  • (Zitat von knoedel) Kann ich bestätigen, hatte offenbar gestern Schluckauf oder so.
  • Habe das Problem aktuell auch, springt ca. im Minutentakt zwischen verbunden und Verbindungsproblem hin und her. Netzwerk ansich läuft sauber, auch sonst keine Probleme.
  • So, ich möchte nach längerer Nutzung mal ein Fazit abgeben: Anlage läuft 1A seit der Entfernung des Räuchervogels und dem anziehen der Schrauben. Restsauerstoff geht im Scheitholzbetrieb sehr schnell, und im Pelletbetrieb auch recht zügig auf passende Werte, leider komme ich aktuell zeitlich einfach nicht dazu mal wieder einen Abbrand zu dokumentieren. Nur soviel, eine 3/4 Füllung des Füllraumes bekommt den Puffer trotz laufender Fußbodenheizung und laden des Warmwasserspeichers von 5-10% auf 80…
  • Also ist das ganze so oder so eigentlich mehr auf "Heizung an -> mit Scheitholz heizen, Heizung aus -> mit Pellets WW machen" ausgelegt? Gut das einem das bei der Inbetriebnahme auch jemand gesagt hat -_- Aber das Thema hatten wir ja schon^^ Oder kann ich das ganze mit eurer Hilfe anhand der Parameter so konfigurieren das der Pelletbrenner auch beabsichtigterweise zum aufheizen des Puffers genutzt wird um die Heizung zu betreiben? Ich danke euch ganz herzlich, wieder bin ich um ein Stück Wissen …
  • Nein, Heizkreis muss (geschätzt) kurz bevor ich drauf geschaut hab abgeschaltet haben. Heizkreis Vorlaufsoll war gerade so im gleichen Bereich wie die Puffertemperatur, also auch irgendwo bei 26-28°C. Meine Vermutung war, das daher ja auch noch passend temperiertes Wasser für die FBH zur Verfügung stand, auch wenn der Puffer 0% angezeigt hat. Hätte der Heizkreis nichtmehr bedient werden können hätte der Pelletier angefangen zu laden, vermute ich?. Wurde draussen sozusagen gerade zum "passenden" …
  • Wir haben nur einen Aussenfühler, Raumfühler sind keine verbaut. Mit dem Heizkreis soll ja auch so sein, unter 16°C Aussentemp soll sie die Fliesen anwärmen. Nicht meine Idee, sondern die des Hausdra.... ähh der Hausbesitzerin. Wie kann ich dann vermeiden das die Fußbodenheizung mir den Puffer aktuell komplett leernuckelt und erst durch den Warmwasserspeicher, wenn der Wärme anfordert, wieder anschaltet? Hatte wie gesagt den Effekt das der Pelletier nicht aktiv wurde, Puffer auf 0% (wenn ich mic…
  • @knoedel bei uns hier sinkt die Temp aktuell nachts durchaus unter die 16°C, Nachtabsenkung steht zwar auf 7°C aber auf Anraten des ETA-Mannes sollen wir keine Nachtabsenkung fahren da diese bei der Fußbodenheizung keinen Sinn machen würde. Daher steht die Heizung 24h auf "Tag" und geht bei 16°C mit einem VL von 29°C (parallelverschoben) in die Fußbodenheizung. Welche RL-Temp ich dann habe konnte ich leider noch nicht finden, ich verzettel mich in den Menüs teilweise noch ziemlich wenn ich was s…
  • Danke Ben, werd ich einstellen und testen. Ich wäre intuitiv nämlich eher an "Puffer unten aus" gegangen und hätte das hochgesetzt auf ca 40°C, meiner Logik nach müsste dadurch ja auch die Temperatur oben und in der Mitte steigen, wenn der Pelletier erst abschaltet wenn unten 40°c überschritten sind bzw wieder anschaltet wenn unten 40°C unterschritten sind. Zum männlich heizen werd ich früh genug kommen, keine Sorge Viele Grüße Michael
  • So, einige werden ja schon von meinen Problemen mit dem Twin gelesen haben, diese scheinen endgültig behoben. Jetzt tun sich jedoch neue Fragen auf, bezüglich der Konfiguration des Puffers usw, vermutlich muss einfach noch einiges angepasst werden, ich frag aber lieber nach bevor ich blind Werte verändere.... Im Anhang sind die Konfig des Puffers sowie der Fußbodenheizung zu sehen. Kurz zum Problem: Fußbodenheizung läuft nachts an, was auch so gewollt ist, aber mit ziemlich niedrigem Vorlauf, da…
  • (Zitat von Etaminator) Ja, der Vogel lag auf dem Lüfterrad. Er scheint aber noch nicht soo lange da gewesen zu sein, er muss sich in der zeit zwischen dem letzten Scheitholz Abbrand (der dokumentierte) und meinem Startversuch am 14.07, von dem der Screenshot der Fehlermeldung stammt, dorthin verirrt haben vermute ich. Am 14. hatte ich ja den Screenshot gepostet , da war vom Gebläse auch absolut kein Mucks zu hören. Heute als er das Gebläse testweise angemacht hat hörte man das Gebläse wieder, ab…
  • Naja, schön für uns, leider nicht so schön für die Krähe... Hat aber von uns auch niemand mitbekommen, sprich nichts am Kamin gehört oder so. Pelletbrenner läuft jetzt, lädt den Puffer sauber, und der Restsauerstoff pendelt zwischen 6% und 7,5% bei eingestellten 7% Soll und ner AGT von 188-190°C bei Soll 189°C (Warum auch immer der Pelletbrenner 189 AGT Soll hat, der Scheitholz aber 220....) Ich denke das sieht deutlichst besser aus, da hatte offenbar wirklich jemand was "vergessen" beim zusamme…
  • So, Update: ETA war eben da, und der Techniker kam aus dem Grinsen nicht mehr raus während er die Krähe aus dem Abgasgebläse gesammelt hat..... Zum O2 Thema: Er hat dann den Pelletflansch auch mal mit der Ratsche richtig an den Scheitholzkessel angeschraubt, die hintere Schraube war mehr oder weniger nur mit 3 Gewindegängen locker angesetzt und vorne war auch nur Fingerfest angezogen. Mal sehen wie es sich jetzt entwickelt, jedenfalls hat er jetzt im Pelletbetrieb auch mal O2 Werte die ich deutl…
  • So, jetzt hat sich das ganze erstmal erledigt -_- Seit dem protokollierten Abbrand nichts mehr gemacht, jetzt das. Mal sehen wann der HB in die Puschen kommt, noch ist Warmwasser da.....
  • Hallo @Etaminator Naja, nach dem Abbrand hat Madame erstmal "gebadet" nennt sie das.... Ich würd es zwar eher irgendwo zwischen blanchieren und auskochen bezeichnen, aber wer Spaß dran hat..... Ich war von dieser Kesselfüllung auch etwas erstaunt, mit etwa gleicher Füllhöhe landete ich bisher immer so bei besagten 75%, das war aber vor dem Lambdasondentausch. Und es war immer das "eigene" Holz, das ist nicht ganz so fein gespalten wie diese Füllung, da ist Schwiegervater wohl etwas fauler. Diese…
  • So, wie versprochen hier das Protokoll des Abbrandes, Werte sehen für mich als bisher noch Laien schon nicht unbedingt gut aus... Bilder des Holzes hab ich ja schon reingestellt. Etwas verschätzt hab ich mich wohl auch, bin "etwas" über den angepeilten 75% Puffer gelandet, aber ja alles noch im Rahmen, auch wenn nur wenig, bessergesagt keiner, Platz für Restwärmenutzung ist: Puffer Oben 80 °C, Mitte 79°C, Unten 73°C und Brauchwasserspeicher 54°C (der hat während des Abbrandes von 46°C auf 55°C h…
  • (Zitat von Etaminator) Also bei mir steht aktuell O2 Soll auf 5,0 und O2 Soll Start auf 4% Holzabbrand läuft aktuell, die Werte berauschen mich nicht gerade, ich lade dann eine Tabelle mit Ablesung alle 10 min hier hoch. Vorab schonmal Bilder wie das Holz (33er Hartholzscheite, vorne längs und hinten Quer) eingeschichtet wurde. Nach meiner Erfahrung (haha) sollte ich damit irgendwo bei 75% Pufferladung (start bei 26%) landen.
  • Naja, die Feststellung warum er die Lambdasonde getauscht hat war: 1) Anlage kommt mit dem Restsauerstoff nicht runter aber auf den ersten Blick keine Undichtigkeit zu sehen. 2) LSU 4 noch drin, obwohl diese laut ihm eher nur für den Scheitholzkessel ist, zwar auch im Pellet funktioniert, aber die HuS118 wohl genau für Pellet, Hackschnitzel und Scheitholz ist. Die Bestätigung seiner Vermutung nach dem Tausch war ja auch, das der Restsauerstoff nach dem Tausch deutlich schneller gefallen ist nach…
  • Ich glaub ich krieg die Motten.... Da komm ich eben von der Arbeit heim, will schauen was die gelbe Schatztruhe so treibt (nachdem sie seit Mittwoch nach dem Technikerbesuch brav war und den Puffer fleißig geladen hat auf Pelletbetrieb) und was lächelt mich an? "#1011 Entzünden des Brennstoffes fehlgeschlagen O2 zu hoch" Nach erneutem Start jetzt gerade nochmal das gleiche, gleich quitiert und wieder gestartet, jetzt macht er zumindest irgendwie warm... AGT bei 155°C und RSG bewegt sich zwischen…
  • Hallo knoedel, sorry, die Sonde hat der Techniker mitgenommen. Wenn ich ihn richtig verstanden hab war es eine von Bosch, Typ, Modell oder so LSU4 . Sorry das ich dir keine weiteren Daten liefern kann =(
  • So, Update: ETA-Techniker war da, hat sich alles angeschaut und getestet -> Lambdasonde defekt. Verbaut war eine LSU4, er hat jetzt eine HuS118 verbaut, entsprechend konfiguriert & kalibriert, jetzt scheint die Anlage zu schnurren =) Dazu gabs dann gleich noch ne etwas weitere Einweisung, auch mit einigen Werten (VL FBH, Heizgrenze und so Späße). Alles in Allem knapp 2,5 Stunden (und leichtes Kopfschütteln über den der die Ersteinweisung gemacht hat). Auch wurden so Kleinigkeiten korrigiert wie …