  • (Zitat von Spspaul) Hallo Den Beitrag hätte ich gerne gelesen. Allerdings finde ich ihn nicht. Hast du dazu einen Link?
  • Ja das ist richtig und ja das ist suboptimal. Bevor ich Hand an die Anlage gelegt habe wurde das sogar noch über eine Zeitschaltung von morgens bis abends gemacht, egal ob die Heizkreispumpe oder die WW-Pumpe lief. Ich habe dann wenigstens mal diese dämliche Zeitschaltung entfernt und eine Freigabe in die UVR gelegt. Jetzt wird zumindest schon mal nur dann Wärme aus dem Puffer bezogen wenn eine der beiden Pumpen laufen. Ich denke der nächste Schritt wäre einfach noch einen Außentemperaturfühler …
  • Moin Zum Volumenstromsensor hab ich TA schon angeschrieben. Isolieren werde ich auch demnächst, so dass das alles wieder im Lot ist. Was die Hydraulik angeht, ist das alles nicht sooo optimal, das weiß ich. Mein Sanitärtyp, der vor einigen Wochen die taccosetter erneuert hat (vorher waren Watt Druchflussbegrenzer drin die total vermodert waren) hat auch alle Varianten durchgerechnet und auch Solarbayer hat überlegt, welche Konfiguration das beste wäre. Letzten Endes haben wir alles gelassen und …
  • So, hier habe ich nochmal einen kompletten Tag mit Winsol aufgezeichnet. https://drive.google.com/file/…tX3lZTlU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/…2My1vM0k/view?usp=sharing Auffallen tut mir, wie gesagt, dass der Durchflussmesser schlichtweg zu wenig anzeigt. Und das die Spreizung zwischen Kollektortemp auf dem Dach und dem Solarvorlauf im Keller bei steigender Temperatur recht groß wird (12,8K) was, so denke ich, daran liegt dass noch nicht komplett alles isoliert ist. Ansonsten s…
  • @reinelektronik Hmm, ich schaue nach. Muss aber erst schauen inwieweit ich das auslesen kann oder theoretisch berechnen muss... Der DL-Bus hat aber den VFS als einzigen Teilnehmer. Jetzt habe ich aber gerade im anderen Forum gelesen, dass der VFS auch die Knotennummer 1 hat: http://www.haustechnikdialog.d…m/t/104022/UVR1611-DL-Bus Da muss ich mal schauen ob ich da ein Problem habe. @HJH Danke für den Link auf das Sheet. Das sieht ja richtig brauchbar aus. Ich werde mal alle Daten soweit eingeben…
  • Stellt sich noch die Frage wieso der Volumenstromsensor zum einen viel zu wenig misst, und zum anderen immer so abgehakt. Sieht man hier auch super auf dem Winsolmitschrieb: https://drive.google.com/file/…EZEtmQTg/view?usp=sharing
  • Ja du hast Recht. Meine Regelung steuert die Pumpendrehzahl und somit auch den Volumenstrom. Je höher die Temperaturspreizung durch den PID ist, desto geringer die Drehzahl an der Pumpe, desto geringer der Volumenstrom in der Anlage. Die Taccosetter begrenzen ja erst ab einem bestimmten Volumenstrom. D.h. ist der Volumenstrom durch eine geringere Pumpendrehzahl auch geringer, lassen die Taccosetter alles durch, oder? Die Angabe der "7 L/min" an den Taccosettern habe ich abgelesen, als ich die Pu…
  • Ah, danke für den Hinweis. Um den Durchfluss zu verringern würde das ja bei mir bedeuten, dass ich die Pumpe langsamer laufen lasse. D.h. ich müsste die Sollregeldifferenz am PID Regler höher setzten. Aktuell ist diese bei 25K. Soll ich da noch auf 30 hoch? Zusätzlich muss ich ja noch schauen dass ich nicht ans Maximum der Kollektoren komme, oder?
  • Danke fürs Aufklären. Also muss ich hier an 2 Baustellen ansetzen. Der Volumenstromsensor misst scheinbar viel zu wenig -> ich vertraue da den neu verbauten Taccosettern mehr als dem Sensor der schon 10 Jahre nichtstuend in der Leitung hing und kaputt war. Die Strömungsverteilung sollte 30% / 40% / 30% sein.Der Gesamtvolumenstrom mit momentan 21 l/min (3*7 l/min) sollte aber ausreichend sein, oder was meint ihr? Bzw. mit der eingestellten Tempdifferenz von 25K zwischen Kollektor und Rücklauf am …
  • Hallo Richtig. Die 3 Felder würden sich unterschiedlich Verhalten wenn man den Durchfluss nicht begrenzt. Genau das wurde auch mit den Taccosettern gemacht, die vor jedem Feld angebracht sind. Wie ist dann der Summernstrom? Ist dieser dann 3 + 7L/min, also 21L/min und somit 1260 l/h oder habe ich in der Summe auch "nur" ca. 7l/min Volumenstrom an der Pumpe? Ich frage das, weil ich vermute dass die Angabe des Volumenstromsensors (also die Angabe 500l/h) nicht korrekt ist. Edit: Die Taccosetter si…
  • Hallo Ich bin gerade dabei die Solarthermieanlage bei unserem gekauften Haus zu optimieren. Was habe ich drauf: 10 Kollektorfelder der Firma Solarbayer Premium.Plan 2.85 mit 2,62m² Absorberfläche pro Kollektorfeld, also 26,2m² Solarthermiefläche. Das Feld ist in der Konfiguration 3,4,3 komplett parallel angeschlossen und mit Taccosettern eingestellt. Die Felder werden mit einer an eine UVR1611 angeschlossenen Grundfos UPS 25-60 180 mit einer Wellenpaketsteuerung betrieben. Die Pumpe sitzt ca. 8,…
  • Hallo Danke für eure Antworten. Manchmal ist es doch einfach gut, wenn man sein Problem aufschreibt. Nachdem ich den Post hier verfasst hatte, hab ich noch ein wenig weiter rumgespielt und mir sind im Minuten Takt die Tomatenscheiben von den Augen gefallen und ich musste feststellen dass ich vorher den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hatte. Soweit zu den Vergleichen. Ich habe nun in der UVR die Daten auf den Can Ausgang gelegt und im CMI hab ich das Logging auch soweit in den Griff bekommen…
  • Hallo allerseits. Bin durch einiges Googlen auf das Forum hier gekommen und will da mal meine Frage loswerden. Wir haben hier vor 4 Jahren unser aktuelles Haus gekauft, auf dem eine Solarthermieanlage mit der UVR1611 als Steuerung (FW A3.25DE) installiert war. Nun hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich hab mich an die Steuerung gewagt. Zuerst mal hatte ich sie ein wenig optimiert, da sie einen Ladekreis hatte der mit Zeitsteuerung funktionierte. Ich hab diesen mittels Relais auf Bedarf umgebaut, s…