  • Hallo Jürgen, vielen Dank für die Info's. Zwischenzeitlich ist die Steuerung getauscht (lief zum Glück noch über Garantie). Die R Ausgänge und die Kondensatoren hatten mit dem Fehler nichts zu tun. Man kann zur Fehlersuche die Drehzahlüberwachung an der Steuerung abschalten...damit war der Fehler weg. War also irgendwas innerhalb der Steuerung was die Drehzahlgeber nicht korrekt ausgewertet hat. Dazu kam das ich einen falschen Schaltplan hatte. Aber den habe ich nun auch korrekt nachgereicht bek…
  • Hallo Randy, ich nehme an das R nicht mehr arbeitet (an der Steuerung selbst). Deshalb suche ich ja nach dem Schaltplan der Steuerung. Das was im Heft ist, ist halt zu wenig. Die Sicherungen sind okay.
  • Hallo Randy, na klar gibt es einen Sensor dafür. Der Motor dreht aber nicht...das kann man sehen und fühlen...da fällt der Sensor schon mal raus. Und wie geschrieben - mit der Steuerung vom 2. Kessel läuft der Laden, also sind ja wohl die vorhandenen Teile funktional. Es ist halt einfach die Steuerung. LG Micha
  • Hallo zusammen, bin auf der Suche nach dem Schaltplan der AC07X. Habe hier einen ersten Defekt. Fehlerbild: -der Brenner (A85) startet nicht obwohl alle Startbedingungen erfüllt sind startet man ihn über die AC07x läuft er an und stoppt mit Fehler an der Stelle an der die Lüfter anlaufen bzw. unmittelbar dabei (der Verbrennungsluftlüfter läuft, der Abgaslüfter steht) und es kommt die Fehlermeldung ALARM Vent 2alle für den Fehler verantwortlichen Bauteile sind aber i.o.da wir ja 2 Kessel / Brenne…
  • Moin zusammen, das letzte Log ist mal wieder nicht mehr so erbaulich. Kessel wegen Anschlag am Kesselthermostat neu gestartet. Dann müsste ich den Kessel mit der Leistung noch weiter nach unten "schrauben". In gewissen Grenzen hätte ich damit ja gar kein Problem - schont das Material... aber ist nicht die Lösung. Hat eigentlich schon mal jemand darüber nachgedacht die Pelletzufuhr mit über eine UVR zu steuern ? Wenn man dann doch sowieso eine Pumpe-/Mischerlösung verbauen muss könnte man den Kes…
  • ...vielen Dank an HJH, der sich viel Zeit für meine Problematik genommen hat. Nun haben wir ja WMZ an den Kesseln...da kann man doch ablesen...hab ich nun gemacht...es kann so einfach sein. Also: 35kWh mit 2,5m³ - damit ist es so wie vermutet die Pumpe bekommt die Leistung von 80kW nicht weg, bei 35kW funktioniert es in soweit man halt mit der gedrosselten Kesselleistung lebt. Anbei mal die Nachrechnung (hat nie jemand gemacht) der Verrohrung - läuft bei einer neuen Pumpe mit Mischer auf eine Fö…
  • Moin zusammen, … Lado ist 21-100, Verrohrung passt - lief ja auch wie gesagt eine Saison. Heute morgen Log angesehen und erstmal froh...schaut selbst. (K2 aktiv K1 AUS UND alle KH am Laddo K1 zu !, P3 ist außen vor) Allerdings läuft der Kessel gedrosselt bei nur x Prozent seiner möglichen Leistung. Bin übers WE nicht vor Ort. Werde am Montag mal die Pelletmenge auswiegen um genau zu sehen mit wieviel Leistung er eigentlich wirklich läuft. Danach die Taktung auf 80% …. 85% hintrimmen und dann noc…
  • Hallo Ingo, das Temp.-Bild ist um 18:45 geschossen. Der Planer war der Meinung die Restwärme (Aus- / Abbrand) solle dann in den kleinen Speicher. Er ist sicher davon ausgegangen das der Kessel träger ist. Ursprünglich wurde ja dazu auch eine TAS verkauft die laut Atmos nun gar nicht mehr benötigt wird und auch nicht mehr verbaut wurde. In der Praxis habe ich das 3-W-V. zwar eingebaut habe es aber bis jetzt nicht benutzt weil das System gut lief (der Weg ging immer über P1/P2 (2x3000l) und dann d…
  • ...Rückschlagventile sind keine verbaut. Die Thermometer vom Laddomat des Kessel 1 (der, der derzeit AUS ist) zeigen alle 3 25° an (das Selbstzirkulationsventil ist blockiert, sonst würde hier mehr angezeigt). Das Kesselthermometer steht trotz einem Tag Stillstand immer noch bei 65°, was mich etwas verwundert. Ich hatte bereits zu Testzwecken alle Kugelhähne am Laddomat des K2 geschlossen - ohne Auswirkung auf die Pufferbeladung (allerdings im Rücklauf über P3) Hab den P3 jetzt nochmal weggelass…
  • … es läuft aktuell nur ein Kessel (manuell im Wechsel zum Testen; mit beiden Kesseln lief die Anlage aber bei Inbetriebnahme auch ohne Probleme) … keine Mischer - Laddomaten im Einsatz … die Sensoren zeigen mit +/- 1...2 ° das an was auch die Thermometer anzeigen Auf dem Log der Nacht sieht man das der P3 (1500l Nachschaltpuffer) über den Rücklauf geladen wird obwohl der von dort ja gar nichts abbekommen dürfte. Macht mich Ratlos - laufen die Pumpen falsch herum? Das geht ja eigentlich nicht und…
  • Hydraulik ist oben angehängt und ein Beispiel vom Laddomat-Zustand. Anlagendruck ist unverändert und okay. Luft ist auch raus. Im letzten Winter hatten wir im Durchschnitt 2 - 2,5h Kessellaufzeit (immer nur einer) bei deutlicher Erhöhung der Temp. im oberen Pufferbereich. Das hat dann ohne das die Kessel in Not- bzw. Übertemp.-AUS gegangen sind funktioniert (Kesselstart's gabe es 2 - 4 pro Tag, je nach Außentemp. und Abnahme) In diesem Winter (jetzt) hatten wir mehrfach NOT-AUS wegen Übertemp. W…
  • … da hängen eine große Villa und eine Scheune dran … bislang hatten wir noch nicht so kalt das beide Kessel gleichzeitig laufen musten die Puffer sind 2x3000l parallel + 1500 in serie in der Scheune und 2x 1500 in der Villa wobei nur einer von denen über eine Nahwärmeleitung (NWL) aus den Puffern der Scheune versorgt wird (der 2. wird nur Solar beladen, wenn was strahlt) der bzw. die Kessel-VL geht direkt in die NWL und darüber in die beiden 3000er, der RL geht über den 1500er (Scheune) Hab gera…
  • Hallo Ingo, die Pumpen arbeiten auf Stufe 3 (machen zumindest Lärm dafür). Die Laddos stehen im Rücklauf auf der Pufferseite bei 52° - ähhhm - was unter der angezeigten unteren Temp. im Puffer ist. Zum Kessel geht es weiter mit 68°. Der kleine Kreis also vom Kesselvorlauf liegt zwischen 70 und 88° je nach Laufzeit (EIN / AUS). Das wäre doch so auch i.o.
  • Hallo Fans der kleinen Holzwürmer und großen Kessel, habe nach 2 Jahren Betrieb derzeit extrem Probleme die Erzeugte Wärme aus meinen beiden P80 in die Puffer zu bekommen. Habe die Pelletzufuhr schon gedrosselt. Das hilft aber nur wenig an beiden Kesseln der selbe Effekt (im Stundentakt EIN / AUS weil die Kessel-Thermostattemp. 90° erreicht hat; starten bei ca. 70° Kesseltemp. wieder neu - in den Pufferspeichern halte ich lediglich das vorhandene Temperaturniveau, was aber nicht zur vollständige…
  • ... bei google der Shop war hier schon mit im Forum genannt Das Ausschalten mag über die Fotozelle gehen, aber das Einschalten kommt zu früh - da gibt es noch keine Pellets in der Brennerschale.
  • ... habe mich gerade durchgearbeitet. Nicht schlecht. Ich würde allerdings die 230V-Glühkerzen bevorzugen. Ist die Problematik mit dem Ein- und Ausschaltzeitpunkt für die Glühkerzen schon von jemandem gelöst?
  • Vielen Dank. Schon mal ein Schritt gegen den "Nebel". Die Glühkerzen habt Ihr dann in die Brennerschale gebaut, quasi in die Menge Pellets die zum Zünden eingelassen werden? Wie läuft das dann mit der Versorgung der Klühkerze (V, A, Kabelanschluss; wird doch recht heiß dort)? Gibt es Bilder zum Nachbauen und Tipps? Wie ist es mit der Haltbarkeit und mit der Überwachung der Glühspiralen? Habe gelesen die müssen nach Defekt mittels "Freischaltcode" aktiviert werden. Vielen Dank im Voraus Micha
  • Hi zusammen, ich hab schon gesehen das ist ein bereits bekanntes und bearbeitetes Problemchen. Kann mir jemand verbindlich bezüglich des Parameters S1 weiterhelfen? Die Anleitung schreibt ja man könne beide Glühspiralen auch gleichzeitig nutzen (S1=4) - damit wäre das Problem ja sicher gelöst. Da es da aber auch eine Warnung gibt, die ich auf Grund der schlechten Übersetzung nicht recht deuten kann, bitte ich mal um Input. An den R und R2 liegen ja zum Zeitpunkt des Zündens keine Verbraucher die…
  • Hallo zusammen, einer meiner beiden A85 Brenner macht irgendwie nicht ganz was er soll. Habe schon 2x eine Reinigung bemerkt die nicht nach Plan statt gefunden hat. Und noch schlimmer - letztens hat er die Taktzeit für die Förderschnecke ignoriert (hat ca. 7s anstelle 10s gefördert) Nachdem ich der Sache auf den Grund gehen wollte hat sich folgendes ereignet: Zeiten gestoppt, dann die T4 schrittweise bis 20s hochgestellt und dabei weiter die Förderzeit gemessen - es gab keine Änderung dann die T…
  • Hi zusammen, ja da hat der Thomas doch einen guten Jahrgang getroffen :-). Vielen Dank Michael