Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 22.

  • Bei meiner Programmversion AWP200303HC werden nur noch der obere und der mittlere Temperatursensor sowie über X28 ein weiterer PT1000 Fühler angezeigt. Ich glaube eher, dass du nach Erneuerung des Routers die NW-Einstellungen am Router, am Attack und im VNC-Viewer nicht korrekt vorgenommen hast. In einem anderen Forum habe ich die Schaltpläne gefunden, die zumindest bei der Suche nach den Sicherungen helfen.
  • Der Lüfter in meinem Kessel hat auch irgendwann angefangen, Geräusche zu machen. Die Befestigung mit den 3 Schrauben hat nachgelassen, dadurch sackte der Lüfter nach unten ab und die Lüfterwelle hat am Flansch angelegen und dadurch ein Brummen verursacht. Kurzfristig brachte die Manipulation am Kabel etwas. Letzlich habe ich die 3-Punkt-Lagerung umgebaut und seitdem Ruhe.
  • Hallo, das Gebläse lässt sich nach Demontage der Muttern entfernen. Eventuell ist es fest geklebt. Vorsichtig mit einem Spachtel lösen, dabei aber nicht die Dichtungsplatte beschädigen. Oder macht es im Betrieb bereits Geräusche? Das Lüfterrad ist mit einer Mutter SW10 mit Linksgewinde auf der Welle befestigt. Die Heizspirale für die Pellets findest du im Brenner. Wenn du die Haupttür öffnest, rechts unten hinter der Verkleidung. W&P ausschalten, Verkleidung entfernen, dann solltest du an die Zü…
  • Seit einiger Zeit hakt die Scheibe für Primärluft. Beim Anheizen soll die Primärluft ja vollständig offen sein, nach dem Start klemmt die Scheib bei etwa 50%. Ein Schubs hilft dann für diesen Heizvorgang. Ich habe die Antriebe geprüft und getauscht, die sind in Ordnung. Dann habe ich statt des Antriebes mit einem Türgriff(wegen dem Vierkant) die Luftklappe manuell bewegt, um sie gängig zu machen. Leider nicht so erfolgreich wie gedacht. Kann ich die Klappe von außen abnehmen oder fällt im Innere…
  • Das Lüfterrad habe ich erst vor kurzem gereinigt, es hat allerdings wieder einen kleinen gleichmäßigen Rußüberzug. Was mich wundert, dass die lauten Geräusche verschwunden sind, wenn ich die Fülltür öffne. Die Luftklappen zu reinigen war nicht das Problom, mich hat die so unterschiedliche Stellung der Klappen verwundert. Zumal hier die gleichen Stellmotoren mit nahezu gleichen Endpunkten verwendet werden. Ich hatte mir vorgestellt, dass bei 100% beide gleich weit öffnen. Auf Nchfrage bei Alpha T…
  • Bei meinem Kessel macht jetzt der Lüfter starke Geräusche. Ab 50% wird's laut. Wenn ich die Fülltür öffne, wird er wieder leise. Ich vermute hier ein Problem bei der Luftzufuhr. Ich wollte die Luftzuführungen reinigen, dabei habe ich festgestellt, dass die Primär- und Sekundärklappen nicht komplett schließen und bei 100% sehr verschieden öffnen. Muß das so sein, bzw. wie stelle ich das ein?
  • "Stecken Sie einfach einen leeren USB-Stick während des Betriebs oder kurz nach dem Betrieb in die Kesselanlage und warten Sie 10 Sekunden. Die Dateien werden auf dem USB-Stick gespeichert." So wird in der Bedienungsanleitung 2019/07 das Auslesen der Betriebsdaten beschrieben. Habe ich jetzt probiert. Anders als beschrieben, werden die Daten der letzten 7 Tage in separaten Dateien sowie zwei weitere Dateien mit Parametern des aktuellen Tages auf den Stick gespielt. Ich finde es schon traurig, da…
  • So habe ich die Klemmen bei RS Components (http://www.rsonline-privat.de) bestellt. Phoenix Contact MC 1.5/ 2-ST-3.81 Leiterplattensteckverbinder, Kabelmontage, Raster 3.81mm
  • Der Test mit einem anderen Stick war nicht erfolgreich. Ich war leichtsinnig, habe den Buttom gedrückt und prompt ohne weitere Abfrage hatte ich Werkseinstellungen. Meine Parameter habe ich wieder eingestellt, bin allerdings bei P, I, D im Zweifel. Alt hatte ich 6000, 100, 1000 jetzt stehen hier 1800, 10, 1800.
  • Von der Änderung habe ich gehört, aber eine Nachrüstung soll sehr aufwendig sein. Ich habe überlegt, für diesen Zweck ein Kabel mit Schalter einzusetzen, um mir das Aufschrauben zu ersparen. Aktuell habe ich recht ordentliche Pellets, aber davor hatte ich eine Lieferung bei der die Asche feste Rückstände bildete und bei der Brennerreinigung nicht in den Aschekasten fiel. Hat mir viel "Spaß" bereitet.
  • Es gibt im Zwischenspeicher rechts neben dem Schauglas einen Sensor für voll. Das wird bei der neuen Software in den Statusinformationen im dritten Menü angezeigt. Hier kann man auch sehen ob die Puffersteuerung und das Pelletsaugen aktiviert ist. Du kannst durch einfaches Brücken der Kontakte bei X17 dem Kessel signalisieren, dass der Speicher voll ist. Das nutze ich, wenn ich für Arbeiten den Pelletbrenner ausbauen muß, um nicht mehr mit einem externen Sauger den Speicher zu leeren. Neustart k…
  • Ich meinte, die Daten die man auf den USB-Stick herunterladen konnte, in denen dann vom aktuellen Tag und vom gesamten Vortag, in mit Excel auswertbaren Dateien die Zeiten, Temperaturen, Lambda und Vorgänge enthalten waren. Wenn das Datenlog ist? Auf die Idee mit der Sicherung der SD-Karte bin ich nicht gekommen.
  • Ich habe bei der letzten Wartung die neue Software aufspielen lassen. Nach einigen Wochen Nutzung finde ich sie besser als die von 2017, allerdings ist sie völlig anders gegliedert und ist nach 3 Jahren Nutzung der Vorversion ungewohnt. Vermißt habe ich bisher nur die Funktion zum Auslesen des Protokolls. Im Menü ist nur ein Button: Werkseinstellungen herstellen So mutig war ich dann nicht, zu probieren, wie es da weitergeht.
  • Auf der Platine ist unterhalb des Summers ein Pfostenverbinder X40 kennt vielleicht jemand die Belegung? Da per VNC kein Ton übertragen wird, höre ich natürlich die Meldungen / Alarmsignale nicht. Bei Homematic gibt es Bausteine (z.B. HM-SwI-3-FM, HmIP-FCI1, ...), die auf das Schließen eines Kontaktes reagieren. Vielleicht kann man so das Signal des Summers abgreifen, denn die Platine ausbauen und auf der Rückseite an die Lötanschlüsse des Summers zu gehen ist mir doch etwas gewagt.
  • Mit dere MyFritz-App von AVM funktioniert das ganz gut. Man kann einen Button für verbinden und Trennen der Verbindung nutzen und dann per VNC zuschauen, was der Kessel macht und eingreifen.
  • Dank deines Hinweises habe ich mir die Demontage und Kontrolle des Pelletfördergebläses gespart. Das Loch in dem Schlauch habe ich vorher nicht bemerkt. Bei meinem Kessel streikt der Pelletzubringer. Manchmal bleibt er beim Start stehen und ohne Pellets dann natürlich keine Zündung. Vielleicht hilft ja der Austausch des Motors.
  • Ich habe derzeit ähnliche Probleme. In habe allerdings festgestellt, dass die Pellets nicht immer richtig in den Schlauch nachrutschen. Meine letzte Lieferung (gesackte Ware) enthielt zu lange Pellets. Manchmal reicht das Öffnen der Haupttür, um die Pellets wieder in Bewegung zu bringen. Im letzten Jahr war auch schon ein Riß in diesem Schlauch, was meines Erachtens auch an der fehlenden Wärmedämmung liegt.
  • An der Steuerplatine befinden sich 3 Anschlüsse für PT1000-Fühler, deren Werte im Display angezeigt werden. (X25 Puffertemp oben, X26 Puffertemp mitte, X27Puffertemp unten) Eine Anzeige des Pufferspeichers und seiner Temperaturen erfolgt erst wenn alle 3 Fühler angeschlossen sind. Der daneben befindliche Anschluß X28 ist auch für einen PT1000-Fühler und mißt die Außentemperatur, die zwar nicht angezeigt wird, aber in der mittels USB-Stick auszulesenden Datei aufgezeichnet wird. Meiner Erfahrung …
  • Danke für den Tip Randy. Ich habe alle Kontakte überprüft, es waren alle in Ordnung. Von Herrn Blažek (Attack) kam die Empfehlung, das Kabel zwischen Display und Platine zu überprüfen bzw. zu ersetzen. Bei nächster Gelegenheit werde ich des 4-adrige Kabel (an Platine X37, am Display X1 + X2) mit einem Durchgangsprüfer testen. Natürlich im spannungslosen Zustand. Sollte hier der Fehler sein, was ich eigentlich erwarte, wird entweder das Kabel ausgetauscht oder wenn es lang genug sein sollte, der …
  • Ganz so ist es nicht. Anfänglich hat es mit den Pellets sehr gut funktioniert, denn ich wollte schon wissen bevor ich meine Familie allein mit dem Ding lasse, ob es geht. Erst noch 2 Wochen stellte sich das "Problem" ein. Nicht immer, aber manchmal zündete er eben nicht gleich und gerade wenn mann die Meldung nach dem 3. Fehlstart erst bestätigen muss, kommen bei 4 Versuchen einige Minuten ohne Heizung zusammen. Warum es dann ohne äußere Einwirkung (außer "Schalter"-Betätigung und das auch noch …