  • Besten Dank! Werde ich auf jeden Fall genauer prüfen, allerdings schienen mir die Werte der Sonde in Ordnung, bzw. "normal". Habe inzwischen die Rücklaufanhebung im Verdacht bzw. ggf. auch die Ladepumpe. Denn wie ich inzwischen festgestellt habe: beim Start wird der Kessel erstmal zu heiß, später dann dümpelt er nur rum. Klingt für mich so, als würde er die Hitze nicht wie gewünscht zum Puffer kriegen...
  • Hallo, nachdem mein Therminator 1 nun recht lange gemacht hat was er soll, habe ich nun mal wieder ein Problem. Nach einer gewissen Zeit, nicht immer gleich, aber sagen wir mal ca. 2 Stunden, fördert die Kiste nur noch sehr mäßig Pellets in den Brennraum (Impuls nur so 2 sec), so daß die Kessel-Termperatur auf um die 80 Grad runter geht. Eingestellt sind aber 85, und die brauchen wir auch weil echt viel dranhängt - gerade wenn's unter null Grad geht. Ich kann nichts erkennen, was dafür verantwor…
  • Kann man Kessel/Steuerung eigentlich resetten? Also alles auf Standardeinstellungen? Nicht, daß ich das jetzt gleich machen will, aber interessant wär's schon...
  • Hmm, ich dachte es wäre auch die 18-8. Gehe gleich mal schauen. Ansonsten: Fachmann-Anleitung??? Die muss ich haben Melde mich gleich nochmal... Da bin ich wieder. Chip "außen": HK 18-12/16F877 Chip "innen": KS 18-452-2012 (lässt wohl auf 2012 schließen) Gruß, Joscha (Hofpeter nur der Nick)
  • Hi und sorry für die ewige Funkstille. Das Jahr hat uns insgesamt ziemlich in Atem gehalten. Und der Thermi trägt nach wie vor auch nicht unbedingt zur Entspannung bei... Aber eins nach dem anderen: Problem "damals" war unwissentlich selbstverschuldet. Hab ja seit letztem Jahr die neueste Software drauf und im Servicemenü findet man ganz oben: RGT - Regler (Nr. 8 oder 9) Der dritte Punkt "RGT - Start" (vorher "RGT-AHZ") wird nun NICHT MEHR als konkrete Temperatur definiert (war hier vorher 105°)…
  • Hmmm, hätte ich jetzt nicht im Verdacht gehabt, weil er ja gut zieht. Aber sag niemals nie, ich werd das gleich mal prüfen! Danke für den Tipp Gruß, HP PS: Der Mensch an der Solarfocushotline hat übrigens gesagt, mein Problem gibt es nicht.
  • Rauchgastemp. ist auch schon bis 160 Grad gestiegen. Immer noch "Zündphase". Sonst alles wie immer. Schnelle Zündung. RGT ruckzuck auf über 100, guter Zug. Luftzahl verändert sich im normalen Rahmen (das nehme ich mal als Grund zu glauben, daß nicht die Lambda-Sonde kaputt ist..?) Es fehlt wirklich nur der Wechsel auf den Pelletsbetrieb. Kann man das vielleicht irgendwie "erzwingen"? Denn abgesehen davon, daß ich sicher mal jemanden kommen lassen muss, scheitert es ja nur daran, daß er irgendwan…
  • Hallo, habe seit heute Nacht ein neues Phänomen und kann's mir nicht erklären. Die "Zündphase" vom Therminator I bei Pelletsautomatik springt nicht weiter. Normalerweise kommt ja nach recht kurzer Zeit "Startphase" und dann "Pelletsbetrieb". Rauchgastemp. steigt, Luftzahl scheint normal, alles eigentlich wie immer... Irgendwann hört er dann auch auf Pellets nachzufördern und brennt aus, immer noch auf "Zündphase". Irgendjemand 'ne Ahnung? Zur Info noch: Hatte ihn am Abend vorher saubergemacht un…
  • @borgplasma Darf ich fragen, was Dich die Erweiterung mit den 4 weiteren Speichern gekostet hat? Gerne Einzelpreise wie auch Gesamtkosten mit Installateur etc. Wäre bei uns in ähnlicher Form auch sehr interessant, da ebenfalls viel zuwenig Speicher verbaut wurde (bei einem Thermi mit 50kW ). Mit Dank und Gruß, Hofpeter
  • Ich habe den Therminator I (50kW) mit einem Hof von 1895 gekauft, da hatte er schon 6 Jahre auf dem Buckel. Das ist nun weitere 6 her. Trotz teilweise negativer Meinungen bin ich ziemlich glücklich mit dem Teil. Macht seine Sache im Prinzip gut - wir verstehen uns :-). Betreibe ihn 95% mit Pelletsautomatik, nur hier und da mal mit Stückgut (obwohl er das echt super kann). So, nun habe ich aber den dringenden Verdacht, ich könnte durch die ein oder andere Einstellung noch was optimieren. Der Kess…