  • Nein - ich meinte Solarwebseiten.de - die gibt es nicht mehr. Habe die Daten aber noch da.
  • Hallo, es gab mal eine Seite die das gut erklärt hat welche Parameter bei einer UVR1611 welches Verhalten zur Folge hat. Ich habe damals mal meine Regelung von Leistung auf Temperatur umgestellt. Dadurch ging im Sommer die Nachheizung für das warme Wasser seltener an. Das macht die Solaranlage nicht mehr so effizient. Hat aber noch andere Nebeneffekte. Der Puffer füllt sich langsamer und in der Nacht sind die Abstrahlverluste etwas größer. Daher ist die Anlage noch nie in Stagnation gegangen bei…
  • Wie der CAN-EZ zu installieren ist steht genau in der Anleitung. Da ich die E Variante habe sind die Klapp - Stromwandler um L1,2 und 3. Und die Spannungen halt an L1-3 und L angeschlossen. Dazu noch der CAN Bus - und fertig. Bitte bedenke - Stom ist sehr gefährlich - man sollte wissen was man macht und die 5 Sicherheitsregeln beachten. Wenn das an Informationen nicht ausreicht solltest du davon ab sehen den CAN-EZ selbst zu installieren und eine Fachkraft beauftragen. Solltest du weitere Fragen…
  • Genau das war die Lösung - beim EZ2 muss man die Datensätze und über Version 1.03 X2tech einstellen. Vielen Dank @Glutgeist
  • Guten Abend, bei mir verursacht der Can-EZ2 E30 bei aktivierten Datenlogging über CMI den Fehler "Es sind nicht alle notwendigen Knoten (für Logging) vorhanden." Habe schon die Firmware geändert. Werksreset sowie die Einstellungen von Hand vorgenommen. Die Einstellungen im CMI in verschiedenen Positionen eingegeben. Den Tipp hab ich aus einem anderen Thema hier im Forum. Ohne Erfolg. Firmware ist überall aktuell. Interessant ist die Anzeige im Status Datenlogging und Canbus. Beim Status Canbus s…
  • Alles klar Danke! Mit anders klingen meinte ich dumpfer und der Hebel lässt sich etwas schwer bewegen. Mit dem anheben von AGT min von 150 auf 160 hat sich das gebessert.
  • Hallo zusammen, der Kessel läuft dank eurer Hilfe richtig gut. Vielen Dank noch einmal an euch alle. Ich habe ein mal die Füllraumtür etwas nachgestellt da sie sehr leicht zu ging. Weiterhin habe in der Zwischenzeit einige zusätzliche Fühler am Puffer verbaut und noch ein RSM610. So kann man den Füllstand genauer als der Eta berechnen und aufzeichnen. So weit so gut. Seit ca. 3 Wochen ist der Füllraum nach dem Abbrand nicht mehr braun sondern schwarz. Die Füllraumür klebt manchmal ein wenig. Bei…
  • Sind die 84 Grad Kesselsoll Werkseinstellung? Finde ich etwas hoch. Ich denke da muss der Kessel mit hoher Leistung und AGT fahren um die zu halten. Bei unserem ETA war das Kesselsoll auch auf 85. Nach dem Umstellen auf 80 ging die AGT von so ca 200 auf 160 runter. Das ist aber auch mit abhängig von der Pumpe, Rücklaufanhebung und deren Steuerung. Vielleicht kannst Du ja noch schreiben welche Rücklaufanhebung und Pumpe du verwendest.
  • Hallo, ich habe mal auf unseren Hydraulikplan geschaut. Bei uns ist die FRIWA, der Holzvergaser, der Backup Öler und Solar ganz oben im ersten Puffer eingebunden. Der Heizungsvorlauf etwas weiter unten. Das funktioniert seit 12 Jahren bei uns gut.
  • Hallo zusammen, hier wie versprochen das Protokoll vom letzten Abbrand. Bei Pumpenstufe 3 passt alles. Bei Stufe 2 wird der Kessel doch sehr warm.(83 oder 84 Grad) Jetzt mal eine Frage. Was passiert wenn eine Pumpe defekt wäre und man eine neue Hocheffizienzpumpe einbauen müsste? Die ist ja nicht regelbar über Wellenpaket. Dann müsste man am Kessel bei minimal 100% einstellen - richtig? Hintergrund meiner Frage ist folgende. Bis ich das Geräusch des Termovar im Griff habe wollte ich nicht das de…
  • Okay, ja die Temperatur kann man einstellen. Ich schaue mal wo die steht. Vielleicht bringt es ja was die höher zu stellen - Versuch macht klug... Werde mir mal noch neue Dichtungen für das Termovar besorgen. Nicht das die beim aufschrauben kaputt gehen - dann sehen wir weiter..
  • @Festus Das Termovar auf machen wird sich zur weitern Analyse vermutlich nicht vermeiden lassen. Alles deutet auf das Termovar hin. Erst mal sauber machen. Wenn das nicht hilft vielleicht den Einsatz wechseln? @Randy Vom Pumpenkopf kommt das Geräusch nicht. Hab ich mit dem Schraubendreher geprüft. Vom Drehzahlsteller??? Welche Einschalttemperatur meinst du? Der Pumpe bei welcher Kesseltemperatur? Schönen Abend euch
  • Guten Abend, danke Karlheinz für den Tipp. Hatte ich schon gesehen. Das Geräusch schien von der Pumpe zu kommen. Man kann es aber nicht genau sagen da das Termovar und die Pumpe in einem Block verbaut sind. Siehe Bilder. Wenn es die Pumpe wäre würde diese immer Geräusch verursachen - oder? Wenn ich am Pumpenkopf mit einem Schraubendreher lausche kommt das Geräusch nicht von da. Wenn der Kesselrücklauf richtig Temperatur bekommt sind die Geräusche auch weg. Ich würde daher die Pumpe ausschließen.…
  • CMI-Firmwareupdate

    Beitrag
    Vielleicht sind die Dateien beschädigt oder noch was im update Ordner? Im Update Ordner darf nichts anderes sein steht in der Anleitung von TA. Am besten Ordner leer machen. Dateien auf den PC neu Laden. ( cmi.bin und CMI_FIRMWARE_122.bin) Dann die beiden Dateien auf die SD Karte ziehen. Die werden dann automatisch in den richtigen Ordner geschoben. Und dann noch einmal probieren.
  • CMI-Firmwareupdate

    Beitrag
    Hallo, schau mal auf das CMI. Dort auf Home. Unten rechts über Impressum findest du die Aktuelle installierte Version. Wenn dein Update gelungen ist steht dort die neue Version. Schönen Sonntag
  • Hallo zusammen, @m900 Guter Tip mit dem IR Thermometer. Das werde ich mal testen. Die Hörprobe für das Geräusch habe ich im Ursprünglichen Thema klick eingefügt. @Etaminator Karlheinz, wenn das Termovar schon zu warmes Wasser bekommt kann er ja daraus kein kühleres Wasser machen. So meine Theorie. Aber vielleicht kann ja wer was dazu sagen der sich mit der Termovar Rücklaufanhebung auskennt? Schönen Sonntag euch allen.
  • Hallo zusammen, melde mich noch mal mit einer Hörprobe zurück. Die findet ihr Link zur Hörprobe Der Druck liegt kalt bei 1,4 und steigt bei voller Beladung auf 1,8. Ich bin bei anderen Beobachtungen am Kessel wieder auf das Problem gestoßen. Diese Beobachtungen findet hier Die Geräusche verschwinden je wärmer der Zulauf vom Kessel zum Termovar wird. Mein Problem ist - ich benötige die Stufe 3 um die Wärme vom Kessel weg zu bringen. Bei Stufe 2 geht die Kesseltemperatur sehr hoch. Das ist nicht s…
  • Hallo Karlheinz @Etaminator , zur RWN Ja die Kesselpumpe läuft nach um den Kessel herunter zu kühlen. zur Schichtung Bei uns sind die Puffer wie bei dir seriell verbunden. Bei uns ist es mit der Friwa und der Heizung genau so wie bei dir. Ist eine Anlage von BUSO mit einem UVR1611. Die Temperaturkurven mit und ohne RWN nehmen sich nicht viel. Nur ändern sich ohne RWN nur die Temperaturen im ersten Puffer. Mir RWN geht die Änderung bis in den 2. Puffer. Das liegt aber bei mir vermutlich an der fa…
  • Pumpenmin ist bei mir auf Werkseinstellung also 35% Ja das dauert - da meine Pumpe laut war ohne Ende hab ich sie auf Stufe 2 für eine Stunde gestellt. Da war dann der Kessel auf 83/84 Grad. Dann wieder auf 3 - dann waren die Geräusche weg und der Kessel ging wieder runter auf 81. Das verstellen der Rücklauftemperatur funktioniert halt nur mit Mischer. Bei dem Termovar kann man da nix verstellen. Außer man wechselt die Patrone. Ich finde das langsame hochladen unter einem anderen Gesichtspunkt g…
  • Hallo zusammen, kurzer Zwischenstand aus dem Heizhaus. Termovar und ETA Pumpensteuerung über Wellenpaket funktioniert. Hatte die Pumpe am Anfang auf Stufe 3. Da kommt die Kesseltemperatur aber nicht über 78 Grad bei maximaler AGT und das nach über einer Stunde nach dem Starten. Am Anfang läuft die Pumpe bei fast 100% - das wären bei meiner Pumpe ca. 2700l/h auf Stufe 3 - bei Stufe 2 sind das noch 2000l/h Außerdem mach die Pumpe auf Stufe 3 ob mit Wellenpake oder normal unerträgliche Geräusche - …