  • Hallo zusammen, da es wohl ein etwas strittiges Thema ist, werde ich das einfach so machen, wie es in den Hydraulikschemen von Fröling abgedruckt ist, mit einem MAG zwischen Puffer und Kessel. Mein Ölkessel hat ja noch sein eigenes MAG, das bleibt bestehen. Vielen Dank! Viele Grüße Bernd
  • Hallo zusammen, wollte keinen Streit auslösen Ich hatte das nur so verstanden, dass wenn der Kessel kalt ist und die Rücklaufanhebung voll aktiv ist, dann wäre die Verbindung zum MAG behindert. Im Grunde ist ja aber die Verbindung immer über den Vorlauf zum Pufferspeicher und von da zum MAG, da ja nach der RLA im Rücklauf eine Schwerkraftbremse sitzt, oder verstehe ich das falsch? Vielen Dank und viele Grüße Bernd
  • Hallo zusammen, sorry dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe, war ein wenig stressig in den letzten Wochen. Vorgestern wurde mein Kessel geliefert, die Pufferspeicher brauchen aber noch ein wenig, aber da ich noch den Heizraum fertig machen muss, ist das kein Problem. Ich bin jetzt gerade dabei, die restlichen benötigten Bauteile zu bestellen und bin dabei auf folgendes "Problem" gestoßen: Bei manchen Herstellern ist in den Hydraulikplänen ein MAG für den Kessel, zwischen RLA und Kessel…
  • Hallo, hättest du mir da eventuell ein paar Marken oder sogar Typen an der Hand? Ich finde immer nur BW-WP ohne zusätzlichen Wärmetauscher oder welche, die wie ein normaler Trinkwasserspeicher aufgebaut sind. Vielen Dank! Viele Grüße Bernd
  • Hallo, Entschuldigung für die späte Rückmeldung, war eine stressige Woche bislang. Ok, das stimmt, hatte ich nicht bedacht. Der Jahresverbrauch liegt nach der Dachdämmung noch bei 4000 Liter Heizöl, sonst hab ich leider keine Verbrauchsdaten. Ich habe heute die Genehmigung vom Schornsteinfeger erhalten, jetzt kann ich mit der Materialbeschaffung loslegen 👍 Vermutlich werde ich die Scheitholz-Anlage zunächst über ein Drei-Wege-Ventil einbinden und sobald dann Hygienepuffer bzw. Frischwassermodul …
  • Der maximale Verbrauch liegt so ca. bei 20kW, das ist ja auch das Problem mit dem großen Ölbrenner und den kurzen Laufzeiten. Warmwasserbedarf müsste ich mal ausrechnen, sind aktuell 3 (recht sparsame) Erwachsene im Haushalt und dann noch ein bisschen Warmwasser für den Betrieb. Sind die Hygienepuffer da öfters zu knapp oder wo liegt da das größte Problem? Bei der Lösung mit dem Zwischenpuffer, bräuchte es da für den Ölkessel auch eine „Ladepumpe“ oder? Vielen Dank für die ausführlichen Antworte…
  • Hallo, vielen Dank für die ausführliche Antwort 👍 Ich könnte den Holzvergaser und die Puffer größer dimensioniert Verbinden, da ist ja noch nichts vorhanden. Die Verbindungsleitung zwischen den Heizräumen liegt zum Teil, aber da würden ja auch keine 34kW auf einmal abgenommen werden, so dass 35mm Kupfer ausreichend sein könnte oder? Bei 42mm Kupfer gehen die Pressfittinge halt ziemlich ins Geld, da wäre C-Stahl etwas attraktiver. Das ist verständlich, dass da die Schichtung recht schnell durchei…
  • Hallo, Danke für eure Antworten! 35mm Kupfer ist ja relativ ähnlich wie 5/4“ Stahlrohr oder? Zwischen Kessel und Puffer kann auch mit 42mm gearbeitet werden, zwischen Puffer und Haus liegt allerdings schon das meiste in 35mm Kupfer parat. Was ist von C-Stahl-Rohren zu halten? Könnte man zwischen Kessel und Puffer mit C-Stahl verrohren und vom Puffer dann weiter mit Kupfer oder ist das nicht empfehlenswert? Bei „totem“ Heizungswasser dürfte das ja gehen oder? Der Zwischenpuffer wäre dann ein 500 …
  • Hallo zusammen, den Punkt 1 konnte ich mit einem Außendienstmitarbeiter von Fröling am Wochenende auf einer Ausstellung klären. Er hat gemeint, normal müssten die Heizkreispumpen ausreichen, ansonsten könnte man ja immernoch nachträglich eine zusätzliche Pumpe einbauen. Zu Punkt 4 habe ich herausgefunden, dass bei Teillast eventuell etwas mehr Kondenswasser anfallen würde. Das wäre bei einem Edelstahlkamin, welcher auch feucht betrieben werden kann, nicht so tragisch oder? Bei den Punkten 2 und …
  • Hallo zusammen, ich bin zur Zeit in der abschließenden Planung für den Einbau eines Fröling S4 Turbo Scheitholzvergasers. Meine aktuelle Anlage sieht wie folgt aus: Viessmann Vitoladens 300-T Öl-Brennwert Kessel 34kW Viessmann Vitocell 100 Brauchwasser-Speicher mit 300L Inhalt 2 gemischte Heizkreise (1x Privat, 1x Gewerblich) Der Ölkessel soll zunächst ins System eingebunden werden und irgendwann, wenn die Dämmung verbessert wurde, gegen eine Wärmepumpe (Wasser-Sole) getauscht werden. Diese Anla…
  • Wenn ich das so richtig raushöre, eher auf das „VDI-Wasser“ verzichten? Im Haus sind das meiste alte Stahlleitungen, die durch das ehemals offene System auch ein bisschen „Patina“ haben. Wurde zwar beim Einbau der neuen Ölheizung einmal gespült, aber ganz klar ist das Heizungswasser jetzt auch nicht gerade. Wie lange da das aufbereitete Wasser seine „Eigenschaften“ behält ist vermutlich fraglich oder? Wäre wahrscheinlich sinnvoller einen Schlamm- und Magnetit-Abscheider nach zu rüsten, darauf ha…
  • Welche Kesselhersteller wären das denn? Man könnte ja immer das Harz komplett aufbrauchen und den „Rest“ in einem IBC in die Ecke stellen? Das wäre ja dann ähnlich wie wenn man es direkt im IBC kauft. Das wird dann in der Praxis auch wirklich so gehandhabt? Bei meinem Viessmann Öl-Brennwert-Kessel wurde die Erstbefüllung auch nach VDI 2035 gemacht. Nach dem ersten Leitungsschaden wurde das System komplett entleert und bei der anschließenden Wieder-Befüllung hat der Installateur einfach über die …
  • (Zitat von Holzpille) Das wäre natürlich die einfachste Variante, obwohl ich dafür auch erstmal eine vernünftige Pumpe bräuchte. Allerdings liegt man da ja schnell bei 1500€, das ist schon happig. Der gleiche Shop hat ja auch die Mischbett-Ionenaustauscher im Sortiment. Da wäre man mit 300-500€ wesentlich günstiger oder sehe ich das falsch? Haben nicht alle Kesselhersteller die gleichen Vorgaben? Ich habe zumindest bei keinem mir geläufigen, andere Angaben gefunden. Was wäre denn deine Empfehlun…
  • Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, den Einbau eines Fröling S4 Turbo Holzvergaserkessels mit 3000L Pufferspeicher zu planen. Das meiste soll in Eigenleistung (mit Unterstützung) stattfinden. Soweit ist auch schon das meiste klar, jedoch bin ich jetzt am überlegen, wie die Anlage dann am einfachsten (günstigsten) befüllt werden kann? Das normale Leitungswasser hat bei mir folgende Werte: Wasserhärte: 8,9° dH pH-Wert: 7,9 elektrische Leitfähigkeit: 340 µS/cm Fröling verlangt ja vollentsalztes W…
  • Ok, Danke! Werde es mal weitergeben, vielleicht kann er was organisieren. Ist alles im Gebäude und wird mit 35mm Kupfer gemacht. Im Haus sind schon eine Ölheizung und zwei gemischte Heizkreise vorhanden
  • Ok, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Ok, Hydraulik müsste ganz ok sein. Puffer stehen direkt neben dem Kessel. Zur Beschickung des Hauses brauche ich, laut befreundetem Heizungsbauer, eh eine extra Pumpe, da zwischen neuem Heizraum und altem Heizraum eine Strecke von 15m zurück gelegt werden muss. 35er Kupferrohre sind geplant. Bekommt man den auch direkt beim Hersteller? Hab außer bei Pumpendiscounter nichts gefunden und die haben den scheinbar auch nicht mehr im Programm.
  • Hallo zusammen, ich bin auch gerade an der Planung für einen Fröling S4 Turbo mit 34 kW. Mein Händler hat mir eine Pumpengruppe ME60 zur Rücklaufanhebung angeboten, kann mir aber auch keinerlei Liefertermin nennen. Laut Fröling Hydraulikplan könne man den Kessel ja auch mit der Pumpengruppe FE 2 (also mit thermischem Ladeventil) betreiben. Hat das irgendwelche Nachteile? Ist die Verfügbarkeit bei dieser besser, hat da jemand Infos? Könnte man das auch selbst zusammenstellen? Das "originale" Lade…
  • Hallo, Danke für deine ausführliche Antwort und deine Berechnungen! Der Brenner wurde vom Heizungsbauer empfohlen, dieser hat es wohl ein bisschen zu gut gemeint. Man muss aber auch dazu sagen, dass zu den 4000l Heizöl noch 50m2 zusätzliche Wohnfläche dazu kommen und ca 50m2 Gewerbefläche als Reserve einbezogen wurden. Ich habe damals auch schon nachgefragt, ob die Warmwassererzeugung nicht besser über einen kleinen Puffer mit integrierter Warmwasserbereitung, realisiert werden sollte, aber der …
  • Hallo, Danke für den Hinweis. Daran habe ich ehrlicherweise nicht gedacht. Für deine Variante bräuchte man aber dann wahrscheinlich eine zusätzliche, aufwendigere Steuerung, oder? Ich habe bei den Viessmann Kesseln mal irgendwo gelesen, dass die Steuerung einen zweiten Brenner (oder ähnliches) freigeben kann? Würde das dann eventuell mit der integrierten Viessmann Steuerung funktionieren? Viele Grüße Bernd
  • Hallo liebe Mitglieder, ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage: Wie wird Dein Haus im Moment beheizt? Öl-Brenntwertheizung Viessmann Bjh. 2018 Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)? 300 Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland? Süddeutschland ca. 400m über NN Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)? Dach--> sehr gut (U-Wert 0,…