Hallo, danke für die Rückmeldung. Ich bin leider selbst nicht in der Materie drin. Ich fungiere hier eher als Vermittler. Es kommt wohl noch einmal ein Pufferspeicher der selben Größe hinzu. Über die Heizlast kann ich nichts genaues sagen, der Kessel fährt wohl mit etwa der Hälfte der Leistung. Zwischen EG und 1. Stock ist eine Lage Glaswolle und darüber Styroporschüttung in Planung. Die Dachfläche ist bereits mit 6cm starkem Pavatex isoliert. In Planung ist zusätzlich eine Dämmung aus Glaswolle…
-
Hallo liebes Forum, wir haben eine Attack Heizung 25kw, 1500l Pufferspeicher. Daran ist die Fußbodenheizung für ca. 7x12m Wohnfläche angeschlossen. Nun soll der Dachboden ausgebaut werden (incl. Bad, Küche) sehr wahrscheinlich mit Heizkörper. Es herrscht noch kompletter Rohbau (Es fehlt alles, Wände, Boden sonstige Installation). Reicht die Leistung der Heizung? Habt ihr einen Tipp, wie man da am Besten rangeht? Auf meinem Profil seht ihr ein bisschen was zur Heizung. Vielen dank und grüße sumo
-
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragHallo jubbus, danke für deinen Bericht. Mit welcher Lufteinstellung fährst du? Grüße -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragMeintest du damit die Entnahme der Turbos? Sorry, wenn ich Anfänger da was falsch verstanden habe. -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragWir haben jetzt seit 4 Tagen den Kessel nicht mehr sauber gemacht. Die AGT ist jetzt komischerweise bei 160 170°C. Kann uns das jemand erklären? Also wie Bahnhof gesagt hat. Hat sich da irgendwo Asche abgesetzt, das der Kessel jetzt dicht ist? -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragHallo Randy, Es waren irgendwas mit 1800 Ohm. Elektriker hat es gemessen, denke also kein Messfehler, PT 1000 haben wir auch geschaut. Wirbulatoren raus: Soll heisen, das dann die Abgase mit fast keinem Verlust an Wärme rausziehen, sprich AGT höher, oder was versprichst du dir davon? Kann es dann nicht passieren, das der Sog zu stark ist? @Bahnhof Position in wie fern verändern? Ist der Fühler nicht auf eine bestimmte Position kalibriert? -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragDer Fühler wurde gemessen. Er zeigt die Raumtemperatur 12 Grad richtig an. Allerdings hat er beim messen den Wiederstand von ca. 230 grad angezeigt? -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragOk, danke für eure Mithilfe. Damit ich das jetzt richtig verstehe. Die AGT ging deshalb nicht höher, weil zu kaltes Wasser in den Kessel gepumpt wurde? Dann hätte die AGT aber doch auch über 150 °C gehen müssen als der komplette Puffer auf 60°C war? -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragAlso ich glaub da wo du meinst war schon mal ein T-Stück mit Bimetall (60°C). Das ging bloß leider nicht und der HB meinte, das wir das nicht unbedingt benötigen. Da es nicht ging wurde es ausgebaut... war des die RLA? oder brauch ich jetzt wirklich des von Attack ATTACK – OVENTROP bg -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragDanke für die Antworten, anscheinend fehlt bei uns tatsächlich die Rücklaufanhebung. Ich hab einmal versucht eine Zeichnung (hab keine Kenntnisse über ein Computerprogramm?) von dem HV, Puffer und den Rohren zu machen... zusätzlich die Bilder (die sind wahrscheinlich leichter verständlich)... Ich hoffe der Rest passt so wies uns der eingebaut hat... Zeichnung Kessel Kessel 2 Kessel3 Puffer Puffer 2 Ausgleichsbehälter Pumpe Was kostet mich dann der Spaß? Bzw. habt ihr Empfehlungen? Grüßle... -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragHallo Martin, leider haben wir (soviel ich weiß) keinen Temperaturfühler für den Rücklauf. Die Temperatur wird aber um die 40 - 60C° sein, da ja das unterste Wasser geholt wird. siehe Liste. Wir haben auch schon versucht, die AGT höher zu bekommen aber es klappt nichts. Glutbett vorhanden,Eiche, Buche, Esche in 50 cm Länge und 10- 15 Breite. Es wurden auch schon kleinere Scheite probiert, sowohl in Länge als auch Breite.Primär und Sekundär wurden auch schon in alle Richtungen verstellt.Lüfter wa… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragHier mal ne Auflistung der Daten ZeitstempelEinstellungAGTKesseltemperaturPuffersonstiges09:20:00P50 S253434 30 30Anschüren09:40:001103436 30 30Nachschüren 9:40, ¾ voll 09:50:001296245 30 30Lüfter 100% Pumpe auf 60°10:00:001366050 35 3010:10:001405752 48 3010:20:001425752 48 3010:30:001426955 50 30Pumpe 70°10:40:001376760 52 3010:50:001427260 54 3011:00:001457064 60 4011:10:001496566 62 4811:20:001526768 64 4811:30:001547268 64 4811:40:001526970 65 4811:50:001526971 68 4912:00:001547170 68 5012:… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragSo, hatte leider keine Zeit bisher zu schreiben. Leider hatte unser Besuch überhaupt keinen Plan so wie uns das vorgekommen ist. (Er kannte das System nicht, das die eigentliche Hitze unten erzeugt wird, also totaler Reinfall. Wobei er sich mit Heizungsinstallation, glaube ich, durchaus auskannte. Er meinte das bei uns die Entlüftung eigentlich an der höchsten Stelle der Leitung sein sollte. Was durchaus Sinn macht) Ich bin hier im Forum mal über eine Zusammenstellung für den Umbau auf Lambda Re… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragDanke, ja mit Lambda wäre uns wahrscheinlich der Spaß ausgeblieben... Evtl ja nachrüsten, allerdings hab ich davon wenig Plan und ich weiß nicht ob das zu kompliziert für uns wird... -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragGestern hat mein Kollege nochmal angeschürt, aber ohne Kohle. Er sagte mit P40% S20% war es nicht so gut wie mit P70% S40%. AGT von 150 wurde nicht erreicht. Allerdings haben wir einen Fehler entdeckt, den ich gestern in einem anderen Thread gelesen habe und zwar waren die Steine der Brennkammer nicht ganz hinten, sondern ca. 1,5 cm weiter vorne. Das wurde jetzt berichtigt... (Steine wurden aufgrund des Gewichtes fürs Tragen entfernt) Der hintere Stein wurde anscheinend auch entfernt, genau wiss… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragOb für den Start genug Kohle da ist kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Wir können ja mal ein Foto vom ausgebranntem Kessel machen. Wahrscheinlich hast du recht^^ Die Unterdimensionierte Kaminanlage kann also als Fehler deiner Meinung nach ausgeschlossen werden? Welchen Schornstein verwendest Du? ca. 7m hoch, 15 cm Querschnitt, rund, einwandig Vorgeschriebene Werte des Durchschnittes und der Kaminhöhe (Attack): 20 × 20 cm min. Höhe 7 m 20 cm min. Höhe 8 m 15 × 15 cm min. Höhe 11 m 16 c… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragDanke für deine Erklärung. Wie ein HV in etwa funktioniert wusste ich schon, allerdings habe ich nicht viel Ahnung welche Bedingungen gegeben sein müssen. Die Flammen waren nur deshalb so stark, da wir davor die Klappe aufgemacht haben, damit die AGT in Schwung kommt. Dachten, dass sich dann vielleicht irgendwas ändert. Welche AGT herrscht den dann bei einer Vergasung? Die genannten 150 C°? Flammen im Brennraum waren definitiv da. (Hörbar als auch sehbar) Warum schließt sich beim Profi Holzkohle… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Abgastemperatur, keine Verbrennung, Luftzufuhr - sumo
BeitragBrennholz, wie gesagt vorwiegend Eiche und Buche, ab und an ist ein bisschen Weichlaubholz dabei.