suchen, Lesen habe ich einen Stellmotor für die Sekundärluft gefunden der unter das Verkleidungsblech passt (ist angeblich auch im Lambda Touch verbaut), Mechanisch würde ich das hin bekommen. Die Ansteuerung ist mit LC oder UVR möglich. Es stellt sich die Frage was ich mit der Primärluft mache, feste Einstellung suchen und die Kesselsteuerung regeln lassen, (Die Profisteuerung regelt den Abgasventilator bis zur eingestellten AGT, danach wird auf die eingestellte Kes…
  • Hallo, ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage zum Attack SLX 25 Profi. Der Kessel soll eine Lambda Regelung bekommen. Die Profisteuerung regelt den Abgasventilator bis zur eingestellten AGT, danach wird auf die eingestellte Kesseltemperatur geregelt. Kann man die Primärluft und die Sekundärluft mit Stellmotoren über eine Lambda-Steuerung regeln, oder muss der Abgasventilator dann auch von der Steuerung geregelt werden? Möglich wären UVR oder LC oder FT. Was ist am einfachsten? Meine Idee…