Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-19 von insgesamt 19.

  • Welche Rücklaufanhebung hast du verbaut? Der Glanzruß, vor allem im Türbereich oben ist normal, der ist bei meinem Biosmart auch so. Ich lasse meinen Kessel immer mit reduzierter Lüfterdrehzahl laufen - denke dann erhöht sich der Wirkungsgrad etwas durch den langsameren Abbrand. Grüße, joe_p
  • Wie sind die Speicher geschaltet? Ich hab 2 Schichtpuffer in Serie geschalten mit insgesamt 3 Pufferfühler. Fühler 1 im 1. Puffer oben, Fühler 2 und 3 im 2. Puffer oben und unten. Wobei ich immer das Gefühl habe, die Puffer nicht bis unten voll geladen zu bekommen, da bei Aufladen des Puffer durch den Rücklauf des Schichtrohrs schon warmes Wasser in den 2. Puffer fließt ohne dass der erste Puffer bis unten hin warm ist.
  • Flammabrisse

    Beitrag
    Ich heize aktuell meinen Biosmart mit ca 8 jahre gelagertes (sehr trockenes) Buchenholz. Meine Erfahrung nach einigen Abbränden ist, dass der Kessel teilweise zu bollern, vibrieren anfängt und auch Flammabrisse, dabei ist die sekundärluft meistens sehr weit offen. Ich habe jetzt den Primärluftschieber von 3-4 auf ca. 2 eingestellt, somit bekommt der Kessel weniger Primärluft. Ich denke dadurch gibt es weniger Luft zur Glutbildung und der Kessel kommt mit dem trockenen Holz besser zurecht. Auch d…
  • Flammabrisse

    Beitrag
    Ja, da gebe ich Randy eher recht, Muss allerdings dazusagen, dass ich selten viel Zeit neben meinem Biosamrt wärend der 4-5h Abbrandzeit verbringe und nur paar mal zwischendurch die Lage im Keller nachschaue. Ich habe momentan sehr viel kleines Holz, (Äste mit Durchmesser ab 2-3cm, max. 5cm), da ist mir aufgefallen, dass der Kessel damit Probleme hat, Zeitweise auch keine Flamme sichtbar war und dann plötzlich wieder durchgezündet, auch Verpuffungen und dann heftiges bollern, dass man glaubt der…
  • Flammabrisse

    Beitrag
    Hallo, der Biosmart hat zwar keinen eigenen Stellmotor für die Primärluft, aber nach dem Abbrand geht mein Kessel in den Modus Gluterhaltung - da macht der Sekundärluftschieber zu. Das ist beim Biosmart so konstruiert, dass wenn die Sekundärluft zu geht, automatisch auch der Primärluftkanal geschlossen wird, also alles zu ist und der Kessel bekommt keine Luft mehr. Bei mir bleiben immer paar Stück Holzkohle auf dem Rost liegen.
  • Flammabrisse

    Beitrag
    also der Sekundluftschieber ist in der Anheizphase immer 33% offen, aber solange die Aschetür beim Anheizen offen ist, ist die Einstellung eh wirkungslos, da der Sekundärluftkanal durch die offene Aschetür eh offen ist. ins Servicemenü kommst du mit 200 ins Parametermenü mit Wochentag+Stunde. zB es ist Samstag, 21:25 dann lautet der Code 621
  • Flammabrisse

    Beitrag
    Hallo die sekundärluft beim Biosmart regelt meiner Erfahrung nach ausschließlich nach dem CO2-Wert. Die Primärluftmenge ist fix eingestellt - lediglich die Verteilung (von Unten und von Vorne) kann man mit dem Rostschieber einstellen
  • Flammabrisse

    Beitrag
    (Zitat von Hobsi) meinst du den fixen Schieber beim Stellmotor? der steht glaub ich zwischen 3-4 lt. Bedienungsanleitung (ist der Primärluftschieber) Die Schieber beim Rost sind ca. halb offen. Damit stellt man die Primärluftverteilung ein. Wenn die Schieber ganz offen sind, kommt nur Luft von vorne und keine von unterm Rost, wenn die Schieber ganz zu sind, kommt nur Luft von unten. Aber generell ist Stückholz kein homogener Brennstoff somit ist meiner Meinung nach keine wirkliche Feineinstellun…
  • Flammabrisse

    Beitrag
    ist sicher möglich, wenn du zuviel kleines Anmachholz reingibst, dass der HV dann zuwenig Luft bekommt. Ich glaube einmal gelesen zu haben dass die Holzvergaser allgemein ein Problem mit zu trockenem Holz haben - das verbrennt dann zu schnell, der HV bekommt dafür zuwenig Luft, Abgastemperatur dann zu hoch, Saugzug regelt zurück...) Den Schieber im Aschekasten und den Primärluftschieber hab ich gem. Betriebsanlaeitung für gemischte (hart-weich) Holzqualität eingestellt. und damit eiegentlich kei…
  • Hab jetzt nochmals zwecks Lamda-Sonde bei einem Abbrand beobachtet: Also bei meinem Biosmart14 ist die Lamdasonde vom Start bis Ende Gluterhaltung eingeschaltet. Der Stromverbrauch der Sonde beträgt ca. 10-11 Watt. Dass die Sonde im Modus Gluterhaltung auch noch beheizt wird finde ich unnötig, da die Luftklappen zu sind und das Gebläse steht - da wird unnötig geheizt - ob da was sinnvolles dahintersteckt??
  • Also lt. Detailanzeige ist die Lamda-Heizung dauerhaft auf EIN. Selbst bei Abgastemperatur von 150°C war die Lamda-Heizung noch auf EIN. Werde beim nächsten Abbrand schauen, dass ich >170°C Abgas schaffe, ob dann die Lamda-Heizung noch immer auf EIN ist.lG joe
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Wie kann ich feststellen ob mein Biosmart Wlan kann? Wie gesagt, im Menü kann man die Wlan-Sichtbarkeit anhaken und in der Bedienungsanleiutung steht dazu, "...wenn kein Netzwerkanschluss verfügbar ist..." Die Meldung App-Dongle: NICHT OK steht bei mir auch am display. lG Joe
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hallo! Wisst ihr, ob ich auch per Wlan mit meinem Biosmart ins Netz komme? Habe beim Kessel das Netzwerk sowie Wlan-Sichtbarkeit auf ja gesetzt, aber kann den Kessle im Netzwerk nicht finden, die Guntamatic-App kann sich nicht mit dem Kessel vefrbinden. lG JP
  • Ich heize heuer die erste Saison und bin gerade bisschen am experimentieren. Mein Biosmart14 hat eine halbautomatische Reinigung wobei im Servicemenü das Hakerl bei Reinigung gesetzt ist. Das Saugzuggebläse beginnt erst zu drosseln, wenn die eingestellte max. Rauchgastemperatur (bei mir 190°C) errecht wird. Ich habe jetzt das Hakerl im Menü testweise entfernt, jedoch die Wirbulatoren im Kessel belassen. Das entfernen des Hakerls bewirkt, dass die Saugzugdrehzahl auf 85% begrenzt wird (Einstellun…
  • Hallo, habe ebenfalls den Biosamrt 14 seit heuer in Betrieb. Ins Servicemenü kommst du mit dem Code 200 Der Code fürs Parametermenü ändert sich mit Wochentag und Uhrzeit (zB am Montag um 7:15 ->Code107) Im Parametermenü kannst du sämtliche Einstellung tätigen, du solltest dich aber schon auskennen und es sollte dir bewusst sein, welche Parameter du änderst... Guntamatic gibt schon den Code fürs Servicemenü nicht gerne her und im Parametermenü sollte mann lt. Hersteller schon gar nix ändern... Bi…
  • Hatt denn niemand den Code für das Prametermenü?
  • Der 14er ist standardmäßig ohne Reinigungshebel. Die Frage ist, ob dann auch die Spiralen (Turbulatoren) in den Wärmetauscherrohren fehlen. Mein 14er hat die halbautomatische Reinigung dabei. Lt. Guntamatic-Vertreter hat der 22er andere Turbulatoren als mein 14er...
  • Der Unterschied zwischen 24 und 22 kann wohl nur an der Steuerung und Luftzufuhr liegen. Allerdings ist mir dann nicht klar, wie ein und derselbe Kessel mit gleich großer Wärmetauscherfläche einmal 14 und dann 22kW Leistung bei gleichem Wirkungsgrad bringen kann... auch interessant, warum es den 22er am deutschen Markt nicht gibt.
  • Hallo! Mich würde auch der Unterschied zwischen 14 und 22kW interessieren. Ich betreibe einen Biosmart 14 mit 2x1000l Schichtpufferspeicher, halbautomatischer Reinigung und witterungsgeführter Regelung. Lt. Guntamatic Vertreter hat der 22kW andere Turbulatoren als der 14kW. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das den Leistungsunterschied ausmachen kann. Was mir auffällt, ist, dass die Flammen aus der Brennkammer eigentlich ganz einseitig nach oben brennen, demnach auch relativ einseitig dur…