  • Hallo Woody, danke für die wirklich guten Tipps. Ich glaube ich werde meine Abgasrohre auch nochmal wechseln und welche mit Dichtung einsetzen nach deinem Tipp. Ne Rolle Alu-Klebeband nur drüber kleben halte ich nicht für so gut, da bin ich wohl auch eher ein penibler Typ, möchte es schon perfekt haben. Zumal der Schorni möchte bestimmt auch keine Bastelei sehen. Würde auch zusätzlich die Rohre dämmen, aber welche Dämmung ist dafür erlaubt ? Im SURE-Katalog ist ausschließlich "nicht für Festbren…
  • Hallo Hot Woody, habe auch das Problem mit dem Staub aus den Revisionsklappen udn den Edelstahl- Abgasrohrbogen. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich die Öffnungsdichtungen, wie bei dir verbaut, herbekomme ? Der Staub geht mir ganz schön auf den Senkel Viele Grüße au der Niederlausitz
  • Hallo Jürgen, die Bedienungsanleitung sagt expliziz nix zur Vorbereitung auf die Emissionsmessung nur das sie von einem Fachmann gemacht werden muß. Die Wartungsanleitung für Fachkräfte sagt: Primärluft-Öffnungen reinigen 1x monatlich, Brennraum reinigen 1x monatlich, Schwelgaskanal reinigen 1x monatlich, Wärmetauscher und saugzug reinigen 1x monatlich, Abgasrohr reinigen je nach lokaler Vorschrift, Abgasmessung je nach lokaler Vorschrift Das ist ja ein Wahnsinns Aufwand, wenn man bedenkt das ma…
  • Hat jemand Erfahrungen mit KWB Kassel CF2 ? Hab meinen Kessel seit 11/2016 und bin eigentlich noch am Einregulieren bzw. Erfahrung sammeln mit dem Heizen. Bei mit hat sich der Schorni jetzt kurzfristig abgesagt. Ich möchte nur wissen was ich jetzt tun muß, damit ich nicht durch die Messung falle und er nochmal kommen muß. Viele Grüße von Ulf