Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 24.

  • Wir haben einen Biosmart 14 KW mit halbautomatischer Reinigung. Ich vermute, dass es nur zwei Punkte gibt, die die 14 KW und die 22 KW Variante unterscheiden. 1. Software, kann meine ich mit entsprechender Berechtigung umgestellt werden. 2. halbautomatische Reinigung Bei der halbautomatischen Reinigung werden die Wirbulatoren in den Wärmetauscherröhren auf und ab bewegt. Vielleicht kann das jemand bestätigen, aber ich glaube, die 14 KW-Version hat keine Wirbulatoren, so dass die Wärme schlechter…
  • Hi, nach nun 6 Jahren Betrieb von unserem Biosmart 14 mit ca. 1500 Liter Pufferspeicher würden wir jetzt gerne noch eine weiteren Pufferspeicher mit 500 Litern dazu nehmen. Mehr als 500 Liter sollen es nicht werden. Würdet Ihr bei dem Pufferspeicher eine bestimmte Marke/Modell empfehlen? Bei welchem Händler würdet Ihr kaufen? Für Eure Antworten bedanke ich mich bereits im voraus. Viele Grüße, Lars
  • Wir haben die Lamda-Sonde ausgebaut und gereinigt .... danach ging es zum Glück wieder.
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi, nach langer Abstinenz mal wieder in diesem Forum unterwegs .... bin total begeistert, welche Informationen hier hinsichtlich einer externen Datenanzeige oder Datenauswertung zusammengetragen sind. Jede Software-Version von Guntamatic bietet anscheinend eine Änderung Bei meiner Version 3.2a funktioniert der Zugriff (URL ohne ext) noch ohne Schlüssel, was Guntamatic anscheinend später deaktiviert hat.
  • Hi, hatte jemand von Euch schon mal das Problem, dass das Display des Biosmart 14 keinen CO2-Gehalt mehr anzeigt? Statt einer Zahl werden nur Striche als Wert für den CO2-Gehalt angezeigt. Kann das eine defekte Lambda-Sonde sein? Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Lambda-Sonde zu testen? Z.B. per Multimeter einen Ohm-Wert als elektrischen Widerstand. Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße, Lars
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi Rockclimber, letztendlich sind die Anpassungen nicht wirklich viel und die Skripte kannst Du gerne habe, aber wenn Du mit dem Pi/Linux nicht bewandert bist, ist das wahrscheinlich nicht die richtige Lösung für Dich. Wie gesagt, die Skripte kannst Du haben, den Rest müsstest Du selber herausfinden. Viele Grüße, Lars
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi, so es hat geklappt. Ich will kurz meine Lösung beschreiben, falls jemand auch so etwas realisieren möchte. Idee war folgende: Ich hatte noch einen pi1 für den ich mir ein Display und einen WLAN-Stick gekauft habe. Die Anzeige der Werte des Biosmart sollte über das Display des pi erfolgen. Folgendes habe ich auf dem pi programmiert: Per cron starte ich jede Minute ein bash-Skript welches daqdata.cgi aufruft und die Werte abruft. Dieses bash-Skript erzeugt eine ganz simple html-Seite mit den W…
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Jetzt habe ich selber eine Lösung gefunden. In der Anleitung (pdf) von Guntamatic steht der Pfad ../ext/.. in der URL. Entfernt man den, klappt es. In den alten Postings war das auch so beschrieben. Also: Werte: http://<IP-Adresse>/daqdata.cgi Beschreibung: http://<IP-Adresse>/daqdesc.cgi funktionieren.
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi, vielleicht hat jemand noch eine Idee ... ich habe das Netzwerk im Menü App aktiviert und kann den Kessel auch via IP erreichen. Aktuell bekomme ich als Antwort: Keine Berechtigung (siehe Anhang) Folgende Aufrufe habe ich probiert: Die spitzen Klammern <Schlüssel der im Menü App angezeigt wird> habe ich nicht als Key angegeben, sondern wirklich nur das, was im Menü App unter Schlüssel angezeigt wird. http://<IP-Adresse>/ext/daqdata.cgi?key=<Schlüssel der im Menü App angezeigt wird> http://<IP…
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi orfix, was meinst Du mit "loggin" einstellen? Ich dachte, wenn der im Netz hängt kann ich darauf zugreifen. In der Doku wird beschrieben, dass auch zur Abfrage der Daten ein Schlüssel benötigt wird. Ist das richtig? Ich habe auch Guntamatic angeschrieben, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, und wie ich den bekommen kann. Datenzugriff Befehl: http://<ip>/ext/daqdata.cgi?key=<schlüssel> Funktion: Ausgabe der aktuellen Analogwerte und Zustände Ausgabe: z.B.: [25.50,-20.00,...] Viele Grüße, La…
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi, nur eine kurze Rückmeldung. Wenn man am Biosmart die beiden Schrauben entfernt, die das Dispay halten, kann man es anheben und sieht dort den RJ45-Anschluss. Ist also vorhanden und wird von unten gesteckt. (Da gibt es auch einen SD-Karten-Slot). Viele Grüße, Lars
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi Orfix, vielen Dank, dass sollte mir als Information reichen. Eine Frage vielleicht doch noch, ist der Netzwerkanschluss nur direkt auf der Platine, oder ist er auch nach aussen geführt? Ich vermute die Platine unter der oberen Abdeckung, ist das so richtig? Nur die beiden seitlichen Schrauben lösen und den Deckel nach oben abnehmen? Ist das Kabel vom Display lang genug, oder muss ich da aufpassen? Ist ein Biosmart. Viele Grüße, Lars
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Habe gerade mal nachgeschaut, aktuell habe ich die Version 3.2a. Mit 32c meinst Du wahrscheinlich die Version 3.2c und vorher hattest Du 3.0h. ok, verstehe. Ist REGELUNG4.76 40.15 43.68 9.39 39 017120.00120.00120.00" einen Zeichenkette die das CGI ausspuckt? Wie kann ich das Netzwerk aktivieren und eine feste IP/Subnetz vergeben? Idee ist folgende: Der Biosmart steht bei uns im Keller und ich möchte gerne in der ersten Etage eine Anzeige mit Temperatur des Pufferspeichers, Temperatur Kessel, ...…
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi Orfix, das es geht hört sich schon mal gut an, aber folgendes kann ich nicht einordnen: "nur die formatierung schaut anders aus bei 32c, hatte als erstes V3.0h REGELUNG4.76 40.15 43.68 9.39 39 017120.00120.00120.00" Sorry der Nachfrage aber was bedeutet: 32c, V3.0h (Version?) und REGELUNG4.76 40.15 43.68 9.39 39 017120.00120.00120.00 Hilf' mir bitte ein bißchen auf die Sprünge ... Viele Grüße, Lars
  • Guntamatic APP

    Beitrag
    Hi Tom_BMK, sollte der Aufruf der CGI-Skripte (daqdata.cgi, daqdesc.cgi) auf einem Biosmart auch funktionen, sofern ich eine Firmware >= 3.2 habe? Viele Grüße, Lars
  • Hi joe_pam, wir sind mit dem 14er sehr zufrieden. Wir betreiben den Kessel nicht im Leise-Modus. Generell betreiben wir den Kessel nach "Bauchgefühl". Wir hatten vorher schon einen Holzvergaser und treffen manche Entscheidungen aus unseren Erfahrungen. Wir lassen den Kessel unter Volllast mit einer Abgastemperatur von ca. 180 Grad abbrennen. Unser Schornstein hat einen relativ grossen Querschnitt und die Länge ist laut meinen Erinnerungen an die Doku von Guntamatic auch grenzwertig. Wir denken d…
  • Hi Mike, ich habe den Parameter in der Serviceebene nicht gefunden. Es ist ein Biosmart 14 mit 1575 Liter Pufferspeicher, in Verbindung mit einer Ölheizung. Die Steuerung der Heizungsanlage erfolgt über die Ölheizung. Der Biosmart arbeitet hier als reiner Beistellkessel. Ob der Ölbrenner anspringen darf, steuern wir über einen Kipp-Schalter (Lichtschalter). Der steht aber zu 90 Prozent auf "aus". Letztendlich heizt der Biosmart die Pufferspeicher auf stellt das Wasser der Ölheizung zur Verfügung…
  • Hi, ich hatte schon vor einiger Zeit hier im Forum geschrieben, dass wir uns einen Guntamatic Biosmart 14 anschaffen wollen. Der neue Ofen ist da, eingebaut und wir sind sehr zufrieden. Eine Frage habe ich aktuell: Über welche Einstellung wird definiert, wie lange das Gebläse mit sinkender Abgastemperatur nachläuft? Reagiert er nur auf die sinkende Abgastemperatur? Viele Grüße, Lars
  • Hi, vielen Dank für Deine Berechnungen! Könntest Du noch eine Berechnung für eine Guntamatic Biosmart 14/22 anfertigen? Mit den Turbulatoren in den Röhren des Wärmetauschers soll der Biosmart 14 auf ca. 22 KW kommen. Der Füllschachtinhalt beträgt 100 Liter. Der Biosmart hat eine Lambdasonde, denkst Du das ist eine Breitbandsonde? Pufferspeicher wird 1600 Liter sein. Vielen Dank für Deine Hilfe! Viele Grüße, Lars
  • (Zitat von HJH) Hallo HJH, ich würde gerne Dein Angebot für eine Ausrechnung in Anspruch nehmen. Die Rücklauftemperatur ist 47 Grad. Vielen Dank für Deine Hilfe! Viele Grüße, Lars