  • Hallo Michael, schön das es funktioniert. Es geht in Tapps auch. Datei -> Einstellungen -> Datenlogging Gruß Andi
  • Hallo Michael, du gehts auf Datenlogging Analog, dann wählst du den Ausgang der PWM Pumpe, dann steht unter dem Ausgang Ausgangsstatus, da musst du dann Drezahlstufe wählen. Nun müsstes du die Drehzahlstufe loggen können. Gruß Andi
  • Hallo Henfri, du schaffst auf Stufe 3 mit der eingebauten Pumpe 9 l/min sprich 540 l/h. Der Volumenstrom würde für die Anlage passen (ich habe ebenfalls 20 m² Kollifläche mit 550 l/h). Die Pumpe gleich mal auf Stufe 3 stellen. Dein Rohrnetz hab ich mal grob überschlägig nachgerechnet: Druckverluste: Kollektoren ( von HJH übernommen ich finde nix auf die schnelle) = 360 mbar Wellrohr DN 25 (da = 25 mm,di = 18,8 mm; Hersteller Torgen) (VL+RL dann 20 m) 9 mbar/m = 180 mbar CU-Rohr 22 mm (VL+RL dann…
  • kleine Korrektur: die jährliche Trinkwasserprobe entfällt wenn: Anlagen ohne Duschen oder andere aerosolbildende Einheiten unterliegen nicht der generellen Untersu- chungspflicht. Hierzu zählen Bürogebäude oder Kaufhäuser, in denen ausschließlich Toiletten und Waschräume versorgt werden. MFG Andi
  • Hallo Dario, mit einem Hdg-Kessel bist du sicher gut beraten. Wir haben einige Anlagen zwischen 20 - 200 kW am laufen und größere Probleme gabs bis jetzt noch nicht. Bei einer Kesselleistung von 50 kW kannst du überschlägig 1000 m² beheizen wenn du mit 50 W/m² veranschlagst. Beim derzeitigen Baustandard bist du eher unter 50 W/m². Je nachdem wie groß die Erweiterung wird könnt die Kesselleistung auch kleiner ausfallen. ( falls keine Lüftungsanlage mit Heizrregister vorhanden ist, was bei 450 m² …
  • Hallo, ich hab deine Datei mal im X2-Simulator getestet. Wenn das Zeitprogramm aktiv ist funktioniert alles so wie es soll und programmiert ist. Außerhalb des Zeitprogramms übernimmt er nicht den Sollwert 1 aus dem Zeitprogramm, sondern TWW Min oben aus der Anforderung Warmwasser. Deswegen geht die WW-Temp auch nicht auf den gewünschten Wert runter. Dies steht auch so in der Anleitung von TA: Die Solltemperaturen können auch von der Funktion Schaltuhr kommen. Dabei ist zu beachten, dass die effe…
  • Hallo liebe Mitglieder, ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage: Wie wird Dein Haus im Moment beheizt? HDG Rondo 25 Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)? 320 Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland? Voralpenland Oberbayern ( Normaußentemperatur - 16°C) Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)? sehr gut - mittel Wie hoch war de…