Die Werte der Stellmotoren wären vielleicht schon interessant, zum Beispiel wäre es gut zu wissen, ob ein Threshold eines Stellmotors erreicht wurde (z.b. Primärluft min 11%), und wenn ja, z.b für wie lange? Der Kommentar "Deine Theorie mit den Stellmotoren ist absurd" ist vielleicht ein wenig hart, und er Gedankengang von Noctalis vielleicht schon nachvollziehbar: Die Drehungen des Ventilators machen nur Sinn, wenn sich auch die Luftklappen bewegen. Gab es nicht Steuerungen (glaube aus dem Haus…
-
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Ruedi Vielen Dank für Deine Tipps. Mit verschieden dick gescheitetem Holz habe ich auch schon ziemlich viel probiert, eine Holzlieferung war ziemlich grob gescheitet, dass der Kessel damit besser zurecht gekommen wäre, hätte ich nicht bemerkt. Bemerkenswert finde ich, dass die alten Kessel wie Du einen hast oder scheinbar auch der Vorgänger des LSK30 problemlos funktionieren. Merci auch für den Tipp der Gebrauchtwarenbörsen, habe gerade eine Offerte für das Ein-/Ausbringen der Kessel... Es… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Ruedi Ist das Regelverhalten wirklich so, wie von dir geschildert? Ja, im Hauptabbrand ist und bleibt die Sekundärklappe 100% offen, ausser man öffnet die Türe, was man höchstens zum Nachlegen vor der Abbrandphase machen sollte (hat der erste Servicetechniker nach dem Flammenabriss gemacht), dann beginnt so ungefähr das Anheizprozere, einfach alles schneller. Hast du das dem Servicemanager so verklickert ? Das war bei der Inbetriebnahme so, und wie oben beschrieben, da war der Programmiere… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragLiebe Holzheizer Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass der Liebi LSK30 ein Nischenprodukt mit etlichen Mängeln ist. Der Touchscreen fällt von Zeit zu Zeit aus und man muss den Kessel neu starten. Eine Referenzliste oder mehrere Referenzen für genau diesen Typ sind kosequent nicht erhältlich oder man erhält Referenzinstallationen des Vorgängerkessels (es wird gesagt, alt und neu sei das gleiche -> einfach nicht glauben...). Die Primärluftzuführung wurde an meinem Exemplar nachträglich verändert.… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Ruedi und Bahnhof Vielen Dank für Eure Antworten. Mit total anderem Holz habe ich es noch nicht versucht, aber gemischt mit anderem Holz habe ich auch schon..., mit dem kaum besseren Resultat. Ich werde das bei Gelegenheit einmal versuchen, danke für den Hinweis! Ich bin momentan ziemlich beschäftigt, werde mich aber wieder melden Bis dann taucht vielleicht "Es gab mal ein tollen Bericht von 200 Seiten, den ich zur Holzvergasung in meier Zeit im BIO-Masse Heizsektor zwischen den Fingern ha… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Ruedi, ich beschicke den Kessel eigentlich immer sorgfältig, beim letzten Feuergang mit besonders viel Liebe, hat leider nichts genützt ich wünschte mir, du könntest meine Installation einmal beäugen kommen, Du stellst die richtigen Fragen und ich vermute Du hast einiges an Holzvergasererfahrung auf dem Buckel Aber auch bei der erwähnten Vermieterin würde ich gerne Anbrand und Betrieb begutachten. E liebe Gruess, Fritzmaus, der mit der Heizung nicht tanzt -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Ruedi kleppertrockenes BuchenHolz habe ich, glaube ich, und schöneres Einschichten, da habe ich mir vielleicht noch zu wenig Mühe gegeben, sei es halt so. Die Regelung, tja, da habe ich so meine Mühe... so wie ich begriffen habe gibt es 3 Phasen: anbrand-Hauptphase-ausbrand. Anbrand geht problemlos, bis 125 Grad, nachher wäre gefühlt bereits Nachverbrennung möglich, solange aber die Sollabgastemperatur von 160 Grad nicht erreicht ist passiert noch nicht wirklich Holzvergasung. In der Haupt… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragGuete Morge Ruedi Dein Humor ermuntert mich und danke für die Antwort! Und ja, Fragen über Fragen. Zwei Sachen, die Du erwähnst, finde ich ziemlich interessant: "Meisst ist es der Fall bei kleppertrockenem Holz" "Jetzt regelt die Klappensteuerung nach... das braucht Zeit... sekundär öffnet weil ja O2 zu tief..." Ich würde mich darüber gerne eingehender Austauschen, muss jetzt aber weg, melde mich wieder Gruss Fritzmaus -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Ruedi Danke für Dein Interesse. Ich denke es gibt mehrere Probleme während des Betriebes. Aber da man keine negativen Meldungen über diesen Kessel findet, gehe ich davon aus, dass dieses Modell funktionieren müsste. Vielleicht mache ich ja etwas grundlegend falsch. Interessant jedenfalls ist Deine Frage "häufige Flammabrisse mit starker Qualmbildung", das trifft das Problem ziemlich genau...kannst Du das noch ein wenig ausführen? Gruess Fritzmaus, ein Schweizer mit CHkessel, zufrieden wäre… -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo Jürgen Vielen Dank für Deine Rückmeldung und Danke für die Hilfeleistung. Ich möchte hier erst einmal Erfahrungsberichte über diesen HV zusammentragen, damit ich mir generell ein besseres Bild machen kann. Vielleicht kannst Du mir mit einigen Links weiterhelfen.... Freundliche Grüsse Fritz -
Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Erfahrungen Liebi LSK 30 Stückholzheizung - fritzmaus
BeitragHallo liebe Mitglieder, in meiner Heizungsanlage hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Fehlerbeschreibung und die Eckdaten der Anlage: Kesseltyp (Hersteller, Tpyenbezeichnung, Brennstoff)? Liebi LSK 30 Stückholz 50cm Baujahr der Anlage und Datum der letzten Veränderungen an der Anlage? 2014-2016 Fehler trat ohne vorherige Änderung der Heizungsanlage auf. Welcher Brennstoff wird verwendet? Scheitholz 50cm Welchen Schornstein verwendest Du? Stahlrohr 180mm, Höhe ca. 6-7m Befindet ein Zugbeg…