  • Hallo Carsten , wenn die Leitung gerade günstig ist dann schlage da zu , da kannst du viel mehr dran hängen . meiner Meinung nach solltest du den Pufferspeicher mit in den Nebenraum stellen um die Leitung nicht mit so hohen Temperaturen zu belasten . Bei 90 Grad hält die Leitung nicht lange . So kannst du den Mischer vor der Leitung installieren und mit deiner gewünschten Vorlauftemperatur die sicher weit unter 90 Grad liegt durch die Leitung fahren . Mache ich jetzt schon 27 Jahre so .
  • Hallo , das habe ich auch gleich mit Relais gelöst . Ich wollte nicht das das mir die Pumpen die Elektronik von meinem ofen kaputt macht . Also alles richtig gemacht beim Einbau .
  • Ja es sind insgesamt 3 Häuser und die Waschküche mit ungefähr 30qm aber Haus 1 und Haus 1,5 hängen ja Wärmetechnisch und mit Warmwasser ja komplett zusammen . Hier eine kleine Skizze . In der Waschküche stand bis vor 2 Jahren noch mein Viessman Öler . Den hab ich dann abgebaut . Erst wollten wir ihn stehen lassen als Reservekessel falls der Vergaser die Heizleistung nicht schaft aber wir haben schnell gemerkt das er nicht mehr gebraucht wurde . Als Bonbon bekommen wir zu 99% noch die Förderung v…
  • https://www.ebay.de/itm/324495…6b0ebb:g:-BcAAOSwlq1gM8~P Ich dachte an soetwas , ist ohne Speicher weil ich die ja schon habe . Als Ersatz für den BWS mit den Wärmetauscher für die Solarthermie aus Haus 1 den ich in Haus 2 installieren möchte , soll ein anderer mit BWS mit 3000 l eingebaut werden . Auf dem Grundstück von Haus 1 steht noch ein Haus mit 100qm das auch mit Warmwasser versorgt werden muss und der Heizung natürlich . Mit so einem großen BWS könnte ich auch mehr Sonnenenergie speicher…
  • Hallo zusammen , sorry das ich jetzt erst antworte . ja ich habe bis jetzt viel gelesen und immer noch nicht sicher wie ich das machen sollte . Vor allen wie gross die Solaranlage werden sollte ? Ich dachte so an 5 bis 7 Platten , im Netz werden solche Komplettanlagen ohne Speicher angeboten die so um die 2500 bis 3000 Euro kosten . Wenn ich die Förderung abziehe ist mir der Komfortgewinn das locker wert das ich im Sommer nicht alle 5 Tage anheizen muss . Dann werde ich ich noch ein wenig überle…
  • Hallo Johannes , sorry das ich erst heute antworte . Gestern Abend war ich von der Montage nach hause gefahren da konnte ich nicht antworten . Zu Frage A ) Ja es wird im Haus 2 im Hausinstalalationraum einen Verteiler für jetzt eine Wohnung mit ungefähr 150qm und später 2 zweite Wohnung mit auch 150 qm geben . Die Heizkreise werden genau wie bei mir im Haus mit Mischer ausgerüstet damit wir die Vorlauftemperatur so tief wie möglich fahren können . Wahrscheinlich werden wir Fußbodenheizung einbau…
  • Hallo zusammen , wie der Titel schon sagt möchte ich ein zweites Haus an meine Heizung mit anschließen . Das andere Haus hatte eine Ofenheizung , die habe ich mitsamt dem Schornstein ausgebaut weil der Schorni das nicht mehr weiter zugelassen hat . Nun habe ich mir einen Plan gemacht wie das angeschlossen werden könnte aber bin mir nicht sicher . Deshalb möchte ich euch bitten mal drüber zu schaun und eure Meinung zu schreiben was ihr so denkt . Hier eine Skizze zum Istzustand Ich möchte den PS1…
  • Hallo , warum schließt man die Tür erst so spät ? Anzünden und Tür zu , so läuft das jetzt schon seit 3 Jahren . Am Anfang hatte ich auch ab und zu Hohlbrand . Nun mit geänderten Einschichten und flächigen anbrennen des kleinen Anzündholz klappt das sehr gut . So ungefähr wie bei Holzbogi nur lege ich den Ofen nicht komplett voll sondern lasse das Kleinholz erstmal vollflächig durchbrennnen und lege dann das grosse Holz auf . Da zündet unten der ganze Stapel komplett und nicht nur an einer Stell…
  • NMT HVG IV 20

    Beitrag
    Hallo , toll wenn das jetzt funktioniert. Ja mit dem Service das ist super bei NMT . Da bekommt man immer eine vernünftige Antwort . Mit meinem Kombipellet bin ich auch zufrieden.
  • NMT HVG IV 20

    Beitrag
    Hallo , startet der Vergaser im Sommer wenn die Brauchwassertemperatur auf ein bestimmtes Niveau runter ist ? Das könnte meiner auch wenn ich den vorbereite . Ich habe den Kombipellet und der kann auch selber den Vergaser starten . Hallo, (Zitat von slow-driver) Was legst du unten rein um den Vergaser zu starten ? Nur kleines Holz ? Hohlbrand ist meistens wenn der Holzstapel nur an einer Seite entzündet wird und nicht vollständig entzündet wird . Dann Anheizklappe auf und runterrütteln . Schau m…
  • NMT HVG IV 20

    Beitrag
    Hallo , ja das mit Lambda wird wohl beim NMT anders angezeigt wie bei anderen Kesseln ? Die Jungs von NMT sagten mir wenn Lambda von 5 - 13 % angezeigt wird ist alles in Ordnung . Im Nebendorf steht ein Vergaser von IBC , da wird das in O2 angezeigt . Da sind die Werte anders wie bei meinem . Martin , ich hatte am Anfang auch oft Hohlbrand , bis ich das Anheizen geändert habe . Heute lege ich unten eine Lage Knüllpapier und dann ein Pappe drüber . Dann bis über die Anheizklappe kleines Holz und …
  • NMT HVG IV 20

    Beitrag
    Hallo Martin , bei der automatischen Zündung kann ich dir auch nicht helfen , die funktioniert beim Pelletkombi anders . Aber die Primerluftscheibe dreht sich beim Handansteuerung immer schön im Kreis . Das hab ich auch schon beobachtet . (Zitat von slow-driver) Wie sehen den deine Abgaswerte aus ? Da gibt es doch nichts einzustellen , das wird von der Steuerung geregelt . Wenn dein Lambda so bei 5,5 bis 13 % liegt ist alles in Ordnung . Was hat der für eine Zündung ? Vielleicht wie bei meiner P…
  • Hallo zusammen , ich habe meine Zirkulationsleitung nach dem Schema vor ein paar Wochen umgebaut und es funktioniert wunderbar . Gleichzeitig habe ich auch den Vorlauf zum Warmwasserboiler geändert . Vorher war der Anschuss am Pufferspeicher . Jetzt ist er im Vorlauf vom Vergaser und wird mit 76 Grad direkt gespeist also hab ich in Speicher über 70 Grad . Ich bedanke mich bei euch für die Informationen die ich immer wieder hier erlesen kann . Macht weiter so .
  • Hallo, ich muss mein Ofen angeschaltet lassen weil ich alle 5 Tage anheizen muss damit Warmwasser vorhanden ist . Eigentlich wollte ich schon eine Solaranlage auf dem Dach haben aber ich hab noch nicht mal das Dach gedeckt bekommen . Keine Zeit . Ich bin zufrieden mit meinem Ofen .
  • Hallo, Hohlbrand hab ich festgestellt gibt es vor allen wenn ich meine Bretter hochkant einschichte oder nur mit Kohlenanzünder anzünde . Normalerweise lege ich unter Knüllzeitung und darüber ein wenig Pappe dann eine Lage kleines Holz und zünde an . Hat der seine Arbeitsthemperatur erreicht und geht mit Abgasthemperatur wieder runter hat der Ofen ein schönes Glutbett und kann aufgelegt werden . So klappt es fast immer mit dem kompletten Durchbrennen . Vor 2 Wochen war bei mir auch der Servicefr…
  • Ich hab wohl meine Lambdasonde doch nicht kaputt gemacht . Bin gerade nach Hause gekommen und sehe soll Lanbda ist wieder da .
  • (Zitat von cleodor) Hallo , wenn meiner ein ganz bisschen raucht dann hat er einen Hohlbrand sonst nur ein wenig weiß beim Anheizen vom Wasserdampf . Demnächst kommt bei mir auch der Wartungstechniker vorbei und schaut mal nach dem rechten . Bei der letzten Reinigung habe ich die Lambdasonde wohl kaputt gemacht , hab ich mit Druckluft ausgeblasen , Mist . Jetzt zeigt er nur noch Istwert aber kein Soll mehr . Hab bei NMT angerufen und dann festgestellt das die kaputt ist .
  • Hallo Florian , Ja was soll ich gross schreiben ? Er läuft und macht was er soll . Ich bin zufrieden mit meinem Holzvernichter . Bis jetzt läuft der ohne Probleme und es deutet sich auch nichts an . Interessant wird es in 10 Jahren , dann können wir sehen ob ein Ofen was taugt . Du willst ja sicher nicht das ältere Modell kaufen sondern den neueren . NMT hat bestimmt von dem Modell was gelernt und den neuen noch besser gemacht , vor allen einen noch größeren Vergaserraum . Aber da hatte ich ja s…
  • Na dann werde ich bei NMT mal anrufen wegen dem Update . Vielleicht gibt es ja für meinem auch eins . Ist die neue Einstellung an irgendwas zu sehen , dreht der Ventilator zB. langsamer ? Abgas auf 200 ist gut ,ist bei mir jetzt bei 210 runter von 240 Grad . Jetzt läuft mein Ventilator ein wenig schneller aber Lambda ist normal bei 5,5 % .
  • Hallo , den Ofen hast du doch erst 2 Jahre drin , was hat der Kundendienst gemacht wenn man fragen darf ? Haben die Werte nicht gestimmt ? Gegen die hohe Abgastemperatur habe ich mir eine Abgasbremse zusammen gebaut . Jetzt sind nur noch 210 Grad . Habe ich mir bei den Atmosheizern abgeluchst . Sonst ist alles ok . Macht was er soll .