  • Hallo Dieter! Ich hab vor kurzem meine Seitenteile abgenommen um die Luftwege zu kontrollieren. Denn die Sekundärluft blieb oft bei 1% stehen anstatt auf 0% zu gehen. Da hat sich schon einiges an Asche angesammelt(zuluftseitig). Außerdem waren die Luftklappen ziemlich verklebt mit Teer. Das kommt von diesen Verpuffungen wenn der Ofen zu früh in Teillast geht. Ich hatte auch lange Zeit undichte Türen und bin erst spät drauf gekommen. Hab alles gut gereinigt und wieder zusammengebaut. Es hat sich …
  • Hallo Randy! Mir ist nur aufgefallen während die Sekundärluft immer weiter stieg, ist die Kesseltemperatur aber wieder um 1° oder 2° gefallen. Daraus hab ich geschlossen, dass die Flamme abgekühlt wurde. Hast du schon mal beim Start eines ETA zugesehen? Da ist wirklich viel Kohle übrig vom letzten Abbrand. Außer man betätigt die Entaschen-Taste. Dann wird das Glutbett mit 50% Primärluft ausgebrannt. Hier ein Link: Video ETA SH MFG Beda
  • Hallo Ronny! Danke für deine Vergleichswerte. Wie lange läuft ein Abbrand bei dir? Wie meist du das: Weniger gibt die Pumpe auch auf Stufe 3 nicht her... Weniger Spreizung? Wie viele Stufen hat deine Pumpe? Hab grad meine letzten Abbrand hinter mir. Hat relativ gut funktioniert soweit. Bin mir aber immer noch nicht sicher ob mich das Update wirklich überzeugt. Wenn die Vorteile nicht deutlich überwiegen werd` ich wieder das alte Eprom einbauen. Heute war die Sekundärluft im Vergleich zur Primärl…
  • Hallo! Also gut. Jetzt warte ich noch bis die Ascheschicht so hoch wird um was ausräumen zu müssen. Dann schau ich mir den Füllraum an. Außer mir scheint sich das keiner vorstellen zu können. Trotzdem danke für die Hinweise. Try and Error. So lern ich am besten. Abgesehen von den Regelungsfunktionen und den Wirbulatoren hat die Pufferladepumpe einen sehr großen Einfluss auf die Leistungsabnahme des Kessels. Was für Pumpen sind den beim SH 20 verbaut? Wenn die 20er-Pumpe keine 30kw Leistung absch…
  • Hallo! @Scotty Durch die Isolation kommt der Rauchfang schneller auf Temperatur. Geht deine Abgastemperatur dann gar nicht mehr höher? Braucht der Kessel so nicht ewig bis er die Leistung bringt. Was hast du für eine Spreizung eingestellt? Der Anheizvorgang ist auch entscheidend für eine hohe Brennraumtemperatur. Heute hab ich mit PLuft-max von 80% eingeheizt und siehe da die Abgastemperatur stieg gleich auf 210°. Hat also gut funktioniert. Etwas später konnte der Kessel aber die Temperatur wied…
  • Hallo! @warp735 Täglich wäre übertrieben. 2x hab ich angerufen und davor per e-mail kommuniziert. Hab von Anfang an gesagt was für einen Kessel ich hab. Die fühlen sich trotzdem zuständig und waren auch hilfsbereit. Haben sogar eine Kundendatei angelegt. Bei Buderus hab ich es gar nicht versucht. @Chaletheizer Durch so einen sanierten Kamin kann man den Ofen ganz anders betreiben. Gut zu wissen. Das könnte man vielleicht auch selber machen. Zum Sandversuch: Die kleine Portion Sand in der Brennka…
  • Hallo! @Randy (Zitat von Beda) Beim ETA gibt es einen Parameter da kann man einstellen bei welchem Restsauerstoffanteil der Abbrand enden soll. Standardmäßig sind das 15%, wodurch viel mehr als nur ein Stück Kohle übrig bleibt. MFG Beda
  • @schuesche Stimmt, in der Brennkammer funktioniert es nicht weil der Sand gleich verblasen wird. Aber in der Füllkammer könnte es gehen, da dort der Zug nicht so stark ist. MFG Beda
  • Hallo! @Chaletheizer: weil du dich verschrieben hast meinte ich die Wortschöpftung "gelanweilt". quasi im LAN weilen. Das heißt bei 155° kommt bei dir das Abgas schon mit über 60° oben raus. Coole Sache so ein Chromstahlrohr. Das macht auf jeden Fall Sinn! Kann man das in einen 20x20 Kamin einziehen oder muss es extra installiert werden? @Randy Das mit der Holzkohle funktioniert sehr gut beim Eta SH. Da reicht ein Stück Zeitungspapier und los geht´s. Die unterste Lage Holz sollte einen hohen Bre…
  • Hallo Ruedi! Ich lass es auf einen Versuch ankommen. Hab relativ grobkörnigen Sand genommen. Maximiale Körnung so 3mm, so wie man ihn zum Betonmischen verwendet. Wenn sich darüber eine zusätzliche Ascheschicht aufbaut könnte der Sand vielleicht als Trennschicht herhalten. Werde wieder berichten wenn ich das nächste Mal ausräume. Gute Nacht auch! Beda
  • Hallo ETA-Kesselfans und Freunde! Heute nach einem weiteren Telefonat mit dem Kundendienst wurde es mir klar wie es geht mit der RLA-Leistungsregelung. Mein Fehler war die Rücklaufsolltemperatur zwischen die minimale Spreizung und die maximale Spreizung eingestellt zu haben. Also 8-68-17. Somit wird der Rücklauf von Anfang an auf 68 konstant gehalten. Ups eindeutig ein Bedienerfehler meinerseits. Rücklaufsoll gilt m.E. nur für die Drehzahlregelung der Pufferladepumpe und sollte außerhalb des Reg…
  • Hallo! Der höhere Wirkungsgrad des SH 20 könnte auf durchschnittlich niedrigere Abgastemperaturen oder Brenntemperaturen zurückzuführen sein. Folglich sind die Emissionen wahrscheinlich dadurch höher. Das der SH 30 deutlich mehr unverbrannte Kohlenwasserstoffe durchlässt hängt m.E. mit dem höheren Abgasmassenstrom zusammen. Beim Stromverbrauch wird die Pumpenleistung vermutlich vernachlässigt. Was haltet ihr von der Idee eine dünne Schutzschicht Sand in die saubere Füllkammer einzufüllen? Hab di…
  • Halllo! Leider funktioniert die Leistungregelung mit der RLA nicht so wie ich mir das erhofft habe. Also meine Beobachtungen soweit: Aktiv ist diese Regelung nur kurz in der Anheizphase oder wenn Kes/Puffermitte-Differenz erreicht ist. Pufferpumpemin muss auf jeden Fall auf 100% eingestellt sein. Im Normalbetriebszustand wird die Sollrücklauftemperatur ziemlich konstant gehalten. Die variable Sollrücklauftemperatur hat dann also keinen Einfluss mehr auf die Leistungsregelung. Werd noch probieren…
  • Restwärme nutzen?

    Beitrag
    Hallo! Habe meine Restwärmenutzung auch auf 60 gestellt. Mir geht da Materialschonung eindeutig vor. Außerdem braucht der Kessel beim nächsten Einheizen nicht so lang um auf Touren zu kommen. Und sogar lange nach dem das Feuer aus ist schöpft die Pufferladepumpe fast eine ganze Kesselwasserfüllung mit über 60° in den Puffer. Bei einem Isolierten HV mit täglichem Heizbetrieb ist das für mich klar die bessere Lösung! Und ob die Pumpe mit reduzierter Drehzahl läuft oder nicht ist eigentlich egal. N…
  • Hallo Blubbi! Danke für den Vorschlag. Mir hat dabei nicht gefallen, dass die Pufferladepumpe sich so weit runterregelt. Hab gestern ein Update mit neuem Eprom(2.118) gemacht. Jetzt regelt er ganz anders. Habs noch nicht durchschaut. Mit den Standardeinstellung kommt er nicht in Fahrt. Hab dann Pluftmax auf 80% gestellt und PLuft wende max auch auf 80% und Pluft wende min auf 60% Daraufhin kam er auf touren. Wüßte zu gern was das mit der Wende bedeuten soll. Brauch sicher noch einige Abbrände bi…
  • Restwärme nutzen?

    Beitrag
    Hallo Rudi, hallo Randy! Danke für den Hinweis. Das macht natürlich Sinn, besonders wenn man tgl. heizt. Werde mit der RWN-Termperatur auch weiter rauf gehen. Das wird dann wohl auch der Grund sein warum da nicht versucht wird mehr Restwärme zu nutzen. MFG Beda
  • Restwärme nutzen?

    Beitrag
    Hallo Karlheinz! Stimmt, ich forste mich durchs Forum auf der Suche nach verwertbaren Informationen für diese ETA-Steuerung. Also ETA steht für den Wirkungsgrad und davon hängt ab wie viel Energie aus einer bestimmten Menge Holz verwertet werden kann. Da wird die Steuerung weiterentwickelt weil ihnen die Drehzahlregelung der Pufferladepumpe Probleme macht und gleichzeitig wird dadurch ein Rückschritt bei der Restwärmenutzung in Kauf genommen. Ein Parameter wie zum Beispiel Pumpendrehzahlmin bei …
  • Restwärme nutzen?

    Beitrag
    Hallo Miteinander! Hier hat zwar schon lange niemand was gepostet, aber ich probiers nochmal. Bei meinem Buderus SFV 30 der ja baugleich mit dem ETA SH30 ist funktioniert die Restwärmenutztung m.E. nur Sinnvoll wenn ich Pufferpumpemin auf 20% einstelle. Dann wird der Großteil der Wärme in die Heizkreise geladen und der Rest wird in den Puffer gemischt. Jetzt hab ich grad ein Update gemacht und da sollte Pufferpumpemin auf 100% gestellt sein, damit die Leistungsregelung auch über die Spreizung ge…
  • Hallo Miteinander! Hab heute die neuen Dichtungen und das Austauscheprom bekommen. Alles eingebaut und Sicherheitshalber Wärmetauscher nochmal gebürstet. War aber so gut wie nichts zu sehen außer etwas weißer Asche. Beim einschalten gleich das Profipasswort getestet und hat funktioniert. Kurz nach dem Einschalten kam eine Lamdasondenstörung. Nicht warm genug oder so. Musste nur den Lamdasondentyp ändern und es hat wieder gepasst. Bei offener Tür 20,9% O2. Im Anhang ein paar Bilder von den neuen …
  • @Randy Schaut ganz brauchbar aus das Teil. Bei der 1. Kurve verstehe ich nicht wenn du von Abwürgen redest. Die Schwankungen könnten mit der Lambdaregelung zusammenhängen wenn dein Kessel sowas hat. Am Schluss sieht es so aus wie wenn die Steuerung mit hoher Gebläsedrehzahl versucht die Temperatur zu halten. Bei der 2.Kurve schaut so aus wie wenn er fast wieder ausgegangen wäre. Hast meine Neugierde auf das Teil auf jeden Fall geweckt. Beda