  • Hallo, ein andere Thema das beim Atmos nicht unbedacht bleiben sollte. Ein Atmos in der Gebäudehülle hat nicht viel mehr Verluste, aber extern aufgestellt ist das eine ganz andere Nummer. In meinem Heizungskeller (unter dem Wohnzimmer) hat es kaum unter 30°. Das wären in deinem Fall einige Pellets für die Atmosphäre...
  • Mein Heizkreis wird auch am VL abgegriffen. Die Pumpengruppe ist nahe am Kessel. Der Puffer selber einige meter entfernt. Ganz oben am ersten Puffer greife ich Wasser für die FRIWA ab. Der HK sitzt am ersten Stutzen seitlich. Das ist für den Notfall. So kann die Heizung bei Kesselausfall nicht den ganzen Puffer leer saugen. (Siehe auch in der Signatur) Zum Thema "Perfekt" meinte ich eher einzelne Komponenten, mit denen man am meisten unabhängig und flexibel ist. Dann noch am besten vielfach erpr…
  • Klar wird er das. Nur sind Pakete selten perfekt geschnürt... Aber in diesem Fall sind ja die Würfel eh schon gefallen. So oder so, viel spaß beim werkeln.
  • Hallo und Willkommen, höhe und Entfernung sollte keine Probleme geben. Meine Leitungen laufen auch erst an der Decke und auch ca. 6m. Sollte es noch nicht zu spät sein, werfe ich einige Stichworte in den Ring. Rücklaufanhebung: Mischer + Pumpe anstelle von [lexicon]Laddomat[/lexicon]. (z.b. ESBE 3-Wege Mischer Serie) Steuerung: alternativ zur KMS-D eine UVR1611 bzw. sogar eine UVR16x2. Pumpengruppe: z.b. Oventrop Pumpengruppe Regumat M3-180. und einzelner Pumpe (z.B. Lowara Ecocirc) beim Kauf. K…
  • den TA Support habe ich letzte Woche abends angeschrieben. Thema war die elektronische Weitergabe des Drucksensors als Meldung per Mail. (Als Druckwarnung, bei Unterschreitung eines min. Wertes) Am Darauf folgenden Vormittag hatte ich eine Antwort, mit der ich was anfangen konnte
  • Hallo, zum Thema gutmütig kann ich nur jedem empfehlen den anfälligen Bootloader gegen das c.m.i. zu tauschen. Seit dem auswechseln kann ich mich an keinen Absturz mehr Erinnern. Mehr Bedienkomfort im Webinterface und Onlineschema sind nur einige weiterer Verbesserungen. Sonst kann mich an die vielen Abende bzw. Nächte mit der UVR nicht mehr ganz Erinnern. Nichts geht halt über Probieren und viel lesen in den schon erwähnten Foren. Aber wenn man einmal den Durchblick hat, macht es echt Spaß. Vor…
  • Hallo, ich würde mir die Mühe nicht machen und nach "gleichen" Programmen suchen. So etwas gibt es nicht. Versprochen. Arbeitet euch in das Thema ein, nur so macht eine UVR Sinn. Aber dagegen könnt ihr gerne mit konkreten Fragen rund um das Thema kommen. Ist halb so wild und macht Spaß. Den es gibt immer etwas zu optimieren.
  • Hallo, die Lösung könnte auch dezentrale Lüftung heißen. Habe seid 2009 3 Bayernlüfter im Einsatz. Bin zufrieden für verhältnismäßig kleines Geld. Mittlerweile sind die auch weiterentwickelt, bestimmt noch besser aber auch jetzt paar €uro teurer.
  • Erweiterung Solar

    Beitrag
    kurzes Fazit zum Sommerende. Der Umbau war erfolgreich. Mit mehr Kollifläche wäre das ganze noch besser.
  • Tropföler Steuerung

    Beitrag
    Hallo, Ja hat er. irgendwo hier oder bei den Nachbarn hat er das mal geschrieben. Gesteuert wird seine Pumpe direkt über die Schnecke. Hier zu finden inkl. meiner Erfahrungen zu beginn mit dem Öler. Meine Erfahrungen mit "geölten" Pellets
  • Nabend, Ich bin da etwas anderer Meinung. Wir hatten früher etwa 22° Härte. Da war die Anlage schon in Betrieb. Jetzt haben wir eine Zentrale Anlage der Stadt. Da kommt noch etwa 8-10° an. Da hatten wir das Haus gerade gekauft und alle Leitungen erneuert. Parallel habe ich gelesen, das nichts aber auch überhaupt nichts dagegen spricht Wasser auf 0° zu enthärten. Nur sollte man nicht mehr wie 20° raus nehmen, weil da irgendwie zu viele Salzionen im Wasser enthalten sind. Alte Rohrinstallationen s…
  • (Zitat von hammax) Muss heute ja eigentlich jedem Klar sein, der ein ganz frisches Produkt kauft. Die Frage ist nur ob man das möchte oder nicht Ich bleib meiner alte wohl treu. Das Geld ist mir die neue nicht wert. Mit dem alten Bootloader muss man einfach umzugehen wissen, dann läuft der eigentlich auch konstant.
  • Hallo, Zum ENDE: Meine RLA läuft ca. 5min nach. Dann ist der VL "abgekühlt". Bei eingestellten 50% Leistung der Lowara werden da auch nicht soooo sehr viele Liter sein. Der Brenner schaltet bei voller Last ab, nicht so wie beim Vergaser. Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass der Kessel knapp an die Sicherheitsabsschaltung je nach Brennerleistung kommen könnte, wenn RLA mit der Brenneranforderung abgedreht wird. Zum START: Ist es da nicht schlimmer, wenn in den ca. ersten 30 min. der kalte Kes…
  • Ich hab meine RLA Pumpe über den VL und RL vom Kessel gelegt. Wozu soll die RLA Pumpe schon am Start anspringen? Bis mein Wasser im Kessel warm genug ist (Tzub.MIN: 65 °C), vergehen 25-30 min. Könnte sogar evtl. Schädlich für den Kessel sein. Wenn der Kessel abschaltet, läuft die RLA Pumpe bei mir auch noch etwas nach. Diese Analogsammelfunktion habe ich auch gelöscht. Brenner an, wenn der Puffer oben 45 unterschreitet und gut.
  • Neuer Tag, neues Glück All eure Erfahrungen kann ich mit meinen logs bestätigen. Jetzt wird die Luft wieder langsam knapp. Habe vorhin die Klappe wieder etwa aufgemacht. o2 scheint sich so langsam auch wieder einzukriegen. An der Abgastemp. muss ich aber noch arbeiten. (Ob es sich nicht doch lohnen würde, einen Belimo an die Klappe zu bauen ) Ich habe nur 1,5t "Staubfreie" "Antistaub Holzpellets" verbrannt und dann doch solche Schwankungen... Meine CP6 Schwingkolbenpumpe mit Angegebenen 1,5l/min…
  • Hallo, vielen Dank für die Zahlreichen Ratschläge. Deine Erkenntnisse sind mit Geld kaum aufzuwiegen. Es scheint sich zum Glück auch beim LC zu bessern. (Öler hab ich mal fürs erste ausgestellt) Am Zug habe ich nichts geändert, außer letztens das Verbindungsstück gesaugt. Zugprobleme hatte ich bisher eigentlich auch keine. ca. 12m Edelstahlzug DN130. hier der ganze Log von heute:
  • Winsol log´s

    Beitrag
    Ich dachte mir gerade wie das wohl bei anderen Aussieht. Bin jetzt am experimentieren bzw. am Brennerleistung verringern. Daher zeigt her eure Winsol logs. Würde bestimmt mit der Angabe der Verbrennparameter für die eine oder andere Erkenntnis dienen. Vielen Dank im voraus. Mein Brenner läuft gerade, ich meine eine positive Tendenz (nach dem Ölexperiment) zu erkennen. Aber leider noch ein gutes Stück entfernt von der Konstanz vorm Ölen. Hier mein log von Gestern. die letzte Halbe Stunde habe ich…
  • danke. Hätte ich nicht gedacht. Aber das scheint tatsächlich genau so zu sein. Hab gerade auch wegen den 20° der Tauchhülse meinen Brenner etwas nach unten geregelt. (Das mit dem verfälschten Wert hatte ich gestern auch zufällig gelesen) Jetzt hab ich 5s und 20s. Pause. o2 schwankt ca. 8% (2-12) Abgas 20°(100-120) Ich beobachte das mal weiter in der Hoffnung, dass es sich wieder einkriegt. Hab den Öler jetzt von jedem Start auf je 10 KG Pellets umgestellt. So ist das glaub zuverlässiger. (Wozu h…
  • Sooo, Habe vorhin die Fördermenge ausgelitert. Inkl. einem Ölimplus beim Start um möglichst Reale Bedingungen zu haben. 1 991 gr. 2 912 gr. 3 1078gr. 4 1085gr. 5 908 gr. 6 1026gr. 7 938 gr. 8 1149gr. 9 1069gr. 10 1037gr. Mittelwert: 1019,3 gr. Die Streuung finde ich etwas hoch. Muss aber zugeben, dass ich vorher nie so oft ausgelitert habe. Eigentlich zu Anfang 1x mit etwas Sackware und danach ein weiteres mal mit der Lieferung fürs Silo. Oder ist so eine Streuung doch völlig normal? Meine Brenn…
  • Auch wenn das eigentlich gegen jede Logig ist, lohnt es sich aber ältere Geräte auszutauschen. Hatte letztes Jahr einen defekten Trockner. Die Heizwendel der Luftheizung waren durch... Ersatzteil hätte 110€ rum gekostet. Selbst eingebaut versteht sich.. Da dieser auch schon ca. 5 Jahre auf dem Buckel hatte und ein anderer Defekt bei der heutigen Haltbarkeit wohl auch nicht lange auf sich warten ließe. hab ich mich nach einen neuen umgeschaut. Ich war echt überrascht wie sparsam die heutigen Wärm…