Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-2 von insgesamt 2.

  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>Betreiber (Nickname im Forum)@'Calubax'Kessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC 32 GSDatum der Errichtung der Anlage2003Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010Stufe-0 (noch bis 2019)Datum der Messung21.03.2017Kosten der Messung136,30 Euro MessparameterMesswertEinheit1. Wärmeträgertemperatur55°C2. Abgastemperatur187°C3. Sauerstoffgehalt9,7%4. Druckdifferenz (Kaminzug)-24Pa5a. CO Grenzwert4,0g/m³5b. CO bezogen auf 13% O20,20g/m³5c. CO abzgl. Messunsic…
  • <Link zur Tabelle mit allen Messwerten>Betreiber (Nickname)CalubaxKessel (Hersteller/Typ/Leistung)Atmos DC 32GS 35kwDatum der Errichtung der Anlage2003Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.20101Datum der Messung25.03.2015Kosten der Messung128,75 Euro MessparameterMesswertEinheit Wärmeträgertemperatur55°C 2. Abgastemperatur236°C 3. Sauerstoffgehal t9.70%4. Druckdifferenz (Kaminzug)-31.00Pa 5a. CO Grenzwert1,0g/m³5b. CO bezogen auf 13% O2?g/m³2. Abgastemperatur236°C3. Sauerstoffgehalt?%4. Dru…